10kv1600kw电机400kva变压器额定电流流多大 ,启动电流多大需要多长时间启动

您的位置: &&
1600KW高压电机液体水电阻启动柜需要加多少电解粉
起批量(公斤)
供货能力:
可销售总数量:
最低订购量:
建议零售价:
因该公司未通过实名备案电话被屏蔽,采购请留言
本网采购热线:& 6,
本网采购客服:
未通过企业实名备案
联&系&人:冯新 经理
企业经济性质:私营有限责任公司
所&在&地&址:湖北襄樊
详&细&地&址:湖北省襄阳市高新区工业园
上次登录时间:日
产品详细说明
加工定制:
测量范围:
外形尺寸:
测量精度:
&&& 配液用水最好是蒸馏水,也可用软化水,最低限度应是经过净置后去掉沉淀物的生活用水,其量应比电阻箱内所需要的略多出10~30%,电阻溶剂即电液粉,由基本按两倍的需要提供。 绝大部分用于工业,一小部分为民用。在工业用途中,主要是轻工、建材、化学工业,约占2/3;其次是冶金、纺织、石油、国防、医药及其它工业。冶金工业用作冶炼助熔剂、选矿用浮选剂,炼钢和炼锑用作脱硫剂。印染工业用作软水剂。制革工业用于原料皮的脱脂、中和铬鞣革和提高铬鞣液碱度。还用于生产合成洗涤剂添加剂三聚磷酸钠和其他磷酸钠盐等。先将动极板置于起动位置(即上限位置),将准备好的水注入到水箱规定位 置的2/3左右,注意三格液位要基本相等.电解粉又称高压水电阻软起动柜电液粉,液体电阻起动器又称&液体变阻器&(俗称&水电阻&)是为改善大中型绕线式交流异步电动机或高压鼠笼型电机的起动性能而研制的新型起动器。液体电阻起动器的基本原理是通过机械传动装置使导电液体中两平行极板的距离逐渐减小直至为零,使串入电机转子回路中的电阻值平滑减小,从而实现绕线式大中型电动机的重载平滑起动。它克服了频敏电阻起动器冲击电流大、难起动和操作不便等问题。适用于大型设备的电动机重载起动,是频敏电阻起动器和金属电阻起动器的替代产品。采用水电阻取代频敏电阻起动器和金属电阻起动器,近些年来的技改项目中也普遍使用。【禁配物】强酸、铝、氟!!!&&&&& 【分子量】105.99&&&&& 【外观】白色粉末状,是晶体&&&&& 【口味】涩&&&&& 【相对密度(水=1)】2.532&&&&& 【熔点】851℃&&&&& 【溶解度】21g 20℃&&&&& 【稳定性】稳定性较强,但高温下也可分解。长期暴露在空气中能吸收空气中的水分及二氧化碳会结成硬块。吸湿性很强 ,很容易结成硬块,在高温下也不分解。
湖北鄂动机电设备制造有限公司位于湖北省襄阳市高新技术开发区,是一家专业从事电动机软起动、补偿调速装置、高低压(成套)开关柜及机电一体化成套设备,工业电气自动化控制系统产品的科研、开发、生产、销售为一体的科技型企业。产品在ISO9001质量管理体系的保证下,广泛应用于冶金、矿山、水泥、建材、石油、化工、采矿、轻工、制药、市政工程、电力和国防军工等国民经济的各个领域。多年以来,通过技术上的不断创新和新产品的不断推广应用,已确立了在同行业中的领先地位,开发的产品销往国内的30多个地区。连续多次被湖北省科技行业评定为高新技术企业,被襄阳市人民政府评定为优秀科技企业。
该公司相关产品
之前收到您的回复。
* 主要内容:价格要求:-
规格要求:-
产品数量:-
包装要求:-
您已经是盖德化工网会员?登录后自动填写以下表单内联系方式
您还不是盖德化工网会员?请填写您的联系方式,或点击这里
* 联系人:
* 邮&&箱:
公司名称:
* 联系电话:
ai2fgzyhgyfsiurslbvfamiafagt2uj6ai7qc6kwgjlwiuzik5saincxmvlgacr5bnrfi2annrlwcaz2ki6vezswge
ai2fgzyhgyfsiurslbvfamiafagt2uj6ai7qc6kwgjlwiuzik5saincxmvlgacr5bnrfi2annrlwcaz2ki6vezswge
1600KW高压电机液体水电阻启动柜需要加多少电解粉相关产品报价
公司名称报价日期
湖北鄂动机电设备制造有限公司
18000元/台
襄阳忠东电气设备有限公司
湖北襄阳科尔电气有限公司
湖北襄阳科尔电气有限公司
襄阳科尔电气有限公司
襄阳科尔电气有限公司
襄阳忠东机电设备有限公司
26000元/台
湖北鄂动机电设备制造有限公司
25000元/台
湖北鄂动机电设备制造有限公司
28000元/台
湖北鄂动机电设备制造有限公司
18000元/台
湖北鄂动机电设备制造有限公司
襄阳科尔电气有限公司
28500元/台
湖北鄂动机电设备制造有限公司
襄阳科尔电气有限公司
湖北鄂动机电设备制造有限公司
湖北鄂动机电设备制造有限公司
相关专题:
免责声明:
以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性 、准确性和合法性由发布企业负责,盖德化工网对此不承担任何保证责任。 同时我们郑重提醒各位买/卖家,交易前 请详细核实对方身份,切勿随意打款或发货,谨防上当受骗。如发现虚假信息,请向盖德化工网举报。 。
总部电话:8
江苏办:025- 客服电话:1,6 展会合作:9
版权声 明&2015170kW的电机总功率,需要多大的变压器(专变)?_百度知道
170kW的电机总功率,需要多大的变压器(专变)?
题说明理由
提问者采纳
170KW电机,总电流约340A.用电机,没别设备,增加.用250KVA变压器250KVA*1.44=360A,满足要求,能加设备,或要求留部余量,用315KVA变压器315KVA*1.44=453A.
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
关键看电机直接启采用适启直接启专变容量应该电机容量3倍S8-M节能变压器630KVA或者S7、S9系列630KVA变压器采用变频控制或者星三角、自耦降压启选择系列315KVA主要启电流造线路压降影响电机变压器使用寿命及启直接启电流电机额定电流4-7倍所要求变压器容量要足够才行采用适启能降低电机启电流星三角启启电流直接启1/3.变频启直接启几
170KW就是170KW,他的额定电流就是340,没什么理由,不能直接启动,应用星三角启动就可以了,启动电流是额定电流的5—7倍,变压器当然要超过170KW额外还要富裕些,最好是比电机大一倍的功率,使用有保障。我没有什么专业的术语就是平时的经验,希望对你又帮助。
您可能关注的推广回答者:回答者:
变压器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁当前位置: >
& 10kv高压电机电流计算 10kv315kw 高压电动机额定电流计算公式 每1kwh耗电量是多...
10kv高压电机电流计算 10kv315kw 高压电动机额定电流计算公式 每1kwh耗电量是多...
收集整理:/ 时间:
10kv315kw 高压电动机额定电流计算公式 每1kwh耗电量是多。Ie=P/Ue/&3/cosφ/ηIe&电动机额定电流;P&电动机额定功率;Ue&电动机额定电压;&3&约等于1.732;cosφ&电动机功率因数,约等于0.9;η&电动机效率,约等于0.9;根据公式求所指电动机的额定电流: 315000(W)/10000(V)/1.732/0.9/0.9&22.45(A)每1KWh的耗电量就是1KWh=1度电。KWh就是电量单位。10kv315kw 高压电动机额定电流计算公式:I=315/(1.732*10*0.8)=22.7A每1kwh耗电量是1度电I=P/(1.732*U)=18.2A 每1kwh耗电量?你的意思是输出功率的耗电? 那就除以电动机效率就可以了在计算短路电流时,有4个10kv高压水泵电机,必须考虑进。水泵的惯性距很小,所以其反馈电流作用时间也极短。在短路瞬间电机的反馈电流就是其启动电流,即其额定电流的5-7倍。水泵的反馈电流衰减很快,大约几个周波就没有了。按线圈的电阻计算,但是一般不会出现这种现象,除非是傻子,10KV电机的价格不匪啊10KV开闭所,高压电机的计算电流,求大神告知!!!毕业。你确定你说的计算电流是正确答案?对于三相设备:I=S/1.732/U ,S为设备容量单位千伏安,U为电压 单位千伏 I电流单位为安培。这样依次套公式,算出来并不是你图上的几个结果啊。 另外,你的图纸画得比较乱。作图应该尽可能把图纸画漂亮。还有一点Kv严格来说写的不对,应该为kV.k小写,V大写。细节确定成败,做设计细心很重要。高压电流计算:10KV,500KW,功率因数0.73,额定电流。电机的额定电流=500/10/1.732/0.73=39.5A过流保护定值=1.3*39.5=51.4A把10KV的高压电机的电流怎么换算成低压电流了高压变低压,这么高的电压,要用变压器的。换算低压400V的话只要先算出电压变比,即10000V除以400V,再将高压电机运行电流除以变比即换算成功。看是那种换算,高压电机启动时电压很低,但电流很大,我说的这种方法是降压启动法高压10KV低压380V那么低压的电流就是高压的25倍!电动机额定电流除以互感器的变比即可2300kw,10kv高压电机,电流怎么计算,电缆怎么选取?_百。电流计算:I=P/(1.732*U*cosφ)=.732*)&170(A)较大截面铜芯电线每平方安全载流按3A计:170/3&57(平方)选3*70平方电缆。I=P/(1.732*U*cosφ)电流=功率除以 根号3X线电压电压X功率因数的积或者电流=功率除以 3X相电压X功率因数的积导线最小是70平方你。变压器:I=S/(&3U),S为额定容量kVA,U为额定电压(线电压)kV,I为额定电流(线电流)A。高压电动机:I=P/(&3Ucosφη),P额定功率。I=P/1.732U/cosΦ=/0.8=166A左右3*120的电缆都够用了YJV22 3*70 8.7/10kv 的电缆即可 敷设环境:自由空气高压电机的电流怎么计算? 你的高压电机额定电压应该是10KV吧,其电流应该是=400KW/(1.732*10KV)=23.09A瓦数除电压就是电流啊是三相电机吗?应该考虑电机功率因素吧这个公式是在功率因数为1的理想状态下的电流,实际情况会高于这个数电压10KV 功率400KW 电流28A高压电动机一个月电量是多少。正好我公司也有几台这样的电机,按满负荷算:一个月电量=P*S=400KW*30天*24小时=288000度。但一般满负荷也不可能达到400KW的,以90%算:电压10KV 功率400KW 高压电动机一个月电量是26万度点左右(全月设备都带满负荷)。三相异步电动机功率都是一样的,P=1.732*10000*28*cosq(这是功率因数,点击铭牌上有0.8左右的数) 求出功率后,再乘以运行小。一个月平均电量大约:W=P*t*85%=400*30*8*85%=81600度10KV的高压电机的启动电流怎么算? 根据启动方式估算,和低压估算方法一样。 因为高压电机电流相对低压电机来说额定电流较小,所以一般容量的高压电机采用直启方式,特殊要求和大容量的可采用水电阻或星角、变频启动等方式。 根据带负载轻重情况,直启时启动电流一般是额定电流的4~7倍;水电阻和星角一般是3~4倍;变频为1~2倍。只怕你自己都不敢开10KV的电机; 电压越高,电机的启动电流越小。1+1=2 以此力推!355KW/10KV高压电动机做交~直流耐压试验,试验变压器各。直流耐压采用直流高压发生器,60KV2mA的直流高压发生器就可满足要求。交流耐压采用试验变压器,为了尽可能使试验变容量减小,应采用额定电压与电动机所需耐压电压值完全匹配的试验变压器,因10KV电动机按交接规程试验电压为16KV,则可选择高压额定电压为16KV的试验变压器。容量计算需知道电动机定子绕组电容量,假设定子绕组引出六个端,则进行A相对B、C、转子及地交流耐压时,需知道A相定子绕组对B、C、转子及地的电容量Cx,则试验电流I=U*6.28*50*Cx,所需试验变容量为S=U*I。为了保证完成试验,试验变容量选择时建议考虑一定的裕度系数。因这种试验变容量和电压相对比较特殊,一般需定制。试验变压器不需要多大容量,一般漏电电流是在毫安级,要求在漏电时,电压要保持恒定,现设定漏电电流为0.1A,试验变压器的功率。10KV高压电机耐压测试电压不是42KV?
10kv高压电机电流计算相关站点推荐:
赞助商链接
10kv高压电机电流计算相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。一台10KV,1600KW的高压电机,正常运行电流104A左右,为啥供电局会通知说超负荷运行_百度知道
一台10KV,1600KW的高压电机,正常运行电流104A左右,为啥供电局会通知说超负荷运行
提问者采纳
1、于用电用户讲申请用电与供电局都供电协议即:用电允许使用高负载功率2、供电局通知超负荷运行指超用电(负荷)指标并变压器负荷例:供电局鼓励夜间用电夜间变压器负荷再影响线路供电能力供电局意
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
若三相电机视功率S =1.732IU = 1.732x104Ax10kV = 1801.28 kVA 若申报用电功率1600kw ,供电部门认超负载