【】对冷凝温度、蒸发温度、进气温度的要求 请来电咨询:8王先生
的冷凝温度指的是制冷剂在冷凝器中冷凝时候的温度。降低冷凝温度可以提高制冷系数,但是冷凝温度不是任意降低的,它的高低是由冷却介质(冷却水、空气)的温度决定的。
冷干机的蒸发温度指的是制冷剂在蒸发器中蒸发时的温度,提高蒸发温度可以提高制冷系数,蒸发温度也不能任意升高,原则是在满足用户需要的情况下,冷干机尽可能升高蒸发温度,这样可以达到节能的效果。
进气温度是冷干机的一个重要技术参数,所有厂家对冷干机进气温度上限均有明确限制,因为进气温度高,不仅压缩机负荷增加,而且压缩空气中所含的水蒸气含量也增加了。
一般规定冷干机的进气温度不超过38℃,空压机排气温度超过38℃时,必须在空压机下游增设后部冷却器,使压缩空气温度降低到规定值后再进入后处理设备。
中国东莞盛铭达技术部版权与免责声明:
________________________________________
1,凡本网专稿栏目内的所有作品,包括标有&盛铭达&版权LOGO的图片,版权均属于中国东莞盛铭达所有,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明&来源:中国&东莞盛铭达干燥机论坛&或&东莞盛铭达干燥机新闻发布平台&和作者姓名&。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2,本网注明&来源:&&&(非中国东莞盛铭达)&的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
3,在本网的新闻页面上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
4,如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。
仅供参考,如有疑问,请来电咨询:8王先生
警告:以上资料禁止转载和采集,如有侵权我们将采取法律手段维护合法利益!
在这里搜索可以看到更多价格
友情提醒: <<这样可以取水还是取到冷空气,还是啥都取不到如图,管子完全密封,除顶部一段能散热外,其他尽量保温,一口进气,一口出气,出气那口负责抽气,请问:出气口会出什么呢?冷空气?_百度作业帮
这样可以取水还是取到冷空气,还是啥都取不到如图,管子完全密封,除顶部一段能散热外,其他尽量保温,一口进气,一口出气,出气那口负责抽气,请问:出气口会出什么呢?冷空气?
这样可以取水还是取到冷空气,还是啥都取不到如图,管子完全密封,除顶部一段能散热外,其他尽量保温,一口进气,一口出气,出气那口负责抽气,请问:出气口会出什么呢?冷空气?冷水?或者抽不动,啥都不来,或者还是常温气体?
参考答案生命中一道道仓促的划痕都会成为我们刻骨铭心的记忆。 沉默,不代表自己没话说。离开,不代表自己很潇洒。快乐,不代表自己没伤心。 幸福,不代表自己没痛过查看: 548|回复: 2
请教有关通用型(universal)两位三通电磁阀的问题 谢谢!
(914513号)
当月幸运 点
收到鲜花 朵
阅读权限10
在线时间 小时
主题帖子积分
技术交流帖
副标题(可选):
最近自己做了个检测设备 其中有个三通换向的功能 想用两位三通的电磁阀代替普通的三通接头 就是一个口作为公共的出气端 另外两个口是进气端 当通电的时候 其中一个进气端和出气端连通 断电的时候 另外一个进气端和出气端连通
一开始选择了常开型的电磁阀(台湾亚德客) 但在使用时发现了问题。我是把A作为公共的出气口,R和P是进气口。目的有两股气同时进入电磁阀,断电的时候由P到A,其中一股气通过; 通电时候,由R到A,另外一种气体通过。现在,断电时候由P到A,这时是可以的。但是通电的时候,就出现了问题。如果断电的时候AP是有气通过的 那么通电时R和A就连不通,仍然是AP的气过来。图片在附件里。
后来看过论坛的资料,得知这种功能要使用通用型的电磁阀。就是标注上面的箭头是双向的,有一个口可以作为公共端。
现在想知道,1.这种差别是不是因为电磁阀本身的内部结构缘故
2. 这种universal型的电磁阀有没有价格比较合适的。大概在100元左右。因为我是自己做的东西,花自己的钱,只能节约成本。之前我看到peterpaul公司有这种产品,但是价格要好几百,对我来说有些困难。
谢谢大家!
(2.9 KB, 下载次数: 0)
12:48 上传
+1<span class='aboc_digg_num' id='aboc_digg_num_
[]: 一个袋子砸在了 thv 头上,thv 赚了 6 点 当月幸运.
1、本主题及回复中所有言论和图片、内容纯属会员个人意见,仅供参考,与本站立场无关
2、本内容由该帖子作者发表,帖子作者须承担一切因本内容发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
3、如作者的言论侵犯到任何版权或争议问题 第三方负面信息,请立即告知本站并举证,本站将予与删除 管理员信箱:
4、转载本站内容需注明本站完整出处
(103463号)
当月幸运 点
收到鲜花 朵
阅读权限30
在线时间 小时
主题帖子积分
本帖最后由 yangxping 于
14:47 编辑
你这种阀根本就不是universal型的
New Bitmap Image.png (5.29 KB, 下载次数: 0)
14:46 上传
这种才可以
而且要正反向耐压都行。需要可以发邮件给我。
系统自动给沙发加分~~
(914513号)
当月幸运 点
收到鲜花 朵
阅读权限10
在线时间 小时
主题帖子积分
yangxping 发表于
你这种阀根本就不是universal型的
这种才可以
谢谢。我给你发了消息,请查收。