回风通风管道支架怎么计算怎么检查漏点

板式换热器内漏,怎么找漏点?_百度知道
板式换热器内漏,怎么找漏点?
内漏点的确定主要采用的是钻孔和灌水打压相结合的方法。(1)钻孔时,钻孔位置应定在换热器一端的同一个螺旋通道上,且为十字交叉形排列,在钻孔时还应尽量保证不让铁屑掉进换热器内,以使其通道畅通。 (2)从未钻孔的一个通道上,用压力水泵向换热器内灌水,并形成一定的压力,这时换热器串漏的位置就会窜出水来,流到另一通道(钻过孔的通道),并从离漏点最近的那层钻孔往下滴水,(这时换热器钻过孔的一端应是朝下放置),通过滴出水的位置,就能确定在第几层有内泄漏,这时再将换热器相同层未钻孔的一侧封头割开一段作为观察孔,从观察孔处就能准确确定具体串漏点。 (3)在确定了内漏点的位置后,从换热器最外层对应着漏点的地方,开始割孔,顺序是由外向里,一直割到有内漏点的那一层为止。割出的孔应为椭圆形,且尺寸的大小是外层大,向里逐渐小,一般每层板上孔的大小相差40mm,如漏点位置较深,在外层割出的孔应较大。 注意事项:(1)在割完孔后,应对留在每层板上的氧化渣认真进行清理,这是在对焊回补板时,回补板与每层螺旋板能否贴紧焊牢的关键,可用錾子和修整模具用的小手砂轮清理氧化渣,注意应尽量将清理的渣子清出,不让其掉进换热器内。 (2)在内漏点和回补板焊接完后,用压力水泵向末钻过孔的通道灌水,并形成0.5~1.0MPa的压力,并保持一定时间,应不出现泄压现象。(3)试压过程须注意事项:1)在对换热器割孔前,应用蒸汽将残留在换热器内的化学物质吹净,以免气割时产生燃烧,发生安全事故。2)在对换热器修理前,应对其是否腐蚀严重进行确认,决定其还有无修理的必要。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
往里面注入洗衣粉水,哪块冒泡就大概知道在哪几片板片有问题了,如果拆卸的话,就省事好多
提问者评价
谢谢,我试试吧!
板式换热器的相关知识
其他2条回答
3,可以通过垫片的导向槽看哪片漏水.板式换热器漏如果是挂垫1.一次热源是蒸汽板换发生内漏,要打开板换每片通过光测检查漏点,打开板式换热器对比板片的水渍流向可以检查,则比较麻烦.如果是粘垫;2,然后打开检查清洗复原即可
建议你找专业的板式换热器维护,这样比自己花时间摸索苦恼要好太多了!有需要可以帮你啊
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁宁波地下管道查漏,自来水管查漏,暗管漏水检测
(通过手机短信删除)
(归属地:
宁波水管查漏公司、自来水管查漏、消防管道漏水检测主&&要从事管道疏通和房屋维修,广大顾客朋友有需要的可以来电联系,肯定给大家最优惠的价格,谢谢!
宁波地下管道漏水检测 查找漏水点位置 消防水漏水检修
漏水检测 1、简单声音探测
当地面没有可以看到的水时声探仍是主要的和最重要的漏水探测方法,声探的原理是当水由管道的孔隙流出时产生不同频率的&泄漏噪声&,其频率由水压、漏点大小和形状、管道材质及土地填塞材料决定。
直接声探在阀门、给水栓及其它管道配件上进行,依赖于声音在管道材料中的传播,简单的木制缠绕仍在广泛使用并受到一些经验丰富的检查员的喜爱。使用地面麦克风的间接声探可用来探测穿过地面的低频泄漏噪声。实验表明高达200HZ的频率在大多数地理条件下都能探测到。但由于这也是脚步声和交通噪声的频率段,因此要取得令人满意的结果还需要有经验的检查员来进行检测。
探测漏点噪声时,漏点最有可能位于声音最大的点,有经验的检查员可能估计出漏点的大小和漏点可能在干管还是用户管道。间接声探时,漏点噪声沿着阻力最小的声道到达地面。过多的噪声会加大直接和间接声探的难度,有风天气、交通噪声、大流量和泵等都会使检测工作出现问题,所以声探在夜间进行最有效。
漏点噪声相关
漏点噪声相关技术作为漏水探测的方法已经使用了20多年,随着微电子技术的发展,相关仪的设计和性能在这些年中取得了长足进步。泄漏噪声相关技术的工作原理是:在怀疑有漏点的位置两侧各放置一个传感器,接收漏点噪声,然后确定出噪声到达两个传感器的时间差。已知两个传感器之间的距离和声音在管道中的传播速度可以精确地计算出漏点位置。这项技术的局限是由漏点声音可沿管壁传递的距离引起的。信号在金属管中的衰减非常小,理论上相关信号可能传递几公里。但是在塑料管道中由于管道材料的弹性,信号衰减很快,因而相关距离有限。干管配件很少的情况下传感器之间的距离过长,可能不适用。在大管径主干管中也会因为声音变形而出现问题。
地面探测雷达
地面探测雷达以往被用来寻找埋在地下的物品,其原理是雷达能够探测到地下物质密度的变化。地面探测雷达技术需要带着便携式设备走完主干线,该设备使用电脉冲确定泄漏位置。地面探测雷达设备用于探测被管道中泄漏出的水充满的区域。当从管道传回的脉冲频率与工程师设定的预计频率不同时就找到了泄漏处。
目前普遍使用的测漏设备大多数是采用声学原理工作的,虽然采用其他原理的检漏设备在不断出现,在我国使用得还比较少。通常为更好地进行检漏工作,还有必要配置如管线仪之类的辅助设备。
1、声学测漏设备
1)听音棒
2)电子听音仪
电子听音仪是听音棒的技术延伸,一般简称听音仪,听音仪由探头、主机、耳机构成。
听音仪的高放大倍数,使很微弱的漏水声音能够被听到,这是听音棒无法相比的。
听音仪的测漏方式与听音棒基本一致。在被测区域的管道的配件设施逐个查听有无漏水声音,初步判断哪一段管道有漏水,再沿管道上地面每走一、二步听一下,接近漏水点附近要仔细慢慢移动听,直到能够确定漏水点。
3)相关仪
漏水时会发出噪音传向四方,听音棒和听音仪是在被测管道区域地面上测听漏水声,一般将漏水声最大处的地下管道定为漏点。这种方法是依据漏水声波的幅度衰减大小来确定漏点的,由于传播媒质的声学性质各异,经常难以确定漏点位置,现代城市的各种强烈的干扰噪音更使这类仪器无法工作。相关仪则是根据漏水声沿管道传播到达分置的探头的时间差来确定漏点的。
2、非声学测漏设备
地质雷达
地质雷达是由电脑、控制机和收发天线组成。在控制机的控制下,发射天线将高频或超高频电磁波朝地下发射,遇到地下物质性质有差异的界面会部分反射回来,并让接收天线收到,通过控制机送达电脑。
当管道发生漏水后,水流冲击会使附近土壤产生异常,如冲击形成的空洞、水的高介电常数使电磁波波速变化,地质雷达能发现这些异常,从而推定异常处 发生漏水。
五、 测漏辅助设备
管线仪
测漏作业时经常需要确定地下管线位置,因此要配置地下金属管线探测仪。
如果管道位置都搞不清,怎么能够查到漏水?管线仪是测漏工作的重要辅助设备,是必须配置的设备之一。
我公司引进的仪器设备有:超声波漏水相关仪、电子测漏仪、管线探测仪、听音杆、示踪气体检测仪等等;先进的仪器设备和经验丰富的水管漏水检测专业人员,能在最短的时间内,找出任何的管道的任何漏水点位置。
联系我时,请说是在58同城看到的,谢谢!
热门推荐:pvc管道查漏点有什么设备_百度知道
pvc管道查漏点有什么设备
pvc管道查漏点有什么设备
。但是费用很贵哟。超声波探伤
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁【热力管道漏点检测系统的技术方案管道,检测,热力,监测系统,热力管道,漏点检测,系..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
【热力管道漏点检测系统的技术方案
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 玻璃钢通风管道 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信