你可能喜欢台达VFD-F系列的变频器接线图--台达变频器在三级生物安全实验室_变频器接线图_中国百科网
台达VFD-F系列的变频器接线图--台达变频器在三级生物安全实验室
    摘要: 介绍台达VFD-F系列的变频器在三级生物安全实验室系统中的应用。
关键词:VFD-F 变频器; PLC; 三级生物安全实验室;
三级生物安全实验室在国内使用已经越来越多,在三级生物安全实验室系统中,实验室送、排风机均选用变频器控制。选用台达VFD-F型,VFD-F型为风机、水泵专用型变频器。
三级生物安全实验室,送排风系统的稳定性是首位。实验室的压力控制由送、排风机的偏差量来产生。排风大于送风10%来形成实验室的负压。实验室的送风恒定,通过PID调节排风。来确保实验室各房间压力的稳定。变频器在这送、排风系统中起到了决定性的作用。
2 系统组成
在三级生物安全实验室中,由某品牌系列的PLC来控制VFD-F变频器的启停、频率。同时,变频器反馈给PLC报警信号。整个系统的形成由两部分组成。C200H-PLC、VFD-F变频器VFD075F43B三台(送风机1台、排风机2台)。变频器和PLC安装图如图1、2所示
图1 PLC安装图
图2 变频器安装图
在三级生物安全实验室中,排风机2台,1台风机为常用,另1台风机为备用。当其中1台风机出现故障时,自动转为另一台风机工作。
PLC选用C200HG-CPU43系列的,其中开关量输进模块选用C200HW-ID212,开关量输出模块选用C200HW-OC225。模拟量输出模块C200HW-DA004。
3 风机选用VFD-F变频器控制的特点
1)、VFD-F变频器使用方便,菜单界面清楚,参数修改方便。
3)、对电机的冲击小,保护电机的使用寿命
4)、完善的保护功能如热保护、过电流、过电压、欠电压、短路、缺相保护等功能
4 变频器的接线
1)基本接线
图3 变频器的接线
接线说明, 图3中FWD、DCM为变频器的启停控制;ACI1、ACM为变频器的频率接线;RA、RC 为变频器的报警触点。这些线均连接到PLC中。
2)调试参数和说明
三级生物安全实验室风机的控制,由PLC和变频器共同完成。现在三级生物安全实验室在控制和设计上均要求风机由变频器控制。由于实验室控制风量的复杂性,变频器可以在不同的使用条件下,通过频率的调节来维持房间压力的恒定。因此,变频器在三级生物安全实验中使用将越来越重要。
参考文献:
1)可编程序控制器操纵手册.OMRON公司, 1997.
2)台达VFD-F变频器操纵手册中达电通
3) GB实验室生物安全通用要求 中国合格评定国家认可中心 2009(end)
Copyright by ;All rights reserved.浏览:2001次
评论:0条 &时间:
摘要在维修变频器经验的基础上,对变频器控制系统发生过电流故障的各种原因进行了总结..压力传感器和变频器连接,传感器为(4-20ma)电流信号。低于设定值启动水泵,高于设定值时停止。变_百度知道
压力传感器和变频器连接,传感器为(4-20ma)电流信号。低于设定值启动水泵,高于设定值时停止。变
谢谢压力传感器和变频器连接。变频器需要设置哪些参数。变频器为台达。低于设定值启动水泵,传感器为(4-20ma)电流信号。望大神指教,高于设定值时停止
具体如何设置需要你看看说明书,加减速时间,休眠延时?达到压力后如何办?如何使压力波动很小等,设定值,最高频率变频的加速时间。(这里说的是使用变频器自带PID功能的)启动端子选择。原则?压力信号哪里来:变频启动信号哪里来,基底频率。通过这些问题也就找到了参数答案变频给水的参数设置有几个必须的参数,控制压力的值和压力范围,减速时间,信号偏差,无论哪个品牌的变频器都需要设置的,最大频率?变频运行的最低频率。变频就是为了解决这类问题,休眠频率?来的是什么信号,量程校对,量程选择,模拟信号选择
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
压力传感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 台达变频器vfd m 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信