请问,需要功效系数法举例、负荷功效系数法举例、同时功效系数法举例的区别,最好能举例说明下!

我关注的版块:
查看: 520|回复: 19
五星助理工程师, 积分 276, 距离下一级还需 224 积分
个人理解需要系数是考虑设备是否满载,同时系数考虑多台设备是否同时运行,那利用系数呢,是不是和同时系数一样?
不一样,需要系数法和利用系数法是负荷计算的两种不同方法
需要系数和同时系数是需要系数法里用到的两个系数,他们的意义差不多就象你说的,
利用系数是利用系数法用到的系数,这种方法是根据数理统计归纳出来的
这3个系数数值大小本身是前辈们总结出来的,咱们照着取就可以了
我们常用的还是需要系数法,精确计算时需要用到利用系数法.
负荷越多用需要系数法计算越准,用电设备少的时候用利用系数法准,而且利用系数法算出来的负荷一 ...
五星工程师, 积分 1202, 距离下一级还需 1298 积分
土木币1223
本帖最后由 想进设计院 于
18:43 编辑
不一样,需要系数法和利用系数法是负荷计算的两种不同方法
需要系数和同时系数是需要系数法里用到的两个系数,他们的意义差不多就象你说的,
利用系数是利用系数法用到的系数,这种方法是根据数理统计归纳出来的
这3个系数数值大小本身是前辈们总结出来的,咱们照着取就可以了
我们常用的还是需要系数法,精确计算时需要用到利用系数法.
负荷越多用需要系数法计算越准,用电设备少的时候用利用系数法准,而且利用系数法算出来的负荷一般比需要系数法算出来的更接近实际值,只是计算比较麻烦
以上是我自己总结的,希望对你有用,悬赏给我,就更好了
&那利用系数到底是个什么东西,它的概念是什么&
五星助理工程师, 积分 382, 距离下一级还需 118 积分
真不知道,不是学电气的
一星工程师, 积分 523, 距离下一级还需 127 积分
感谢2楼的讲解
五星助理工程师, 积分 276, 距离下一级还需 224 积分
想进设计院 发表于
不一样,需要系数法和利用系数法是负荷计算的两种不同方法
需要系数和同时系数是需要系数法里用到的两个系数 ...
那利用系数到底是个什么东西,它的概念是什么
&利用系数根本就没什么定义,只是前辈起的名字而已,就象需要系数和同时系数其实也没有定义,只是名字起的比较直观,通过字面的解释就比较符合他们的本意。如果你给利用系数个字面定义是用电设备的利用率的话其实也挺&
二星高级工程师, 积分 3985, 距离下一级还需 15 积分
顶起,学习。
五星助理工程师, 积分 316, 距离下一级还需 184 积分
利用系数是前辈根据不同行业总结出来的数,我们只用就行了
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
记得利用系数法与该组中最大的设备的启动电流有关,主要考虑这组设备中大的负荷设备与小的负荷设备相差太大的地方
需要系数法主要按该组的负荷性质取一定范围的值!
五星工程师, 积分 1202, 距离下一级还需 1298 积分
土木币1223
那利用系数到底是个什么东西,它的概念是什么
利用系数根本就没什么定义,只是前辈起的名字而已,就象需要系数和同时系数其实也没有定义,只是名字起的比较直观,通过字面的解释就比较符合他们的本意。如果你给利用系数个字面定义是用电设备的利用率的话其实也挺抽象的,如果我给他个解释个话,有点类似交流有效值,有效值是把复杂的波形等效为一个直观的数值,而利用系数是把复杂的情况归纳为一个系数。总结的不一定非常准确,但大概就是这个意思
&如果解释为用电设备的利用率感觉和同时系数差不多&
五星助理工程师, 积分 276, 距离下一级还需 224 积分
想进设计院 发表于
利用系数根本就没什么定义,只是前辈起的名字而已,就象需要系数和同时系数其实也没有定义,只是名字起的 ...
如果解释为用电设备的利用率感觉和同时系数差不多
&按公式来 就是末端打个系数
加起来以后总的再打个系数。对于有经验的设计师而言,完全可以根据现场的工况、业主的条件、在安全的前提下去打系数,在无视成本的前提下,有些末端可以放大点,保证以后增容等,在变压器&
&数学中的方差知道吧?你想理解利用系数法,就先理解方差,不想浪费时间就按公式直接计算就好了&
&别按字面意思理解,不然你永远也出不来&
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)计算负荷的需要系数法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
&&¥3.00
&&¥3.00
喜欢此文档的还喜欢
计算负荷的需要系数法
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢需要系数法负荷计算存在的问题及解决办法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
&&¥3.00
&&¥3.00
喜欢此文档的还喜欢
需要系数法负荷计算存在的问题及解决办法
论​述​了​民​用​建​筑​供​配​电​系​统​施​工​图​
​
​设​计​阶​段​采​用​需​要​系​数​法​确​定​计​算​负​荷​偏​大​的​原​
​
​因​及​解​决​办​法​。
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&正文
住宅电气负荷计算中需要系数之确定与其它提要:到底如何确定需要系数?能否实现住宅户数与需要系数一一对应?下文将着重解决这一问题,并对负荷计算中的住户安装功率
更多精品:
  住宅电气负荷计算中需要系数之确定与其它
  目前,我国住宅业蓬勃发展,日新月异。进行住宅电气设计时,对于负荷计算,尤其是其中的需要系数如何确定,每个电气设计人员都不可回避。
  需要系数是一个至关重要的数据,直接影响到负荷计算结果。而恰恰就是这个关键系数,在现行电气设计中,表述得较为笼统、模糊。如一些手册中推荐,住宅需要系数(K值)选取方法为,“20户以下,取0.6以上;20户~50户,取0.5~0.6;50户~100户,取0.4~0.5;100户以上,取0.4以下”。该方法有以下不足之处:a. 不确定性过强。如95户、200户时,K值分别应为多大?无从得知。b. 可能导致反常结果。例如,按上述方法,95户、100户时K值分别可取0.43、0.4,每户安装功率取6kW,则95户时的Pjs=95?6?0.43=245.1kW;而100户时的Pjs=100?6?0.4=240kW。即95户计算功率反而大于100户计算功率!这显然是不合常规的,而其根源就在于需要系数(K值)的不确定性。
  到底如何确定需要系数?能否实现住宅户数与需要系数一一对应?下文将着重解决这一问题,并对负荷计算中的住户安装功率、进户开关选择等问题亦作简单探讨。
  2 模拟公式推导
  众所周知,建立住宅户数与需要系数之间的数学关系式,实际上只能是推想的模拟公式。下述推导,虽属“经验型”与“数学型”之结合,却较客观地虚拟了实际工程情况,提供了较高的模拟精度,因而必将大大地方便工程设计,值得向大家推荐。
  探索模拟公式之前,有三点规律值得注意:a. 户数(N)较少时,需要系数(K)为1;b. 需要系数(K)随着N值增大而逐渐减小,即KN≤KN-1(KN系N所对应的K值); 而且减小速率先急后缓;c. 每户安装功率P相同时,小户数总计算负荷恒小于大户数总计算负荷,即(N-1)?P?KN-1&N?P?KN,或KN&KN-1?[(N-1)/N]。
  基于以上分析,本文认定,户数N≤6时,K0=1;其后,每递增3户,K值作一次调整。调整后之K值,等于调整系数乘以调整前之K值。而调整系数如何选取呢?令N为3的整数倍,且N≥9,则因KN&KN-1?[(N-1)/N],故有KN-2&KN-3?[(N-3)/(N-2)]; 又根据约定可知,KN-2=KN-1=KN,故有KN&KN-3?[(N-3)/(N-2)]。因(N-1)/N&(N-3)/(N-2),故不妨令KN=KN-3?[(N-1)/N)],亦即调整系数取为(N-1)/N。(注意,KN与下述的Kn意义有所不同)。
  举例说明。当N=7、8、9时,K值均相同,且此时K1=K0?(9-1)/9=1?(8/9)=8/9;当N=10、11、12时,K2=K1?(12-1)/12=(8/9)?(11/12);当N=13、14、15时,K3=K2?(15-1)/15=(8/9)?(11/12)?(14/15);……;当N=3n+4、3n+5、3n+6(n=1、2、3、4、……)时,
  Kn=Kn-1?[(3n+5)/(3n+6)]
  =(8/9)?(11/12)?(14/15)?……?[(3n+2)/(3n+3)]?[(3n+5)/(3n+6)]
  =2?8?11?14?……?(3n+2)?(3n+5)/[3 ?(n+2)!] (1)
  式(1)即为需要系数Kn的模拟计算式(由数学归纳法可证明,此处从略)。它体现了需要系数K与户数N之间的一种内在联系。当然,在实际工程应用中,若直接套用上述公式进行手工计算,则过程极为繁琐;即使是普通电脑运算,至N=500户左右时,也告“结果溢出”。此时,只要巧妙利用Kn/Kn-1=(3n+5)/(3n+6)这一间接关系式,并借助于电脑编程,则诸多麻烦迎刃而解。随后即给出由电脑编程计算出的K值。
  3 需要系数的选取
  需要系数可参照下表选取。
  户 数(N) ≤6 9 12 15 18 21 24 27
  需要系数(K) 1 0.89 0.82 0.76 0.72 0.68 0.66 0.63
  户 数(N) 30 34 38 42 46 50 54 58
  需要系数(K) 0.61 0.58 0.56 0.55 0.52 0.51 0.50 0.49
  户 数(N) 62 66 70 74 78 82 90 95
  需要系数(K) 0.48 0.47 0.46 0.45 0.45 0.44 0.43 0.42
  户 数(N) 100 110 120 130 140 150 160 180
  需要系数(K) 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34
  户 数(N) 200 220 240 260 280 300 330 360
  需要系数(K) 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.29 0.28 0.27
  户 数(N) 400 450 500 600 700 800 900 1000
  需要系数(K) 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19
  说明:a. 任意户数的K值均可由程序得知。限于篇幅,上表中仅选取了部分数据(程序中,N≤1200户)。b. 为使负荷计算结果更切合实际,表中的N值系指单台变压器所负担的住宅总户数。例如,某住宅小区共有1000户,拟由两台变压器供电,每台大致承担500户的负荷,则在负荷计算时,宜选取表中N=500、K=0.24这组数据,而不是N=1000、K=0.19。
  4 计算需要系数的电脑源程序
  4.1 源程序如下:&/P&&P&
  4.2关于源程序的简要说明
  a. 程序运行于DOS中文平台下的QBASIC环境;
  b. 程序除着重计算K值以外,附带给出总计算功率、视在功率及计算电流等值;所选取变压器仅计及住户负荷;
  c. 补偿前COSΦ=0.85; 补偿后COSΦ’=0.92; 变压器负荷率β=0.85;
  5 住户安装功率的确定
  现代家用电器品种繁多。每户所有电器功率累加起来,一般从几千瓦到几十千瓦不等。但若简单地以此累加值作为每户安装功率,显然是不恰当[1]&&
更多精品:
上一篇文章:
下一篇文章: 没有了
没有相关文章
百度中搜索:
地产分类:||||||||||||||||||||
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
站务邮箱: Copyright 2008 & 房地产E网 All Rights Reserved.版权所有: 粤ICP备号-2
禁止复制或建立镜像,资源来自网络及会员交流,版权归原作者,请勿作商业用途,如存在异议,请来函告之。需要系数和同时系数的运用
& 我曾经管理过一个高层商住楼工程,下面三层是商场,上面4栋30层的住宅。原设计配电系统是4台800千伏安住宅变压器,一台1250千伏安商场变压器,一台1500千伏安空调变压器。如果全部投入需要一笔巨资。
  当时购买商场的业主不多,大约需要200千瓦用电并急需开业。因为资金困难老板叫我想办法在配电系统上节省点投资。我选择了一台入住率最低的住宅变压器,根据当时住宅入住情况和负荷计算进行分析后,认为可以利用住宅变压器的富余容量担负当前售出的商场负荷,完全可以维持一段时间,那2台商场和空调变压器可以暂时不安装。
我把设计方案做好后领导拿去供电局商谈。供电局反对说200多户人家每户4千瓦,800的变压器怎么会有富余呢?一定要上商场变压器。我把计算分析结果和他们详细解释后,并告诉他们这只是权宜之计,等筹备到资金再上那台变压器,现在是因为商场即将开业急等用电。他们审查了我的配电系统设计也没找出什么问题,算是默认了。
我带领电工根据我的设计用旧配电柜改装,几条旧电缆并联使用,也是公司自己的电工安装的。将这几台临时商店配电柜设置在该低压配电室,只用了很少一点资金就给商场顺利通上了电。
  通电运行后,我自己也感觉有点害怕,因为毕竟是理论分析还不知道是不是符合实际?在计划实施之前,还有不少同事怀疑我一个女人的能力呢。于是,我又带着电工,选择用电高峰期测量电流情况,结果发现,和我理论分析的结果基本相符,我这下心里有底了,同事也服了我。以后陆续又有商业用户入伙,我再不用费什么口舌都这样如法炮制。
  但我并没有就此罢休,还计算预测出当住宅业主入住多少时需要拆迁临时商场配电安装商场变压器,并记录在案要求电工班跟进测量观察用电情况,以免出现过负荷情况导致事故发生。就这样一直运行到一年后我离开那家公司都还没有拆迁。
  其实我这样做的道理很简单,电力负荷计算需要计入一个小于1的需要系数和同时系数,其中需要系数是个很灵活很有时代感的系数,必须根据当前用电水平来分析确定,在这种特殊的情况下需要具体问题具体分析灵活运用,如果按书本死搬硬套那我的计划是实施不了的。
  什么叫“需要系数”“同时系数”?按书本上的解释是这样的:
  需要系数:
  用电设备的额定功率Pe是指这个设备的输出容量,它与输入容量之间有一个效率n1;用电设备不一定满载工作,存在一个负荷系数Ks;向用电设备供电的线路有损耗,存在线路效率n2。
  所以用电设备的有功功率需要量为
P30=Pe*Ks*Kt/(n1*n2)
  我们令需要系数 Kx=Ks*Kt/(n1*n2
  需要系数的值总小于1,它不仅与设备的负荷率、效率、台数、工作情况及线路损耗有关,而且与维护管理水平等因素也有关系。
  同时系数:
  用电设备组的全部设备并不同时运行,存在同时运行系数Kt;
  在配电干线上,多个用电设备组同时工作,但是各个用电设备组的最大负荷并非同时出现,因此在求配电干线计算负荷时,应再计入一个同时系数(有的文献称之为同期系数,混合系数)。
  如果想深入了解概念,请看教材《工厂供电》相关章节!
  可以打个比方说明这2者的关系,但不一定正确,只能帮助非专业人员建立一点概念。
  赛跑!10个人站在起跑线上,计算他们所有人同时到达终点的时间。每个人的体能不同,焕发出的力量也不同,这就相当于需要系数。有的人跑得快有的人跑得慢,到达终点的时间必然不同,这就相当于同时系数。这2个系数都小于1,计入这2个因数后,就可以计算出平均到达终点的时间。
  变压器的容量计算必须计入需要系数和同时系数,如果不计入这2个系数,选择的变压器会很大,造成浪费。但是,如果系数选择过小,又会造成变压器容量不足,日后的运行一定会出现过载。我上面提到的那次配电改造成功后,一位外行领导竟然叫我在下一个项目再算小点。呵呵!这可不能想小就小的哦。
  这2个系数都很有时代感,电器设备在不断地更新换代,其性能也不断改善,还与它的使用场合有关。所以,需要系数不是一成不变的,不能随便拿起一本书就套用系数。需要研究设备样本里提供的相关数据,从而确定一个比较合适的需要系数。
如今人们的生活水平再不是解放初期,同时使用电器的情况大不相同,发达地区和相对落后地区的情况也不相同。所以,也不能随便套用某本书的同时系数,更不能套用很早以前的数据,需要根据当地的经济水平用电情况具体分析,选择合适的同时系数。
总之,这2个系数需要灵活运用。