输电线路施工组织设计需要进行哪些质量控制遵守哪些规范

输电线路保护区内施工安全措施要求
作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
根据国家《电力法》和《电力设施保护条例》的有关规定,电力线路保护区为线路保护区为导线边线向外延伸规定距离所形成的两平行面区域(500千伏线路为20米,220千伏线路为15米,110千伏线路为10米,) ,若施工必需进入线路保护区内,业主单位落实施工单位需在施工前向东莞供电局输电管理所提交相关&保证输电线路安全技术措施方案&等备案资料,明确责任,落实保证人身和线路安全的安全措施,经审核同意后才能施工。主要安全技术措施要求如下:
&&&&&&& 一、施工前提交保护方案并经审核通过。
&&&&&&& 1、施工单位在工程开工前 15个工作日,应主动联系东莞供电局输电管理所提前了解施工范围内沿线电力设施分布情况,对于可能危及保护区内配电设施的作业,必须提出施工作业申请并提交保护方案经审核通过后才能施工。
&&&&&&& 2、提交的施工区域高压输电线路保护方案中需明确线下及线行侧的机械(桩机、吊机、挖土机、大型运输车等)施工位置图、作业方法、施工工程进度图、监督联系方式表等具体措施内容,在线路保护区范围内作业,均需施工安全措施做足做够后才能进行作业。
&&&&&&& 3、施工机械必须与线路导线保持足够的安全距离与500千伏线路导线保持8.5米以上安全距离,220千伏线路为6米以上,110千伏线路为4.5米以上)。如果现场施工机械高度高于导线,需有防止施工机械倾倒或摆动进入线路安全距离以内。
&&&&&&& 4、进行线路保护区内施工前,施工单位需签订保证线路安全的协议(见附件1),并交纳50万元安全保证金给供电局相关部门,违反协议条款时进行处罚扣除。
&&&&&&& 5、业主单位要督促施工单位认真落实好施工现场的各项安全、组织、技术措施,确保万无一失。
&&&&&&& 6、输电线路保护区内施工安全技术措施方案格式见附件2。
&&&&&&& 二、施工作业前开展安全知识培训。
&&&&&&& 1、在线路保护区或附近施工的特种机器施工司机进行电力安全知识培训,并通过考试合格后才允许进场施工。
&&&&&&& 2、特种机器施工司机要取得相应的操作证书并提供我局备案。
&&&&&&& 3、供电局协助施工单位对所有要进入线路保护区域内作业的施工人员进行安全教育,落实安全交底措施。
&&&&&&& 三、在线路保护区内施工作业必须设专人监护。
&&&&&&& 1、施工时必须专人监护,保证施工器械、材料等与导线保持足够的安全距离(与500千伏线路导线保持8.5米以上安全距离,220千伏线路为6米以上,110千伏线路为4.5米以上),特别在使用大型机械施工过程中,必须注意保证施工机具、起吊材料等与导线间保持安全距离,以免发生线路跳闸或人身触电事故。
&&&&&&& 2、进入线路保护区内施工前,要求提前3天通知东莞供电局输电管理所线路运行人员,以便落实现场安全交底和监护。
&&&&&&& 3、东莞供电局监督人员有权对不听指挥违章施工的人员发出处罚通知单,按保证线路安全的协议内容对施工单位进行处罚。
&&&&&&& 四、其他注意事项。
&&&&&&& 1、在线路保护区内兴建员工宿舍属于高危性质违章建筑,施工单位或业主单位必须在高压输电线路保护区外进行办公和宿舍设施规划。
&&&&&&& 2、如施工期间相关输电线路需执行保供电任务,或因设备故障需要抢修时,施工单位或业主单位必须停止施工或其他可能危及电力工作安全的作业,并积极配合东莞供电局开展相关工作。
Tag:.相关内容
电气安全热点内容
3220431815209411910119033168361036710045
电气安全推荐内容
07-2907-2907-2807-2807-2807-2807-2807-27
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
服务热线:400-  业务联系:010-
E-mail:   &
&& 京公网安备 上传我的文档
 下载
 收藏
本人资料一部分是自己原创,一部分来源于网络,若您发现侵犯您个人权利的,请留言联系我,我立马删除。
 下载此文档
正在努力加载中...
输电线路施工流程与记录管理记
下载积分:350
内容提示:输电线路施工流程与记录管理记
文档格式:PDF|
浏览次数:9|
上传日期: 01:46:34|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
输电线路施工流程与记录管理记
官方公共微信第1册 输电线路工程__南方电网_质量验收与评定标准_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
第1册 输电线路工程__南方电网_质量验收与评定标准
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩89页未读,继续阅读
你可能喜欢论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
输电线路施工中存在的问题与施工管理措施
&&&&&&本期共收录文章20篇
  摘要:输电线路是电力系统的重要组成部分,担负着输送和分配电能的任务,并联络各发电厂、变电站使之有效运行。因此,有效的解决输电线路施工中存在的问题提高输电施工的工程质量是目前的当务之急。作者就这个问题进行了分析和研究。中国论文网 /1/view-4120951.htm  关键词:输电线路 施工管理 技术措施  输电是用变压器将发电机发出的电能升压后,再经断路器等控制设备接入输电线路来实现。按结构形式,输电线路分为架空输电线路和电缆线路。架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成,架设在地面之上。按照输送电流的性质,输电分为交流输电和直流输电。19世纪80年代首先成功地实现了直流输电。但由于直流输电的电压在当时技术条件下难于继续提高,以致输电能力和效益受到限制。19世纪末,直流输电逐步为交流输电所代替。交流输电的成功,迎来了20世纪电气化社会的新时代。随着我国目前电力需求越来越大,电力系统输电压力也日益增加。输电线路,它担负着输送和分配电能的任务,是电力系统的重要组成部分。在实际输电线路的施工中面对的施工环境复杂多变,导致输电线路施工过程中存在一些问题。因此,只有充分了解输电线路施工中的问题所在,才能提出有效合理的解决措施,从而保证输电线路的安全,确保电力系统的顺利开展。  1、输电线路施工中存在的问题  1.1 基础工程  输电线路的基础就是杆塔埋入地下的部分, 基础的作用是保证杆塔的稳定使其在运行过程中不发生下沉,或是遭受到外力的作用时, 不发生倾倒或变形。只有做好了输电线路的基础工程才能保证整个输电线路工程的顺利进行。目前,在基础施工过程中普遍存在钢筋分布不均、漏筋、容易松散和钢筋笼松散、变形等问题;并且由于基础混凝土断裂,地基下沉、基础积水、底拉卡盘安装不当等原因,造成的杆塔倒塌事故频频发生。对于开挖底面低于地下水的基础还会出现基坑排水不及时发生坑壁坍塌;或是基坑内仍有渗透水导致混凝土与泥水共存,大大影响了混凝土抗压强度。另外,还有在基础坑回填时,回填土夯实程度不够,回填土密实度不高等影响施工质量的现象出现。  1.2 杆塔工程  输电线路在施工过程中开展杆塔施工的时候,很容易出现塔材的弯曲和变形、斜拉、强拧、掉锌脱漆、斜材装反了,形成积水面等质量问题。在杆塔施工过程中往往还会出现杆塔型式选择不合理不能满足受力的要求,造成经济性下降,不便于维护与维修;杆塔材料选择不合理影响杆塔强度;杆塔空间位置不合理,跨度过大、垂直档距过大,给运输和施工带来很多困难,同时占用了农田耕地,破坏了原有天然植被。  1.3架线工程  输电线路施工过程中路线架设工程涉及的范围非常广泛,所受到外部制约的因素也很多,所以是最容易出现质量问题的环节。在路线建设过程中较为常见的问题包括:导地线容易出现损伤、断丝、起泡和毛刺等现象;直线的接续管容易出现胶结和分裂的问题。在架线工作中会出现在基础混凝土强度未达到100%设计值时就进行紧线,导致杆塔受力过大或塔身变形、横担产生位移,还会出现档间或线间弧垂不一致,以及悬垂绝缘子串偏离中垂位置的现象等现象。  1.4 输电线路检修施工  在输电线路施工完毕后,会受到自然灾害如地震、洪水、冰雹、暴风等外力的破坏,还会出现偷盗引起的倒杆跳闸故障、鸟害引起的跳闸故障、风偏引起的导线与杆塔、拉线、绝缘子脱落发生放电等也是影响输电线路安全运行的重要因素。  2、输电线路施工管理措施  2.1 基础工程  输电线路基础施工质量的好坏与否,直接决定了输电线路的安全运行情况,只有做好基础工程施工管理,才能真正确保工程的顺利进行。因此,在输电线路的现场施工中,要严格控制好施工材料的选购,注意岩石选择的质量,施工过程中注意掏挖的质量。特别是在施工过程中要采取一定的技术管理措施,保证施工按照施工图设计进行,并达到质量要求。其中,可以在基坑底铺设一层片石,可以有效的隔离混凝土不与泥水接触,在浇筑混凝土时保证混凝土浇筑质量,在浇筑后做好养护措施及时、到位以保证有足够的上拔。在基础回填时,要达到土壤的夯实要求,使回填土的密实度达到原状土的70%以上。  2.2 杆塔工程  输电线路中杆塔工程的施工质量影响着送电线路的输送速度、供电的可靠程度以及日后维修的方便性。要想进一步提高输电线路杆塔组立时的质量,就必须进一步加大对杆塔施工的质量控制。在具体工作中我们首先要对现场施工材料质量严格把关,从源头对工作进行控。通常情况下,在采购选择杆塔时,要对选用的杆塔进行试组装才允许进厂, 这样保证了杆塔具有合格的质量。另外,在杆塔运输过程中,也要加强管理做好运输过程中的保护工作,在必要时采取绑扎措施,避免在运送过程中出现意外事故。最后,在杆塔进行安装时认真校对图纸,加强自检工作确保安装不出问题。  2.3 架线工程  为了做好架线工程的工作,我们需要根据施工现场的实际情况和施工现场的障碍物来调整张力。在进行过程中要按照相关规定合理选择放线滑车,防止直线管弯曲变形问题的出现。另外,输电线路紧线工作需在基础混凝土强度达到设计值的100%时才能进行,要保证导线、避雷线的弧垂误差应不大于+5%、-2.5%,正误差最大不大于 500mm。此外,最好要根据实际情况来选择合理的放线区段和位置,从而确保架线工程顺利开展。  2.4 输电线路检修  对于输电线路的检修工作,我们除了要遵守一般线路上的安全措施外,还要做好线路有随时来电的可能。同时,在检修工作完成后,要对变动的工程图纸交与相关部门进行存档。  输电线路检修时要经验明线路上确无电压后才能进行,这样才能确保施工人员操作安全。  3、结论  总之,输电线路施工是一项技术含量相对较高,劳动强度较大,时效性要求很高的野外工作,在施工过程中易受天气、环境、地理状况等的影响,因此,在施工中要加强管理,抓好施工质量,确保工程顺利运营。  参考文献:  [1]吴东灵.对高压输电线路工程设计施工问题的探讨[J].建材与装饰(下旬刊),2008(6):234-236  [2]杨忠辉.输电线路工程施工中技术问题及处理措施的探讨[J].广东科技,2008(14):166-167  [3]孟庆平.输电线路施工管理问题探讨[J].沿海企业与科技,2009,(08):217-218
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。文档分类:
在线文档经过高度压缩,下载原文更清晰。
淘豆网网友近日为您收集整理了关于输电线路工程__南方电网_质量验收与评定标准的文档,希望对您的工作和学习有所帮助。以下是文档介绍:输电线路工程__南方电网_质量验收与评定标准 ..中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSGkV 输变电及配电工程质量验收与评定标准第一册:输电线路 发布 实施目次前言1 总则2 规范性引用文件3 术语4 职责、工程质量验收与评定范围划分5 工程质量验收与评定等级标准、工程质量验收程序和组织6 工程质量检验标准及检查方法7 原材料及器材检验标准及检查方法8 表格使用说明9 表格填写说明10 附則附录 A 复测、分坑、验槽及杆塔号对照表附录 B 架空输电线路工程分项工程质量验收记录表附录 C 架空输电线路工程分部工程质量验收记录表附录 D 架空输电线路工程单位工程质量验收与评定记录表附录 E 线路参数电气测量报告模板(工频法)附录 F 线路参数电气测量报告模板(异频法)前言《10kV500kV 输变电及配电工程质量验收与评定标准》(以下简称“本标准”)的编制,是中国南方电网有限责任公司为贯彻国家“百年大计,质量第一”方针,努力实现公司打造“经营型、服务型、一体化、现代化的国内领先、国际著名企业”的战略目标,加强电(来源:淘豆网[/p-2176844.html])网建设工程质量管理采取的重要措施。本标准的颁布实施,为南方电网建设工程质量检验、验收和评定的规范化及标准化工作提供了统一的技术支撑。在今后一段时期内,本标准将对提高电网建设工程质量具有重要的指导和促进作用。本标准共 8 册(合计 10 本),第一册为输电线路,第二册为变电电气安装,第三册为变电土建(上、下篇),第四册为电气试验,第五册为继电保护(上、下篇),第六册为变电自动化,第七册为通信,第八册为配网工程。本标准的编制,是依据国家建设工程质量及电力行业相关标准,在充分总结和吸收全国输变电行业,尤其是南方电网五省(区)各输变电施工企业施工质量、工艺管理的经验基础上,经南网五省(区)公司系统广泛征求意见,由公司系统有关专业技术人员认真细致地编制而成。本标准是一部结合工程实际,而又有突破和创新的工程质量检验、验收和评定标准。本标准有 7 个突出点:1.本标准体现了“基建和生产使用同一套验收标准”的管理思想。2.在检验项目中,增加推荐值。其质量标准比行业标准更加严格,其推荐值比合格级标准一般提高了 (来源:淘豆网[/p-2176844.html])30%,体现了质量改进的 PDCA 循环理念。3.对三级检验的抽检比率给予了明确规定,统一了工程质量检验的标准。4.对“基建工程(项目)”、“工程质量”、“验收”等专业术语进行了规范定义,为质量管理标准化打下了基础。5.对变电工程增加了重点分项工程的过程签证记录,体现了提高工程质量,必须控制过程的理念。6.本标准体现了基建为电网安全运行提供保障和服务的思想,巳将《中国南方电网公司十项重点反事故措施》的要求融人在标准中。7.本标准内容基本涵盖了输变电及配电基建工程中的几个主要专业,对原有标准中的专业内容进行了扩充和完善。暂未涵盖的内容有:电力电缆输电线路工程、直流工程、电源工程等。再版时将予以补充完善。目前暂按国家及行业有关标准进行验收。本标准由中国南方电网有限责任公司基建部组织编制,总部有关部门、各分子公司及建设、监理、施工、设计等单位相关专业人员参与,经公司组织严谨、认真的审査,最终定稿。本标准由中国南方电网有限责任公司基建部制定并解释。本标准第一册起草单位:中国南方电网有限责任公司基建部、(来源:淘豆网[/p-2176844.html])贵州送电工程公司、广东省输变电工程公司、云南省送变电工程公司、广西送变电建设公司、广东省电力第一工程局、佛山市诚智工程监理有限公司。本标准第一册主要起草人:陈晓明、梁煜、袁太平、陈保刚、王俊刚、李刚、苏益坚、李晖、黄天祥、张尚林、贺德荣、黄俊、丘丹、何冠恒、兰淑芳、梁志伟、郑邦明、王仕龙、李绍煌、谭绍鹏、杨家昌、刘东根、林镇周、凌一朋、王阿明、何程、江双喜、黄友胜、周世荣、贺健康、李仁尧。本标准第一册主要审定人:徐达明、邓恩宏、陈晓明。本标准批准人:祁达才。本标准执行中遇到具体问题,请及时向中国南方电网有限责任公司基建部质量安全处反馈,有关意见及建议请发邮件至:liangyu2@。lOkV500kV 输变电及配电工程质量验收与评定标准第一册:输电线路1 总则1.1 为实现输变电及配电工程“基建和生产使用同一套验收标准”的管理要求,强化和落实业主项 B 部及启委会验收组的项 B 质量验收管控工作,保证工程质量,制定本标准。1.2 本标准第一册《输电线路》,包括土石方工程、基础工程、杆塔工程、架线(来源:淘豆网[/p-2176844.html])工程、接地工程、线路防护设施与原材料及器材检验等方面,规定了工程质量的检验评定标准及检验方法。适用于中同南方电网有限责任公司所属 llOkV500kV 交流和直流架空电力线路(新建、改建、扩建)工程的施工质量验收与评定,对其他电压等级的工程亦可参照执行。1.3 本标准的内容依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准、技术标准及电力行业有关标准编制。1.4 工程参建单位和生产运行单位所开展的基建工程质量验收工作应依据本标准执行。1.5 本标准中的施工质量检查、验收和单位工程质量评定除应执行本标准的规定外,首先应符合国家现行有关强制性标准的规定。1.6 本标准暂未包含的验收内容,如确有需要,经相关管理部门同意后可在执行本标准的基础上由验收单位按相关标准增设验收记录表格。增设的验收项目经基建、审计、系统部门会审后,作为再版时补充完善的内容。1.7 本标准中的质量验收表单均为通用性表单,如在使用过程中,遇到有关新设备、新材料、新工艺、新方法等带来的质量验收表单无法适用的情况,施工单位可依据设计资料(来源:淘豆网[/p-2176844.html])和厂家供货技术资料以及相关的技术标准自行制定质量验收表单,但使用前需要报监理单位审核,建设单位审批。2 规范性引用文件下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都可能被修订,使用本标准的各方应使用下列标准的最新版本。GB175—2007 通用硅酸盐水泥 GB772-2005 高压绝缘子瓷件技术条件GB/T10 标称电压高于 1000V 的架空线路绝缘子第 2 部分:交流系统用绝缘子串及绝缘子串组定义、试验方法和接收准则GB/T 圆线同心绞架空导线GB07/XG1—2009 钢筋混凝土用钢第 2 部分:热轧带肋钢筋GB/T 电力金具通用技术条件GB/T 电力金具标称破坏荷载系列及连接型式尺寸GB/T08 电力金具试验方法第 4 部分:验收规则GB/T 架空电力线路间隔棒技术条件和试验方法GB/T(来源:淘豆网[/p-2176844.html]) 输电线路铁塔制造技术条件GB/T 架空绞线用镀锌钢线GB/T 绝缘子串元件的球窝连接尺寸GB/T 环形混凝土电杆GB/T5075 一 2001 电力金具名词术语GB/T 标称电压髙于 1000V 的架空线路绝缘子交流系统用瓷或玻璃绝缘子件盘形悬式绝缘子元件的特性GB5 工程测量规范..GB/T5 混凝土强度检验评定标准GB5 混凝土外加剂应用技术规范GB 混凝土质量控制标准GB5 混凝土结构工程施工质量验收规范GB5 钢结构工程施工质量验收规范GB5llOkV500kV 架空送电线路施工及验收规范GB5 建筑工程施工质量验收统一标准GB5 建设工程监理规范DL/T436—2005 高压直流架空送电线路技术导则DL/T621—1997 交流电气装置的接地DL/T(来源:淘豆网[/p-2176844.html])696—1999 软母线固定金具DL/T758—2009 接续金具DL/T759—2009 连接金具DL/T763-2001 架空线路用预绞式金具技术条件DL/T764.1-2001 电力金具专用紧固件六角头带销孔螺栓DL/T764.2—2001 电力金具专用紧固件闭口销DL/T768.1—2002 电力金具制造质量可锻铸铁件DL/T768.3—2002 电力金具制造质量冲压件DL/T768.4—2002 电力金具制造质量球墨铸铁件DL/T768.5-2002 电力金具制造质量铝制件DL/T768.6-2002 电力金具制造质量焊接件DL/T768.7-2002 电力金具制造质量钢铁件热镀锌层DL/T782—2001llOkV 及以上送电工程启动及竣工验收规程DL/T832—2003 光纤复合架空地线DL/T864-2004 标准电压髙于 1000V 交流架空线路用复合绝缘子使用导则DL/T 架空送电线路大跨越工程勘测技术规程DL/T0kV500kV 架(来源:淘豆网[/p-2176844.html])空送电线路设计技术规程DL/TkV 架空送电线路勘测技术规程DL/T 架空送电线路杆塔结构设计技术规定DL/TllOkV500kV 架空电力线路工程施工质量及评定规程JB/T 盘形悬式玻璃绝缘子玻璃件外观质量JGJ18-2003 钢筋焊接及验收规程JGJ52-2006 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ63—2006 混凝土用水标准JGJ94—2008 建筑桩基技术规范JGJ/T104-2011 建筑工程冬期施工规程JGJ106—2003 建筑基桩检测技术规范YB/T124—1997 铝包钢绞线YB/T 镀锌钢绞线SDJ226-1987 架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程(试行)SDJJS2—1987 超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则(实施日期 )3 术语3.1 基建工程(项目):为新建、改建或扩建房屋建筑物、附属构筑物及电气设施所进行的规划、勘察、设计和施工(来源:淘豆网[/p-2176844.html])、竣工等各项技术工作以及完成的工程实体。3.2 工程质量:反映建筑、安装工程满足相关标准规定或合同约定的要求,包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显的隐含能力的特性总和。3.3 检验:对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等,并将结果与标准规定要求进行比较,以确定每项性能是否合格所进行的活动。3.4 验收:在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同对隐蔽工程、分部工程、单位工程的质量进行抽样复验,根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。3.5 进场验收:对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。3.6 见证取样检测:在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。3.7 三级检验:施工单位对工程施工质量所进行的自检、复检和抽检的检验活动。3.8 转序验收:分部工程完成后,通过工程项目监理(建设单位)组织的工程质量中间验收,经检验合格后同意转(来源:淘豆网[/p-2176844.html])人下道工序的施工。3.9 观感质量:通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。3.10 总体质量:工程的特性总和,包括符合规范标准、设计规定和合同约定的要求。3.11 返修:对工程不符合标准规定的部位采取整修等措施。3.12 返工:对不合格的工程部位采取的重新制作、重新施工等措施。4 职责、工程质量验收与评定范围划分4.1 职责4.1.1 公司基建部负责本标准的制定、修订。负责职责范围内基建工程按照本标准要求实施情况的检査和监督。4.1.2 分子公司负责职责范围内基建工程按照本标准要求实施情况的检查和监督。4.1.3 建设单位(业主项目部)监督落实本标准在职责范围内基建工程中的应用。包括组织或者委托监理组织相关单位(含生产运行单位)按本标准要求进行隐蔽工程、分部工程及单位工程验收。4.1.4 生产运行单位接受业主项目部的委托参与隐蔽工程、分部工程及单位工程验收。在参与启委会组织的启动验收时,应用本标准进行抽査验收。4.1.5 启动验收委员会应用本标准组织启动验收。4.1.6 监理单位(监理项目部)是本标准在基建工程中应用的监控主体。负责审核施工单位的质量验收计划,督促施工单位按照本标准要求及时履行质量验收与评定职责。根据建设单位(业主项目部)的委托,组织相关单位(含生产运行单位)按本标准要求进行隐蔽工程、分部工程及单位工程验收。负责督促施工单位及时完成消缺工作。4.1.7 施工单位(施工项目部)是本标准在基建工程中应用的责任主体。及时提交质量验收计划,照本标准要求及时履行质量验收与评定职责。参与工程质量验收,及时完成消缺工作,保证工程实体质量。4.1.8 勘察设计、物资采购按照本标准履行工程建设各阶段的质量验收职责。4.2 工程质量验收与评定范围划分4.2.1 输电线路工程质量验收及评定范围应划分为单位工程、分部工程、分项工程、检验项目。4.2.2 本标准将输电线路工程中一条或一个标段的架空电力线路工程定为一个单位工程;每个单位工程分为若干个分部工程;每个分部工程分为若干个分项工程;每个分项工程中有若干检验项目;所有检验项目分为关键项目、重要项目、一般项目与外观项目四类。4.2.2.1 关键项目:影响工程性能、强度、安全性和可靠性的且不易修复和处理的项目。4.2.2.2 重要项目:影响工程结构及尺寸但可修补和返工处理的项目。4.2.2.3—般项目:一般不影响施工安装和运行安全的项目。4.2.2.4 外观项目:显示工艺水平、环境协调及美观的项目。4.2.3 输电线路工程,应按 Q/CSG 表 1-4.2 划分单位工程、分部工程及分项工程检验项目。各级验收单位应按下列验评范围进行验收与评定。Q/CSG 表 1-4.2 架空电力线路工程质量验收验评范围划分表工程编号验收单位及验评范围..单位X程分部工程分项工程分项工程施工单位监设计单业启委会验收组工程项目名称班组施工队项部公司理单位主项目部表号备注1 架空电力线路工程 V V V Q/CSG 表 1-D.11 土石方工程 V s! Q/CSG 表 l-C.11 路径复测耐张段V V V V Q/CSG 表 1-B.012 普通基础分坑和开挖基 V V n/ n/ Q/CSG 表 1-B.023 拉线基础分坑和开挖基 V V V V Q/CSG 表 1-B.034 岩石、掏挖基础分坑和开挖基 V V V V Q/CSG 表 1-B.045 施工基面及电气开方基 V V V V Q/CSG 表 1-B.052 基础工程 V V J Q/CSG 表 l-C.21 现浇、掏挖铁塔基础基 V V V n/ Q/CSG 表 1-B.1Q/CSG 表1-B.22 铁塔拉线(含锚杆)基础基 V s V Q/CSG 表 1-B.33 岩石铁塔基础基 V V s s Q/CSG 表 1-B.44 混凝土杆预制基础基 V V V V Q/CSG 表 1-B.55 角钢插人式基础基 V V V V Q/CSG 表 1-B.6Q/CSG 表1-B.76 桩式基础(1)灌注粧基础基 V V V s Q/CSG 表 1-B.8Q/CSG 表1-B.9(2)贯人桩基础基 V V V s Q/CSG 表 1-B.10(3)挖孔桩基础基 V V V V Q/CSG 表 1-B.113 杆塔工程 V V Q/CSG 表 l-C.3Q/CSG 表 1-4.2(续)工程编号工程项目名称分项工程验收单位及验评范围表号备注单位工程分部工程分项工程施工单位监理单位设计单位业主项H部启委会验组班组施工队项部公司1 自立式铁塔组立基 V V V 7 Q/CSG 表 1-B.122 拉线铁塔组立基 V V V J Q/CSG 表 1-B.13Q/CSG 表1-B.143 混凝土杆组立基 V V V V Q/CSG 表 1-B.154 自立式钢管电杆组立基 V V V V V Q/CSG 表 1-B.164 架线工程 V V Q/CSG 表 1-C.41 导、地线(含 OPGW)展放 km V V 7 V V Q/CSG 表 1-B.17Q/CSG 表1-B.242 导、地线连接管个 V J 7 V Q/CSG 表 1-B.18Q/CSG 表1-B.193 导、地线(含 OPGW)紧线耐张段V J V V Q/CSG 表 1-B.20Q/CSG 表1-B.22Q/CSG 表1-B.23Q/CSG 表 1-B.254 附件安装(含 OPGW) 基 V V Q/CSG 表 1-B.21Q/CSG 表1-B.26Q/CSG 表1-B.27Q/CSG 表1-B.28Q/CSG 表 1-B.295 接地工程 V V Q/CSG 表 1-C.51 表面式接地装置基 V V J Q/CSG 表 1-B.302 深埋式接地装置基 V V V Q/CSG 表 1-B.306 线路防护设施 7 Q/CSG 表 1-C.61 线路防护设施处 V V Q/CSG 表 1-B.315 工程质量验收与评定等级标准、工程质量验收程序和组织5.1 工程质量验收与评定等级标准5.1.1 本标准中规定,输电线路工程质量验收与等级评定按以下原则执行:5.1.1.1 检査(检验)项目质量验收等级级别规定:输电线路工程的检查(检验)项目质量验收等级设 A 级、B 级、C 级、D 级四个级别。5.1.1.2 分项、分部工程质量验收等级级别规定:输电线路工程的分项、分部工程质量验收等级设合格级、不合格级两个级别。5.1.1.3 单位工程质量验收评定等级级别规定:输电线路工程的单位工程质量验收评定等级设优良级、合格级、不合格级三个级别。5.1.1.4 分部、单位工程观感质量综合评价等级级虽规定:分部、单位工程观感质量综合评价等级设“好”、“一般”、“差”三个级别。5.1.2 检查(检验〉项 0 质量等级标准:5.1.2.1A 级:有推荐值的项目,检査(检验)结果达到本标准的推荐值标准;无推荐值的,检査(检验)结果符合本标准合格级标准。5.1.2.2B 级:有推荐值的项目,检査(检验)结果符合本标准合格级标准,但未达到本标准的推荐值标准。5.1.2.3C 级:项目检查(检验)结果未能达到本标准合格级标准,但不影响使用。5.1.2.4D 级:项目检查(检验)结果未能达到本标准合格级标准,巳经影响使用。5.1.3 分项工程质量等级标准:5.1.3.1 合格级:a)关键项目:检查(检验)结果必须 100%达到 B 级及以上;b)重要项目:检査(检验)结果必须 100%达到 B 级及以上;c)一般项目:只允许有 1 个检查(检验)结果为 C 级的项目,其他检查(检验)结果必须达到 B 级及以上。5.1.3.2 不合格级:发生下列情况之一的,评定为不合格级:a)关键项目:有 1 项及以上结果为 C 级或 D 级;b)重要项目:有 1 项及以上结果为 C 级或 D 级;c)一般项目:有 1 项及以上结果为 D 级或有 2 项及以上结果为 C 级。5.1.4 分部工程:5.1.4.1 合格级a)分部工程中分项工程 100%达到合格级标准;b)质量控制资料应完整;c)安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定;d)观感质量验收应符合合格标准的要求,综合评价结论为“好”或“一般”。5.1.4.2 不合格级,有下列情况之一的,评定为不合格级:a)分部工程中有 1 个及以上分项工程未达到合格级标准;b)质量控制资料未完整;..c)安全及功能的检验和抽样检测结果未符合相关规定要求;d)观感质量验收未符合合格标准要求或综合评价结论为“差”。5.1.5 单位工程:5.1.5.1 优良级:a)单位工程中分部工程 100%达到合格级标准,且所含分部及分项工程总的检查(检验)项目达到 A 级数目占该单位工程中检查(检验)项目总数的 80%及以上;b)质量控制资料应完整;c)主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定,凡是有推荐值标准规定要求的检查项目,其达标率超过 80%以上;d)观感质量验收应符合标准要求,综合评价结论为“好”;e)工程启动投运一次成功。5.1.5.2 合格级:a)单位工程中分部工程 100%达到合格级标准,但所含分部及分项工程总的检査(检验)项目达到 A 级的数目未达到该单位工程中检査(检验)项目总数的 80%;b)质量控制资料应基本完整,重要质量控制资料无缺少;c)主要功能项目的抽査结果应符合标准的规定;d)观感质量验收应符合标准要求,综合评价结论为“一般”。5.1.5.3 不合格级,有下列情况之一的,评定为不合格级:a)单位工程所含分部工程质量验收结果有不合格的;b)质量控制资料不完整,重要质量控制资料缺少;c)主要功能项目的抽查结果有不合格的;d)观感质量验收不符合标准要求或综合评价结论为“差”。5.1.6 观感质量综合评价:5.1.6.1“好”:a)所检查项目符合设计和验收标准规定;b)外观整齐美观,色泽均勻一致,线条平直,棱角分明,尺寸、位置正确,表面平直光滑、整洁,图案清晰悦目,质地密实坚固,工艺做法规范,无缺陷。5.1.6.2“一般”:a)所检査项目符合设计和验收标准规定;b)色泽基本均勻一致,表面基本平直光滑,工艺做法规范,无明显缺陷,个别地方有瑕疵。5.1.6.3“差”:有下列情况之一的,评定为“差”级:a)所检查项目基本符合设计和验收标准规定,个别检查点有不符合标准规定的要求;b)所检查项目不符合设计和验收标准规定。5.1.7 不合格项目处理及处理后的质量评定5.1.7.1 经返工重做或更换设备的分项工程,应重新按本标准规定进行验收。5.1.7.2 经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的分项工程,应按本标准规定予以验收评定。5.1.7.3 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的分项工程,可予以验收,但涉及该分项工程的单位工程不得评为优良。5.1.7.4 经返修或加同处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案进行验收,但涉及该分部工程的单位工程不得评为优良。5.1.7.5 通过返修或加同处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程,严禁验收。5.2 工程质量验收程序和组织5.2.1 原材料及器材质量检验5.2.1.1 出厂检验:工程材料设备,由生产厂负责按照国家有关标准规定进行检验,并向订货单位提供出厂合格证明及质量保证资料,包括能证明该产品质量达到标准的试验检验资料。大型工程可根据合同要求进行监造,或抽査生产过程中质量控制情况。5.2.1.2 供料单位质量检验:根据合同规定的供料单位职责,对厂家提供的材料设备进行质量检查(检验),负责向厂家索取标准和规程要求的质量检验项目有关资料,以确认其质量合格;有怀疑时应对材料设备进行抽样检验,以确保供应的材料设备合格。对砂石等无质量检验资料的原材料,应抽样并经有检验资格的单位检验,合格后方可采用。5.2.1.3 施工现场检査:施工人员在施工安装前对所用的原材料及器材的保管期,包装情况,材料设备的外观质量、规格、数量、防护和锈蚀情况应进行检查,不合格者不得使用。光纤等器材到达现场后,应由业主单位组织有关单位进行检査验收,合格后方可使用。5.2.1.4 原材料及器材的检查:原材料及器材只按检查(检验)标准进行检验,并必须合格后才能使用,但不评定等级。5.2.2 施工单位内部质量检验应采用三级检验制度。5.2.2.1 施工队(班)对所施工的分项工程应进行 100%的质量自检。5.2.2.2 工程处(项目部)对所负责施工的分项工程、分部工程、单位工程组织质量检査,复检比例不宜低于 50%。5.2.2.3 公司(质检部)所负责施工的分部工程、单位工程组织检查,抽检比例不宜低于 20%。5.2.3 工程施工质量应按下列要求进行验收:5.2.3.1 施工质量检查、验收和评定应按本标准所列分项工程、分部工程和单位工程进行;分项工程应验收合格,方可对分部工程进行验收;分部工程应验收合格,方可对单位工程进行验收、评定。5.2.3.2 工程施工质量应符合相关专业验收规范的规定。5.2.3.3 工程施工质量应符合工程勘察、设计文件要求。5.2.3.4 参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格。5.2.3.5 工程施工质量分为组塔前(基础工程)、架线前(杆塔工程)、投运前(架线工程)三个阶段进行验收。5.2.3.6 工程施工质量的验收应在施工单位自行检查评定的基础上进行。5.2.3.7 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。5.2.3.8 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。5.2.3.9 对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。5.2.3.10 承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。5.2.3.11 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。5.2.3.12 工程未经竣工验收及试验判定合格,不得投人运行。5.2.3.13 工程资料移交应按现行国家档案技术标准及工程合同规定的相关要求执行。施工单位内部质量检验所用记录表可在本标准验收记录表的基础上,由施工单位按工程实际情况制定,检查记录不作资料移交。5.2.3.14 几个公司共同施工的线路,由监理组织对分部工程和单位工程质量进行抽样检验。5.2.3.15 分项工程应由监理工程师组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。5.2.3.16 当设计对基础地基状况有特殊要求的,设计代表应参加基础分项工程的验槽签证。5.2.3.17 分部工程应由业主项目部(或委托总监理工程师)组织施工单位(包括分包单位)项目负责人和技术、质量负责人(可邀请生产运行单位人员)等进行验收。5.2.3.18 单位工程完工后,施工单位应自行组织内部有关人员进行检查评定,合格后向监理单位提交工程初检验收申请报告。5.2.3.19 监理单位初检合格后,施工单位向建设单位(业主项目部)提出单位工程验收申请报告。5.2.3.20 建设单位收到单位工程验收申请报告后,应由建设单位(业主项目部)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人(可邀请生产运行单位人员)进行单位工程验收。5.2.3.21 单位工程有分包单位施工时,分包单位对所承包的工程按本标准规定的程序检查评定,总包单位应派人参加。分包工程完成后,应将工程有关资料交总包单位。5.2.3.22 当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时,可请上级行政主管部门或电力工程质量监督机构协调处理。5.2.3.23 工程项目所有单位工程质量验收合格后,建设单位(业主项目部)应在规定时间内将工程启动验收申请报告和有关文件报启委会申请启动验收。6 工程质量检验标准及检查方法6.1 土石方工程6.1.1 线路路径复测及基础坑、拉线坑的分坑与开挖,施工基面及电气开方是土石方工程的重要工序,施工过程中必须做好施工检查记录。除岩石基坑、掏挖基础坑需做质量评定外,其余不做质量评定。6.1.2 线路路径复测按 Q/CSG 表 1-6.1.2 的质量要求和检查方法逐基逐点进行全线检查。..Q/CSG 表 1-6.1.2 线路路径复测质量要求及检查方法序号检查(检验)项目检验标准(允许偏差) 检查方法1 转角桩角度 l'30& 全站仪或经纬仪复测2 档距 1 全站仪或经纬仪复测3 被跨越物高程/m 0.5 全站仪或经纬仪复测4 杆(塔)位高程/m 0.5 全站仪或经纬仪复测5 地形凸起点高程/m 0.5 全站仪或经纬仪复测6 直线桩横线路/mm 50 全站仪或经纬仪复测7 被跨越物与邻近杆(塔)位距离 1 全站仪或经纬仪复测8 地形凸起点、风偏危险点与邻近杆(塔)位距离 1 全站仪或经纬仪复测aL 为档距 L'为被跨越物或地形凸起点、风偏危险点与邻近杆(塔)位的水平距离。b 地形凸起点是指地形变化较大,导线对地距离有可能不够的地形凸起点。6.1.3 普通基础分坑和开挖应按 Q/CSG 表 1-6.1.3 的质量要求及检査方法逐基进行检查。Q/CSG 表 1-6.1.3 普通基础坑分坑和开挖质霣要求及检查方法序号检查(检验)项目检验标准(允许偏差)检查方法1 基础坑中心根开及对角线尺寸±2‰吊垂法确定中心,钢尺测量2 基础坑深/mm +100-50钢尺测量或经纬仪测量3 基础坑底板尺寸-1% 吊垂法确定中心,钢尺测量6.1.4 拉线基础坑分坑和开挖应按 Q/CSG 表 1-6.1.4 的质量要求及检査方法逐基进行检查。Q/CSG 表 1-6.1.4 拉线基础坑分坑和开挖质量要求及检查方法序号检查(检验)项目检验标准(允许偏差)检查方法1 拉线基础坑位置%L 士 1 经纬仪或钢尺测量2 拉线基础坑深度/mm +100,不允许有负偏差经纬仪或钢尺测量3 马道坡度及方向符合设计要求目测角度及方向aL 为拉线坑中心至拉线挂点的水平距离。6.1.5 岩石、掏挖基础坑分坑和开挖应按 Q/CSG 表 1-6.1.5 的评定标准及检査方法逐基进行检查评定。Q/CSG 表 1-6.1.5 岩石、掏挖基础坑分坑和开挖质量等级评定标准及检査方法序号性质检查(检验)项目检验标准(允许偏差)检查方法合格值推荐值1 关键基础坑深/mm 不小于设计值钢尺测量或经纬仪测量2 关键基础根坑中心根开及对角线士 1% 士0.7%吊垂法确定中心,钢尺测量3 重要基础坑底部尺寸不小于设计值吊垂法确定中心,钢尺测量4 重要基础立柱尺寸-1% -0.7% 吊垂法确定中心,钢尺测量6.1.6 施工基面及电气开方质量应按 Q/CSG 表 1-6.1.6 逐基逐处进行检查评定。Q/CSG 表 1-6.1.6 施工基面及电气开方质量等级评定标准及检查方法序号性质检查(检验)项目检验标准(允许偏差)检査方法合格值推荐值1 关键施工基面高程/mm +200,-100+140,-70全站仪或经纬仪测量2 关键塔位边坡净值不小于设计值钢尺测量3 重要风偏及对地净值不小于设计值全站仪或经纬仪测量6.1.7 土石方分部工程施工质量的关注重点:a)实测直线档距、转角度数与设计不相符并超过规范允许误差时,应査明原因予以纠正;b)对线路的重要跨越物、风偏危险点复测时,必须与平断面图核对,实测值与设计值超过 0.5m 时,应查明原因并予以纠正;c)山地、丘陵桩位的基础分坑后,应检查基础的边坡距离是否满足设计要求;d)基坑开挖后发现地质情况与设计不符时,应及时上报监理及设计部门处理;e)掏挖基础及岩石基础基坑尺寸不允许有负误差;f)基础的坑深应符合设计要求,其超深部分应按规范要求处理。6.2 基础工程6.2.1 基础的浇制(安装)过程必须按照 GBJ233 规定的有关要求操作。现浇铁塔基础质量应按 Q/CSG 表 1-6.2.1 逐基进行检查评定(无特殊要求的混凝土杆承台基础可参照本标准执行)。Q/CSG 表 1-6.2.1 现浇铁塔基础质量检验等级评定及检查方法检査(检验)项目检验标准(允许偏差)检査方法合格值推荐值1 关键地脚螺栓规格、数量符合设计要求与设计图纸核对2 关键主钢筋规格、数量符合设计要求与设计图纸核对3 关键混凝土强度不小于设计值检查试块试验报告4 重要立柱断面尺寸-1% -0.7%钢尺测量重要底层(掏挖)断面尺寸普通基础-1% 钢尺测量掏挖基础不允许负偏差重要基础埋深/mm 普通基础+100,-50+100,0经纬仪或钢尺测量掏挖基础不允许有负偏差7 重要钢筋保护层厚度/mm -5 钢尺测量重要整基基础中心位移/mm顺线路30 21 经纬仪或钢尺测量横线路30 21重要整基基础扭转/(')一般塔10 7 经纬仪或钢尺测最高塔 5 410 重要回填土符合GB 第 4.0.7第 4.0.10条规定外部观察播放器加载中,请稍候...
该用户其他文档
下载所得到的文件列表输电线路工程__南方电网_质量验收与评定标准.doc
文档介绍:
输电线路工程__南方电网_质量验收与评定标准 ..中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSGkV 输变电及配电工程质量验收与评定标准第一册:输电线路 发布 实施目次前言1 总则2 规范性引用文件3 术语4 职责、工程质量验收与评定范围划分5 工程质量验收与评定等级标准、工程质量验收程序和...
内容来自淘豆网转载请标明出处.}

我要回帖

更多关于 输电线路施工组织设计 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信