DTZY1296费控表接入电流互感器型号怎么计s算电量举例说明

您好,欢迎访问威伟在线!
当前位置: &gt
三相电表|长沙威胜DSZY331C,DTZY341C使用说明书|使用说明书下载|
发布时间:
下载次数:286次
DSZY331C,DTZY341C型配置号为B2V1.0三相费控智能电能表是威胜集团有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品,符合GB/T08、GB/T08、GB/T08&和DL/T614-2007&等电能表有关标准,采用DL/T645-2007通信规约。
工作原理简述
本产品由电流互感器、集成计量芯片、微控制器、温补实时时钟、数据接口设备和人机接口设备组成。集成计量芯片将来自电压分压,电流互感器的模拟信号转换为数字信号,并对其进行数字积分运算,从而精确地获得有功电能和无功电能,微控制器依据相应费率和需量等要求对数据进行处理。其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换,其原理框图如图1所示。
图1:工作原理简述(以三相四线表为例)
主要技术参数
3×220V/380V,3×57.7V/V3×100V&
电压测量范围
三相80%Un&~&120%Un
电流测量范围
互感器接入式:0.31.1.5(6)A56
直通式:5(20)A,40&15(60)A,
准确度等级
有功0.2S、级、1级&;&无功2级
-25℃~60℃
极限工作温度
-40℃~70℃
≤95%(无凝露)
(50±2.5)Hz
互感器接入式表:1‰In(0.2s级),&1‰In(0.5s级),2‰In&(1级)
直通表:4‰Ib(1级)&
<1.5W,6VA
≥1×105&h
日历时钟&(DS3231SN温补时钟)&
≤0.5(0℃~+40℃时:±2
-40℃~+85℃时:±35)
电池连续工作时间
光耦脉冲输出&
脉冲输出常数
出厂设置以仪表面板标识为准。对的电表,通常设为:
×220V/&380V的低压表:有功:6400
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无功:64h
×57.7V/100V×的高压表:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有功:20000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无功:20h
脉冲输出宽度
最大允许通过电流
继电器输出
对于外置继电器表,本仪表配有“报警”和“跳闸”信号输出端子。
“报警”辅助端子为常开触点,继电器规格:直流30V/5A,交流277V/3A。
“跳闸”辅助端子提供了常开和常闭两组触点,继电器规格:直流30V/5A,交流277V/3A。
对于内置继电器表,本仪表配有“报警”信号输出端子和内置跳闸继电器。
“报警”辅助端子为常开触点,继电器规格:直流30V/5A,交流277V/3A。
跳闸继电器直接控制三相电路通断。继电器规格:250V/60A。
对于具体表计可通过辅助端子标签区别该表计是属于内置继电器表计还是外置继电器表计。
长×宽×厚=290mm×170mm×85mm
在线咨询销售服务热线:400-026-1609
1QQ客服:三相四线电表经电流互感器,电流接入正确,A、C相电压接反,是否可求更正率?怎样进行退补电量?_百度知道
三相四线电表经电流互感器,电流接入正确,A、C相电压接反,是否可求更正率?怎样进行退补电量?
正向有功止数:19.8
反向有功止数:50.2
正向无功止数:4.5
反向无功止数:18.2
倍率30倍。
提问者采纳
如果是稳定的负荷的话,可以计算出来的,如果负荷是时常变化的就难说了一般情况下是以A相电压为0°基准的,电流合电压的夹角计算有功无功然后乘以时间计算出的电量,而a、c反接的话也就是说以C相为0°基准了,相差了120°。。。。。。。理论上是可以计算的,但是很难,我想不太明白了。但是我觉得还是可以计算出来的。
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
两相线混接,电度计量略欠准确(电量或略多或略少),无法求正和退补电量,因为混接的两相电压和负载电流是随机变异的,只有更正接线。
电压接反,应该不影响电度计量。
电流互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁在互感器上同时接两只电表影响电表准确计量吗,如果影响,该怎样读出准确数据,是两个表读数之和吗?_百度知道
在互感器上同时接两只电表影响电表准确计量吗,如果影响,该怎样读出准确数据,是两个表读数之和吗?
可能我没说清楚,是同时并了两个三相电度表,都用来计量,不是一只电度表,一只电流表
提问者采纳
同时并的?电压回路并的、电流回路串的这种情况,是只算一只表的电量;电压回路并联、电流回路并联,那么总用电量是两只表的读数之和。
提问者评价
谢谢,我也咨询了有关人员,顺利解决此事
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
你好:——★1、“互感器上同时接两只电表影响电表准确计量吗”......没有影响的,实际应用上,互感器串接电流表的应用很普遍。——★2、正常情况下,电流互感器是工作在短路状态的,而电流表的电阻也是极低的,符合电流互感器的工作要求。【补充】:正常情况下,电流互感器是工作在短路状态的, 计量电度表电流线圈的电阻也是极低的。在配电计量中,三相有功电度表、无功电度表串联在一个电流互感器上的配线方法很普遍。计量结果,没有“读数之和”之说。
不是。互感器与电能表之间是不允许再接入电流表和第2块电能表的。如果你要两块电能表做比较和参考,必须再装一套互感器。担心计量的不准,可以拿表去电力部门校准一下。互感器是固定的,不能调校,只要把电流比配对了就行了。要是计量电流,也必须再装入一套互感器。我是做强弱电设备维修与安装的,希望对你有帮助!
串联不影响计量,并联就有影响,因为分流了。
互感器的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电流互感器用电量怎么计算_百度知道
电流互感器用电量怎么计算
我有更好的答案
按默认排序
电度表的电流线圈的接线有直接接入的,也有通过电流互感器接入的。直接接入的读数就是耗电量;通过电流互感器接入的读数要乘以变流比,比如100/5变流比是20. 读数乘以20就可以了。
电表所走的表码乘以互感器的比值,如200/5的互感器,用电量就是:表码*40 。
这要看你的互感器是多大的,通过变比值计算出来得…
其他类似问题
电流互感器的相关知识
您可能关注的推广回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相电度表缺一电流互感器电量怎样计算_百度知道
三相电度表缺一电流互感器电量怎样计算
我公司因一台电流互感器爆裂,供电公司临时短接主回路,接线方式为V型接线方式,供电公司怎样计算收费电量? 谢谢!
三相电压100V正常接入电度表,电流互感器缺一台。现只有一台电流互感器接入三相电度表。
如果V型接线正确的话,不会造成计量错误。V型接线是利用星型接线的对称特点,将这两个相电流叠加合成第三相电流再输入电度表即可。