为什么用12p空开的火线和零线控制灯当空开关掉零线还带电

查看: 17284|回复: 3
声望0 精华0帖子八豆3304 积分5975注册时间最后登录
电脑装机工
<em id="authorposton13-7-4 14:44
黄浦军校:升官发财请走别处,贪生怕死莫入此门
声望5 精华0帖子八豆9164 积分13232注册时间最后登录
柜台小老板
<em id="authorposton13-7-4 15:11
1P 只断火线
2P 火线、零线都断
声望5 精华0帖子八豆9117 积分10769注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton13-7-4 15:14
简单说,2p的宽度是1p的2倍,3p的宽度是1p的3倍。。。。
普通家用,进线3根,火、零线要经过空开控制,所以,总开用2p的,一火一零,切断时同时断开火线零线。
各支路一般控制火线,1p即可,各支路零线接至零线汇流排,再接至总开零线。
图中1p的只能控制一个接线,也有1p空开同时控制火线零线的,即空开有火零两个接线端子。。。
声望0 精华0帖子八豆4773 积分8526注册时间最后登录
电脑公司销售员
<em id="authorposton13-7-4 15:18
原来是这样呀
论坛元老,论坛创始到2004年间注册且发帖数大于200的论坛用户。
亚洲工业典范
日系车主,用户在指定帖子中申请获得
十二生肖o蛇
参加神秘活动获得
Powered by帐号:密码:下次自动登录{url:/nForum/slist.json?uid=guest&root=list-section}{url:/nForum/nlist.json?uid=guest&root=list-section}
贴数:5&分页:Less发信人: Zhaox (Less), 信区: PowerTech
标&&题: 请教一个困扰好几天的三相电空气开关问题
发信站: 水木社区 (Wed May 22 18:13:42 2013), 站内 && 【 以下文字转载自 Occupier 讨论区 】
发信人: Zhaox (Less), 信区: Occupier
标&&题: 请教一个困扰好几天的三相电空气开关问题
发信站: 水木社区 (Wed May 22 18:11:16 2013), 站内 && 380v三相电入户,电表箱里面有一个3p的空开,零线和地线分别和对门的一户拧在同一个端子上。这种情况,入户的以后家里的配电箱应该怎么配呢? && 1 直接分3路用,每一路前面用一个2p的总断路器,后面接带漏电保护的1p+n && 2 先接一个4p的总开关,再分成3路 && 需不需要一个4p总开关呢?看到有人说4p把零线也断了,容易有烧坏不均衡的电路上的电器。但是如果不断零线,考虑到另外一户家里的三相很可能是不平衡的,进户的零线很可能有电,检修时候还是有危险。不过即使装了4p,把电表后面的3p关掉,进户的零线还是有电的?到底应该怎么配呢? && -- && ※ 修改:·Zhaox 于 May 22 18:11:35 2013 修改本文·[FROM: 192.19.224.*]
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 192.19.224.*]
回归发信人: Schemer (回归), 信区: PowerTech
标&&题: Re: 请教一个困扰好几天的三相电空气开关问题 (转载)
发信站: 水木社区 (Wed May 22 21:33:47 2013), 站内 && 1
【 在 Zhaox (Less) 的大作中提到: 】
: 标&&题: 请教一个困扰好几天的三相电空气开关问题
: 发信站: 水木社区 (Wed May 22 18:13:42 2013), 站内
: 【 以下文字转载自 Occupier 讨论区 】
: 发信人: Zhaox (Less), 信区: Occupier
: 标&&题: 请教一个困扰好几天的三相电空气开关问题
: 发信站: 水木社区 (Wed May 22 18:11:16 2013), 站内
: 380v三相电入户,电表箱里面有一个3p的空开,零线和地线分别和对门的一户拧在同一个端子上。这种情况,入户的以后家里的配电箱应该怎么配呢?
: 1 直接分3路用,每一路前面用一个2p的总断路器,后面接带漏电保护的1p+n
: 2 先接一个4p的总开关,再分成3路
: 需不需要一个4p总开关呢?看到有人说4p把零线也断了,容易有烧坏不均衡的电路上的电器。但是如果不断零线,考虑到另外一户家里的三相很可能是不平衡的,进户的零线很可能有电,检修时候还是有危险。不过即使装了4p,把电表后面的3p关掉,进户的零线还是有电的?到底应该怎么配呢?
: ※ 修改:·Zhaox 于 May 22 18:11:35 2013 修改本文·[FROM: 192.19.224.*]
: ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 192.19.224.*]
寒声猎猎戍旗风,独倚危栏怅惘中。万里山川唐土地,千年魂魄晋英雄。
离心不忍听边马,往事应须问塞鸿。好脱儒冠从校尉,一枝长戟六钧弓。 &&&& ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 61.183.130.*]
xiaoding0326发信人: xiaoding0326 (ding), 信区: PowerTech
标&&题: Re: 请教一个困扰好几天的三相电空气开关问题 (转载)
发信站: 水木社区 (Wed May 22 23:12:12 2013), 站内 && 入户后分开,有三相空调什么的,就三相用一个3p的空开进空调,零线不能上空开的。剩下的按你说的“1”弄。不用担心零线带电的问题,零线东东是要可靠接地的,严重不平衡时也许会有点电压,总体来说是安全的。一般来说用户检修进户线的机会不多,检修任意一路220v的回路时断开其首端的2p就好。确实也见过进户零线带电的,也的确比较危险,但这是小概率的故障,而且,一般故障点都在变压器的中性线上,不是在用户家就能维修的。发现零线带电电压很高,一定要及时找物业或者电力公司修。
【 在 Zhaox 的大作中提到: 】
: 发信人: Zhaox (Less), 信区: Occupier
: 标&&题: 请教一个困扰好几天的三相电空气开关问题
: 发信站: 水木社区 (Wed May 22 18:11:16 2013), 站内
: ...................
※ 修改:·xiaoding0326 于 May 22 23:21:14 2013 修改本文·[FROM: 112.123.117.*]
※ 来源:·水木社区 ·[FROM: 112.123.117.*]
人生皆苦,起念即苦,思动亦苦发信人: viocy (人生皆苦,起念即苦,思动亦苦), 信区: PowerTech
标&&题: Re: 请教一个困扰好几天的三相电空气开关问题 (转载)
发信站: 水木社区 (Thu May 23 19:00:54 2013), 站内 && 为啥;零线不能上空开?怕跳闸时把零线一块跳了?跳了就跳了呗。。。 && 【 在 xiaoding0326 (ding) 的大作中提到: 】
: 入户后分开,有三相空调什么的,就三相用一个3p的空开进空调,零线不能上空开的。剩下的按你说的“1”弄。不用担心零线带电的问题,零线东东是要可靠接地的,严重不平衡时也许会有点电压,总体来说是安全的。一般来说用户检修进户线的机会不多,检修任意一路220v的回路
&&&& -- && ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 60.25.239.*]
xiaoding0326发信人: xiaoding0326 (ding), 信区: PowerTech
标&&题: Re: 请教一个困扰好几天的三相电空气开关问题 (转载)
发信站: 水木社区 (Fri May 24 17:48:19 2013), 站内 && 确实是可以用的,原文的意思是不能用单独的空开。的确,用那种三相四线的4p一起跳的空开是可以的,而且确实可以有效的断开零线,避免零线带电的问题,只是这东东比较少见,而且一般没必要罢了。
简单说:楼主的“2”方案是可以的,而且很安全,但一般没必要这么搞
【 在 viocy 的大作中提到: 】
: 为啥;零线不能上空开?怕跳闸时把零线一块跳了?跳了就跳了呗。。。
※ 修改:·xiaoding0326 于 May 24 17:49:43 2013 修改本文·[FROM: 112.123.117.*]
※ 来源:·水木社区 ·[FROM: 112.123.117.*]
文章数:5&分页:
抽奖到手软!将狂欢进行到底!后使用快捷导航没有帐号?
查看: 8218|回复: 59
准备自己动手做水电了,先上空开配置,请指教!
学习了大半个月的成果,空开数量还可以精简点吗?三室两厅130平。
360软件小助手截图17.png (29.43 KB, 下载次数: 56)
12:44 上传
你图上还差一根地线呢,那根必须得有,没有也得想办法接一个
是,没有画出来&
想省空开就把所以的照明用一个控制就行
我也正在自己装修中,总电用一个施耐德的带漏电保护的,其它的都不用漏电保护的,那东西好的贵,再说了,有一个就够用了
总电用一个3路空气开关不带漏电保护的,接地线1路,故障时能阁开接地线(在雷雨天气接地线非常危险)其它的都用漏电保护的,好处你懂的。&
开发商配了个63A带漏保的,想了想还是分开好点!&
老弟你都没有一个漏电保护器!有小孩的出事不好哦!
本帖最后由 sueixin 于
16:44 编辑
lonstar 发表于
怎么各人说的不一样啊?到底零线要不要过开关呢?
如果空开坏了火线不断那么零线连着有啥好处呢?你可以到处看看。现在配电箱里用的都是两p的。只是分漏电不漏电的。
多谢楼上详细回复,准备用你的方案。
你的线是6mm的。你总空开是63A有点大了。建议总空开用漏保其余用单片空开。你的CAD电路图都是错误
机械神童 发表于
零线禁止通过开关的原因是,当开关零线断开后,整条线路用验电笔就不好判断了,因为整条线路包括零线开关 ...
补充一下,零线开路故障表现的问题说在工业盘柜上的禁止开关说法也仅仅是很久以前的土法经验,现在都不这样,柜内二次回路控制电源总总开关是必须用2p的!
echo_nj 发表于
空调都只用单极空开啊?
零线禁止通过开关的原因是,当开关零线断开后,整条线路用验电笔就不好判断了,因为整条线路包括零线开关下段都是亮的,容易造成误判。这也相对于工业设备盘柜的二次控制回路而言,家里同样适用!这个东西影响不大,可有可无,不过总闸已经可以分断了,支线就没有必要安装零线开关了,楼主只要把所有的支线空开换成1p的即可,零线全部直接进零线总端子!这样空开成本就下来一半了还可以把空调汇总成一个63的即可了!其它照明也可以汇总!其实照明是最安全的,稳定不会乱动!所以可以全汇!
空调都只用单极空开啊?
那你总开关又过&
零线禁过开关?!论坛有人说了。&
楼主的水电平面图上来给我参考下好吗?我的也给你看看
插座.jpg (71.19 KB, 下载次数: 25)
14:13 上传
地线最标准的做法 是跟零线相线的线径一致&
画的很不错!&
这个我还没有弄好,你画的很错,先参考了。多谢!&
地线可以细些,1.5够用&
线径标错了,3根的应该3根一样截面的&
如果方便把空调的水也引入下水
空调也应该带漏电的空开吧?想省位置用双位带漏电的空开
系统图.jpg (53.6 KB, 下载次数: 16)
14:39 上传
直接CAD截图,可能看不是很清楚&
真是专业啊,水电都有CAD!
多谢楼上各位指教!
echo_nj 发表于
空调都只用单极空开啊?
我是做电气相关设计的,所有控制柜的空开全部要求用两极空开,只有照明灯可以用单极的。
有人说“零线禁过空开”那你有没有找到这种说法的出处和原因呢?
禁止过开关还是禁止过空开,这是两个概念.&
这说法真没见过,220V零线脱扣了火线没脱扣,难道不验电吗?零线不过开关1PN的微断用在什么地方呢?&
引用:空开脱口装置在脱开时断开回路,但有时2p会出现脱扣不同步或者脱不开的现象。这时如果零线脱开而火线未能完全脱口,机会路代垫单不能工作。容易造成触电事故!所以在安全方面的规定是:零线绝对禁止过开关。&
总开关不用漏电保护,你洗澡时灯的电漏电了,你想想会是什么结果吧
echo_nj 发表于
我是做电气相关设计的,所有控制柜的空开全部要求用两极空开,只有照明灯可以用单极的。
有人说“零线 ...
这让2P空开情何以堪啊,楼主认为2P是打酱油的吗?
民用建筑电气设计规范25.3/11 当每户住宅采用单相供电时,进户的微型断路器应采用两极;