消防系统维护维修细则的维修一般不超过多少小时

(三)消防设施安装、检测与维护管理题库
本试题来自:单项选择题:室内最大净空高度不超过8米的民用建筑中,局部设置且保护区域总建筑面积不超过()平方米时,可采用自动喷水灭火局部应用系统。
正确答案:有, 或者
您可能感兴趣的资料
您可能感兴趣的试题
单项选择题:
答案:有,单项选择题:
A、压力开关
B、消防控制室
答案:有,单项选择题:
A、直接连锁自动启动
B、间接启动
C、手动启动
答案:有,单项选择题:
答案:有,
考试中心最新试卷
考试中心热门试卷消防系统维修保养标准作业规程_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
消防系统维修保养标准作业规程
消​防​系​统​维​修​保​养​标​准​作​业​规​程
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢& & & & & & & & & & & & & & & & & & &
消防系统维修保养标准作业规程
核心提示:消防维保是消防系统发挥正常运行的前提保障,必须依照国家《火灾自动系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合现场设备实际要求,确保维保工作系统化、规范化,做到每个维保系统始终处于良好的运行状态。
规范消防系统维修保养工作,确保消防系统设备各项性能良好。
2.0适用范围
使用于物业部辖区内消防系统设备的维修保养工作。
3.1物业部经理负责审核《消防系统维修保养年度计划》并检查计划的执行情况。
3.2消防管理中心主管负责制定《消防系统维修保养年度计划)并组织监督该计划的具体实施。
3.3消防管理中心班组长及消防员具体负责消防系统的日常保养工作。
4.0程序要点
4.1〈消防系统维修保养年度计划〉
4.1.1每年12月15日前,由消防管理中心主管组织制定完毕下一年度的《消防系统维修保养年度计划》报公司审批。并按系统的运行情况拟定小修、中修、大修计划。
4.1.2〈消防系统维修保养年度计划〉必须具备下列要求:
a)有明确安排设备的大、中、小修计划;
b)有具体组织实施维修保养的时间;
c)有明确的维修保养周期;
d)有具体的维修经费预算。
4.2对消防系统进行维修保养时,应严格遵守〈消防系统操作标准作业规程〉,并按〈消防系统维修保养年度计划〉进行。
4.3.1日检:每班次在当值班长的指导下由消防管理中心消防员对火灾报警系统进行下列检查:
a)每班次均应进行系统设备的外观检查;
b)火警功能。误报火警应勘察误报的火灾探测器探头现场有无蒸气、烟雾、粉尘等影响探头正常工作的环境干扰存在,如有其他干扰存在,应设法排除。对于误报频繁又无其他干扰影响探头正常工作的,或探头显示灯不亮、不能接收信号,应及时清洗更换;
c)自检功能。按自检键后,进行复位,让系统处于正常状态,不能复位应查明原因;
d)故障功能:
&&主电源故障,检查输入电源是否完好,熔丝有无烧断、接触不良的情况;
&&备用电源故障,检查充电装置,电池是否损坏,有无断线;
&&探测回路故障,检查该回路至火灾探测器的接线是否完好,有无探测被取下,终端监控器有无损坏。
4.3.2月检:每月15日在消防管理中心主管的指导下,由班组长组织对消防自动系统进行下列功能检查,并填写〈消防系统月检查保养记录表 〉:
a)日检全部内容;
b)测试控制器主要工作电压是否正常;
c)火灾探测器(温感、烟感、破波)安装倾斜度不大于45度,与底座接触是否良好,外观是否洁净完好,指示灯是否闪亮.随机取5%的烟感喷烟后,消防主机是否收到报警信号;
d)对楼层消防栓泵进行外观检查,查看外接线是否固定良好,油漆脱落应补刷新漆;
e)检查手动按钮、紧急旋钮安装是否牢固,有无破损及丢失;任选两个手动报警按钮进行模拟报警,测试报警功能是否正常;
f)对消防主机、联动柜、动力配电箱、灭火显示器及其附属设施进行擦拭除尘,线路松动应加以紧固;
g)对主电源和备用电源做自动转换试验。
每季度检查和试验自动报警系统的系列功能,并填写〈消防系统年(季)检查保养记录表〉:
a)采用专用检测仪器分批试验火灾探测器的动作及确认灯显示;
b)试验火灾报警的声光显示;
c)实验水流指示器,压力开关等报警功能,信号显示;
d)对备用电源进行1--2次充放电试验,1--3次主要电源和备用电源自动切换试验;
e)用手动或自动检查防火卷帘门的关闭情况、防火卷帘有无变形、扭曲情况;
f)用手动或自动检查消防栓泵、自动喷淋灭火系统的控制设备;
g)对固定式&1211&系统进行外观巡视,查看管网系统的密封情况,读出压力表指针数值,用手动或自动检查固定灭火系统的控制设备;
h)用手动检查消防应急广播、火灾应急照明及疏散指示标志灯;
i)从消防联动柜上按强制&消防&开关键使客货梯停于首层试验;
j)在消防管理中心进行消防通信设备对讲通话试验;
k)检查所有转换开关和强制切断非消防电源功能试验。验厂认证
4.3.4年检:每年12月20日前由消防管理中心主管及班组长组织对火灾自动报警系统的功能作下列检查和试验,填写〈消防系统年(季)检查上保养记录〉:
a)应用专用检测仪器对所安装的火灾探测器探头(取50%)进行一次实效模拟试验,对电缆、接线盒、设备作直观检查、清理尘埃;
b)进行本规程4.2.3季检内容(a、b除外);
c)试验火灾应急广播设备的功能。
4.3.5对本规程4.3.3和4.3.4的检查内容,合同期内安装厂家指导检查,合同期满后外委公安消防局(或安装厂家)检查。
4.4维修保养
4.4.1对消防系统设备的外部清洁及部分附件的维修保养由消防管理中心主管指导完成。
每班次消防员应对消防设备外部清洁一次,用压缩空气进行吹污、吹尘,再用干的干净抹布擦拭,保持设备光洁。
4.4.2消防系统设备故障的维修一般不超过8小时,在8小时内无法解决的,应将其故障原因、解决时间上报物业部经理,并按批准的时间限期解决。
4.4.3需外委维修的,由消防管理中心主管委托安装厂家或公安消防局进行维修保养。
4.4.4消防泵维修保养见〈给排水设备设施维修保养标准作业规程〉相关要点。
4.4.6消防系统设备的检查、维修保养均应有完整的记录,分类归档管理,保存期五年。
5.1〈消防系统月检查保养记录表〉
5.2〈消防系统年(季)检查保养记录表〉
5.3〈消防器材系统维修经费预算计划表〉
6.0相关支持文件
6.1〈消防系统操作标准作业规程〉
6.2〈给排水设备设施维修保养标准作业规程〉
6.3〈餐饮设备管理标准作业规程〉 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
消防系统维修保养标准作业规程
下载积分:6000
内容提示:消防系统维修保养标准作业规程
文档格式:DOC|
浏览次数:6|
上传日期: 10:17:35|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
消防系统维修保养标准作业规程
官方公共微信消防系统维护与保养(潘昌有)04
上亿文档资料,等你来发现
消防系统维护与保养(潘昌有)04
建筑消防系统设计、安装、调试、验收、维护保养; 课题1概述;设计―施工―调试―验收―交工―维护; 一、系统调试的内容;各子系统单独调试;整体调试; 一)各子系统单独调试;对各子系统(通风系统、排烟系统、消防水系统等),;整体调试; 二)整体调试:;以自动报警联动系统为中心,按照规范及要求进行消防; 课题2消防系统的开通调试;消防系统的开通调试主要内容:;●系
建筑消防系统 设计、安装、调试、验收、 维护保养 课题1 概述设计―施工―调试 ―验收―交工―维护 一、系统调试的内容各子系统单独调试整体调试 一)各子系统单独调试对各子系统(通风系统、排烟系统、消防 水系统等),按照国家消防有关的规范要 求及现场实际情况来调整相关组件和设施 的参数,使其性符合要求,保证火灾发生 时系统能有效工作。整体调试 二)整体调试:以自动报警联动系统为中心,按照规 范及要求进行消防系统自动功能整体 调试。 课题2 消防系统的开通调试消防系统的开通调试主要内容:●系统稳压装置的调试 ●室内消火栓系统调试 ●自动喷水灭火系统调试 ●防排烟系统调试 ●防火卷帘门调试 一、系统稳压装置的调试作 用:是保证消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统是否达标和主要设备能否 满足火灾初期10分钟灭火基础。稳压水泵气压罐给水设备压力设置原则 (一)压力设置原则使消防给水管道最不利点的压力保持 防火需要的要求。最不利点所需压力P1计算 (二)消防系统最不利点所需压力 P1计算 主要与二个因素有关 1、稳压设备安装地点 (安装在底层、安装在高位水箱) 2、系统灭火方式 (消防栓灭火、自动喷水灭火) mH2O:米水柱1kg / cm2 ? 10mH2O ? 0.1MPa ? 100KPa液体在流动过程中有能量损失,用 压力损失表示。外因:边界对水流的阻力 内因:液体的粘滞性 分为沿程压力损失和局部压力损失。 流体流动过程中,在流动方向、壁面的粗 糙度、过流断面的尺寸、形状中均不变的 均匀流段上产生的损失为沿程损失。流场中有急变的边界,能量损失主要集中 在该流场及其附近,这种集中发生的能量 损失称为局部损失。 1、安装在底层的稳压设备从水池吸水时, 消防栓最不利点压力P1计算米水柱 P ? H ? H ? H ? H ( mH O ) 1 1 2 3 4 2 H1: 自水池最低位位至最不利点消火栓的 几何高度 H2: 管道系统沿程和局部压力损失之和 H3: 水龙带及消防栓本身的压力损失 H4:水枪喷射充实水柱长度所需压力 2、稳压设备在高位水箱间,水箱以 自灌吸水方式工作,消防栓系统压 力P 1P 1 ? H 3 ? H 4(mH2O)H3: 水龙带及消防栓本身的压力损失 H4:水枪喷射充实水柱长度所需压力 3、稳压设备安装在底层从水池吸水时, 自动喷水灭火系统P 1 ? ? H ? H 0 ? H r ? Z (mH2O)∑H:自动喷水管道至最不利点沿程和局 部压力损失之和 H2: 最不利点喷头的工作压力 H3: 报警阀的局部水头损失 H4:最不利点喷头与水池最低水位之间几 何高度 4、稳压设备安装在高位水箱间,从 水箱自灌吸水且最不利点喷头低于 设备,自动喷水灭火系统P 1 ? ? H ? H 0 ? H r (mH2O) 稳压泵:在准工作状态水压由稳压装 Z保证,管网压力因渗漏而下降,到 水压设定下限值时,稳压装Z工作; 水压上升至设定上限值时,稳压装Z 停止。 消防泵:在消防时水压由消防主泵 来保证。 (三)消防泵启动压力P2计算 将P2- P1的值设定在0.1Mpa (四)稳压泵启动压力Ps1计算Ps1 ? P2 ? (0.02 ~ 0.03)(MP a )(五)稳压泵停泵压力Ps2计算P )(MP s2 ? P s1 ? (0.05 ~ 0.06 a)压力限位试验 上述压力值设定后,还应进行压力限 位试验,观察加压水泵在压力下限能 否启动泵,在上限能否停止。室内消火栓系统调试 二、室内消火栓系统调试(6项内容) (一)水压强度试验1、水压大小选取 ①当系统设计压力等于或小于1MPa, 试验压力位工作压力1.5倍,并不低于 1.4MPa。②当系统设计压力大于1MPa,试验压 力位工作压力加上0.4MPa。注意事项 2、注意事项①当环境温度低于5度时,应采取 防冻措施。②水压测试点应选取系统管网最低点。③应将管网内空气排除干净。试验结果要求 3、试验结果要求达到试验压力后30分钟,要求管网有 无泄漏无变形,且压力降不应大于 0.05MPa。水压严密性试验 (二)消火栓系统水压严密性试验 试验压力为工作压力,稳压时间24 小时,应无泄露。系统工作压力设定 (三)系统工作压力设定1、稳压设施的稳压值是保证最不利 点消火栓的静压力满足要求。2、当设计无要求时最不利点消火栓 静压力不应小于0.2MPa。静压测量 (四)静压测量 1、消防栓口的静水压力不应大于 0.80MPa,出水压力不应大于0.50MPa。2、若结果大于上述数值应采用分区 供水或增设减压装Z,以使其满足要 求。消防泵调试 (五)消防泵调试 1、开闭阀门将消防泵和回水构成循环回路 2、将消防泵至于手控状态,手动启动主泵 3、用钳型电流表测启动电流,用秒表记录 水泵从启动到正常出水时间,应小于5分钟, 若时间过长,则调节时间继电器。 4、观察:信号灯、转速、噪声、等是否正 常;手动停止消防泵、 5、完成上述工作后,将消防泵转到自动状 态,分二路控制(总线控制和多线制直接 启动) 总线控制:用24V接通中间继电器,观察 其吸合,同时用万用表测消防泵控制柜中 对应于泵运行信号回答端子是否导通多线制直接启动:用短路线短接消防泵远 程启动端子是否导通。 (六)最不利点消火栓充实水柱测量 1、步骤: 打开试验消火栓,接好水带、水枪、 启动消防泵,测充实水柱高度 2、要求 ①当建筑物高度不超过100米,充实 水柱长度不应小于10米 ②当建筑物高度超过100米,充实水 柱长度不应小于13米自动喷水灭火系统调试 三、自动喷水灭火系统调试(7项 内容)盲板的正规名称 叫法兰盖,是中 间不带孔的法兰, 供封住管道堵头 用。水压强度试验 (一)水压强度试验 1、试验值选取 ①当系统设计压力等于或小于1MPa , 试验压力为工作压力1.5倍, 并不低于1.4MPa。 ②当系统设计压力大于1MPa., 试验压力为工作压力加上0.4MPa。2、注意事项: 3、结果要求:水压严密性试验 (二)水压严密性试验1、试验压力位工作压力; 2、稳压24小时无漏损。管道冲洗 (三)管道冲洗1、冲洗顺序:先室外后室内、先地下后地上、室内 部分按照配水干管、配水管、配水支 管进行。注意事项及要求 2、注意事项及要求:①冲洗时止回阀和报警阀应拆除。 ②冲洗水流速不应小于3m/s,流量不 应小于表6-1中规定。 ③当出口处水的颜色、透明度和入 口一致时,冲洗方可结束。喷淋消防泵调试 (四)喷淋消防泵调试1、喷淋泵手动启停试验:开闭阀门构成回路-手动开启泵-记录启动电流 -正常出水时间(&5min)2、备用泵投入试验将主泵接触器触点摘除,观察备用是否能自动 投入?3、喷淋泵自动启停试验总线制控制和多线制控制4、备用电源切换试验停电后,备用电源应使主泵在1.5分钟内投入 运行 水流指示器调试 (五)水流指示器调试 1、分类:机械式 感应式 2、打开末端试水装Z,在其放水590s后,水流指示器的输出端子是否导 通。湿式报警装置调试 (六)湿式报警装置调试 1、在系统充水结束后,阀前压力表和 阀后压力表读数相等,表明水源压力 正常,管网无漏损。 2、测水力警铃发声时间(5-90s)和 声音大小(距警铃3m处&70dB)是否满足 要求。信号蝶阀调试 (七)信号蝶阀调试用万用表检测: 1、信号蝶阀处于打开状态----电信 号输出端子视为开路;2、信号蝶阀处于关闭状态----电信 号输出端子视为短路防排烟系统调试 四、防排烟系统调试 (一)正风送风系统 设Z位Z:封闭楼梯间及前室和 电梯前室。 调试内容:正压送风机启停和余压 值测量。步骤 步骤:1、检查风道是否通畅,有无漏风; 2、手动开机,观察送风机是否卡堵; 3、用微压计测量余压值(防烟楼梯间余压值40-50MPa,前室、消防电梯前室余压值25-30MPa.);4、自动开启送风机(总线制、多线制); 5、送风阀调试(平时关闭、动作时打开)(手动开关阀,灵活否;加24V打开否;在动作状态下回答端子是否导通);6、防火阀调试(平时打开、当温度升到一定关闭)(手动开关阀,顺畅否,在关闭状态下回答端子是否导通)。排烟系统 (二)排烟系统调试内容:排烟风机启停(手动、 自动)和排烟口风速测量。步骤 步骤: 1、手动启动排烟风机; 2、排烟口风速测量: 宜在3-4m/s,不应大于10m/s; 3、手动关闭排烟风机; 4、Z于自动状态(总线制、多线制); 5、排烟阀调试:(默认常闭,动作开启)(手动开关灵活否?24V供电, 打开否?动作后回答端子导通否?)防火卷帘门调试 五、防火卷帘门调试机械部分调试 自动功能调试自动功能调试 (一)机械部分调试 1、限位调整:第一步1.8米,第二 步底边距地小于20mm。 2、手动速放装Z试验(观其顺畅否) 3、手动提升装Z试验(观其顺畅否)电气部分调试 (二)电动部分调试用手动按钮升、停、降防火卷帘门。自动功能调试 (三)自动功能调试自控方式分有源、无源1、无源:短接限位开关的远程控制端,观其 下落顺畅?停位准确否?回答端导通否? 2、有源:为远程控制端24V,观其下落顺畅? 停位准确否? 六、空调机、发电机、电梯调试 (一)空调机电气调试火灾时立即停止空调系统,调试方法同送风机(二)发电机电气调试市电停止后应能立即发电,有信号回馈到控制器(三)电梯电气调试火灾时应能立即降到底层(远程控制),有信 号回馈到控制器(回答端导通否?) 七、火灾报警及联动系统调试1、外部设备(探测器、模块)编码:电子 编码或手动拨码方式编码并标注记录。 2、各类线路测量 3、设备注册(在线注册) 4、外部设备定义(类型、编码、汉字注释)5、手动消防启动盘定义6、联动程序编写7、报警和联动试验 报警和联动试验:1、火灾信号(探测器、手动报警按钮)→控制器? 消防栓按钮→控制器? 2、手动控制联动设备(消防泵、喷淋泵、排烟机 /阀、送风机/阀、空调系统、广播系统、电动卷 帘门、切断非消防电源、电梯迫降等),其动作 后是否有信号→控制器? 3、自动控制联动设备时,观其是否正常? 课题3 消防系统的检测验收消防工程的验收:1、开工前对消防工程审核审批;2、消防竣工后进行验收验收。 一、验收条件及交工技术保证资料 (一)新建、改建、扩建及其用途变 更的建筑工程项目审核审批条件 (二)建筑工程消防验收条件 (三)办理时限 (四)消防系统交工技术保证资料 二、项目验收的具体内容 (一)室内消火栓检测验收 1、消火栓设Z的位Z检测 2、最不利点消火栓的充实水柱测量 3、消火栓静压测量 4、消火栓手动报警按钮 5、消火栓安装质量检测 (二)防火门检测验收1、核对耐火等级 2、检查防火门的开启方向 3、钢质防火门关闭严密性 (三)防火卷帘门的检测验收 (四)消防电梯检测验收 (五)发电机检测验收 (六)疏散指示灯检测验收 (七) 火灾应急广播检测验收 (九)报警控制器检测验收 (十)湿式报警阀组的检测验收(十一)正压送风系统的检测验收 (十二)机械排烟系统的检测验收 课题4 消防系统使用、维护及保 养 一、一般规定 二、重点部位的说明一)探测器的维护保养每隔一年检测一次、每隔三年清洗一次 二)控制器的维护保养报总线故障: 信号线间或对地电阻太低或短路―检修电源报输出故障: 24V电源线间或对地电阻太低或短路―检修 消防广播电话报过流故障: 关闭相应广播电话---检修报备电故障: 电池放电损坏----更换 若有异常声光指示或气味: 关闭控制器―检修备电不超过8小时,若超过应关闭控制器备电现场设备出现故障应维修或将其隔离 三)消防水泵维护保养 1、一级保养每周进行一次2、二级保养每年进行一次 四)自动喷水灭火系统的维护保养 1、日常检查内容(P229)2、湿式报警阀保养(表6-9) 五)防排烟系统 六)消防电梯七)防火卷帘门 课题5 施工与调试的配合及 消防报警设备的选择技巧电气消防工程分为: 1、设备选择 2、设备安装 3、设备调试 内容(详见下册) 建筑消防系统? 本章节内容讲解完毕 ? 谢谢参与 包含各类专业文献、高等教育、专业论文、外语学习资料、幼儿教育、小学教育、各类资格考试、消防系统维护与保养(潘昌有)04等内容。}

我要回帖

更多关于 消防系统维修合同 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信