冷风型空调器是什么正常运行时蒸发器会不会结霜

美的两匹柜机蒸发器结霜是少氟还是堵了_空调_中国百科网
美的两匹柜机蒸发器结霜是少氟还是堵了
    前辈帮忙看看美的两匹柜机蒸发器结霜,大管和小管也结了霜,是少氟还是堵了今天1石场叫我去修1台空调(蒸发器结霜的两个原因 1、空气流通量不足 2、蒸发器的管路堵塞)说是中午太阳太大时就会不冷心想会不会是外风机有问题或是太脏散热不好引发去到1看,外机不是很脏,内机蒸发器超过1半结满了霜,外机连接管保温层破开的地方大小管都结满了霜,但外机小管接头处无霜,低压管的接头也结满了霜。挂表测得低压压力只有1.3千克,电流只有6.3a与机身标注10a相差太大。停机压力也只上升到4工斤左右。开机低压加氟到4千克压力时,接头的霜全部化完,低压管不是很凉。但是电流却上升了,到了13a,还不时上跳。没多久压机热保护。询问用户得知天气不热时制冷比较好。以前压机也有热保护,现在比较严重了。检查才晓得停机重启压机工作时压机的储液器底部会结霜,然后慢慢化掉,放氟到低压3公斤左右时,压力比较稳定。电流稳定在10a左右,内机会喷1点白雾,应是氟不够,或是蒸发温度低引起。高压压力没量,因不方便挂表。请问各位前辈。此机时堵了还是怎么了,如是堵了,是脏堵还是冰堵?怎么处理?管没瘪,电容全换了,外机也清洗了
①:电流10a时压机还是热保护
②: 内机脏吗?出风大吗内机?
③: 回板凳,谢谢你!内机风大,内机不脏。用户之前都请人清洗过的。
④: 重新加液、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
⑤: 应该是外机脏堵了,不会是冰堵,查过滤器,毛细管
⑥: 今天再去瞧瞧,力争搞定它
⑦: 铜管转弯处是否严重变型?
⑧: 应该是冰睹或加了有水分的制冷剂,把氟放掉,抽真空后重加会好点.
⑨: 换压机吧,气液分离器滤网堵了!
①: 兄弟啊,这是典型的内机蒸发器迎风面脏,以至于堵死导致的,1般的维修工只清洗外机,内机是不清晰的,因为很麻烦。你说讲的空调所在地为石场就更可以定性了,除了石场还有服装厂,大车间都是这样的情况,加氟包你解决不了问题哦。先清洗内机,想挣钱再加氟,否则2次上门要钱费劲还丢手艺。随便1谈,可以不信。
②: 就是内机脏
③: 刚去修了1趟回来,问题还是没解决。内机的蒸发器我已用刷子刷干净了。风叶也清洗了,内机滤网也清洗了,没得到什么改善,现在的主要问题是压机开了不到十分钟就会热保护。不至是压机问题还是其它
④: 。。。。。。。。。。。。。。不胜感激!
平衡压力是多少?开机20分钟后低压是多少(平衡压力略>低压*2)?堵看毛细管和过滤器。氟是少点
⑤: 压机工作不到十分钟就会热保护。开机压力是比较稳定的,我也重新加了氟,但是压力在加到4公斤时压机就罢工了。电流监测在低压压力4公斤时在10a上下。平衡压力因为是用的低压表,只能显示到8公斤,估计在10几公斤。还有原机内机蒸发器结霜经再3询问用户,用户说刚装时就有此现象。把外面的管的保温材料撕开后才晓得前安装人员把低压管折瘪了,因为在外机后面,当时没才晓得。折瘪部分已重新焊接复原了。
⑥: 应该是内机的蒸发器里面脏了,我今天刚碰到1志高机出风小,管结霜,把内机拆开只见蒸发器后面结了厚厚的灰尘,用刷子清洗后1切正常
⑦: 内机蒸发器我已清洁过了
⑧: 兄弟啊,这是典型的内机蒸发器迎风面脏,以至于堵死导致的,1般的维修工只清洗外机,内机是不清晰的,因为很麻烦。你说讲的空调所在地为石场就更可以定性了,除了石场还有服装厂,大车间都是这样的情况,加氟包你解决不了问题哦。先清洗内机,想挣钱再加氟,否则2次上门要钱费劲还丢手艺。随便1谈,可以不信。
⑨: 内机蒸发器里面那面我以清洁了啊。。
①: 先化霜后加氟
②: 应该是脏堵了,,,,,!
③: 没得到什么改善?--你清理的是蒸发器的迎风面吗?清理之后是什么现象,电压电流压力又如何,当时的环境温度,散热情况。这些必须掌握,才能判断故障。
④: 内机迎风面脏[里面],测高压压力是否过高
⑤: 换压缩机吧,我也碰到过,好麻烦的。
⑥: 典型的蒸发器过冷,,,找出过冷的原因 问题迎刃而解十1楼2十楼有可能的很
⑦: 有没有拆开来呢。要清洗背面才有效果
把内机的后壳拆开,看看蒸发器背面是不是彻底清理干净了
⑧: 蒸发器入风那面有灰尘堵住,清洗干净就ok。
⑨: 关键要看小管,在室外机内结霜到什么地方,低压阀入口?出口?毛细管出口?
①: 出现此类故障大多是内机蒸发器背面过脏打开清洗就好了,此类故障大多是公共场所的机器,如网吧,酒店,服装店,理发店等
②: 压缩机可能有问题------------
③: 是不是通病十天前我也碰到1台美的51空调上午9-11点。下午2-5点左右能用其余时间开不到3分钟压机保护需要40多分钟才启动 而后又保护量电压180伏后让用户改线没再打电话不知问题解决没有
④: 电压低引起的保护和管路问题引起的保护不同的。
⑤: 我觉得还是管道的问题可能性很大 换管道重新抽空加氟
⑥: 着重查管道。有没有严重弯折的,3通阀是否完全打开等。。。如果没问题就把f放掉,重新抽空加氟。
⑦: 应该注意内蒸发器背面服装厂 理发店 等 有这样的问题 呵呵
⑧: 问题感觉很复杂,1步1步排除
⑨: 两个可能:1.系统靠储液器进口处脏堵2.压缩机电机有问题轻载运行可以重载热保护。
①: 堵了,吹1下毛细管、干燥过滤器
②: 内机蒸发器背面我已用刷子清洁好了。还有就是回气管也不凉。估计是堵了,和用户商讨觉得费用太高,用户说换台新的算了,该机已使用6年,所以用户想换机了。工厂老板有钱,没办法
空调维修视频教程1主要讲解:各部份的原理、结构,及测量方法。
空调维修视频教程2主要讲解:主要零件的诊断与维修,如四通阀、过滤器等。
空调维修视频教程3主要讲解:加氟、检漏的步骤;电路板原理详解。
空调维修视频教程4主要讲解:感温包引起的故障,及其相应的控制电路;保护电路原理。
空调维修视频教程5主要讲解:空调电器控制系统的工作原理与故障分析方法,几个典型的实例。
空调维修视频教程6主要讲解:空调安装中的注意事项、标准,及安装不当将导致的各种故障。
∑相关知识: 用测温度的方法来把握空调加氟的量:1、用半导体测温仪,测量蒸发器的进出口、集液器的出口等各点的温度,以判断制冷剂充注量如何。2、在蒸发器的进口(毛细管前150mm处)与出口两点之间的温差约7―8℃,3、集液器出口的温度应高于蒸发器的出口处1-3℃。4、如果蒸发器进出口的温差大,表明制冷量充注不足,5、若吸气管结霜段过长或邻近压缩机处有结霜现象,则表明制冷剂充注过多。
Copyright by ;All rights reserved.广告剩余8秒
文档加载中
制冷设备题答案,建筑设备试题及答案,建筑设备课后习题答案,制冷试题,308空调制冷问..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
制冷设备题答案
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口 上传我的文档
 下载
 收藏
毕业于医学院校,在医院工作,有相对丰富的护理经验
 下载此文档
正在努力加载中...
家电维修试题及答案
下载积分:1500
内容提示:家电维修试题及答案
文档格式:DOC|
浏览次数:0|
上传日期: 05:33:34|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
家电维修试题及答案
官方公共微信您所在的位置: >
> 冷库蒸发器结霜我们该如何解决
冷库蒸发器结霜我们该如何解决
我们在进行冷库安装的时候,冷库蒸发器是必不可少的。冷库蒸发器是冷库等制冷设备使用的蒸发器,是一种间壁式热交换设备。如果冷库蒸发器结霜了,我们该如何解决呢?冷库制冷系统正常运行时蒸发
&&& 我们在进行安装的时候,冷库蒸发器是必不可少的。冷库蒸发器是冷库等制冷设备使用的蒸发器,是一种间壁式热交换设备。如果冷库蒸发器结霜了,我们该如何解决呢?
  冷库系统正常运行时蒸发器的表面温度远低于空气的露点温度,视频和空气中的水分会析出而凝结在管壁上。若管壁温度低于0°时水露则凝结成霜。结霜也是制冷系统正常运行的结果,所以蒸发器表问允许少量的结霜。
&&& 冷库蒸发器结霜我们该如何解决?蒸发器的除霜方法有很多,首先有以下几种判断结霜方式:
  1.检测蒸发器温度;
&&& 2.检测蒸发风机电流;
  3.检测流过蒸发器空气流量;
  4.检测流过蒸发器空气压差;
  5.检测蒸发风机转速。
  冷库蒸发器结霜我们该如何解决?除霜方式主要有:
  1.停机化霜;
  2.电加热除霜;
  3.热气旁通除霜;
  4.逆循环除霜。
此内容系来自互联网,不代表回收商网赞成此内容或立场。
以上信息均由中国回收商网()收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!
关注回收商网微信:每日信息推送、免费查看不是事!
关注回收商网微信公众平台,可以享受前所未有的贵宾级享受,每日定时推送行情报价、资产处置、拍卖招标等海量信息,而这一切都是免费的哦!还等什么,赶紧关注我吧!
相关标签:
相关资讯推荐
使用微信扫一扫
“码”上有生意
每日信息推送、免费查看不是事!
还等什么,赶紧关注我吧!
资讯排行榜INFORMATION LIST
行业资讯INDUSTRY NEWS
行情报价QUOTATION空调制冷运行原理(家用空调)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
空调制冷运行原理(家用空调)
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩7页未读,继续阅读
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 空调蒸发器结霜 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信