甲类库多少面积不用报消防审核_百度知道
甲类库多少面积不用报消防审核
我有更好的答案
二、具列情形特殊建设工程建设单位应向公安机关消防机构申请消防设计审核:……(五)产、储存、装卸易燃易爆危险物品工厂、仓库专用车站、码易燃易爆气体液体充装站、供应站、调压站面积没关系
其他类似问题
为您推荐:
类库的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁地下室300平方米,消防设施需要怎么办才算合格-中国学网-中国IT综合门户网站
> 地下室300平方米,消防设施需要怎么办才算合格
地下室300平方米,消防设施需要怎么办才算合格
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“地下室300平方米,消防设施需要怎么办才”相关的问题,中国学网通过互联网对“地下室300平方米,消防设施需要怎么办才”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:<,具体解决方案如下:解决方案1: 请消防部门的人来看看,他们会给出意见的,只要拿到了消防部门开的合格证,就算合格了。通过对数据库的索引,我们还为您准备了:问:地下室300平方米,消防设施需要怎样才算合格答:请消防部门的人来看看,他们会给出意见的,只要拿到了消防部门开的合格证,就算合格了。===========================================问:地下室300平方米,消防设施需要怎样才算合格答:按照规定的建筑面积300平米以内的也是需要消防设施的,只不过按照规定的是公共娱乐场所是需要设置自动报警、自动喷淋、消火栓、应急照明、灭火器、其他的公共场所时设置除了自动报警、喷淋以外的===========================================问:“1、地下一层与室外出入口地坪的高差不应大于10.0米; 2、一个厅、室的...答:这是GB 《建筑设计防火规范》5.1.15条的要求,设200平方的限制是为了将火灾限制在一定区域。 这与GB 《建筑设计防火规范》5.4.9条的规定是一致的。且上升为强制性条款。 所以,开间最大为200平方,否则,通不过消防验收,不...===========================================问:“1、地下一层与室外出入口地坪的高差不应大于10.0米; 2、一个厅、室的...答:要装喷淋的,这算是地下仓库了。===========================================问:“1、地下一层与室外出入口地坪的高差不应大于10.0米; 2、一个厅、室的...答:别急着坑你的钱,你先看看房屋使用证明,如果一开始就不是作为娱乐活动设施而建设的,那你什么手续都办不下来,通常来说需要办的有文体、消防、工商、卫生、环保这几个手续,消防是最难办的,原则上地下室和4楼以上都不给办,不管你是什么类型的...===========================================问:“1、地下一层与室外出入口地坪的高差不应大于10.0米; 2、一个厅、室的...答:大于500平方米的人员密集型场所===========================================问:“1、地下一层与室外出入口地坪的高差不应大于10.0米; 2、一个厅、室的...答:装喷淋系统是根据场所来的。看看建筑设计防火规范。根据《建筑设计防火规范》是不需安装喷淋设施的。以下引用《建筑设计防火规范》8.5 自动灭火系统的设置场所 8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外...===========================================问:大侠们请问下建筑设计中,地下室设备用房有什么规定?一般情况下多大的...答:当然的了,你不安装人家不会让你营业的.. 还有要多开几道消防通道,以免发生意外===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注我关注的版块:
查看: 1622|回复: 8
五星工程师, 积分 1904, 距离下一级还需 596 积分
土木币3182
有一600平米的纸制品仓库,一层,火灾分类为丙类,按火规为二级报护对象,该不该做火灾报警?如果做的话,该如何做?有这样的火灾报警产品吗?按火规要求,建筑面积大于50平米的丙类库房为二级报护对象,都要做,过分了吧?大家是怎样做的?
三星助理工程师, 积分 175, 距离下一级还需 25 积分
丙类物品,要做要做,不做估计很难过消防关,现在消防又这么严,小心消防罚款哦。。。。。那是大几万的罚哦。做设计一定要做!
二星助理工程师, 积分 137, 距离下一级还需 13 积分
回复 1# 的帖子
你这个面积也不是很大,看你这仓库里面东西贵重程度了,如果很重要到也可以,一般情况是用不着。我以前有个每层600共三层的书库,上面的人都说用不着
二星助理工程师, 积分 120, 距离下一级还需 30 积分
2楼说的有道理
一星助理工程师, 积分 63, 距离下一级还需 37 积分
按规定要做就先做上呗,别到时候真的被罚款或者出问题了你要承担责任!
二星助理工程师, 积分 137, 距离下一级还需 13 积分
回复 1# 的帖子
你这仓库最后结果怎么样了?
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
没有商量余地,做吧
五星助理工程师, 积分 484, 距离下一级还需 16 积分
土木币1794
根据《建规》11.4.1条,不需要做报警。
消防部门是根据《建规》判别是否要做报警的,楼主可咨询当地消防队建审科。
三星助理工程师, 积分 187, 距离下一级还需 13 积分
根据《防火规范》11.4.1.2
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统: 1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2 或总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房;3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;根据第二条,纸制品的易燃等级应该比棉、毛要低,面积没超过1000平,按规范是不用上的,如果当地消防部门也没有要求,可以不用上。