弱电工程网-弱电工程建筑智能化产品、设备采购第一平台!涵盖了所有的弱电工程(智能建筑&安防:综合布线、安防监控系统、防盗报警(SAS)、建筑设备监控系统、电视系统、门禁/对讲/一卡通/物联网、公共广播及舞台影音、小区智能化集成、机房工程&消防系统、视频会议\远程教育\远程医疗、工业自动化控制、UPS电源/机柜/管槽、防雷&接地、集中抄表(AMR)、照明系统(Lighting)、建筑节能(Energy);通讯集成&网络集成:电话交换机(PABX)、计算机系统集成(SI)、光纤网络(Fiber)、无线网络(Wlan)、云计算; 智能家居:智能家居系统、家居布线与家庭组网、家居照明系统、家庭安防、背景音乐、家庭影院与多媒体、家居环境控制)等行业产品设备商业信息。本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。弱电工程网对此不承担任何保证责任! 弱电工程网 版权所有 Copyright © 2009 , All Rights Reserved.   法律顾问:张律师Powered by为什么一支日光灯(用的是铁芯镇流器)在关灯时会跳闸?
为什么日光灯(用的是铁芯镇流器)在关灯时有时会引起跳闸 ?
09-07-29 &匿名提问 发布
当日光灯接入电路以后,起辉器两个电极间开始辉光放电,使双金属片受热膨胀而与静触极接触,于是电源、镇流器、灯丝和起辉器构成一个闭合回路,电流使灯丝预热,当受热时间1-3秒后,起辉器的两个电极间的辉光放电熄灭,随之双金属片冷却而与静触极断开,当两个电极断开的瞬间,电路中的电流突然消失,于是镇流器产生一个高压脉冲,它与电源叠加后,加到灯管两端,使灯管内的惰性气体电离而引起弧光放电,在正常发光过程中,镇流器的自感还起着稳定电路中电流的作用。 电感镇流器是一个铁芯电感线圈,电感的性质是当线圈中的电流发生变化时,则在线圈中将引起磁通的变化,从而产生感应电动势,其方向与电流的方向相反,因而阻碍着电流变化。
请登录后再发表评论!
因为日光灯关闭时,线中是的电流突为零,由于是用的铁芯镇流器里面有个线圈,它就会阻止这种电流突然变化进而会产生一个与原来方向相同的电流,且瞬间产生很大的电流,这个电流有时会超过空开的起跳限电流,所以空开会跳。
请登录后再发表评论!家里户内配电箱中的分支线空气开关总是跳闸,怎么回事?_百度知道
提问者采纳
从你说的来看,过载或空开老化可能较大,如果房间有空调有可能过载,可以B房间不开大功率电器看看,空开老化,触点氧化也会导致在大电流时发热触发跳闸,,换个空开看看,建议全部换用2P空开,1P空开不具备漏电检测功能,不安全
怎么认定空开本身质量故障?那又怎么不是线路故障,如短路、断路或者线路轻微故障,如软化?
因为你在合上开关后可以使用一段时间,而且由于线路内埋,也不是由于轻微故障造成的不稳定,所以基本排除线路故障,所以过载和空开问题有可能,如果有空调等用电器16A空开会不够用,,,所以空开问题可能性较大
合上之后的一段时间是好的。其中会不会出现线路故障,如发热烧毁现象导致空开延迟跳闸?
内埋线即使有问题,由于无人触碰,不会出现上述情况;倒有可能空开处有触点的氧化,在高功率情况下发热大触发跳闸
现在的情况是:经过抽出内埋线,发现部分有发热烧毁现象。是不是说,这条线路原来已经有绝缘老化或者绝缘片有脱落斑点,合闸后电流慢慢增大发热,最终导致三番四次跳闸?合闸后可以使用一段时间,是为内埋线绝缘皮发热烧毁提供“便利”?
是的,这样的话,更换电线即可,有可能是在当初安装时电线受伤或电线不合标所致
为了预防电线是否受伤,或者不合格;在使用起来导致短路断路跳闸等现象。用数字万用表,怎么判别线路有短路、断路点?请说明具体档位,如电阻上的多少欧姆来测量,电阻多少是正常或异常?由于零线共用,黑笔是不是可以搭在其他房间和其他用电设备的零线上?或者黑笔的零线点应该怎么取(搭)?
首先你得判断线路,由于室内有不少开关,一次只能测一根线的通断,万用表档位有个类似wifi图标的用来测通断,若没有,用欧姆最小档,,,通断档测通时万用表会响,阻值应低于100Ω,不能再零火线间搭,测试时一定要完全断电
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
跳闸的相关知识
其他1条回答
就是说,你画的这四个断路器都不是漏电断路器。那么,K2 是多大的断路器,就是多少 A 的?
都不是漏电空开。k1、K2、k3都是16A1P
16A 就是说220V*16A=3520W。注意一下跳闸时这一路的用电量是否超过。如果证实用电量未超过,那么注意跳闸时断路器发出的声音,如果是常规声响(就如同手动扳下那样),应该是断路器本身问题;如果是比较响的带有类似“嗵” 的声响,说明线路有瞬时短路的现象,这个要尽快查出故障点。不过万用表在这方面没有多大帮助。
现在是合闸上去,可以使用一段时间,之后就跳闸。会不会合闸后,导致线路发热烧毁就出现跳闸?
不用电,线路怎么会发热?发热是用电导致的。现在肯定没有烧毁,要是已经烧毁了还让你等一阵子?一合闸就跳。前面说过:1、注意一下跳闸时这一路的用电量是否超过了3520W。2、如果证实用电量未超过,那么注意跳闸时断路器发出的声音,如果是常规声响(就如同手动扳下那样),应该是断路器本身问题。3、如果跳闸时断路器发出比较响的带有类似“嗵” 的声响,说明线路有瞬时短路的现象,这个要尽快查出故障点。(线路短路不一定是永久性的,短路跳闸后短路点可能被分开,下次送电就会成功,但一段时间后仍会发生瞬间短路导致再次跳闸)再者,断路器的接线端子如果没有紧固,用电时端子就会发热,导致短路器提前跳闸(在没有达到额定电流时就跳闸),所以还要检查断路器上下端的端子螺钉是否紧固。其实你只说 “合闸上去,可以使用一段时间,之后就跳闸” 。但是你没说合闸后要是不使用呢?任何用电器也不用,所有插座(如果这一路有的话)上的插头都拔下来,看它还跳不跳?若不跳,还是用电器的问题(或者断路器接线端子螺钉松动);若还是跳,应该是线路问题。
现在经过把内埋线抽出来,部分线有烧毁现象。那样的情况符合你说的“线路短路不一定是永久性的,短路跳闸后短路点可能被分开,下次送电就会成功,但一段时间后仍会发生瞬间短路导致再次跳闸”看法。但不知道用万用表欧姆电阻最大档的话,怎么来提早测定其他线路是否有短路、断路点?
万用表测电阻的电压太低,对于那些似接未接的短路点测不出明确的结果。绝缘隐患需用兆欧表(俗称摇表,有500V的,1000V的)来测试绝缘电阻才能发现问题。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁为什么我玩DNF到登陆界面就跳闸了,显示失败,麻烦哪位大侠支个招啊_百度知道
为什么我玩DNF到登陆界面就跳闸了,显示失败,麻烦哪位大侠支个招啊
提问者采纳
你的机器配置低在启动过程中,可以打开管理器,把DNF在启运中用不到的那几个文件手动关上,应该就能进去了。
其他类似问题
为您推荐:
跳闸的相关知识
其他1条回答
如果你开的是全屏,但是你的显示分辩率达不到就会有这个问题。建议你在打开游戏窗口的时候,右上角有可以选择是否全屏的。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁这是个机器人猖狂的时代,请输一下验证码,证明咱是正常人~}

我要回帖

更多关于 支付宝没钱可以买东西 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信