接了有漏电保护器不接地线开关之后,设备外壳还需不需要接地或接零?

我关注的版块:
查看: 42253|回复: 62
一星工程师, 积分 504, 距离下一级还需 146 积分
土木币3594
本帖最后由 mantou1hao 于
13:32 编辑
以保护人身安全为目的,把设备不带电的金属外壳接地或接零,叫做保护接地及保护接零。
1、保护接地
& && &&&在中性点不接地的三相电源系统中,当接到这个系统上的某电气设备因绝缘损坏而使外壳带电时,如果人站在地上用手触及外壳,由于输电线与地之间有分布电容存在,将有电流通过人体及分布电容回到电源,使人触电,如图6-7-13所示。在一般情况下这个电流是不大的。但是,如果电网分布很广,或者电网绝缘强度显著下降,这个电流可能达到危险程度,这就必须采取安全措施。
12:33 上传
没有保护接地的电动机一相碰壳情况
& && &&&保护接地就是把电气设备的金属外壳用足够粗的金属导线与大地可靠地连接起来。电气设备采用保护接地措施后,设备外壳已通过导线与大地有良好的接触,则当人体触及带电的外壳 时,人体相当于接地电阻的一条并联支路,如图6-7-14所示。由于人体电阻远远大于接地电阻,所以通过人体的电流很小,避免了触电事故。
12:34 上传
装有保护接地的电动机一相碰壳情况
保护接地应用于中性点不接地的配电系统中。
2、保护接零
2.1. 保护接零的概念
& && &&&为了防止电气设备因绝缘损坏而使人身遭受触电危险,将电气设备的金属外壳与供电的中性点相连接者称为保护接零。保护接零(又称接零保护)也就是在中性点接地的系统中,将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与零线作良好的金属连接。图6-7-15是采用保护接零情况下故障电流的 示意图。当某一相绝缘损坏使相线碰壳,外壳带电时,由于外壳采用了保护接零措施,因此该相线和零线构成回路,单相短路电流很大,足以使线路上的保护装置(如熔断器)迅速熔 断,从而将漏电设备与电源断开,从而避免人身触电的可能性。
12:39 上传
& && &&&保护接零用于380/220V、三相四线制、电源的中性点直接接地的配电系统。
& && &&&在电源的中性点接地的配电系统中,只能采用保护接零,如果采用保护接地则不能有效 地防止人身触电事故。如图6-7-16所示,若采用保护接地,电源中性点接地电阻与电气设 备的接地电阻均按4Ω考虑,而电源电压为220V,那么当电气设备的绝缘损坏使电气设备外壳带电时,则两接地电阻间的电流将为:
12:40 上传
中性点接地系统采用保护接地的后果
& && &&&熔断器熔体的额定电流是根据被保护设备的要求选定的,如果设备的额定电流较大,为了保证设备在正常情况下工作,所选用熔体的额定电流也会较大,在27.5A接地短路电流的作用下,将不断熔断,外壳带电的电气设备不能立即脱离电源,所以在设备的外壳上长期存在对地电压Ud,其值为:
Ud=27.5×4=110V
& && & 显然,这是很危险的。如果保护接地电阻大于电源中性点接地电阻,设备外壳的对地电压还要高,这时危险更大。
2.2. 系统采用保护接零时需要注意的问题
2.2.1. 在保护接零系统中,零线起着十分重要的作用。
& && & 一旦出现零线断线,接在断线处后面一段线路上的电气设备,相当于没作保护接零或保护接地。如果在零线断线处后面有的电气设备外壳漏电,则不能构成短路回路,使熔断器熔断,不但这台设备外壳长期带电,而且使接在断线处后面的所有作保护接零设备的外壳都存在接近于电源相电压的对地电压,触电的危险性将被扩大,如图6-7-17(a)所示。
& && & 对于单相用电设备,即使外壳没漏电,在零线断开的情况下,相电压也会通过负载和断线处后面的一段零线,出现在用电设备的外壳上,如图6-7-17(b)所示。
12:41 上传
采用保护接零时零线断开的后果
& && & 零线的连接应牢固可靠、接触良好。零线的连接线与设备的连接应用螺栓压接。所有电气设备的接零线,均应以并联方式接在零线上,不允许串联。在零线上禁止安装保险丝或单独的断流开关。在有腐蚀性物质的环境中,为了防止零线的腐蚀,应在其表面涂以必要的防腐涂料。
2.2.2. 电源电性点不接地的三相四线制配电系统中,不允许用保护接零,而只能用保护接地。
& && & 在电源中性点接地的配电系统中,当一根相线和大地接触时,通过接地的相线与电源中性点接地装置的短路电流,可以使熔断器熔断,立即切断发生故障的线路。但在中性点不接地的配电系统中,任一相发生接地,系统虽仍可照常运行,但这时大地与接地的相线针等电位,则接在零线上的用电设备外壳对地的电压将等于接地的相线从接地点到电源中性点的电压值,是十分危险的,如图6-7-18所示。
12:42 上传
中性点不接地系统采用保护接零的后果
2.2.3. 在采用保护措施时,必须注意不允许在同一系统上把一部分设备接零,另一部分用电设备接地。
& && & 在图6-7-19中,当外壳接地的设备发生碰壳漏电,而引起的事故电流烧不断熔丝时,设备外壳就带电110V,并使整个零线对地电位升高到110V,于是其他接零设备的外壳对地都有110V电位,这是很危险的。由此可见,在同一个系统上不准采用部分设备接零、部分设备接地的混合做法。即使熔丝符合能烧断的要求,也不允许混合接法。因为熔丝在使用中经常调换,很难保证不出差错。因此,由同一台发电机、同一台变压器或同一段母线供电的低压电力网中,不宜同时采用接地保护与接零保护。
12:42 上传
不正确的接零保护
2.2.4. 在采用保护接零的系统中,还要在电源中性点进行工作接地和在零线的一定间隔距离及终端进行重复接地。
& && & 在三相四线制的配电系统中,将配电变压器副边中性点通过接地装置与大地直接连接叫工作接地。将电源中性点接地,可以降低每相电源的对地电压,当人触及一相电源时,人体受到的是相电压。而在中性点不接地系统中,当一根相线接地,人体触及另一根相线时,作用于人体的是电源的线电压,其危险性很大。同时配电变压器的中性点接地,为采用保护接 零方式提供必备条件。工作接地的接地电阻不得大于4Ω,如图6-7-20所示。
12:43 上传
工作接地示意图
(a)电源中性点不接地系统(b)电源中性点接地系统
& && &&&在中性点接地的系统中,除将配电变压器中性点作工作接地外,沿零线走向的一处或多 处还要再次将零线接地,叫重复接地。
& && &&&重复接地的作用是当电气设备外壳漏电时可以降低零线的对地电压;当零线断线时,也 可减轻触电的危险。
& && &&&当设备外壳漏电时,如前所述,经过相线、零线构成了短路回路,短路电流能迅速将熔断器熔断,切断电路,金属外壳亦随之无电,避免发生触电的危险性。但是从设备外壳漏电 到熔断器熔断要经过一个很短的时间,在这短时间内,设备外壳存在对地电压,其值为短路电流在零线上的电压降。在这很短的时间内,如果有人触及设备外壳,还是很危险的。若在 接近该设备处,再加一接地装置,即实行重复接地,如图6-7-21所示,设备外壳的对地电压则可降低。
12:43 上传
& && & 此外,如果没有重复接地,当零线某处发生断线时,在断线处后面的所有电气设备就处在既没有保护接零,又没有保护接地的状态。一旦有一相电源碰壳,断线处后面的零线和与 其相连的电器设备的外壳都将带上等于相电压的对地电压,是十分危险的,如图6-7-22所示。
12:44 上传
无重复接地时零线断线情况
& && &&&在有重复接地的情况下,当零线偶尔断线,发生电器设备外壳带电时,相电压经过漏电的设备外壳,与重复接地电阻、工作接地电阻构成回路,流过电流,如图6-7-23所示。漏电设备外壳的对地电压为相电压在重复接地电阻上的电压降,使事故的危险程度有所减轻,但对人还是危险的,因此,零线断线事故应尽量避免。
12:44 上传
有重复接地时零线断线情况
& && &&&在作接零保护的线路中,架空线路的干线和分支线的终端及沿线每一公里处,零线应重 复接地。电缆线路和架空线路在引入物处,零线亦应重复接地,但是如无特殊要求时,距接地点不超过50m的建筑物可以不作重复接地。
3、保护接零和保护接地的适用范围
对于以下电气设备的金属部分均应采取保护接零或保护接地措施。
a. 电机、变压器、电器、器具、携带式及移动式用电器具等的底座和外壳;
b. 电气设备的传动装置;
c. 电压和电流互感器的二次绕阻;
d. 配电屏与控制屏的框架;
e. 室内、外的金属架、钢筋混凝土的主筋和金属围栏;
f. 穿线的钢管、金属接线盒和电缆头、盒的外壳;
g. 装有避雷线的电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器的外壳。
b. 减轻了零干线断线的危险;
c. 当线路、设备发生对地短路时,由于重复接地与工作接地并联,降低了接地电阻,增加短路电流,加速保护装置动作速度,缩短事故持续时间;
d. 因重复接地对雷电流的分流作用,改善了架空线路的性能,有利于限制雷电过电压。
4.2.4. 保护接地的缺点
& && & 现行的公用配电网络中,并没有采用统一专用的接地(或接零)线,用户不是都具备这方面的专业技术知识,再加上城镇居住条件的客观环境、房屋配电系统设计施工不规范、供电部门安全宣传管理不到位等因素的限制或影响,正确有效地实施保护接地不是件容易的事。因此很多用户使用的保护接地线也很难达要求的技术标准,存在不安全因素,反而埋下事故隐患。
一星工程师, 积分 504, 距离下一级还需 146 积分
土木币3594
本帖最后由 mantou1hao 于
13:32 编辑
4.1. 两者之间存在三个不同
4.1.1. 保护原理不同。
& && && &保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。
4.1.2. 适用范围不同。
& && && &保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。
4.1.3. 线路结构不同。
& && &&&如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。
4.2. 两者的优缺点
4.2.1. 保护接零的优点。
& && & 防电器外壳带电,若采用保护接地,在接地电阻RG符合要求不大于4欧姆的条件下,如果电器外壳带上220V的电压,则保护接地回路,短路电流I=U/(R0+RG)=220/(4+4)=27.5(A),其中R0是变压器中性点的接地电阻叫工作接地电阻。为了保证保护设备可靠的动作,接地短路电流不小于自动开关整定电流的1.25倍或为容丝熔断电流的3倍,因此,上式中的短路电流仅能保证断开整定电流不超过27.5/1.25、即22A的自动开关,或27.5/3、即9.2A的熔断器,如果保护设备的额定电流值大于上述值,保护设备就不能迅速、可靠的动作。此时,电器设备外壳上将长期存在对地电压,对操作电器的人员是非常危险的。
& && &而采用保护接零,电器外壳绝缘击穿时的短路电流远大于27.5(A),只要合理选择保护装置的动作电流,当绝缘击穿造成单相短路,短路电流通常很大,足以使保护装置迅速切断电源,消除触电的危险。可见在接地电网中,为防止用电设备外壳带电伤人,采用保护接零比采用保护接地效果好的多。
4.2.2. 保护接零的缺点。
& && &&&由低压公用电网或农村集体电网供电的电气设备应采用保护接地,不得采用保护接零。这是因为公用电网和农村集体电网,低压线路的维护水平较低,供电线路长,零线断线的可能性存在,若采用保护接零,万一零线断线,一台用电设备外壳带电,此低压系统的所有用电设备都带电非常危险。
& && &&&单相负荷线路保护零线不得借用工作零线否则,如果接零线路松落或折段,将会使设备金属外壳带电或当零线与火线接反时使外壳带电。
& && &&&采用保护接零,只能消除电器的外壳与电源的火线连接的严重故障,不能排除电器外壳的漏电故障,所以电器外壳在采用保护接零的同时,还应采取其他保护措施消除电器外壳的漏电故障,必须有可靠的短路保护或过电流保护装置相配合,各种保护装置必须按照安全要求选择和整定,目前常用的方法是安装电流型漏电保护器。
4.2.3. 保护接地的优点。
a. 降低漏电设备的对地电压;
b. 减轻了零干线断线的危险;
c. 当线路、设备发生对地短路时,由于重复接地与工作接地并联,降低了接地电阻,增加短路电流,加速保护装置动作速度,缩短事故持续时间;
d. 因重复接地对雷电流的分流作用,改善了架空线路的防雷性能,有利于限制雷电过电压。
4.2.4. 保护接地的缺点。
& && && &现行的公用配电网络中,并没有采用统一专用的接地(或接零)线,用户不是都具备这方面的专业技术知识,再加上城镇居住条件的客观环境、房屋配电系统设计施工不规范、供电部门安全宣传管理不到位等因素的限制或影响,正确有效地实施保护接地不是件容易的事。因此很多用户使用的保护接地线也很难达要求的技术标准,存在不安全因素,反而埋下事故隐患。
&非常好,加分。&
五星助理工程师, 积分 480, 距离下一级还需 20 积分
又复习了一遍
三星助理工程师, 积分 173, 距离下一级还需 27 积分
学校课本上的东西 似曾相识。
五星助理工程师, 积分 434, 距离下一级还需 66 积分
土木币1267
mantou1hao 发表于
4.1. 两者之间存在三个不同
4.1.1. 保护原理不同。
一星助理工程师, 积分 88, 距离下一级还需 12 积分
继续学习了
土木币3585
楼主辛苦了,科普!
一星工程师, 积分 630, 距离下一级还需 20 积分
现行供配电10kV/0.4KV系统中,基本采用的是保护接零方式。因电力变压器一次线为三角形接法,而二次线为星形接法。
五星助理工程师, 积分 358, 距离下一级还需 142 积分
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
站庆6周年勋章
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)临时用电保护接地与保护接零的具体要求
作者:尹卫东 来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
一、临时用电保护接地:
1、概念:电保护接地是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。
2、作用:当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流人大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4&O),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定保护接地的电阻不大于4&O。
二、临时用电保护接零 :
1、概念:在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。
2、作用:当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统。
3、类型:保护零线是否与工作零线分开,可将TN供电系统划分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种供电系统。
1) TN-C供电系统。
它的工作零线兼做接零保护线。这种供电系统就是平常所说的三相四线制。但是如果三相负荷不平衡时,零线上有不平衡电流,所以保护线所连接的电气设备金属外壳有一定电位。如果中性线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。因此这种供电系统存在着一定缺点。
2) TN-S供电系统。
它是把工作零线N和专用保护线Pe.在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。
3) TN-C-S供电系统。
在建筑施工现场如果与外单位共用一台变压器或本施工现场变压器中性点没有接出PE线,是三相四线制供电,而施工现场必须采用专用保护线PE时,可在施工现场总箱中零线做重复接地后引出一根专用PE线,这种系统就称为TN-C-S供电系统。施工时应注意:除了总箱处外,其他各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线。Pe线也不得进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。
不管采用保护接地还是保护接零,必须注意:在同一系统中不允许对一部分设备采取接地,对另一部分采取接零。因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。
Tag:相关内容
电力安全热点内容
4457423335173881616612994109841092010437
电力安全推荐内容
01-1701-1701-1701-1701-1101-1101-1001-06
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
服务热线:400-  业务联系:010-
E-mail:   & & & &
&& 京公网安备再谈接零保护系统中漏电开关的接法——对汤大元同志建议的异议
《建筑施工》一九/又/、年第三期发表的汤大元同志的《对电气设备接零保护的两点改进建议》(P.46),有二点不妥之处: 1)汤大元同志建议在进户线处加装零线辅助接地装置。 其实在接零保护系统中,必须在电源进户处设置重复接地。汤大元同志建议的零线辅助接地装置就是重复接地装置,在接零系统中是非加不可的。 2)汤大元同志建议在双零线末端,把C‘D‘两点并接在一起。 如果照汤大元同志建议的接法接,漏电开关就失去漏电保护作用。因为把工作零线和保护零线并接在一起后,就使漏电开关的零序电流互感器发生短路,此时即使有漏电电流产生,零...&
(本文共1页)
权威出处:
除矿井井下少数场合外,我国供电系统均采用配电变压器Y/Y。一12联接的380/220侠三相四线制。为了保证人身和设备安全,广泛采用将电气设备金属外壳与系统零线直接相连的方式,称接零保护。国家标准GBJ 65—83第2.0.6条规定“在中性点直接接地的低压电力网中,电力设备的外壳宜采用低压接零保护,即接零。”这一措施对防止人身触电囱‘一定的保护作用,但理论分析和实践都证明,接零保护不能可靠地保证用电安全.有时反会增加人身触电的危险。因而现今许多国家的低压配电系统已不采用接零保护或限制其使用范围,我国许多重要建筑也开始采用装有漏电保护装置的接地保护,而不用接零保护。本文从以下几方面对380/220伏供电系统接零保护的安全性能作一分析,并提出一些意见供有关部门和电气工怍者参考。一、电流对人体的作用及 安全电压 电流对身体的伤害程度与通过电流的大小、通电时间、电流流经的路径、电流的频率及人体的状况等因素有关。按工频电流通过人体时所呈现的...&
(本文共6页)
权威出处:
在外场进行焊接施工,常常将焊接设备放在金属活动房室中,由于接地保护设施有问题,南京扬子石化公司工地,曾一次电死两名焊工,此类事故屡见不鲜。为此,有必要对金属活动房屋接地、接零保护进行探讨。 凡铁或铝合金制造的房屋,屋内装有照明:或动力设备,通入电源后,实质上金属房屋便成了电气设备的金属外壳,必须安装与供电系‘统相统一的接地、接零保护。 我国现今供电系统的电力变压器大多接成Y/Y。一12中心点工作接地(见图),电气设备不带电的金属部份一律采用接零保护,在这种系统中,如果只采用保护接地是不安全的,不符合有关规程。因为这样,只能解决漏电问题,不能解决铁房的碰壳事故,而必须进行接零,或接零后再接地(重复接地)才能杜绝事故发生。现分析如下: 1。防漏电 电气设备受潮、绝缘老化或受热局部炭化等,都会产生漏电,漏电流一般较小,对地电压220V的用电设备绝缘电阻小于o.025MQ,漏电电流通过人体达10mA(人体摆脱电流为smA),应视为严重漏...&
(本文共3页)
权威出处:
一、前言 我国工农业生产、科研、学校、机关及生活用电,除矿井井下等少数场合外,均采用配电变压器Y/Y。一12联接的38。/22oV三相四线制供电系统。为了保证人身和设备安全,广泛采用将电气设备金属外壳与系统零线直接相连的方式,即采用接零保护。国家标准GBJ65一83第2.0.6条规定“在中性点直接接地的低压电力网中,电力设备的外壳宜采用低压接零保护,即接零。”这一措施对防止人身触电有一定的保护作用,但从理论分析和实践证明,接零保护不能可靠地保证用电安全,有时反会增加人身触电的危险,使事故扩大。因而现今许多国家的低压配电系统已不采用接零保护,或限制其使用范围。我国许多重要建筑中也开始采用装有漏电电流动作保护器的接地保护,而不采用接零保护。本文将对380/220V供电系统接零保护的安全性能进行分析,并提出改进意见.致命电流和通电时间的关系为r门: t》15时,I二somA;t(15时,I二一竺兰-mA_ 艺 直流电流、高频电流、冲击...&
(本文共5页)
权威出处:
本刊去年第六期载有“电器设备接零保护系统中的插座接法”一文(P54),现提两点改进建议供作者及大家参考。 ┌───┐ │ │┌─┼─┬─┼─┐│ │口│ │口│└─┴─┴─┴─┘相线工作零线保护零线法)所示: 1)在进户线处(双零线业接点附近)加装零线辅助接地装置。接地极利用建筑物主钢筋,在几乎不增加费用的情况下即可获得优良的低值接地电阻。 2)将双零线未端C尹D尹两点业接在一起。...&
(本文共1页)
权威出处:
注舀班三三 A B CN(x作牢践)PE一保护军级)、~/图1A BCNPE 随着时间的推移,电气接地技术也在不断发展,由最原始的不接地系统,发展到直接接地、低阻抗接地和高阻抗接地等多种接地系统。我国现行有关规范规定:在中性点直接接地的低压电力系统中,电力设备外壳采用接零保护,在中性点非直接接地的低压电力系统中,电气装置采用接地保护。实际上除矿井井下等少数场合外,工业和民用低压电力系统都采用三相四线制中性点直接接地的接零保护系统。现姑合世界发展形势和我国当前具体实施中存在的问题以及相应改进措施加以分析探讨,供今后设计工作中参改.一、国际发展情况 ┌───────────┐ │l │ ├─┬─────────┤ │ │ │ ├─┼─┬───┬───┤ │l!│r │ │ │┌─┼─┼─┼───┼───┘│洲│目│ │二千三├──┐│ │ │ │ │卜亡│└─┴─┴─┴───┴──┘图2A BC一一 国际电工委员会(1 EC)是国际...&
(本文共4页)
权威出处:
扩展阅读:
CNKI手机学问
有学问,才够权威!
出版:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
互联网出版许可证 新出网证(京)字008号
京ICP证040431号
服务咨询:400-810--9993
订购咨询:400-819-9993
传真:010-
京公网安备75号您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
绝对不可以,会有触电危险.而且会跳闸
你家电器不漏电,接不接零线都不跳闸,要是漏电,你只接火线或者只接零线都跳闸。火线通过设备通地跳闸,零线碰地也跳闸,因为你的零线没有绝对的0V,对地有电压就有电流...
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'线路及设备接地接零_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
线路及设备接地接零
上传于||文档简介
&&线​路​及​设​备​接​地​接​零​等​相​关​内​容
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩3页未读,继续阅读
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 微波炉外壳漏电 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信