高压电工.25道题!取证、复审精髓!
一、绝缘安全用具的检查与使用1、什么叫绝缘安全用具?它包括几类?每类又有哪些?答:绝缘安全用具是指用来防止工作人员直接触电的用具。绝缘安全用具分为基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用具两类。基本绝缘安全用具;用具本身的绝缘足以抵御工作电压的用具。(可以接触带电体)辅助绝缘安全用具;用具本身的绝缘不足以抵御工作电压的用具。(不可以接触带电体)高压设备的基本绝缘安全用具有:绝缘杆、绝缘夹钳和高压验电器,高压设备的辅助绝缘安全用具有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台等。2、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴使用前应作哪些检查?答:使用前的检查:(1)检查外观应清洁,无油垢,无灰尘。表面无裂纹、断裂、毛刺、划痕、孔洞及明显变形等。
(2)绝缘手套还应做充气试验,检验并确认其无泄漏现象。
(3)绝缘靴底无扎伤现象,底部花纹清晰明显,无磨平迹象。
(4)绝缘拉杆的连接部分应拧紧。3、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴如何正确地使用?如何正确地保管?答:使用注意事项:(1)使用绝缘拉杆时,就配戴绝缘手套。同时手握部分应限制在允许范围内,不得超出防护罩或防护环。(2)穿用绝缘靴要防止硬质尖锐物体将底部扎伤。保管注意事项:(1)安全用具应存放在于燥、通风场所:
(2)绝缘拉杆应悬挂在支架上,不应与墙面接触或斜放;
(3)绝缘手套应存放在密闭的橱内,应与其它工具、仪表分别存放;(4)绝缘靴应放在橱内,不准代替雨鞋使用,只限于在操作现场使用;安全用具的试验周期:绝缘杆、绝缘夹钳的试验周期为一年;绝缘手套、绝缘靴、验电器试验周期为六个月。三、检修安全用具的检查与使用1、什么叫检修安全用具?它包括哪几种?答:检修安全用具是指检修时应配置的保护人身安全和防止误入带电间隔以及防止误操作的安全用具。检修安全用具除基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用外,还有临时接地线、标示牌、安全带、脚扣、临时遮栏等。2、对临时接地线有哪些要求?使用前应作哪些检查?答:(1)临时接地线应使用多股软裸铜线,截面不小于25mm2(现市场供应的临时接地线,有一种在导线外加无色透明塑料绝缘,其目的是保护软铜导线不易断线,不散股,可视为裸线);(2)临时接地线无背花,无死扣;(3)接地线与接地棒的连接应牢固,无松动现象;(4)接地棒绝缘部分无裂缝,完整无损;(5)接地线卡子或线夹与软铜线的连接应牢固,无松动现象。3、挂临时接地线应由谁作?对挂临时接地线有哪些要求?(主考老师任意指定一项设备的检修,应能正确地挂临时接地线)答:挂临时接地线应由值班员在有人监护的情况下,按操作票指定的地点进行操作。在临时接地线上及其存放位置上均应编号,挂临时接地线还应按指定的编号使用。装设临时接地线的实际操作及安全注意事项:(1)装设时,应先将接地端可靠接地,当验电设备或线路确无电压后,立即将临时接地线的另一端(导体端)接在设备或线路的导电部份上,此时设备或线路已接地并三相短路;(2)装设临时接地线必须先接接地端,后接导体端;拆的顺序与此相反。装、拆临时接地线应使用绝缘棒或戴绝缘手套;(3)对于可能送电至停电设备或线路的各方面或停电设备可能产生感应电压的,都要装设临时接地线。
(4)分段母线在断路器或隔离开关断开时,各段应分别验电并接地之后方可进行检修。降压变电所全部停电时,应将各个可能来电侧的部位装设临时接地线;
(5)在室内配电装置上,临时接地线应装在未涂相色漆的地方。
(6)临时接地线应挂在工作地点可以看见的地方;
(7)临时接地线与检修的设备或线路之间不应连接有断路器或熔断器;
(8)带有电容的设备或电缆线路,在装设临时接地线之前,应先放电;(9)同杆架设的多层电力线路装设临时的接地线时,应先装低压,后装高压;先装下层,后装上层;先装“地”,后装“火”;拆的顺序则相反;(10)装、拆临时接地线工作必须由二人进行,若变电所为单人值班时,只允许使用接地线隔离开关接地;(11)装设了临时接地线的线路,还必须在开关的操作手柄上挂“已接地”标志牌。 四、高压安全用具的检查与使用1、什么叫检修安全用具?它包括哪几种?答:检修安全用具是指检修时应配置的保护人身安全和防止误入带电间隔以及防止误操作的安全用具。检修安全用具除基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用外,还有临时接地线、标示牌、安全带、脚扣、临时遮栏等。2、标式牌有几类、几种?各是什么?答:标示牌有四类七种按其性质分为:(1)禁止类:如“禁止合闸,有人工作!”和“禁止合闸,线路有人工作!”;(2)警告类:如“止步,高压危险!”和“禁止攀登,高压危险!”;(3)准许类:如“在此工作!”和“由此上下!”;(4)提醒类:如“已接地!”;常用的标示牌分为四类七种。除此以外,还有一些悬挂在特定地点的标示牌。如“禁止推入,有人工作!”,“有电危险,请勿靠近!”等。3、说明禁止类和提醒类标示牌的用法及悬挂的数量?在哪些情况下使用允许类标示牌?答:禁止类标示牌悬挂在“一经合闸即可送电到施工设备或施工线路的断路器和隔离开关的操作手柄上”。警告类标示牌悬挂在以下场所。①禁止通行的过道上或门上;②工作地点邻近带电设备的围栏上;③在室外构架上工作时,挂在工作地点邻近带电设备的横梁上;④已装设的临时遮栏上;⑤进行高压试验的地点附近。准许类标示牌悬挂在以下所处:①室外和室内工作地点或施工设备上;②供工作人员上、下的铁架、梯子上。提醒类标示牌悬挂在“已接地线的隔离开关的操作手柄上”。标示牌悬挂数量规定如下:①禁止标示牌的悬挂数量应与参加工作的班组数相同;②提醒类标示牌的悬挂数量应与装设接地线的组数相同;③警告类和准许类标示牌的悬挂数量,可视现场情况适量悬挂。五、触电急救1、发现有人在低压系统或高压系统上触电,如何使其脱离电源?答:当发现有人触电后,应迅速使其脱离电源。总的原则是使电源离开人,或是使人离开电源。如果触电是在低压系统上触电,可以拉开就近的开关;拔下就近的插头;取下就近的熔断器;剪断导线等措施。如果在设备上触电,可采取安全措施将人拖离带电设备。如触电者衣服干燥可拉其衣服(但不得触及触电人身体);用绝缘物(如围巾、尼龙绳、绝缘导线等)将触电人套住拖离电源。如触电人是在高压系统上触电,应设法尽快通知有关部门停电(拉开有关断路器或跌开式熔断器)。在紧急情况下,如果是高压线路上触电,可采用投掷裸导体使线路短路,迫使上级断路器掉闸的方法解救。在使触电人脱离电源的同时,要防止自身触电还要防止触电人脱离电源后发生二次伤害。在高压系统发生触电事故时,救护者还应注意跨步电压的发生。2、人工呼吸及胸外心脏挤压的操作方法?答:现场救护中两种并用的急救方法(人工呼吸法、胸外挤压法)按以下步骤进行:如果触电人呼吸停止,可采用口对口(或口对鼻)人工呼吸法。如心脏停止跳动可采用胸外心脏挤压法进行抢救。原则是:使触电人脱离电源后,应迅速投入抢救,不能拖延(一般应在现场适当地点进行)。人工呼吸的方法是:(1)使触电人平躺、头部尽可能后仰(如在平地可将背部适当垫高)。 (2)设法使其呼吸道畅通(如解开衣领纽扣;解开领带、腰带放松、清除口腔中异物)。(3)救护人在其体侧,对其操作。(4)口对口呼吸时,救护人应捏住其鼻孔;口对鼻呼吸时,救护人应捂住其嘴。(5)进行人工呼吸时,吹人的时间约占2S,吹人的气体的量约为0.8~lL(升),放松的时间约占3S。(6)救护措施得当时,在一吹一放松期间,应能看到触电人胸部有起伏。(7)救护工作要持续进行,不能轻易中断,直到触电人能恢复呼吸为止,(但救护人不得离开,以防触电人中途又停止呼吸)。心脏部位的确定方法:方法一;在胸骨与肋骨的交汇点——俗称“心口窝”往上横二指,左一指。方法二;两乳横线中心左一指。方法三;又称同身掌法;及救护人正对触电者,右手平伸中指对准触电者脖下锁骨相交点,下按一掌即可。胸外心脏挤压的方法是:(1)使触电人平躺在较硬的场所(如桌面、硬板床、地面)头部尽可能后仰(如无法后仰,可将其背部垫高)。(2)松开衣领、领带,衣服过厚时应适当解开一些。(3)找准心脏部位。(4)救护人在触电人体侧,双手交叉叠起双臂伸直,以手掌根部压在心脏部位。(5)下压的动作,救护采取弯腰(保护双臂伸直)双肩下垂,以压迫其心脏部位,下压的深度对成年人而言约为3~5cm。(6)挤压的节奏约1S一次,在下压与放松期间救护人掌根部不能离开触电者身体(以防多次挤压后位置偏离)。(7)为核实挤压效果,在一压一松的期间应能看出触电人颈动脉的博动。(8)救护工作应持续进行不能轻易中断,待触电人恢复心脏跳动,即应停止。如果触电人呼吸停止,心脏也不跳动,双人救护时可分别进行;单人救护时可交替进行,原则是人工呼吸与心脏挤压的交替时间应等长,但最长交替时间不得超过15s。即口对口人工呼吸进行两次(或三次)再换用心脏胸外挤压十次(或十五次)。 3、急救过程中,应注意哪些安全问题?答:触电急救中的安全注意事项:(1)发现有人触电应设法使其尽快脱离电源。(2)使触电人脱离电源的同时,救护人应防止自身触电,还应防止触电人脱离电源后发生二次伤害。
(3)使触电人脱离电源后,若其呼吸停止,心脏不跳动,如果没有其它致命的外伤,只能认为是假死,必须立即就地进行抢救。
(4)救护工作应持续进行,不能轻易中断,即使在送往医院的过程中,也不能中断抢救。
(5)如触电人触电后已出现外伤,处理外伤不应影响抢救工作。
(6)对触电人急救期间,慎用强心针。(7)夜间有人触电,急救时应解决临时照明问题。人体电阻;干燥时约1000Ω,潮湿时约700Ω。感知电流;女0.7mA,男1mA、摆脱电流;10mA 、致命电流;30mA。安全电压;交流电压50V以下,直流120V以下。六、运行中的油浸自冷式配电变压器巡视检查1、油浸自冷式配电变压器有哪些主要元部件?变压器的型号解释?答:各主要元部件的识别及用途:(1)高、低压绝缘套管:它是变压器箱外的主要绝缘装置,并且还是固定引线与外电路连接的主要部件;(2)分接开关:是变压器高压绕组改变抽头的位置,分为有载调压和无载调压两种;(3)气体继电器:又称瓦斯继电器,它与控制电路连通构成瓦斯保护装器;(4)防爆管:是变压器的一种保护装置,主要作用是变压器内部发生故障时,由于内部压力剧增,防止油箱变形的保护装置;(5)油枕:它是变压器运行中补油及储油的装置,可以防止绝缘油的过快老化和受潮,其侧面装油位指示器(油标管),用来监视运行中油色以及监视油位,其上方装有注油孔和出气瓣;(6)呼吸器:内部装有硅胶,以保持变压器内绝缘油的良好绝缘性能,硅胶在干燥情况下呈浅蓝色,当吸潮达到饱和状态时,逐渐变为淡红色,这时,应将硅胶取出在140℃高温下烘焙8h,即可复原色仍然保护原有的性能;(7)散热器:散热器是装于变压器油箱四周的散热管或散热片组成,其作用是降低变压器运行温度;(8)油箱:也就是变压器的外壳,它的作用是支撑变压器和便于变压器散热;(9)变压器高、低绕组:由绝缘铜线或铝线绕制而成,是变压器建立磁场和传输电能的电路部分;(10)变压器铁芯:变压器铁芯构成了变压器的磁路,是用性能良好的硅钢片叠装而成;(11)温度计:是监视变压器运行温度的表针,装在变压器大盖上专门用来测量上层油温的温度计插孔内;(12)放油截门:放油截门装在油箱底部,主要用来放油和取油样时使用。铭牌的内容:铭牌上标出技术数据及产品型号、产品代号、标准代号、厂名、制作年月等。①变压器的型号:是用汉语拼音字母和数字组成,包括相数代号、设计序号、额定量(kVA)、高压绕组电压等级(kv)等;②变压器铭牌技术数据:
1)变压器额定容量(目前新系列容量为10~10000kVA);
2)额定频率(我国规定额定频率为50Hz);
3)额定电压(指空载状态,变压器一、二次绕组的标称电压);
4)额定电流(变压器在额定工作时,一、二次绕组的线电流值);
5)空载电流(以额定电流的百分数表示);
6)阻抗电压(阻抗电压标准约为4.5~5%);
7)空载损耗(铁损);
8)短路损耗(铜损);
9)连接组标号(亦称接线组别);
10)温升;11)冷却方式(油浸自冷式变压器,代号为(ONAN)。2、巡视检查的周期及内容如何?什么情况要增加特殊巡视?答:变压器运行中巡视检查项目:(1)检查变压器的负荷电流、运行电压应正常;(2)变压器的油面、油色、油温不得超过允许值,无渗漏油现象;(3)瓷套管应清洁、无裂纹、无破损及闪络放电痕迹;(4)接线端子无接触不良、过热现象;(5)运行声音应正常;(6)呼吸器的吸潮剂颜色正常,未达到饱和状态;(7)通向气体继电器的截门和散热器的截门应处于打开状态;(8)防爆管隔膜应完整;(9)冷却装置应运行正常,散热管温度均匀,油管无堵塞现象;(10)外壳接地应完好;(11)变压器室门窗应完好,百页窗、铁丝纱应完整;(12)室外变压器基础应完好,基础无下沉现象,电杆牢固,木杆根无腐朽现象。巡视周期的规定如下:
(1)变、配电所有人值班,每班巡视检查一次;
(2)无人值班时,可每周巡视检查一次;
(3)对于采用强迫油循环的变压器,要求每小时巡视检查一次;(4)室外柱上变压器,每月巡视检查一次。特殊巡视:在变压器负荷变化剧烈时应进行特殊巡视;天气恶劣如大风、暴雨、冰雹、雪、霜、雾等时,对室外变压器应进行特殊巡视;变压器运行异常或线路故障后,应增加特殊巡视;变压器过负荷时,也应进行特巡。特巡周期不作规定。变压器电流的计算:三相变压器电流公式I=S/√3U口算变压器一次电流I1≈S×0.06二次电流I2≈S×1.5油浸变压器:运行温度85℃。最高临界温度95℃。3、运行中变压器温升过高有哪些原因?应如何处理?答:当变压器环境温度不变,负荷电流不变而温度不断上升时,说明变压器运行不正常,通常造成变压器温度过高的主要原因及处理方法是:(1)由于变压器绕组的匝间或层间短路,会造成温度过高,一般可以通过在运行中监听变压器的声音进行粗略地判断。也可取变压器油样进行化验,如果发现油的绝缘和质量变坏,或者瓦斯保护动作,可以判断为变压器内部有短路故障。经查证属于变压器内部故障,应对变压器进行大修。(2)变压器分接开关接触不良,使得接触电阻过大,甚至造成局部放电或过热,导致变压器温度过高。可通过轻瓦斯是否频繁动作及信号指示来判断;还可以通过变压器取油样进行化验分析;也可用直流电桥测量变压器高压绕组的直流电阻来判断故障。分接开关接触不良的处理方法是:将变压器吊芯,检修变压器的分接开关。(3)变压器铁芯硅钢片间绝缘损坏,导致变压器温度过高。通过瓦斯是否频繁动作,变压器绝缘油的闪点是否下降等现象加以判断。处理方法:对变压器进行吊芯检查。若铁芯的穿心螺栓的绝缘套管的绝缘损坏,也会造成变压器温度升高,判断与处理方法可照此进行。 七、油浸自冷式变压器绝缘电阻的测量1、兆欧表的选用及检查?答:兆欧表的选择和检查。(1)选用2500V的兆欧表;(2)对兆欧表进行外观检查:应良好,外壳完整、摇把灵活、指针无卡阻、玻璃无破损;(3)对兆欧表进行开路试验:分开两只表笔(L和E),摇动兆欧表的手柄达120r/min表针指向无限大(∞)为好;(4)对兆欧表进行短路试验:摇动兆欧表手柄。将两只表笔瞬间搭接一下,表针指向“0”(零),说明兆欧表正常。2、对变压器绝缘电阻的要求是什么?答:绝缘电阻的名称:高对低及地(一次绕组对二次绕组和外壳)
  低对高及地(二次绕组对一次绕组和外壳)绝缘电阻合格值的标准是:(1)这次测得的绝缘电阻值与上次测得的数值换算到同一温度下相比较,这次数值比上次数值不得降低30%;(2)吸收比R60/R15,在10~30℃时应为1.3及以上:(3)一次电压为10kV的变压器,其绝缘电阻的最低合格值与温度关系温度℃ 10 20 30 40 50 60 70 80最低值MΩ 600 300 150 80 43 24 13 8良好值MΩ 900 450 225 120 64 36 19 12变压器绝缘电阻计算口诀;利用口诀计算出各温度下的绝缘电阻“升十减半,减十翻倍,良好乘以一点五”3、试述对一台运行中的变压器进行绝缘测量的全过程(按操作顺序回答。安全措施应足够)。答:摇涮一次绕组对二次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:将一次绕组三相引出端lU、lV、1W用裸铜线短接,以备接兆欧表“L”端;将二次绕组引出端N、2U、2V、2W及地(地壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在一次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表“G”端;摇涮一次绕组对二次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线示意图摇测二次绕组对一次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:将二次绕组引出端2U,2V、2W、N用裸铜线短接。以备接兆欧表“L”端;将一次绕组三相引出端1U、1V、1W及地(壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在二次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表“G”端。摇测二次绕组对一次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线示意图操作步骤:1)将变压器停电、验电并放电。2)拆除变压器一次和二次的接线3)将瓷套管擦干净,检查兆欧表:4)按要求正确接线:5)两人操作,一人转动兆欧表手柄,另一人握住“L”端的测试线绝缘部分,将兆欧表转至:120r/min,指针指向∞;
6)将“L”测试线触牢变压器引出端,在15s时读取一数(R15),在60s时再读一数(R60),记录摇测数据;7)待表针基本稳定后读取数值,先撤出“L”测线后再停摇兆欧表;
8)必要时用放电棒将变压器绕组对地放电;
9)记录变压器温度;10)摇测另一项目;11)摇测工作全部结束后,拆除相间短接线,恢复原状。摇测中的安全注意事项如下:1)已运行的变压器,在摇测前,必须严格执行停电、验电、接地线等规定。还要将高、低压两侧的母线或导线拆除;2)必须由两人或两人以上来完成上述操作;3)摇测前后均应将被测线圈接地放电,清除残存电荷,确保安全。 八、油浸自冷式变压器分接开关的切换操作1、电力变压器为何要装分接开关?何时需要切换? 答:任何电压等级的电力系统,其实际电压都允许在一定范围内波动,此时,二次电压也会波动,这就会影响到用户的用电。为使变压器二次电压维持在额定值附近,又要适应一次电压的波动,所以变压器上装有分接开关。通过调节分接开关的接头来改变一次绕组的匝数而维持二次电压在额定值附近。变压器铭牌上标明的电压调整范围即表明了保证二次电压为额定值时,一次电压的几个标准值。变压器铭牌所标示的电压调整范围说明,当一次电压升高到10.5kV时,把分接开关调整到Ⅰ位,能保持二次电压为额定值;当一次电压降到9.5kV时,调整分接开关到Ⅲ位,同样能使二次电压维持在额定值。答:何时需要切换分接开关:当电压长期的偏高或偏低时需要切换变压器的分接开关。长期是多长:时间约十天到半个月,并结合用电季节特点进行切换。偏多少算偏:大于或接近用户端电压偏离额定值时应切换。电压允许波动值是多少:1.10kV及以下用户和低压电力用户:±7%
 2.低压照明用户:+5%~-10%切换分接开关挡位:105%,Ⅱ挡100%,Ⅲ挡95%2、切换分接开关的操作方法?答:1)松开或提起分接开关的定位销(或螺栓)。2)转动开关手柄至所需的挡位,并反复数次以便清楚触点表面的氧化物。3)先用万用表测量一次绕组绕的直流电阻。4)在用单臂电桥测量一次绕组的直流电阻。5)比较测量结果不平衡误差不应该超过2%。6)本次测量的结果还应与历次测量的结果进行比较,不应有明显的偏差。7)锁定定位销(或螺栓)。3、试述对一台运行中的变压器分接开关进行切换的全过程?答:1)将运行中的变压器停电,验电,挂好临时接地线。2)拆除一次测高压接线。3)松开或提起分接开关的定位销(或螺栓)。4)转动开关手柄至所需的挡位,并反复数次以便清楚触点表面的氧化物。5)先用万用表测量一次绕组绕的直流电阻。6)在用单臂电桥测量一次绕组的直流电阻。7)锁定定位销(或螺栓)。8)恢复高压接线,拆除临时接地线。9)送电后检查三相电压值是否正常。 九、户外变压器的安装要求1、画出常见的户外安装的配电变压器主接线图(画至401)?答: 户外安装的配电变压器主接线图 跌开式熔断器安装的一般规定跌开式熔断器的安装应符合下列规定:1)与垂线的夹角一般为150~300;2)相间距离:室内0.6m;室外0.7m;3)对地面距离:室内3m;室外4.5m;4)装在被保护设备上方时,与被保护设备外廓的水平距离不应小于0.5m;5)各部元件应无裂纹或损伤,熔管不应有变形,掉管应灵活;6)熔丝位置应安装在消弧管中部偏上。2、跌开式熔断器及阀型避雷器的一般要求各有哪些?答:阀型避雷器的安装要求:1)阀型避雷器的安装,应垂直安装不得倾斜,应便于巡视检查,引线要连接牢固,避雷器上接线端不得受力;2)阀型避雷路的瓷套应无裂纹,密封良好,经预防性试验合格;3)阀型壁雷器安装位置距被保护物的距离尽量靠近。避雷器与3~10kV变压器的最大电气距离,雷雨季经常运行的单路进线处不大于15m,双路进线处不大于23m,三路进线处不大于27m,若大于上述距离时应在母线上装设阀型避雷器;4)阀型避雷器为防止其正常运行或雷击后发生故障,影响电力系统正常运行,其安装位置可以处于跌开式熔断器保护范围之内;5)阀型避雷器的引线截面不应小于:铜线:≮16mm2;钢线:≮25mm2:钢管壁厚≮3.5mm;角钢、扁钢壁厚≮4mm;6)阀型避雷器接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠地与接地网连接;7)线路上单组阀型避雷器,其接地装置的接地电阻应不大于5Ω;8)避雷器引下线在易受机械损坏的地方,地面上约1.7m至地面下0.3m的一段引下线应加保护设施。3、户外变压器有几种安装方法?安装的一般要求各有哪些规定?答:室外变压器安装的安装形式:1)有杆上安装但容量不应超过315KVA。2)地上变台安装的变压器容量不限。室外变压器安装的一般规定:(一)10kV及以下变压器的外廓与周围栅栏或围墙之间的距离应考虑变压器运输与维修的方便,距离不应小于1m;在有操作的方向应留有2m以上的距离;(二)地上安装的变压器变台的高度一般为0.5m,其周围应装设不低于1.7m的栅栏,并在明显部位悬挂警告牌;(三)315kVA及以下的变压器可采用杆上安装方式。其底部距地面不应小于2.5m;(四)杆上变台应平稳牢固,腰栏采用Φ4.0mm的铁线缠尧4圈以上,铁线不应有接头,缠后应紧固,腰拦距带电部分不应小于0.2m;(五)杆上和地上变台的二次保险安装位置应满足以下要求:1)二次侧有隔离开关者,应装于隔离开关与低压绝缘子之间;2)二次侧无隔离开关者,应装于低压绝缘子的外侧,并用绝缘线跨接在保险台两端的绝缘线上;(六)杆上和地上变台的所有高低压引线均应使用绝缘导线;(七)变压器安装在有一般除尘排风口的厂房附近时,其距离不应小于5m。
十、运行中的电流互感器巡视检查1、电流互感器有哪些用途?型号解释;画出两只电流互感器三只电流表测三相线电流的接线原理图。答:电流互感器有哪些用途:1)将大电流按一定比例变成小电流,以便进行测量。通过监测。2)由于互感器都是双绕组的,可以使二次侧与一次侧隔离,降低了对测量仪表和继电器的绝缘强度要求。电流互感器型号含义字母排列次序 代
义1 L-电流互感器2 A-穿墙式;Y-低压的;R-装入式;C-磁箱式;B-支持式;C-手车式;M-母线式;J-接地保护;Q-线圈式;Z-支柱式3 C-磁绝缘;G-改进式;X-小体积柜内;K-塑料外壳;L-电缆电容式;D-差动保护用;M-母线式;P-中频式Q-加强式;S-速饱和的;Z-浇注绝缘;W-户外式;J-树脂浇注4 B-保护级;Q-加强级;D-差动保护用;J-加大容量;L-铝线圈两只电流互感器三只电流表测三相线电流的接线原理图
2、巡视检查的周期及内容如何?什么情况下要增加特殊巡视?答:巡视检查的周期及内容如何:1)有人值班,每班巡视检查一次;无人值班,每周至少巡视检查一次;2)一、二次侧引线各部位连接点应无过热及打火现象;3)无冒烟及异常气味;4)瓷件无放电闪络现象;5)互感器内部无放电声或其它噪声;6)外壳无严重渗漏油现象;7)与互感器相关的二次仪表指示应正常。下列情况下要增加特殊巡视:1)过负荷时,应适当增加巡视检查次数;2)遇有恶劣天气时,应进行特殊巡视检查;3)重大事故恢复送电后,对事故范围应进行巡视检查。3、电流互感器发生二次开路有那些现象?后果如何?如何处理?回路接线的要求?答:电流互感器发生二次开路有那些现象:1)因铁芯发热,有异常气味;2)因铁芯电磁振动加大,有异常噪声;3)串接在二次绕组中的有关表计(如电流表、功率表、电度表等)指示值减小或为零;4)如因二次回路连接端子螺丝松动,可能会有打火现象和放电声响,随着打火,有关表计指针有可能随之摆动。电流互感器发生二次开路后果如何:1)二次侧绕组及开路两点问产生很高的尖峰波电压(可达几千伏),威胁设备绝缘和人身安全;2)铁芯损耗增加,发热严重,有烧坏绝缘的可能;3)铁芯中将产生剩磁,使电流互感器变比误差和相角误差加大,影响计量准确性。电流互感器发生二次开路如何处理: 根据原理可知,电流互感器运行中二次绕组开路产生高由.压,其重要原因是一次负载电流很大。因此在处理中应尽可能停电处理;如不能停电也要设法转移或降低一次负载电流,待渡过负载高峰后,再停电处理。如果是因二次回路中螺丝压接点上螺丝松动而造成的开路在尽可能降低负载电流和采取必要的安全措施(有监护人、注意操作者身体各部位距带电体安全距离,戴绝缘手套,使用基本绝缘安全用具等)的情况下,可以不停电修理。这一项操作视为带电作业,要按带电作业制定安全措施并实施。如果是高压电流互感器二次绕组出线端口处开路。则限于安全距离,人员不能靠近,必须在停电以后才能处理。电流互感器二次回路接线的要求:电流互感器二次回路接线不允许有开关、不允许有保险、不允许有接头。十一、运行中的电压互感器之巡视检查1、电压互感器有哪些用途?画出三相五柱式电压互感器接电压表及带有绝缘监视的接线原理图。答:电压互感器有哪些用途1)将高电压按一定比例变成低电压,以便进行测量。通过监测。2)由于互感器都是双绕组的,可以使二次侧与一次侧隔离,降低了对测量仪表和继电器的绝缘强度要求。
三相五柱式电压互感器接电压表及带有绝缘监视的接线原理图2、巡视检查的周期及内容如何?什么情况下要增加特殊巡视?答:巡视检查的周期及内容如何:运行中的电压互感器应保持清洁,每一至二年进行一次预防性试验。1)有人值班,每班巡视检查一次;无人值班,每周至少巡视检查一次;2)一、二次侧引线各部位连接点应无过热及打火现象;3)无冒烟及异常气味;
4)瓷件无放电闪络现象;
5)互感器内部无放电声或其它噪声;
6)外壳无严重渗漏油现象;7)与互感器相关的二次仪表指示应正常。什么情况下要增加特殊巡视:1)过负荷时,应适当增加巡视检查次数;2)遇有恶劣天气时,应进行特殊巡视检查;3)重大事故恢复送电后,对事故范围应进行巡视检查。3、带有绝缘监视的电压互感器,一次线路发生一相接地故障时有何现象?如何查找?答:在正常运行时,三相对地电压对称,零序电压等于零,三只相电压表指示值基本相等。开口三角形接线的二次辅助绕组两端电压不大于10V。当系统任何一相发生金属性接地故障时,开口三角形接线的二次辅助绕组两端出现约为100V的零序电压;如果是非金属性接地故障,则开口三角形接线的二次辅助绕组两端出现小于100V的零序电压,通常与其串接的电压继电器动作电压整定值为25~40V。这是电压继电器动作,发出告警信号。一次线路发生一相接地故障时电压表的指示:“一低两高,三不变” 一低(接地相对地电压低,由5770降至1000左右)、两高(非接地两相对地电压高由相电压升至线电压)、三不变(各相间的线电压不变)。如何查找一相接地故障:1)注意跨步电压的产生应穿绝缘靴检查故障。2)判断故障点是在站内或站外,可利用高压主进柜电流表,接地相电流将有5~7A的增大。3)可利用拉断路器的方法断开故障线路。高压一相接地后系统是否可以继续运行:系统可以继续运行,但不超过2小时。高压一相接地后对低压用户有无影响:对低压用户没有影响,三个相电压,三个线电压不改变。安全注意事项:1)查找接地故障时,禁止用隔离开关直接断开故障点;2)查找故障点要两人协同进行,并穿好绝缘靴,带绝缘手套,使用安全用具;3)系统接地故障的持续时间不超过2小时;4)发现接地故障应立即报告供电部门;5)故障路断开后,须待消除故障后方可恢复运行十二、电压互感器更换高压熔丝的操作1、电压互感器高压熔丝常用型号有哪些、有何特点?熔断后有哪些现象?熔断原因有哪些?答:电压互感器高压熔丝常用型号:有RN2、RN4、RN6型电压互感器高压熔丝的特点:额定电流为0.5A,1分钟内熔体熔断电流为0.6~1.8A,最大开断电流为50kA,三相最大断流容量为1000MVA,熔体具有l00±7Ω电阻。熔断后有哪些现象:电压表的指示“一低两不变,两低一不变”。一低两不变(相电压表;接地相低,非接地相不变)两低一不变(线电压表;与接地相有关的低,无关的不变)熔断原因有哪些:1)(内部原因) 电压互感器本身(这里包括一、二次侧引线及电压互感器)的故障。有一次绕组及引线短路和二次绕组及引线短路(而由于二次熔丝选择不当未能及时熔断引起一次熔丝熔断)两方面。2)(外部原因) 系统中由于单相间歇电弧接地、和操作而引起的铁磁谐振,使得电压互感器发生铁芯磁饱和,励磁电流突然增加。2、更换高压熔丝前应做好哪些准备?答:更换高压熔丝前应做好哪些准备:10kV及以下的电压互感器运行中发生高压熔丝(一次侧装设的熔丝)熔断故障时,应首先将电压互感器退出运行,即拉开电压互感器高压侧隔离开关,为防止互感器反送电(二次侧电压感应到一次侧),应取下二次侧低压熔断器中的熔丝。应做的准备有。(1)应有专人监护,工作中注意身体各部位保持与带电部分的安全距离(不小于0.7m),防止发生人身触电事故。(2)停用电压互感器应事先取得有关负责人的许可,应考虑到对继电保护,自动装置和电能计量的影响,必要时将有关保护、自动装置暂时停用,以防误动作。(3)更换熔丝必须采用符合标准的熔断器(一般采用RN2型或RN4型),不能用普通熔丝代替。否则电压互感器一次侧一旦发生故障,普通熔丝不能限制短路电流和熄灭电弧,很可能发生烧毁设备和造成大面积停电的重大事故。3、更换高压熔丝的操作,再次投入前对电压互感器应做哪些检查?应遵守的安全注意事项?答:更换高压熔丝的操作,再次投入前对电压互感器应做哪些检查:仔细查看一次侧引线及瓷套管部位有无明显故障点(如异物短路、瓷套管破裂、漏油等),注油塞处有无喷油现象以及有无异常气味等,必要时,应摇测其绝缘电阻。在确认无异常情况下,更换合格的熔丝,进行试送电。如再次熔断,说明互感器内部及一次侧引线部分有短路故障,应进一步检查并排除故障。更换高压熔丝应遵守的安全注意事项:(1)应有专人监护,工作中注意身体各部位保持与带电部分的安全距离(不小于0.7m),防止发生人身触电事故。(2)停用电压互感器应事先取得有关负责人的许可,应考虑到对继电保护,自动装置和电能计量的影响,必要时将有关保护、自动装置暂时停用,以防误动作。(3)更换熔丝必须采用符合标准的熔断器(一般采用RN2型或RN4型),不能用普通熔丝代替。否则电压互感器一次侧一旦发生故障,普通熔丝不能限制短路电流和熄灭电弧,很可能发生烧毁设备和造成大面积停电的重大事故。 十三、运行中的少油断路器之巡视检查 1、如何判断少油断路器的运行状态?型号解释?答:少油断路器的运行状态可从以下方面判断:(1)信号灯:红灯亮表示合闸,同时监视分闸回路的完好性;绿灯亮表示分闸,同时监视合闸回路的完好性。(2)万能转换开关(即分、合闸操作手把):处于垂直位置(合闸后)时,为合闸;处于水平位置(分闸后)时,为分闸。(3)操动机构的指示器(指示牌):CT型或CD型操动机构可通过其护罩的观察孔显示出的“合”、“分”确认;CS型操动机构则可根据指示器和操作把手综合确认。(4)分闸弹簧:处于拉伸状态,为合闸;处于收缩状态,为分闸。型号含义:脱扣器代号含义:“1” 瞬时过电流脱扣器,起短路和过载保护作用;“2”延时过电流脱扣器,起短路和过载保护用; “3”失压脱扣器,起欠电压或失压保护用; “4”分励脱扣器,有交、直流两类,可借助保护装置的动作,接通分闸电磁铁线圈使断路器自动掉闸;“5”速饱和分励脱扣器。2、巡视检查的周期及内容如何?什么情况下要增加特殊巡视?答:巡视检查周期规定如下:①变、配电所有人值班的,每班巡视一次;无人值班的,每周至少巡视一次;②特殊情况下(雷雨后、事故后、连接点发热未进行处理之前)应增加特殊巡视检查次数。巡视检查内容如下:①各连接点无过热、变色、接触不良现象;②无异常声音;
③无异常气味;
④支持绝缘无灰尘、油污、裂纹、断裂和放电痕迹;
⑤电流表指示值正常;
⑥油面、油色正常,无渗漏现象;
⑦运行状态确认无误;
⑧传动部分正常,操作连杆无弯曲、变形、开裂和脱销等现象;⑨直流系统无接地现象。3、少油断路器喷油的原因有哪些?发现看不到油面或发现瓷绝缘断裂应如何处理?答:少油断路器喷油原因:①少油断路器油箱内充油过多,油面过高,油箱内油面以上缓冲空间过小;
②操作不当,两次掉闸之间的时间间隔过短;③少油断路器的断流能力不够。喷油处理方法:首先要根据喷油现象严重程度以及当时有关的其它情 (如断路器负荷侧的短路故障;连续掉闸等)确定喷油原因。其次,针对喷油原因,作出相应地防范措施。如:停电后放出油箱内多余的油;改进操作,避免短时间内连续掉闸;验算短路电流必要时更换断流能力更大的断路器。若对断路器进行解体检修,则详细检查触头的烧蚀情况,灭弧室损坏情况以及油箱内油的质量。发现有缺陷就要消除,重新组装,充油后还要作传动试验。合格后,方可再次投入运行。少油断路器缺油原因:①油标管进油口阻塞造成假油面(往油箱内注油时就能发现);
②渗漏油时间长造成缺油;③放油螺栓或静触头螺母(SN1—10型、SN2-10型有此部件)未拧紧,造成迅速缺油;④耐油橡胶垫破损,造成漏油严重。少油断路器缺油处理:①采取措施防止少油断路器自动掉闸,如有继电保护掉闸压板,应立即解除,或取下操作回路小保险;
②将该断路器的负荷电流尽量降低;③采用安全的办法,将缺油的断路器停下来。当负荷电流已降至隔离开关允许的操作范围时,可用隔离开关来切断电路。如有联锁装置,无法先拉隔离开关,只得先拉开断路器,然后再拉开隔离开关。另一种情况是负荷电流降不下来,那就需要先停上级断路器,然后再拉开缺油的断路器;④履行检修手续,详细检查缺油原因,找出漏油部位,进行检修,注入适量的经试验合格的变压器油,才可重新投入运行。瓷绝缘断裂原因:①瓷绝缘内在质量差,发生击穿,击穿点过热时引起瓷绝缘炸裂;
②瓷绝缘在保管、运输、安装、检修过程中,遭受外力损伤,最后形成断裂;
③在发生短路故障时,短路电流产生很大的电动力,瓷绝缘被拉断或切断;
④由于操作过猛,用力过大而断裂;⑤少油断路器的支持瓷瓶,由于分、合闸缓冲器未调好或失灵,或由于分、合闸行程未调好而断裂。发现看不到油面或发现瓷绝缘断裂应如何处理:发现看不到油面或发现瓷绝缘断裂首先应采取措施防止少油断路器自动掉闸。将该断路器的负荷电流尽量降低,或转移负荷。采用安全的办法,将缺油的断路器停下来。当负荷电流已降至隔离开关允许的操作范围时,可用隔离开关来切断电路。如有联锁装置,无法先拉隔离开关,只得先拉开断路器,然后再拉开隔离开关。另一种情况是负荷电流降不下来,那就需要先停上级断路器,然后再拉开缺油的断路器。十四、运行中的高压负荷开关巡视检查1、负荷开关的结构特点有哪些?其功能如何?型号解释?答:负荷开关的结构特点有哪些:高压负荷开关具有简单的灭弧装置,可以在额定电压和额定电流的条件下,接通和断开电路。但由于高压负荷开关的灭弧结构是按额定电流设计的,所以不能切断短路电流。高压负荷开关在结构上与高压隔离开关相似,有明显的断开点,在性能上与断路器相近,是介于高压隔离开关与高压断路器之问的一种高压电器。当将高压负荷开关与高压熔断器配合使用时,由高压负荷开关分、合正常负载电路,由高压熔断器分断短路电流。高压负荷开关串联高压熔断器的组合方式常应用于l0kV及以下,小容量的配电系统中。其功能如何:高压负荷开关在结构上与高压隔离开关相似,有明显的断开点,在性能上与断路器相近,是介于高压隔离开关与高压断路器之问的一种高压电器。型号含义:2、巡视检查的周期及内容如何?答:巡视检查周期规定如下:①变、配电所有人值班的,每班巡视一次;无人值班的,每周至少巡视一次;②特殊情况下(雷雨后、事故后、连接点发热未进行处理之前)应增加特殊巡视检查次数。高压负荷开关的巡视检查的内容一般规定如下:①瓷绝缘应无掉瓷、破碎、裂纹以及闪络放电的痕迹。表面应清洁;②连接点应无腐蚀及过热的现象;③应无异常声响;④动、静触头接触应良好,应无发热现象;⑤操动机构及传动装置应完整,无断裂,操作杆的卡环及支持点应无松动和脱落的现象;⑥负荷开关的消弧装置应完整无损。3、与负荷开关配合是用的熔断器常用型号有哪些?安装要求是什么?答:与负荷开关配合是用的熔断器常用型号有哪些:有RN1、RN3、RN5型熔断器。安装要求是什么:①负荷开关的刀片应与固定触头对准,并接触良好;②10kV高压负荷开关的各极刀片与固定触头应同时接触,其前后相差不大于3mm;③户外高压柱上负荷开关的拉开距离应大于175mm;④户内压气式负荷开关的拉开距离应为182+3mm;⑤负荷开关的固定触头一般接电源侧。垂直安装时,固定触头在上侧;⑥负荷开关的传动装置部件应无裂纹和损伤,动作应灵活;⑦负荷开关的拉杆应加保护环;⑧负荷开关的延长轴、轴承、连轴器及曲柄等传动零件应有足够的机械强度,联杆轴的销钉不应焊死;⑨依墙安装的负荷开关与进线电缆的连接宜经过母线。十五、断路器的停、送电操作1、 断路器和隔离开关之间为何要加联锁?联锁方式有哪些?什么是“五防”。答:断路器和隔离开关之间为何要加联锁:加装联锁装置的目的是防止在操作过程中发生误操作事故的发生。常用联锁方式有哪些:有机械连锁(如锁板、锁柱、锁销等)、电气联锁(利用辅助接点联锁、程序锁)。“五防”是指:1)防止误分、误合断路器;
2)防止带负荷分、合隔离开关;
3)防止带电挂地线;
4)防止带地线合闸;5)防止误人带电间隔。2、 操作机构(CS2、CT7、CT8、CD10)的操作要求有哪些?答:CS手动操作机构:手力操动机构系指靠手力来直接关合开关的机构。它的分闸则有手动和电动两种。手力操动机构的结构简单、价格低廉、无需附属设备,但其操作性能与操作者的操作技巧、精神状态以及操作者的体力等因素有关。采用手力操动机构费力、安全性差,一般不应继续使用。 CD电磁操动机构:电磁操动机构是用电磁铁将电能转变为机械能来实现断路器分、合闸的一种动力机构。CT弹簧储能操动机构:弹簧储能操动机构是利用弹簧的能量对开关实现分合操作,弹簧储能操动机构有利于交流操作的推广,而且也可采用直流电源操作,以保证合闸的可靠性。CT8型弹簧储能操动机构的控制接线CT7型弹簧储能操动机构的控制接线操作过程:①SB为储能按钮,按下SB储能电机开始动作,储能开始。②储能到位后,限位开关QS动作,储能电机停止,储能指示灯HY(黄)亮,这时可以松开SB按钮。③合闸时操作主令开关SA,令5、8接点接通,合闸线圈YO得电动作,断路器合闸。④断路器合闸成功,断路器的辅助接点QF动作,QF1断开合闸回路,QF2接通分闸回路,这时合闸指示灯红灯亮(HR)。⑤分闸操作时,主令开关6、7接点接通,分闸线圈得电动作断路器掉闸,QF接点复位,绿灯亮(HG)。3、操作前应做哪些准备?操作的安全要点有哪些?答:操作前应做哪些准备:操作前,应根据操作票的顺序在操作模拟板上进行核对性操作。必须先核对设备的名称、编号,并检查断路器、隔离开关、自动开关、刀开关的通、断位置与工作票所写的相符。操作的安全要点有哪些:1)变配电所(室)值班人员应熟悉电气设备调度范围的划分。凡属供电部门调度所的设备,均应按调度员的操作命令进行操作。2)不受供电调度所调度的双电源(包括自发电)用电单位严禁并路倒闸(倒路时应先停常用电源,后送备用电源)。3)10kV双电源允许合环倒路的调度户,为防止倒闸过程中过电流保护装置动作跳闸,经调度部门同意,在并路过程中自行停用进线保护装置,调度值班员不再下令。4)倒闸操作应由二人进行,其中一人唱票与监护,另一人复诵与操作。单人值班的变电所倒闸操作可由一人进行。5)操作前,应根据操作票的顺序在操作模拟板上进行核对性操作。6)操作时,必须先核对设备的名称、编号,并检查断路器、隔离开关、自动开关、刀开关的通、断位置与工作票所写的相符。7)操作中,应认真执行监护制、复诵制等。每操作完一步即由监护人在操作项目前画“8)操作中发生疑问时,必须搞清后再进行操作。不准擅自更改操作票。9)操作人员与带电导体应保持足够的安全距离,同时应穿长袖衣服及长裤。 十六、运行中的高压隔离开关巡视检查1、户内式隔离开关的安装要求有哪些?型号解释。答:户内式隔离开关的安装要求有哪些:10kV高压隔离开关安装的一般要求有:1)隔离开关的刀片应与固定触头对准,并接触良好,接触面处应涂凡士林油;2)隔离开关的各相刀片与固定触头应同时接触。前后相差不大于3mm;3)隔离开关拉开时,刀片与固定触头间的垂直距离:户外式应大于180mm;户内式应为160ram左右;4)隔离开关拉开时,刀片的转动角度:户外式为350户内式为650;5)固定触头端一般接电源,但GG1A(F)柜的下隔离开关接负载。垂直安装时,固定触头在上侧;6)隔离开关的传动部件不应有损伤和裂纹,动作应灵活;7)单极隔离开关的相间距离不应小于下列数值:室内≮450mm;室外≮600mm;8)单极隔离开关的背板的角钢,不应小于50×50×5mm,穿钉不小于≠12mm;9)隔离开关的延长轴、轴承、连轴器及曲柄等传动部件应有足够的机械强度,联杆轴的销钉不应焊死;10)隔离开关的拉杆应加保护环;11)带有接地开关的隔离开关,接地刀片与主触头间应有可靠的闭锁装置;高压隔离开关型含义:2、巡视检查的周期及内容如何?答:隔离开关在运行中的巡视检查周期:①变、配电所有人值班的,每班巡视一次;无人值班的,每周至少巡视一次;②特殊情况下(雷雨后、事故后、连接点发热未进行处理之前)应增加特殊巡视检查次数。隔离开关在运行中的巡视检查内容有:1)瓷绝缘有无掉瓷、破碎、裂纹以及闪络放电的痕迹,表面应清洁;2)连接点有无过热及腐蚀现象,监视温度的示温腊片有无熔化,变色漆有无变色的现象;3)检查有无异常声响;4)动、静触头的接触是否良好,有无发热的现象;5)操动机构和传动装置是否完整,有无断裂,操作杆的卡环和支持点应无松动和脱落的现象。3、如何保证操作的安全?一旦发生误拉、误合隔离开关应如何处理?答:如何保证高压隔离开关操作的安全:1)高压断路器和高压隔离开关或自动开关及刀开关的操作顺序规定如下:停电时,先拉开高压断路器或自动开关,后拉开高压隔离开关或刀开关;送电时,顺序与此相反。严禁带负荷拉、合隔离开关或刀开关。2)高压断路器或自动开关两侧的高压隔离开关或刀开关的操作顺序如下:停电时先拉开负荷侧隔离开关或刀开关,后拉开电源侧隔离开关或刀开关;送电时,顺序与此相反。3)变压器两侧开关的操作顺序规定如下:停电时,先拉开负荷侧开关,后拉开电源侧开关;送电时,顺序与此相反。 4)单极隔离开关及跌开式熔断器的操作顺序规定如下:停电时,先拉开中相,后拉开两边相;送电时,顺序与此相反。5)用高压隔离开关和跌开式熔断器拉、合电气设备时,应按照制造厂的说明和试验数据确定的操作范围进行操作。缺乏此项资料时,可参照下列规定(指系统运行正常情况下的操作):①可以分、合电压互感器、避雷器。②可以分、合母线充电电流和开关的旁路电流。③10kV室外三极隔离开关、单极隔离开关和跌开式熔断器,可以分、合的空载变压器容量不大于500kVA;可以分、合的空载架空线路不大于10km。④10kV室内三极隔离开关可以分、合的空载变压器不大于315kVA;可以分、合的空载架空线路不大于5kin。一旦发生误拉、误合隔离开关应如何处理:隔离开关发生带负荷拉、合错误时,应按以下规定处理:1)错拉隔离开关时,在刀口处如刚刚出现电弧,应迅速再将隔离开关合上;如已拉开,则不管是否发生事故,均不允许再次合上。并将有关情况报告有关部门;2)错合隔离开关时,无论是否造成事故,均不允许再次拉开,并迅速采取必要措施,报告有关部门;3)如果是单极隔离开关,操作—相后发现错拉,对其它两相不允许继续操作。隔离开关发生误操作时应遵守的原则是“将错就错”。 十七、跌落式熔断器的操作1、采用跌开式熔断器保护配电变压器,熔丝容量如何选择?熔丝熔断的原因有哪些?如何检查?2、试述操作要求(停、送电操作或更换熔丝——由主考老师任意指定)。3、操作前应做好哪些准备?操作的安全要点有哪些?并实际操作。答:采用跌开式熔断器保护配电变压器:采用跌开式熔断器保护配电变压器的容量不大于315KVA。熔丝容量如何选择:对于100kVA及以下的变压器,熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2~3倍来选,考虑到机械强度最小不得小于10A;100kVA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的1.5~2倍来选择。熔丝熔断的原因有哪些:1)低压有事故而低压断路器未动作,造成高压熔丝熔断;2)高压侧匝间短路;3)相间短路事故;4)高压熔丝连结不牢。操作跌开式熔断器时,应注意以下几项:1)戴好绝缘手套,穿上绝缘靴,由两个人操作,一人监护,一人操作。2)操作时应戴上防护色镜,以免带故障拉、合时发生弧光灼伤眼睛;同时站好位置。操作时果断迅速,用力适度,防止冲击力损伤瓷体。3)合时,应先合两侧(即边相),后合中相。拉开时,应先拉中相,后拉两边相。4)不允许带负荷操作。5)不可站在熔断器的下方,应有约600的角度。 十八、变配电室硬母线的安装(一)1、硬母线涂黑漆贴色片的意义何?2、硬母线有几种弯曲方式?各有哪些要求?3、硬母线的安装有哪些要求?硬母线涂漆颜色的规定:三相交流母线;L1为黄色;L2为绿色;L3为红色。直流母线;正极为赭色,负极为蓝色。硬母线涂黑漆贴色片的意义何在:硬母线涂黑漆贴色片的意义是提高注意力,帖色片是便于表明相序。硬母线的弯曲要求:硬母线的安装有哪些基本要求:①母线搭接面的处理;a.铜与铜;室外、高温且潮湿或对母线有夫实行气体的室内,母线必须搪锡,在干燥的室内可直接连接。b.铝与铝;可直接连接。c.钢与钢;必须搪锡或镀锌后连接,不得直接连接。d.铜与铝;在干燥的室内铜导体应搪锡或铜铝过渡板连接,不得直接连接。e.钢与铜或钢与铝搭接面应搪锡。②母线排列;a.上、下布置时;由上至下L1、L2、L3。b.水平排列时;由盘后向盘前L1、L2、L3。c.垂直排列时;由左至右L1、L2、L3。③母线的螺栓连接及支持连接处,母线与电器的连接及距所有连接处10mm以内不应涂漆。④母线接头螺孔的直径应大于螺栓直径1mm,螺孔间中心距离误差应为±0.5mm。⑤螺栓的长度宜露出螺母2~3扣为宜。⑥母线平置时,螺栓应由下向上安装,立置时应有里向外安装。十九、变配电室硬母线的安装(二)1、硬母线涂黑漆贴色片的意义何在?2、硬母线的固定有哪些要求?3、硬母线的联接有几种方式?各有什么要求?答:硬母线涂漆颜色的规定:三相交流母线;L1为黄色;L2为绿色;L3为红色。直流母线;正极为赭色,负极为蓝色。硬母线涂黑漆贴色片的意义何在:硬母线涂黑漆贴色片的意义是提高注意力,帖色片是便于表明相序。硬母线的固定有哪些要求?a.母线固定金距与支持绝缘子间的固定应平整牢固,不应使其所支持的母线受到额外应力;b.交流母线的固定金具或支持金属不应成闭合磁路;c.采用绝缘夹板固定时,应保持1.5~2mm的间隙;d.母线固定装置应无棱角和毛刺。硬母线的联接有几种方式?各有什么要求?硬母线常用的连接方法有螺栓连接和焊接;采用螺栓连接时,连接的长度不得小于母线的宽度;采用焊接时,母线应有60~750的坡口。二十、反时限过流保护的运行检查1、画出反时限过流保护的二次回路展开图,说明保护动作原理。2、说明过流和速断的整定原则和保护范围。3、变压器速断和瓦斯继电保护动作,断路器掉闸,试判断其故障原因、如何检查?答:对继电保护装置的基本要求有那些?1)选择性 ;2)速动性;3)灵敏性;4)可靠性。反时限过流保护接线原理图反时限过流保护动作原理:在正常情况下,lKC,2KC过流继电器中流过经变换的负荷电流,由于该负荷电流小于继电器的整定值,感应转盘在负荷电流作用下匀速转动,继电器不动作,其常开、常闭接点不转换,过电流脱扣器(KCT)中无电流,断路器不跳闸。这时继电保护起监视作用。当变压器低压出线回路短路故障时,故障电流大于lKC、2KC继电器整定值,感应过流元件也起动,经过规定的时间动作,接点转换,其常开接点先闲合,接通了过电流脱扣器线圈,常闭接点后打开,去分流作用消失,使短路电流全部通过断路器的过电流脱扣器,断路器可靠掉闸。当变压器低压母线短路故障时,1KC,2KC:继电器感应过流元件起动(电磁元件不动作),经过反时限延时,接点转换,断路器跳闸。当变压器高压侧发生短路故障时,短路电流大于电磁元件和感应元件整定值,两元件均起动,由于电磁元件动作,接点转换使断路器跳闸。什么是反时限过流保护?反时限过电流保护的动作时间是一个变数,随短路电流大小而变,短路电流大,动作时间快,短路电流小,动作时间慢,表现为反时限特性。就是说继电保护的动作时间与短路电流大小有关,成反比例关系。继电保护有几种?1)电流速断保护 ;2)过电流保护;3)瓦斯保护;4)单相接地保护;5)温度保护;6)过负荷保护。哪些保护发出跳闸命令?发出跳闸命令的有:电流速断保护;过电流保护;单相接地保护;重瓦斯保护。哪些保护发出信号报警?发出信号的有;轻瓦斯保护;过负荷保护;温度保护。过流保护的整定原则?过电流保护的整定原则是:整定电流按躲过线路的最大负荷电流。什么是线路的最大负荷电流?线路最大负荷电流即线路全部的负荷电流价最大设备的起动电流。过流保护的保护范围?过电流保护作为被保护线路主保护的后备保护,能保护线路的全长,还应作为下一级相邻线路保护的后备保护。作为配电变压器过流保护主要是保护变压器的低压侧。速断保护的整定原则?电流速断保护的整定原则是:其整定电流应躲过变压器低压侧母线的最大短路电流。速断保护的保护范围?电流速断保护作为变压器的主保护,以无时限动作,切除故障点,减少了事故持续时间,防止了事故扩大。为了实现保护的选择性,电流速断不能保护变压器全部,只能保护变压器一次侧高压设备。电流速断保护对被保护元件有保护死区。变压器速断和瓦斯继电保护动作,断路器掉闸,试判断其故障原因、如何检查?变压器速断保护动作,断路器掉闸根据速断保护的整定原则和保护范围分析判断,故障出在变压器的高压侧,高压侧有短路故障。变压器瓦斯保护动作,表明故障点在变压器的内部。若轻瓦斯保护动作,说明变压器内部发生轻微故障。若重瓦斯保护动作,断路器跳闸,说明变压器内部发生严重故障。确属变压器高压侧或变压器故障,应立即报告供电局用电监察部门。在未查明故障原因,并未消除故障前,不允许给变压器送电。 二十一、定时限过流保护的巡视检查1、画出定时限过流保护的二次回路展开图,说明保护动作原理。2、说明过流和速断的整定原则和保护范围。3、变压器速断和瓦斯继电保护动作,断路器掉闸,试判断其故障原因、如何检查?答:对继电保护装置的基本要求有那些?1)选择性 ;2)速动性;3)灵敏性;4)可靠性什么是定时限过流保护?定时限过电流保护的动作时间是一个常数,是固定不变的。不管短路电流多大,只要大于电流继电器的整定值,就以固定的超定时间来动作,表现为定时限特性。就是说继电保护的动作时问与短路电流大小无关。定时限过流保护接线原理图定时限过流保护动作原理电流回路中,1KC、2KC为速断保护元件,有较大的整定电流。3KC、4KC为过电流保护元件,有较小的整定电流。串接于同一电流互感器回路。在正常情况下,继电器均流过负荷电流,由于负荷电流小于速断保护元件和过电流保护元件的整定值,继电器不起动,保护不动作,断路器不跳闸。当变压器低压出线发生短路故障时,3KC,(4KC)起动,接通时间元件KT,开始汁算时间,过电流保护元件动作顺序如下:3KC、(4KC)→KT(线圈)→KT延时闭合接点→2KS→2XB→YR变压器高压侧断路器跳闸。当变压器高压侧发生短路故障时,速断保护元件1KC、2KC起动,速断保护元件动作顺序如下:1KC(2KC)→KA→1KS→lXB→YR断路器跳闸,切除故障点。继电保护有几种?1)电流速断保护 ;2)过电流保护;3)瓦斯保护;4)单相接地保护;5)温度保护;6)过负荷保护。哪些保护发出跳闸命令?发出跳闸命令的有:电流速断保护;过电流保护;单相接地保护;重瓦斯保护。哪些保护发出信号报警?发出信号的有:轻瓦斯保护;过负荷保护;温度保护。过流保护的整定原则?过电流保护的整定原则是:整定电流按躲过线路的最大负荷电流。过流保护的保护范围?过电流保护作为被保护线路主保护的后备保护,能保护线路的全长,还应作为下一级相邻线路保护的后备保护。作为配电变压器过流保护主要是保护变压器的低压侧。速断保护的整定原则?电流速断保护的整定原则是:其整定电流应躲过变压器低压侧母线的最大短路电流。速断保护的保护范围?电流速断保护作为变压器的主保护,以无时限动作,切除故障点,减少了事故持续时间,防止了事故扩大。为了实现保护的选择性,电流速断不能保护变压器全部,只能保护变压器一次侧高压设备。换句话说,电流速断保护对被保护元件有保护死区。变压器速断和瓦斯继电保护动作,断路器掉闸,试判断其故障原因、如何检查?变压器速断保护动作,断路器掉闸根据速断保护的整定原则和保护范围分析判断,故障出在变压器的高压侧,高压侧有短路故障。变压器瓦斯保护动作,表明故障点在变压器的内部。若轻瓦斯保护动作,说明变压器内部发生轻微故障。若重瓦斯保护动作,断路器跳闸,说明变压器内部发生严重故障确属变压器高压侧或变压器故障,应立即报告供电局用电监察部门。在未查明故障原因,并未消除故障前,不允许给变压器送电。二十二、电力电缆绝缘电阻的测量1、测量10kV电力电缆,选用何种兆欧表?使用前应作哪些检查?答:选择2500V兆欧表一只(带有测试线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。摇测的接线方法应正确(接线前应先放电)。摇测项目是相间及对地的绝缘电阻值,即U—V、W、地;V—U、W、地;W—U、V、地。共三次。测量10KV电力电缆接线 2、对10kV电力电缆的绝缘电阻有何要求?答:判断合格的标准规定如下:(1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值一般不应低于400MΩ。(2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。(3)测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。3、试述对一条运行中的10kV电力电缆测量的全过程(按操作顺序回答、包括判断该电缆是否可继续运行。安全措施应足够)。答:摇测方法及步骤如下:(1)电缆停电后,先进行逐相放电,放电时间不得小于1min,电缆较长电容量较大的不少于2min。(2)用于燥、清洁的软布,擦净电缆线芯附近的污垢。(3)按要求进行接线,应正确无误。如摇测相对地绝缘,将被测相加屏蔽接于兆欧表的“G”端子上;将非被测相的两线芯连接再与电缆金属外皮相连接后共同接地,同时将共同接地的导线接在兆欧表“E”端子上;将一根测试接线在兆欧表的“L”端子上,该测试线(“I。”线)另一端此时不接线芯。(4)一人用手握住“L”测试线的绝缘部分,另一人转动兆欧表摇把达120r/min,将“L”线与线芯接触,待1分钟后(读数稳定后).记录其绝缘电阻值。(5)将“L”线撤离线芯,停止转动摇把,然后进行放电。摇测中的安全注意事项:(1)摇测前和摇测后都应放电;(2)摇动兆欧表的手柄时,转速应堪鞋保持额定值,更不得低于额定转速的80%;(3)电缆的另一端也必须作好安全措施,勿使人接近被测电缆,更不能造成反送电事故;(4)为保证仪表安全。要做到将兆欧表摇至120r/min后,再将兆欧表的“L”线接被测电缆线芯,撤离测试线“L”后方可停止摇动手柄。 二十三、运行中的阀型避雷器巡视检查1、阀型避雷器用途如何?型号解释?安装要求有哪些?答:阀型避雷器用途:避雷器是电力系统变配电装置、电气线路、用电设备防雷保护中最常用的防雷保护装置。主要作用是用来防止雷电波浸入,避雷器与被保护装置并联,当线路上出现雷电波过电压时,通过避雷器对地放电,避免出现电压冲击波,防止被保护设备的绝缘损坏和保证人身安全。型号解释:安装要求有哪些:(1)阀型避雷器的安装,应垂直安装不得倾斜,应便于巡视检查,引线要连接牢固,避雷器上接线端不得受力。(2)阀型避雷路的瓷套应无裂纹,密封良好,经预防性试验合格。(3)阀型壁雷器安装位置距被保护物的距离尽量靠近。避雷器与3~10kV变压器的最大电气距离,雷雨季经常运行的单路进线处不大于15m,双路进线处不大于23m,三路进线处不大于27m,若大于上述距离时应在母线上装设阀型避雷器。(4)阀型避雷器为防止其正常运行或雷击后发生故障,影响电力系统正常运行,其安装位置可以处于跌开式熔断器保护范围之内。(5)阀型避雷器的引线截面不应小于:铜线:16mm2;钢线:25mm2:钢管壁厚≮3.5mm;角钢、扁钢壁厚≮m4m。(6)阀型避雷器接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠地与接地网连接。(7)线路上单组阀型避雷器,其接地装置的接地电阻应不大于5Ω。(8)在易受机械损坏的地方,地面上约1.7m至地面下0.3m的一段引下线应加保护设施。2、巡视检查的周期及内容如何?什么情况下要增加特殊巡视?答:(1)正常的巡视检查:有人值班的变配电所,每班一次;无人值班的变配电所每周至少一次;(2)雷雨等恶劣天应进行特殊巡视;(3)停电清扫检查:室外装置每半年至少一次;室内装置每年至少一次。一般要在雷雨季节到来前进行试验、检修和清扫。避雷器巡视检查内容:(1)检查避雷器瓷套表面情况。(2)检查避雷器的引线及接地引下线,有无烧伤痕迹。(3)检查避雷器上端引线处密封是否良好。(4)检查避雷器与被保护电气设备之间的电气距离是否符合要求。(5)检查阀型避雷器内部有无异常响声(包括轻微的咝咝声)。阀型避雷器运行中雷雨天气时的特殊巡视与检查:(1)雷雨后应检查避雷器表面有无闪络放电痕迹;(2)避雷器引线及接地引下线有否松动;(3)避雷器本体有否摆动;(4)结合停电机会检查阀型避雷器上法兰泄水孔是否畅通。3、阀型避雷器爆炸的原因有哪些?运行中的阀型避雷器瓷套发生裂纹应如何处理?答:阀型避雷器爆炸的原因有哪些:(1)在中性点不接地电力系统中,发生单相接地时,可能使非故障相对地电压升高到线电压。此时,虽然避雷器所承受的电压小于其工频放电电压,但在持续时间较长的过电压作用下,也可能引起爆炸。(2)电力系统发生铁磁谐振过电压时,可能使避雷器放电(FS型和FZ型避雷器是不允许在这种情况下动作的),从而烧损其内部元件而引起爆炸。(3)当线路受雷击时,避雷器正常动作后,由于本身火花间隙灭弧性能较差,如果间隙承受不住恢复电压而击穿时,则电弧重燃,工频续流将再度出现。这样,将会因间隙多次重燃使阀片电阻烧坏,而引起避雷器爆炸。(4)避雷器阀片电阻不合格,残压虽然低了,但续流却增大了,间隙不能灭弧,阀片由于长时间通过续流烧毁而引起爆炸。(5)避雷器瓷绝缘套管密封不良,容易受潮和进水等从而引起爆炸。运行中的阀型避雷器瓷套发生裂纹应如何处理:变、配电所值班人员在运行中巡视检查电气设备时,发现避雷器瓷绝缘套管有裂纹,应根据现场实际情况采用下列方法进行处理。(1)向有关部门申请停电,得到批准后做好安全措施,将故障避雷器换掉。如无备品避雷器,在考虑不致威胁电力系统安全运行的情况下,可采取在较深的裂纹处涂漆或环氧树脂等防止受潮的临时措施,并安排短期内更换新品。(2)如遇雷雨天气,应尽可能不使避雷器退出运行,待雷雨过后再进行处理。(3)当避雷器因瓷质裂纹而造成放电,但还没有接地现象时,应考虑设法将故障相避雷器停用,以免造成事故扩大。 二十四、模拟板倒闸操作1、画出本单位一次系统图?答:画图应遵守以下规定:(1)画图范围:①双路电源用户:从101开关开始,画出两路电源,每母线各供一台变压器(单母线不分段则供两台变压器),直画至低压母线(含母联开关);②单路电源用户:从101开关开始,单母线不分段供两台变压器,分段母线则每段母线各供一台变压器,直画至低压母线,(含母联开关);③高供低量用户:从101开关开始,直画至低压各分路(动力、照明、电容器组等各低压分路);④高供高量用户应画出计量柜接线。(2)主要电气设备:包括高压断路器,高压隔离开关、高压负荷开关、跌开式熔断器、高压熔断器、变压器、电压互感器、电流互感器、母线、低压自动开关、刀开关、熔断器、并联电容器组以及避雷器等。
(3)型号规格只注明主要规格,并注在图形符号左侧。(4)操作编号必须注在图形符号右侧。图中操作编号应符合《电气设备运行管理规程》的规定。(5)图形符号必须采用新符号(GB4728)。2、对本单位一次系统图的理解(主考老师据图提问)?答:要求对本单位一次系统接线及设备情况做进一步的了解,以利运行和维修。(1)了解本单位电源由何处提供、引入方式、路名等具体情况;
(2)本单位一次系统各主要设备的运行情况;
(3)本单位变、配电所的继电保护工作情况;
(4)本单位变、配电所的负荷情况;
(5)本单位电费计算依据;(6)本单位与供电部门的业务联系范围。二十五、操作票的填写1、需要填写操作票的项目有哪些?答:(1)拉、合断路器;(2)拉、合断路器后的检查;(3)拉、合隔离开关;(4)拉、合隔离开关后的检查;(5)挂接地线前对线路进行验电;(6)挂、拆接地线;(7)装(投)取熔断器;(8)检查电源电压、电流值;(9)合隔离开关前检查开关已拉开;(10)拉隔离开关前检查开关应拉开;(11)并、解列前后检查变压器负荷分配;(12)改变配电变压器分接开关的位置。2、倒闸操作的基本规定?答:(1)倒闸操作应由专职电工进行;按倒闸操作票的顺序逐项进行,复杂操作应由二人进行,即一人操作,另一人监护。操作时,监护人手指指着操作设备的编号,对操作人下达操作命令。操作人指着操作的设备编号,重复操作命令,等监护人核对无误后,发出“对”或“执行”的命令时,操作人方可进行操作。(2)倒闸操作应区别不同情况,遵守一定的顺序进行,例如:1)切断电源时,先拉开开关,然后拉开刀闸。如开关两侧各装一组刀闸,当拉开开关后,应先拉开负荷侧(线路侧)刀闸,后拉开电源侧刀闸。合闸送电时,操作顺序与此相反。防止发生带负荷拉、合刀闸的事故。2)拉开三相单极刀闸或配电变压器高压跌落式熔断器时,应先拉中相,再拉开处于下风的边相,最后再拉开另一边相。合三相单极刀闸或配电变压器高压跌落式熔断器时,操作顺序与此相反。3)在装设临时携带型接地线时,应先接接地端,后接导体端。拆除时,应先拆导体端后拆接地端。4)配电变压器停送电操作顺序:停电时先停负荷侧,后停电源侧,送电时先送电源侧后送负荷侧。(3)按规定正确使用绝缘安全工器具。如绝缘棒、绝缘手套、绝缘垫、绝缘鞋等。3、倒闸操作的步骤有哪些?答:值班人员接到倒闸操作的命令且经复述无误后,应按下列步骤及顺序进行。(1)操作准备,必要时应与调度联系,明确操作目的、任务和范围,商议操作方案,草拟操作票,准备安全用具等;(2)正值班员传达命令,正确记录并复述核对;(3)操作人填写操作票;(4)监护人审查操作票;(5)操作人、监护人签字;(6)操作前,应根据操作票内容和顺序在模拟图板上进行核对性模拟操作,监护人在操作票的操作项目右侧内打蓝色“√”;(7)按操作项目、顺序逐项核对设备的双重编号及设备位置;(8)监护人下达操作命令;(9)操作人复述操作命令;(10)监护人下“准备执行”命令;(11)操作人按操作票的操作顺序进行倒闸操作;(12)共同检查操作电气设备的结果,如断路器、刀闸的开闭状态,信号及仪表变化等;(13)监护人在该操作项目左端格内打红色“√”;(14)整个操作项目全部完成后,向调度回“已执行”令;(15)值班负责人、值班长签字并在操作票上盖“已执行”令印;(16)操作票编号、存档;(17)清理现场。