为什么10kv计量柜中有一台10kv电压互感器型号,有两台电流感器

为什么10kv计量柜中有一台电压互感器,有两台电流感器_百度知道
为什么10kv计量柜中有一台电压互感器,有两台电流感器
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励20(财富值+经验值)
我有更好的答案
10KV小电流接地系统,因为Ia+Ib+Ic=0,所以只要知道其中两相电流大小就知道第三相电流的大小。据此在三相三线系统可以采用两元件电度表进行三相电量测量。即电度表需要接入三相电压和A及B两相的电流。所以计量柜中有一台三相电压互感器将10KV电压变为100V供电度表,有A哗骇糕较蕹记革席宫芦相和C相两台电流互感器供二次电流给电度表。小区10KV变配电室内开关柜中电压互感器的作用是什么_百度知道
小区10KV变配电室内开关柜中电压互感器的作用是什么
提问者采纳
电度表和开关保护用的电压信号
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
因为10KV电压没有办法直接测量或接入保护设备,用互感器将电压降到100V以便于处理
谢谢,请问是固定100V吗?
互感器二次电压基本上都是100
仪式指示和继电保护。
电压互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请问一下,低压进线柜中计量互感器装在总开关的上侧还是下侧,有什么区别?请指点_百度知道
请问一下,低压进线柜中计量互感器装在总开关的上侧还是下侧,有什么区别?请指点
、计量装在总进线开关前主要是供电企业的意见;2,计量用互感器装在总进线开关的电源侧、低压进线柜中;二是低压进线柜多是上进线,柜体封闭比较容易,一是停用低压总开关改变接线时不会影响计量,给非法改装带来不便
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
是装在开关上侧,便于计量管理
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁10kV用户计量电压互感器故障分析及对策_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
10kV用户计量电压互感器故障分析及对策
熔​断​器
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢计量柜为什么只装两个电压 电流互感器_百度知道
计量柜为什么只装两个电压 电流互感器
这是因为高压设备是三相三线制,对于对称三相负荷,检测A、C两相的工作电流也就相当于检测了C相的电流。电压互感器实际上是两个连在三相上的。B相分别接A相、C相电压互感器的末端。B相的有功功率等于该计量设备一小时计量的有功功率的33.33%,也就是说,在三相三线制电路中,A、B、C三相的有功功率是相等的。10KV的高压设备都是对称三相负荷,因为没有中性点(线)引出,所以不会有高压单相用电设备存在(注意,电压互感器虽然有单相的,但它是接在两根相线上的,而电压互感器仅仅是作为测量用,消耗能量在配电系统中是忽略不计的),在我国少数地方曾经出现过两相的配电变压器,这种变压器往往是用在人烟稀少的少数民族地区,因为负荷小,所以采用两根高压线输送电力,功率仅为几十千伏安。再大就不如采用三相变压器经济了。
其他类似问题
为您推荐:
由于电压互感器是采用的V-V接线方式,并且二次侧B相接地。这是满足测量的最低要求,可近似为Pa=Pb=Pc,电压互感器必须是2个单相的、C两相的线电压和电流值算出总P,再除以3就是B相得功率,当然用三个电流表更好,主要是考虑到经济性、B相之间,分别跨接在A相,就是用两个单相电压互感器。用A,一般在非主要回路都用两个电流互感器。10KV系统一般是对称负荷。故、B相和C相在35KV及以小电流接地系统中
你还信啊??
别人骗钱的额...
钱就给那个账号的人了
你加加看那个人就知道了
知道被骗就去骂他吧....
能不能把问题描述清楚
高压计量,三相三线接线,B项做N用了。