求大神帮忙解决实训题,急急急急急急急急急
实验是:双侧电源35KV线路的两段式方向电流电压保护和三相一次装置的整组调试问题1、那些设备的连接经过?2、如何区分回路中的电流、电压线圈?3、功率方向元件如何实现90°接线?4、手动跳闸后,能否重合闸?为什么?5、说出防跳KCF的功用。6、所谓“后加速'?如何实现?7、何谓的”按不对位原理“起动?8、何谓方向过电流的”按相起动“?
本人玩跑跑卡丁车,一直...
我测量实训在家LOL了一...
姐姐要面试化学老师,其...
都是最后两题
我电脑配置如图,打lol...
这不是继电保护的知识吗?这学期就挂这科了。。。。同求大神。。。
内&&容:使用签名档&&
保存至快速回贴武汉大学继电保护知识点整合_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
武汉大学继电保护知识点整合
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩6页未读,继续阅读
你可能喜欢最近在复习电力系统继电保护,跪求大神帮我解下题!一、单选
外部故障切除后,定时限过电流保护应该(
C 可靠返回;
D 可靠动作于跳闸_百度作业帮
最近在复习电力系统继电保护,跪求大神帮我解下题!一、单选
外部故障切除后,定时限过电流保护应该(
C 可靠返回;
D 可靠动作于跳闸
最近在复习电力系统继电保护,跪求大神帮我解下题!一、单选
外部故障切除后,定时限过电流保护应该(
C 可靠返回;
D 可靠动作于跳闸; 2
在单侧电源供电线路中,过渡电阻总是使阻抗继电器的(
)阻抗增大,保护范围缩小。 A
助增的分支系数(
A 与电源的位置与大小无关;B大于等于1;C
D 是一个负数; 4
闭锁式方向纵联保护中,闭锁信号是(
)。 A由短路功率为正的一侧发出的;
B 由短路功率为负的一侧发出的; C 只在正半周发信;
D只在负半周发信; 5
随着线路的增长,内部故障时,纵联电流相差动保护中(
)。 A闭锁角加大;
B 电源电势超前一侧的高频电流的间断角减小; C闭锁角减小;
D 电源电势超前一侧的高频电流的间断角加大; 6
对自动重合闸后加速而言,下列叙述哪个是不正确的(
) A. 保护第一次切除故障没有选择性
B. 保护第一次动作没有延时 C. 保护第二次切除故障没有选择性
D. 保护第二次动作没有延时 7
双侧电源供电线路采用自动重合闸时,(
检同期在前;
B 检无压在前;
C 检无压检同期同时进行; D 不需要检无压; 8
励磁涌流的波形偏于时间轴的一侧,主要是由于励磁涌流中什么的影响?(
) A 基波;
B 高次谐波;
C 周期分量;
D 非周期分量; 9
能够反映发电机定子绕组匝间短路的保护称为(
纵联差动;
B 横联差动;
C 失灵保护;
D 过电流保护; 10
如果发电厂的母线没有安装母线保护,母线故障时应由下列哪个保护动作?(
A 发电机纵差; B 发电机的过电流;
C 发电机的横差;
D 发电机的接地保护;判断
当本元件的保护拒动时,由相邻元件的保护动作时,称为远后备保护动作。(
系统发生短路故障时继电保护装置应动作于跳闸并发事故信号。(
任一过电流保护的动作时间应该比相邻各保护的动作时间大出至少一个。(
能够使流过保护的短路电流最大所对应的运行方式为最大运行方式。(
利用负序元件起动距离保护的目的是为了实现振荡闭锁。(
系统发生振荡时,保护不该动作于跳闸。(
闭锁角的整定原则是保证相差动高频保护在内部故障时的选择性。(
理想情况下,外部故障时,纵联电流相差动保护的收信机收到的高频信号是连续的。(
低电压起动过电流保护的整定计算中必须考虑电机的自起动系数。 (
发电机定子绕组不同位置发生单相接地时,零序电压的大小相同
)谢谢啦!
好好翻书,书上都有的。已工作,部分内容不太记得。姑且回答一下。1C2B3B4B5C6A7B8D9B10D23\24\25\30 错不敢保证全正确}