钢筋焊接样品送检单格式时间久了能送检吗

钢筋实验取样长度标准请问钢筋实验取样(拉拔、冷弯、焊接)长度标准分别是多少啊 最好有公式,急用_百度作业帮
钢筋实验取样长度标准请问钢筋实验取样(拉拔、冷弯、焊接)长度标准分别是多少啊 最好有公式,急用
(一)热轧钢筋
1、组批规则
以同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,不超过60吨为一批.
2、取样方法
拉伸检验:任选两根钢筋切取.两个试样,试样长500mm.
冷弯检验:任选两根钢筋切取两个试样,试长度按下式计算:
L=1.55*(a+d)+140mm
式中:L—试样长度
a—钢筋公称直径
d—弯曲试验的弯心直径;按下表取用 钢筋牌号(强度等级) HPB235(Ⅰ级)
HRB500 公称直径(mm)
6~25 28~50 6~25 28~506~25 28~50 弯心直径d
在切取试样时,应将钢筋端头的500mm去掉后再切取. (二)低碳钢热轧圆盘条
1、组批规则
以同一牌号、同一炉罐号、同一品种、同一尺寸、同一交货状态,不超过60吨为一批.
2、取样方法:
拉伸检验:任选一盘,从该盘的任一端切取一个试样,试样长500mm.
弯曲检验:任选两盘,从每盘的任一端各切取一个试样,试样长200mm.
在切取试样时,应将端头的500mm去掉后再切取. (三)冷拔低碳钢丝
1、组批规则
甲级钢丝逐盘检验.乙级钢丝以同直径5吨为一批任选三盘检验.
2、取样方法
从每盘上任一端截去不少于500mm后,再取两个试样一个拉伸,一个反复弯曲,拉伸试样长500mm,反复弯曲试样长200mm. (四)冷轧带肋钢筋
1、冷轧带肋钢筋的力学性能和工艺性能应逐盘检验,从每盘任一端截去500mm以后,取两个试样,拉伸试样长500mm,冷弯试样长200mm.
2、对成捆供应的550级冷轧带肋钢筋应逐捆检验.从每捆中同一根钢筋上截取二个试样,其中,拉伸试样长500mm,冷弯试样长250mm.如果,检验结果有一项达不到标准规定.应从该捆钢筋中取双倍试样进行复验. (五) 钢筋焊接接头的取样 A、取样规定 [根据《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)]
1、钢筋闪光对焊接头取样规定
a 在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批.当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头,应按一批计算.
b 力学性能检验时,应从每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验.
c 焊接等长的预应力钢筋(包括螺丝端杆与钢筋)时,可按生产时同等条件制作模拟试件.
d 螺丝端杆接头可只做拉伸试验.
e 封闭环式箍筋闪光对焊接头,以600个同牌号、同规格的接头为一批,只做拉伸试验.
f 当模拟试件试验结果不符合要求时,应进行复验.复验应从现场焊接接头中切取,其数量和要求与初始试验相同.
2、钢筋电弧焊接头取样规定
a 在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批.每批随机切取3个接头,做拉伸试验.
b 在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个,做拉伸试验.
c 钢筋与钢板电弧搭接焊接头可只进行外观检查.
d 模拟试件的数量和要求应与从成品中切取时相同.当模拟试件试验结果不符合要求时,复验应再从成品中切取,其数量和要求与初始试验时相同.
注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径接头中切取3个试件.
3、钢筋电渣压力焊接头取样规定
在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批.每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验.
注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径接头中切取3个试件.
4、钢筋气压焊接头取样规定
a 在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批.
b 在柱、墙的竖向钢筋连接中,应从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验;在梁、板的水平钢筋连接中,应另切取3个接头做弯曲试验.
注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径接头中切取3个试件.
B、试件长度 [根据《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001)]
1、拉伸试件的最小长度 接
试件最小长度mm 电弧焊双面搭接、双面帮条
8d+Lh+240 单面搭接、单面帮条
5d+Lh+240 闪光对焊、电渣压力焊、气压焊
注:Lh——帮条长度或搭接长度,钢筋帮条或搭接长度应符合下表要求: 钢筋牌号
帮条长度或搭接长度Lh HBP235
≥4d HRB335、HRB400、RRB500
≥5d 切取试件时,应使焊缝处于试件长度的中间位置.
2、弯曲试件长度按下式计算:
L=D+2.5d+150mm
式中:L—试件长度
D—弯心直径(mm)
d—钢筋直径(mm)
切取试件时,焊缝应处于试件长度的中央.
弯心直径D按下表规定确定.
钢筋焊接接头弯曲试验弯心直径 钢筋直径
>25mm 钢筋级别
弯心直径D(mm) Ⅰ级
8d (六)机械连接接头 [根据《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003)]
1、钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验,取样按以下进行:
a 每种规格钢筋的接头试件不应少于3根;
b 钢筋母材抗拉强度试件不应少于3根,且应取接头试件的同一根钢筋;
2、接头的现场检验按验收批进行.同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批.对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个试件作单向拉伸试验.
3、接头试件尺寸
a 试件长度如下所示
L1=L+8d+2h
L—接头试件连件长度
d—钢筋直径
h—试验机夹具长度,当d<20mm时,h取70mm,当d≥20mm时,h取100mm
L1—试件长度
在取有于工艺检验的接头试件时,每个试件尚应取一根与其母材处于同一根钢筋的原材料试件做力学性能试验.
其他类似问题
扫描下载二维码建筑用钢筋及连接件送检要求及注意事项-[经济类]【1】
&&&&【提要】本篇《建筑用钢筋及连接件送检要求及注意事项-[经济类]【1】》由66test小编特别为需要建筑论文的朋友收集整理的,仅供参考。内容如下:
&&&&摘要:本文从检测技术人员的角度对钢筋及连接件的送检工作进行梳理,并根据笔者对标准规范的理解及工作经验提出送检工程中的注意事项。&&&&关键词:钢筋及连接件送样检测一般要求注意事项&&&&中图分类号: TU375 文献标识码:A&&&&引言:在日常工作中,有时会听到工程项目负责人在抱怨负责材料送检的技术人员工作不得力,样品漏检、错检、重检、送检不及时等现象时有发生,不但增加了检测费用,而且影响现场施工进度;尤其是在钢筋及连接件的送样检测过程中,如果出现了问题,就直接影响混凝土的浇筑,延迟混凝土浇筑时间对现场施工组织管理的影响是非常大的。在与负责材料送检的技术人员的交流过程中,发现部分技术人员对钢材及连接件送检工作有些困惑,新手更是如此。同时,钢筋及连接件在建筑工程中的起着重要的作用,其质量的优劣对工程质量有着重要的影响。为此,笔者对钢筋及连接件的送检工作进行一些总结和梳理。&&&&在房屋建筑工程中,钢筋主要包括钢筋原材、钢筋焊接、钢筋机械连接等,偶尔也会有钢筋焊接网片、锚固板连接件等样品需要送检。最为常见的钢筋原材、钢筋焊接、钢筋机械连的送检要求。&&&&1、钢筋原材&&&&常见的钢筋原材主要包括:热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、余热处理钢筋、热处理带肋高强钢筋、冷轧带肋钢筋、冷轧扭钢筋、冷拔低碳钢丝等。其中,热轧带肋及光圆钢筋使用量较大,使用面最广。&&&&钢筋进场后,首先应及时查看质保书等资料,并重点核查规格、牌号、数量,确保两者一致。及时安排取样送检,在取样、送检过程中应关注以下几点:&&&&1.1确定检验批数&&&&根据GB 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2010年版)的要求,进场检验时,批量应按下列情况确定:&&&&1)对同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋,当一次进场的数量大于该产品的出厂检验批量时,应划分为若干个出厂检验批量;当一次进场的数量不大于该产品的出厂检验批量时,应作为一个检验批量;然后按出厂检验的抽样方案执行。&&&&2) 对不同进场时间的同批钢筋,当确有可靠依据时,可按一次进场的钢筋处理。&&&&其中,热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、余热处理钢筋、热处理带肋高强钢筋的检验批量为60t;冷拔低碳钢丝为30t;冷轧扭钢筋为20t。[1]&&&&根据确定的检验批量送检相应批次的检测样品。&&&&1.2确定检测项目&&&&根据GB 50204的要求,应抽取钢筋试件对力学性能和重量偏差进行检测。在实际工作中,一般还要求检测弯曲性能。&&&&对于抗震钢筋(带“E”)或有抗震要求的非抗震钢筋(不带“E”),应增加检测“最大力下总伸长率”,并根据力学性能检测结果计算出强屈比和超屈比。&&&&1.3 样品要求&&&&按以上检测项目,每组钢筋试件一般取7根试件,其中5根长度为550mm(小于500mm的试件无效)用于检测重量偏差和力学性能;2根长度350mm左右的钢筋,用于弯曲性能检测。对于需要检测“最大力下总伸长率”且直径大于25mm的钢筋,每组样品中应有2根钢筋不短于600mm。&&&&1.4调直钢筋的检测要求与非调直钢筋检测区别较大,根据GB 50204的要求,调直钢筋按以下要求送检;[2]&&&&1)调直钢筋应对其力学性能和重量偏差进行检验;以同一厂家、同一牌号、同一规格的调直钢筋,重量不大于30t为1批,每组3根试件,每根不小于500mm。&&&&2)因为调直钢筋在力学性能和重量偏差的指标上与非调直钢筋的要求不同,在委托送样时,一定要注明是调直钢筋。&&&&3)当采用无延伸功能的机械设备调直的钢筋,则不需取样送检。&&&&2、钢筋焊接和钢筋机械连接&&&&钢筋连接件主要分为钢筋焊接和钢筋机械连接两大类,其主要作用就是通过不同工艺的连接将一根钢筋中的力传递至另一根钢筋。相对于钢筋绑扎来说,焊接和机械连接能节约大量的钢筋,对大直径钢筋尤为明显。[3]&&&&2.1钢筋焊接&&&&钢筋焊接主要包括:电阻点焊、闪光对焊(箍筋闪光对焊)、电弧焊,气压焊、电渣压力焊等,执行标准为JGJ 18-2012《钢筋焊接及验收规程》。&&&&2.1.1 确定检验批数&&&&一般情况下,箍筋闪光对焊每600个接头为一批,其余品种的焊接以300个接头为一批,具体详见JGJ 18第五章。&&&&2.1.2检测项目和检测数量&&&&1)电弧焊、箍筋闪光对焊及电渣压力焊每组随机抽取3个接头做拉伸试验;&&&&2)闪光对焊、气压焊每组随机抽取6个接头,其中3个做拉伸试验,3个做冷弯试验;&&&&3)闪光对焊、气压焊的异径钢筋接头及用于竖向结构中的气压焊接头可只做拉伸试验。&&&&4)工艺检验的取样数量及检测要求与现场检验一致。&&&&2.2 钢筋机械连接&&&&钢筋机械连接主要包括:套筒挤压接头、锥螺纹接头、镦粗直螺纹接头、滚轧直螺纹接头、熔融金属充填接头、水泥灌浆充填接头等。以镦粗直螺纹接头、滚轧直螺纹接头较为常见, 执行标准为JGJ 107-2010《钢筋机械连接技术规程》。&nbs
特别声明:谁给我讲讲,关于钢筋的送检,以及钢筋焊接件的送检规定? 还有关于试前焊以及成品焊的规定_百度知道
谁给我讲讲,关于钢筋的送检,以及钢筋焊接件的送检规定? 还有关于试前焊以及成品焊的规定
每种型号钢筋剪切一根、电渣压力焊1,无锈蚀。再要求监理旁站进行试焊,起皮等、入场进行外观检查,监理旁站,没有的就出个要出个单子确认好、焊接很多种,填好检验单一起送检。3,手工电弧焊、闪光焊一般设计说明会有提到、等报告出来都合格了,完毕后一起送检。4,就施工吧。2
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
除了焊接部分,每端要至少留出来25公分,如果要求严格的话可以留30公分,看监理要求。单面焊接要十倍的直径,送检要送到指定的实验室,双面焊接要五倍的直径,而且有实验监理及试验人员在场一般
同一品种、规格、数量60T进场为一批,不足钢60T也为一批,取4根不小于300长做拉伸及弯曲试验,记住叫监理见证,焊件为300个为一批,根据焊法工艺不同取样,闪光焊6个,压力焊3个
闪光对焊:在同一台班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一班内焊接的接头数量较少,可在1周之内计算;累计仍不足300个接头,应按一批计算。每批试件为3根拉伸+3根冷弯。力学性能试验时,应从每批接头中随机切取,焊接等长的预应钢筋(包括螺丝端杆与钢筋)时,可按生产时同等条件制作模拟试件;模拟试件的试验结果不符合要求时,应从成品中再切取试件进行复试,其数量和要求应与试验时相同。
电弧焊:在工厂焊接条件下,以300个同接头形式、同钢筋级别的接头作为一批;在现场安装条件下,每楼层中以300个同接头形式、同钢筋级别的接头作为一批;不足300个时,仍作为一批。每批为3根拉伸。
3、电渣压力焊:在一般构筑物中,应以300个同钢筋级别的接头作为一...
钢筋的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁钢筋焊接焊接接头性能检测_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
钢筋焊接焊接接头性能检测
上传于||文档简介
&&钢​筋​焊​接​焊​接​接​头​性​能​检​测​.​d​o​c
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
你可能喜欢 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
建筑材料送检样品要求及收费标准一览表
下载积分:600
内容提示:建筑材料送检样品要求及收费标准一览表
文档格式:DOC|
浏览次数:305|
上传日期: 17:40:28|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
建筑材料送检样品要求及收费标准一览表
官方公共微信}

我要回帖

更多关于 钢筋焊接送检 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信