关于功率计算的问题一台2200KW的三相电动机,根据公式:电机功率=电压×电流×根3×功率因数,即:电流=电机功率除于(电压×根3×功率因数)=2200W除于380×1.732×0.65=5.1A,是这样的吗?那_百度作业帮
关于功率计算的问题一台2200KW的三相电动机,根据公式:电机功率=电压×电流×根3×功率因数,即:电流=电机功率除于(电压×根3×功率因数)=2200W除于380×1.732×0.65=5.1A,是这样的吗?那
关于功率计算的问题一台2200KW的三相电动机,根据公式:电机功率=电压×电流×根3×功率因数,即:电流=电机功率除于(电压×根3×功率因数)=2200W除于380×1.732×0.65=5.1A,是这样的吗?那为什么我有钳表测得的电流是2.9A?要是按照电机功率=电压×电流×根3×功率因数这样算,那就是380*2.9*1.732*0.65=1240W.到底应该是怎么算的,跪求高手!那假如我不知道电机的额定功率,怎么算出它的额定功率?按照上述,算出来的是1240W呀,但电机的实际铬牌上是2200W,纠结了
你测的只是一根线的电流啊,功率是三相的总功率啊,5.1A是总电流啊,单相的电流用5.1÷1.732=2.9A对的啊后面你2.9不是额定电流啊你不知道额定功率,那就要知道额定电流,这个是不变的。还有,再说一遍,你说的2.9是单相电流,额定电流指的是3相电流。总电流=单相电流*√3=2.9*√3=5.1A不是对的嘛?你钻牛角尖了~...
公式没错,钳表测得的电流是2.9A并不代表是额定电流,电机并没有达到额定负载,所以2.9A是正常的
电机要分星形接法和三角形接法。三相电机,星形和三角形接法功率计算,并标清该公式中电压的大小。还有他们的功率比、电压比、电流比等。_百度知道
三相电机,星形和三角形接法功率计算,并标清该公式中电压的大小。还有他们的功率比、电压比、电流比等。
回答正确给分,每个人我都顶
提问者采纳
电动机主要有两种连接方式,星形连接和角形连接两种。
星形连接——就是把电动机的三相线圈的3个末端连接在一起作为公共端,由3个首端引出3条火线的连接方式。(如A相负载用Ax表示,B相负载用By表示,C相负载用Cz表示,那就是x和y和z连一起,引出A、B、C三根线)每相线圈承受的电压是相电压220伏,即火线与零线(中性线)间的电压。
角形连接——就是把电动机的三相线圈的每一相的始末端依次相接的连接方式。(如A相负载用Ax表示,B相负载用By表示,C相负载用Cz表示,那就是x和B相连,y和C相连,z和A相连,引出的三根线为Bx、Cy、Az) 每相线圈承受的电压是线电压380伏,即火线与火线间的电压。
电机的三相绕组完全是引到端盖上连接的,端盖内有六个头,下面的三个头连在一起,上面三个头分别引出三根线的是星形连接;把上下两个头垂直连接,分别引出三根线的是三角形连接。
电动机星形连接和角形连接两种接法最大的不同,是三相线圈承受的电压不同,星形连接每相线圈承受的电压是220V,角形连接每相线圈承受的电压是380V。无论星形连接或角形连接,他们的计算公式都是一样的,电动机的有功功率等于根号3乘线电压乘线电流乘功率因素
P=1.732UIcosΦ
星形连接中:U线=1.732U相
三角形连接: 三角形连接中
I线=1.732I相
当电动机的额定电压等于电源的相电压时,负荷应接成星形;当电动机的额定电压等于电源的线电压时,电动机应接成三角形。
星形连接和角形连接的电动机功率也是根号3倍的关系,电压不变,如果把星形连接的接成角形,功率将增加根号3(1.732)倍。同理,电压不变,如果把角形连接的接成星形,功率将减少根号3(1.732)倍。
要说清楚不容易, 唠唠叨叨,讲了这么一些,希望你能明白。
提问者评价
谢谢,你真的很棒!
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
三相交流电机的输出功率 P=1.732 UI cosQ n;其中 U-线电压,I-线电流,cosQ-功率因数,n-效率。该公式与电机的内部接法无关,但当电机为星形接法时,线电压是电机相电压的1.732倍,线电流即为电机的相电流;当电机为三角形接法时,线电压即为电机的相电压,线电流为相电流的1.732倍。同一台电机,三角形时线电压即为相电压,则线电流=1.732倍相电流,当改为星形时,电机的相电压变为原来的1/1.732,所以,假设交流阻抗在频率不变的情况下不变,相电流也改变为原来的1/1.732,则代入上述公式,星形接法时电机输出功率为三角形的1/1.732,电机内部相电压1/1.732,相电流1/1.732。
您可能关注的推广
三角形接法的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁知道电动机的功率,怎么计算断路器的电流三相三线380伏,单台电动机的功率为20千瓦,需要多少安培的高分断小型断路器控制(写出详细的计算公式)?_百度作业帮
知道电动机的功率,怎么计算断路器的电流三相三线380伏,单台电动机的功率为20千瓦,需要多少安培的高分断小型断路器控制(写出详细的计算公式)?
知道电动机的功率,怎么计算断路器的电流三相三线380伏,单台电动机的功率为20千瓦,需要多少安培的高分断小型断路器控制(写出详细的计算公式)?
公式就给你个经验公式.三相电的电流是它功率的两倍,也就是约为40A.只要大于40A的断路器就可以了.如果还有什么不清楚的就QQ联系:
三相三线380伏,单台电动机的功率为20千瓦,需要多少安培的高分断小型?答:P=UI知道了功率和电压,电流就算出来了。断路器电流比计算电流大20%就可以了。
用63A的就可以。
20千瓦电机大约40A电流,一般用60A断路器即可,电路中断路器用来作短路保护,过流保护用热继电器较好。
选电动机额定功率的1.3-2.1倍
20KW电动机40A
40*1.3=52A
40*2.1=84A
P=UI,20(千瓦)/0.38(千伏)*1.2=63.2A。已知电压为690V,电机功率为100KW,如何计算电流呢?用公式P=UI是不是可以算?回复kingdom0812:
你好,我厂现在的电压是690V,选的三相交流电机功率是100KW(只知道这个功率),用你的公式怎么算_百度作业帮
已知电压为690V,电机功率为100KW,如何计算电流呢?用公式P=UI是不是可以算?回复kingdom0812:
你好,我厂现在的电压是690V,选的三相交流电机功率是100KW(只知道这个功率),用你的公式怎么算
已知电压为690V,电机功率为100KW,如何计算电流呢?用公式P=UI是不是可以算?回复kingdom0812:
你好,我厂现在的电压是690V,选的三相交流电机功率是100KW(只知道这个功率),用你的公式怎么算出来电流呢?我觉得电流应该很小,起动方式也是用的直接起动。
这是交流电机还是直流电机?但有一点,你说的公式没有错,但不能用在这儿.电机功率一般指的是输出功率,输入功率与输出功率还有一个效率问题,如果是交流电机还有一个功率因数的问题 所以,对于交流三相电机P=根3×U×I×η×COSφ 对于直流电机P=U×I×η 在这儿,P是输出功率,U是电机额定电压,I是额定电流,η是效率,COSφ是功率因数.查一下铭牌,我写的那些数据,都是电机的基本数据,在铭牌上这些数据应该都有的.电流估计110-120A之间
可以计算.无论是直流还是交流都可以这样子算..
电流I=功率P/电压U 你的公式就可以计算
线电流I=(P/U*(1+功率因数))/根号3}