网友宋某在论坛反应说:“我家的施工队长说PPR管试压只要2小时,理由是管道是焊接的,强度好,两小时没压降就可以了,没必要象铝塑管一样试压24小时。我查了一些装修验收尺度,都没找到依据。他说的对吗?” →相关阅读:水管知识:水管的分类总结
几位水管专家均表示,一般水管试压八公斤半小时就足够了,由于日常用水的压力是三到四公斤。然后看压力表下降速度的快慢,再检查管件接头有无渗漏。
水管试压方法
1、水压强度试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.60MPa。工程采用试压值1.00MPa。
2、水压试验之前,对试压管道采取安全有效的固定和保护措施。
3、水压试验步骤
(1)将试压管道末端封堵,缓慢灌水,同时将管道内气体排除。
(2)布满水后进行水密性检查。
(3)系统应缓慢升压,升压时间不得小于10min。
(4)升压至划定试验压力后,休止加压,稳压1h,观察接头部门有无漏水现象。
(5)稳压1h后,再补压至划定的试验压力值以消除管道因装水承压后,管道体积膨胀对试压结果的干扰。
检修方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02 MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05 MPa,然后再工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03 MPa,试压时间2个小时也可以的了(以上是必需要做到的)。
试压时要带水试压,你家的水管里必需注满水,然后通过试压泵往水管里灌水试压到八公斤为止。在半小时内答应压力下降0.2公斤。
杭州装修集采:/msglist/1705/
原帖链接 /msgview/90.html
今日关注[]
杭州腾业装饰的签名档
登录后您才能在本版发布信息!
精彩内容推荐 扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
PPR知识汇总.doc
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口 下载
 收藏
免责声明:1,本账号发布文档来源于互联网和个人收集,仅用于技术分享交流用,版权为原作者所有。 2,文档内容纯属来自网络意见,与本账号立场无关。涉及政治言论一律相应删除,请大家监督。 3. 本账号发布文档均来源于个人收集和互联网,仅用于分享、学习、交流等使用.如在使用下载、浏览过程中出现问题,请及时站内留言或留下信箱等联系方式. 4. 本人不对文档合法性承担任何法律责任。 5. 如有文档存在侵权行为请告知,经核实将予以删除. 6,如有侵犯原您的版权,请提出指正,我们将立即删除相关资料
 下载此文档
正在努力加载中...
PPR管的施工工艺流程及试压
下载积分:500
内容提示:PPR管的施工工艺流程及试压,施工,试压,过程,PPR管,试压过程,施工工艺,PPR,试压方法及,试压方法,PPR管试压,ppr管,和施工工艺,ppr管的,工艺流程,施工工艺流程,ppr管试压,ppr管品牌,ppr管价格,ppr管规格,ppr管材,ppr管件,ppr管道
文档格式:DOC|
浏览次数:1|
上传日期: 23:52:07|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
下载文档:PPR管的施工工艺流程及试压.DOC
官方公共微信我关注的版块:
查看: 1800|回复: 9
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
请大家帮我分析以下事故,漏水管件跟施工工艺有无关系,如我上诉把握有多大&?????
&&采暖管道隐蔽前试压时,我施工方发现管件焊口漏水严重,最多一个房间漏水达到6处,经检查三通、45°弯头、90°弯头、管箍接连性漏水。我施工方经过为期三个月的维修,终于将漏水点逐一修补,经监理甲方检查试压均合格。
随着工期进度的临近,室内木地板已铺设完毕,我施工方再次试压复查,发现采暖系统稳不住压,由于地板已铺设完成从而加大了查找漏点的难度,因此我施工方组建了小组,针对每个房间进行逐一排查,具体排查工序如下:一听、二摸、三等待。一听:趴在地板上听是否有漏水的声音。二摸:摸墙角线上方墙面是否潮湿。三等待:等待从天棚往下滴水。由于管件接连性漏水及洇水且隐蔽处无法查找,致使维修工作至今未完成。
&&给水天棚导管,施工完后进行试压时曾有16个DE110*45°弯头漏水,因厂方曾承诺过管件不存在任何质量问题,当时就以为是施工问题,将管件切除更换,于日隐蔽试压均已合格。日进行系统供水,经过三天的使用未发现有漏水现象,之后又经过半个月的使用发现6层、20层走廊导管焊口处漏水。(附图)
日经甲方、监理、施工方总结上述问题,先从施工工艺上查找问题,经过长时间的试验发现,根施工人员操作无关.经调查研究发现:
1.管件内壁为喇叭口形式、内径超标如图:
按照国家标准GB/T要求应该dsm2≥dsm1,而实际现场测量得知dsm2〈dsm1具体测量数量如下:
90°弯头:& &DE110&&dsm2=106mm& && &dsm1=107mm
DE63 dsm2=61.6mm& && & dsm1=62.5mm
DE32&&dsm2=31.4mm& && &dsm1=31.7mm
DE25&&dsm2=24.4mm& && &dsm1=24.5mm
45°弯头:& &DE25&&dsm2=24.3mm& && &dsm1=24.5mm
管古:& &DE110&&dsm2=107.7mm& & dsm1=109mm
DE63&&dsm2=61mm& && & dsm1=62mm
DE32&&dsm2=31.4mm& && &dsm1=31.6mm
DE25&&dsm2=23.3mm& && &dsm1=23.5mm
三通&&DE32*25 dsm2=30.1mm& &&&dsm1=30.5mm
外丝直接& &DE20&&dsm2=19.7mm& && &dsm1=19.5mm
国家标准规定如下mm:
& && && && &Dsm1& && && && && && & dsm2
& && & 最小& &&&最大& && && && &最小& &&&最大
DE20&&18.8& && &19.3& && && && &19.0& && &19.5
DE25&&23.5& && &24.1& && && && &23.8& && &24.4
DE32&&30.4& && &31.0& && && && &30.7& && &31.3
DE63&&61.1& && &61.7& && && && &61.6& && &62.6
DE110 105.8& && &106.8& && && &&&107.3& & 108.5
按实际现场取样得知,dsm1处和管道未全部熔接,有缝隙。根据规范要求3.2.3-2熔合段最小长度为:
DE110=15mm
试验证明熔合段达不到标准要求。
2.热熔机焊头在不加热的情况可以随意的插入相应的管件中,(热熔机及焊头为厂家提供)造成管件热熔度不够。
& & 厂方派专业技术人来现场抽查取样焊接,现场将专业人员所焊接的管件当场解剖,发现dsm1处管与件未熔接上,有0.2mm的缝隙,而dsm2处完全熔合。与实际现场所漏水管件完全一致。经厂方、建设单位、监理单位、施工单位一致确认管件存在质量问题。
我施工方于日针对以上问题已向华水厂方提出质疑,后经厂方技术负责人承诺管件不会出现任何质量问题。但实际上管件的质量恰恰与负责人所承诺的相反。
(28.28 KB, 下载次数: 2)
21:32 上传
点击文件名下载附件
(26.01 KB, 下载次数: 2)
21:32 上传
点击文件名下载附件
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
这个工程到现在直接损失就达到500W了,请大家帮我想想办法有没有好的证据来赢这场官司.在这里厂家的答复是承认管件有超标问题,但是否导致漏水还是疑问.
(25.58 KB, 下载次数: 2)
21:51 上传
点击文件名下载附件
四星助理工程师, 积分 201, 距离下一级还需 49 积分
土木币1078
我的建议:不要在同一个管件厂家反复试用,换一个国内知名厂家的管件试一试,如果不漏,听一听知名厂家的解释!毕竟同行是专家!咱是使用者,咱要得就是不漏!!
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
在大连哪个厂家算是知名厂家呢?现在的市场假货太多了.
(21.63 KB, 下载次数: 2)
21:41 上传
点击文件名下载附件
(28.61 KB, 下载次数: 2)
21:41 上传
点击文件名下载附件
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
哪个厂家的产品?
三星工程师, 积分 948, 距离下一级还需 2 积分
楼主另一帖的内容:
PPR管件内口大外口小尺寸超标是漏水的主要原因??
关于PPR管件超标,走上差,外口达标,内口超标,焊头在不加热的情况下能插入管件中(焊头是厂家提供的),管件尺寸超标也有质量监督局出示的不合各报告,请大家帮我分析分析,要是起诉有赢得把握吗??还有这样的管件是导致漏水的主要原因吗??? 怎么样能鉴定出是施工问题????有相关的监督局??? 谁有这方面的经验请帮我分析下!!!谢谢&&
三星工程师, 积分 948, 距离下一级还需 2 积分
楼主是否考虑将熔接处拿到权威机构进行鉴定。
另外,让权威机构做实验,采用原管材管件进行连接,看效果如何。
建议楼主不要光顾着维修,注意证据保全!!保留所有更换管件。所有泄露点的泄露情况,让监理甲方厂家同时签字确认。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
(20.72 KB, 下载次数: 2)
08:03 上传
点击文件名下载附件
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
(42.9 KB, 下载次数: 2)
08:04 上传
点击文件名下载附件
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
这么多证据,还不够啊?
现在你就可以申请司法介入取证。
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)}

我要回帖

更多关于 ppr管接头漏水怎么办 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信