柜式空调出线有四根,电工怎么只用其中2根线与空开进线和出线反接接

查看: 6030|回复: 2
家用空开如何安装?家用空气开关的安装接线图解
TA的每日心情奋斗 20:23签到天数: 40 天[LV.5]常住居民I
8b82bbb31bb151edca.jpg (79.28 KB, 下载次数: 0)
07:13 上传
锁扣脱开,将主触头分断,切断。
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过 瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
另外开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。
2(27385).jpg (103.81 KB, 下载次数: 0)
07:13 上传
家居用电应按照明回路、电源插座回路、空调回路、分开布线,当其中一个回路(如插座回路)出现故障时,其他回路仍可以正常供电。插座回路需要空气开关安装护装置,防止家用电器漏电造成人身电击事故。
安装空气开关:
常用的空气开关有1P、2P、3P、4P这四种,根据你的供电方式选择适用的就行。
1P就是你所说的单线,其实是指单相,只能保护一根火线,适用于照明或小功率的220V电器。
2P用于一火一零的接线,一般用220V的之类。
3P用于三根火线的接线,也就是380V的接线,一般用于380V的电器。
4P用于三火一零的接线,通常是用于带零线的380V电器,当然也能做总开关。
至于空气开关安装方法不一定用正规的,只要能把空气开关固定就行,卖空气开关的商店一般都有用于固定空气开关的卡槽出售,可以一起采购。最简单的方法就是把卡槽固定在木板或墙壁上,再把空气开关安装在卡槽上即可。
  空气开关的接线方法:
  如果从大电表到家里有3根线,红蓝花三色的,可以用一个带漏电保护的空气开关做总控开关(A0),另外有三个普通的空气开关分别控制家里的灯(A1)、空调(A2)、插座(A3)。从正面看,其中A0上方是2个接线桩,右边的刻了一个N符号,下方也是2个接线桩,右边的刻了一个N符号;A1、A2、A3是一样的,上方和下方分别有一个接线桩。
  该如何对这些空气开关进行接线,形成一个安全的线路呢?
  接线方法如下:
  从外面进来的三根电线是这样区分的:红色火线(L)、蓝色零线(N)、花线是地线(E/PE/G/GND),地线通常是黄绿相间的。如果你要安装室内电路,那么你室内电路的电线也要相应地使用这三种颜色的导线;开关要正面安装,上端为进线,下端为出线。一般情况,地线不进开关。
  一、接室内线
  1、在下方标有字母N 接零线零线(蓝色),所有室内的零线都接这里。
  2、在下方A1接照明线(电灯)的火线。
  3、在下方A2接插座线的火线分路。
  4、在下方A3接空调线的火线分路。
  二、接进户线(外面进来的电线)
  1、在上方N接零线(蓝色)
  2、在上方L 接火线(红色)
  注意:地线不用进入开关。
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:三相空气开关接线图 4平方10平方电线电工空开断路 - 小小知识站
三相空气开关接线图 4平方10平方电线电工空开断路
最近有网友提出“三相空气开关接线图 4平方10平方电线电工空开断路”等问题,小小知识站提取了各大知名网站有关“三相空气开关接线图 4平方10平方电线电工空开断路”的部分信息,请注意,文中的内容不代表本站的观点,不要相信任何联系方式。下文是关于“三相空气开关接线图 4平方10平方电线电工空开断路”的一些信息:
问题:4平方10平方电线电工空开断路器漏电
回答:...的,配电箱安了三相四线空开和 火线接1P的空开,零线从2P的漏保中连接,这样送电时为什 电线和空气开关怎么选配?漏保接上电按那个“T”不跳闸是 应该为电热水器选择什么养的漏保空气开关,以及怎样接线 带漏保空气开关可以做配电开关用吗?我的意思做和 380V的同步电机,一开电就跳闸和漏保但是空开却不跳?
问题:从漏电保护器上跳了两根火线直接 连接到两个单控空气开关的上端回答:你的我没看懂 但是漏电保护器下端不可以接一根负载的 这样和漏电是一样的了 类似问题:家用空开总控用带漏电保护器的空开可以不?才装的新房屋 空气开关指的是不是漏电保护器? 用电怎么选择线径跟空开?什么情况要加装漏电保护器? 如何选用合适的空气开关和漏电保护器? 关于 空气开关 和漏电保...... 问题:双极空开可以分成单极吗回答:可以;把推杆上的连杆平行拔出就变成两个单极了 类似问题:空气开关起什么作用如何接线(单极开关,双极开关) 单片双极不带漏电空开能替单片单极空开吗7224 单极空开和双极空开别是什么?零线究竟要不要进空开? 什么进候用单极空气开关,什么时候用双极空气开关,有三 空气开关的单极和双极是什么意思?... 问题:家里电表的总开关过1段时间挑掉但是空气开关没有挑掉是甚么缘回答:电表的总开关过一段时间跳掉,而各空气开关没有跳掉,这种情况是总开关的功率余量稍微小了一点。应该更换大一号功率的总开关 类似问题:进入的空气会没有掉??要多久? 如果把人身边的空气抽取掉的话那就等于没了气压。没了气压 空气滤清器多久需要更换一次?怎样清洗? 没有了空气我们该怎么办...... 问题:家里电表的总开关过1段时间挑掉但是空气开关没有挑掉是甚么缘回答:电表的总开关过一段时间跳掉,而各空气开关没有跳掉,这种情况是总开关的功率余量稍微小了一点。应该更换大一号功率的总开关 类似问题:进入的空气会没有掉??要多久? 如果把人身边的空气抽取掉的话那就等于没了气压。没了气压 空气滤清器多久需要更换一次?怎样清洗? 没有了空气我们该怎么办...... 问题:为什么三孔座有一个接电线
回答:... 1根电线两端都是头头1端接电源座头另外一端接拖线 为什么三孔座有一个接电线? 空气开关和电源三角头的另一端L/N怎么接
问题:空气开关就跳闸,我知道是埋在 换线要怎么换呢,我装修的非常回答:你先拆开配电箱,看看接到空气开关的线有没有发热,如果没有发热,那可能只是你的空气开关安数不够,买个大点安数的换了就是了!如果发热就表示你的电线不够负荷了,那要加线或换线了!不想开墙的话,可以选择在墙面加一条线槽,另走电线,把部分用电器接到这条线了!加条两公分槽在墙上,我个人认为不怎么影响美观...... 问题:...偶尔有断电,导致宿舍掉闸,晚上宿舍不能开回答:如果你的描述准确地话,这跟你电脑的电源无关,是空气开关(就是跳的那个闸)的最大电流值小于你们宿舍的总电流导致跳闸,方法1:换一个大功率的空气开关,方法2在空气开关的进口出口接一根电线(短接空气开关)方法3:用一个东西顶住空气开关让它跳不下来(最好不要,可能会烧坏,方法2比这个都强,建议方法一) 类似问题:宿舍电脑启动...... 问题:施耐德中压开关成套设备怎么样
回答:有很多啊,DNF7 40.5kV中压空气绝缘开关柜、Mcset可抽出式金属封闭开关柜、PIX 12~24kV 中置式金属封闭开关设备、MVnex金属铠装开关设备、MVnex HP中置式金属封闭开关设备、GMA12-24kV中压气体绝缘开关设备、6中压开关柜、RM6中压开关柜、FLUSARC中压开关柜以及一些其他的。这些都有相关的指南,你可以去文库或者施耐德找找。 类似问题:施耐德的KYN中压开关柜...
问题:如何禁用热得快烧水
回答:只有禁止买才能有效禁用“热得快”;也没有什么型号的漏电保护器适合 “热得快”。 类似问题:漏电保护器的接线处冒火花,但是不跳闸,家用电器还是正 请问电焊机以前使用漏电保护器不跳,现在一使用空气开关老 不要有多大危害。该设备已经使用了漏电保护器。 禁止使用黑色不透明的漏电保护器,有没有明文定? 懂电的师傅帮忙看下,我这个漏电保护器线路接错没?
问题:三相电和单相电怎么接线
回答:...||变压器出来的是二根都是相线,还是有一根是零线,可能就是220V,380V的负载接不了吧,如果正常用三相电就得用四根线送电才可以用380和220V交流电。 类似问题:我有个烤箱能用单相电也能用3相电如何接线 两相电怎么接开关啊?介绍两相电和三相电具体怎么接 三相电可以接成单相电?不怎样接? 三相电和单相电怎么接线 三相电变两相电怎么接线?
问题:家用其他线路开关正常、房灯均亮,有的座通电
回答:...的只要带 接在电路上灯泡,开关闭合时不亮,用测电笔分别接触 为什么将墙上的总开关(几个空气开关)合上,灯就亮了, 家用漏电开关,定时跳闸,求方法或问题所在 家用漏电保护开关的怪事 带开关座为何座有电 而其他房间的电灯正常发光,他发现灯丝断了, 一些用电的小窍门
问题:开关问题,请问下,客厅里有几个灯,用一个开关控
回答:...理 跪求建筑电气设计中的电气照明,配电箱,以及照明计算等 电路问题有个灯的开关一打开,空气开关就自动跳闸
问题:空气呼吸器充气泵的原理是怎样的
回答:...瓶充气使用的。主要有压缩机、皮带罩、压力表、底座、电动机、油位指示器、注气、电力开关、风扇罩、终极过滤器、充气软管、冷却风扇、皮带、空气过滤器构成,用于消防、工业、潜水、、急救等领域,可以为使用者提供、清洁无味的空气。 空气呼吸器充气泵的原理 空气通过过滤器进入充气泵。经过一级进气,一级压缩开始。充气泵在压缩空气的...
问题:大金和飞利浦的空气净化器
回答:...湿空气清洁器净化器MCK57LMV2 大金流光能空气净化器mc70kmv2有几层过滤呢?? 请问大金ACK70N流光能开关在哪里啊?想把臭氧关掉呢! 冬天开空调太闷了。某宝买的根本不合用,一股臭氧味!! 什么品空气净化器好?要没有噪音的 大金流光能空气净化机好不好???
分享给小伙伴们:
02-1509-2808-1201-19
09-1408-0507-0408-27
也许你感兴趣谈谈家庭装修中强电回路设计以及电线空开配套(这个帖子看完,你在这个方面的理论知识已经比99%的家装电工_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
谈谈家庭装修中强电回路设计以及电线空开配套(这个帖子看完,你在这个方面的理论知识已经比99%的家装电工
上传于||文档简介
&&谈​谈​家​庭​装​修​中​强​电​回​路​设​计​以​及​电​线​空​开​配​套​(​这​个​帖​子​看​完​,​你​在​这​个​方​面​的​理​论​知​识​已​经​比9​%​的​家​装​电​工
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢后使用快捷导航没有帐号?
查看: 45704|回复: 46
请电工高手帮忙看下这个强电箱的空开配置,另请教零线和地线的接法!
这两天准备接电线在网上恶补了下电工知识,请帮忙看下这个配置行不行,地线和零线不会接,有会的请说说,谢谢!
QQ图片06.png (21.16 KB, 下载次数: 56)
13:55 上传
水电佬 发表于
首先,总开关的出线换成6平方的
总开关的出线换6平方的,我的总零线只有4平方的行不行
都要6平方的。&
豆大宝 发表于
总开关的出线换6平方的,我的总零线只有4平方的行不行
错了,是接地的总线是4平方的行吗?
接地线只可大、不可小。&
j74175 发表于
谢谢,现在这个接法对了吗?请问这个配法线径、空开大小合适吗?总开关是要看电表来配的吗?还是总开总直接配60A,4平方线配32A,2.5平方配25A照明配16A,漏电保护空开的出线是怎么接的。
(15.18 KB, 下载次数: 16)
06:22 上传
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A&
若反过来:电线失火啦,空开还没有跳开!&
记住:线的荷载量应该小于空开的荷载量,- - - -目标是;在电线发热失火前、空开跳闸。&
<font color="# 发表于
总开关40A.不够吧?
这个要和电表相匹配的吗?还是直接上60A?
sony1006 发表于
保留接地排就可以了,零线都经过断路器了,零线排没有作用了。40A断路器应配10平方电线
我的总入户线才6平方,请问应该配多大的总开关。我看到其他人家里总开是60A,插座4平方线和2.5平方的线都是32A,照明16A的,这种配法对不对?
sony1006 发表于
排线用c45插针加汇流排,就可以了,没必要零线排
这个说法太专业,我看不懂
echo_nj 发表于
两极空开没有1p的,第一个柜式空调的,还是接一个2p的空开吧,1p的是只接1根火线用的,照明回路可以用1p的, ...
我算了下20位放不下了,柜式空调才只准备占一位,目前没有打算买柜机,只是先布好管,线够的话才穿,不够不穿等要用时再穿线。至于照明我不准备装大功率的灯,都走LED灯。线径、空开大小怎样配合适能讲详细点吗?谢谢!
fcuso 发表于
你这种接法零线排没用了,都通过空开了,地线排,进户会有个一根地线,把所有的地线都拧在这就对了
谢谢,这个地线搞懂了!:)
ycf_112 发表于
零、地线不用进空开的吧,配电箱里有专门的接线排
谢谢,现在会接地线了!
咖啡深蓝 发表于
把所有的保护接地线接到地排上,
谢谢,现在会接地线了
echo_nj 发表于
您用了3个漏保。。。
请问您是装了小厨宝也装了电热水器才这样接的吗?
& && &我是两个卫生间共一组线,有浴霸和空气能热水器,所以和厨房分开另走一路,有知道照明需不需要带漏电保护要是需要的话我就在总开后配个漏保护,要是不要的话我还是准备普通插座带漏电保护。至于柜机用1P是因为我算了下,20的箱子好像装不下了,能装的话我当然是用2P的。并且还没有打算买柜机,只是预留。
凌铁一哥 发表于
你第一张图已经对了,配空开除照明和总开关外,其他都用带漏保的,位置不够的就两组共用一个。先保证安全, ...
您的意思是零线不用进端子,直接接空开就可以了吗?还是也可以接端子呀。
第二张图基本对,零线要进端子。&
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备
Copyright &
北京木之友文化有限责任公司 All Rights Reserved.}

我要回帖

更多关于 进出线电抗器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信