怎么我这边配置的高压配电柜柜里面断路器辅助接点引出来三根线

论中压配电柜的安全配置,配电柜,低压配电柜,高低压配电柜,高压配电柜,高压成套配电..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
论中压配电柜的安全配置
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口我关注的版块:
查看: 4777|回复: 5
三星助理工程师, 积分 153, 距离下一级还需 47 积分
为什么在里三相电都是装而两相电却装漏电保护开关,三相电为什么不装漏电保护开关
土木币38846
三相电也需要装漏电保护的,但要看场所。
楼主看到的可能是小工厂的配电箱,220V有接到插座的(电动工具),需要漏电保护,三相电是接到人体不易碰触的设备上,或下级还有漏电保护。
三星助理工程师, 积分 153, 距离下一级还需 47 积分
回复为什么在配电箱里三相电都是装断路器而两相电却装漏电保护开关 沙发 的帖子
我们是施工现场,很大的一个建筑工地,这是最低一级开关箱,总配电箱三相电上是有漏电保护开关。就比如电焊设备是接在两根相线上,但也没有漏电保护开关
土木币38846
回复为什么在配电箱里三相电都是装断路器而两相电却装漏电保护开关 板凳 的帖子
根据JGJ46-2005要求,末级开关箱只能装一只漏电开关,不能多装一个(包括插座)!
二星助理工程师, 积分 129, 距离下一级还需 21 积分
是不是末级配电箱要按一台设备一个配电箱这样配置的?
技术员, 积分 46, 距离下一级还需 4 积分
回复为什么在配电箱里三相电都是装断路器而两相电却装漏电保护开关 板凳 的帖子
看你的负荷时什么了,如果是临时电的话一定要。
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)建筑电气识图与工程实例_secret_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
建筑电气识图与工程实例_secret
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢GGD型交流低压配电柜
GGD型交流低压配电柜
  概述:GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统,作为动力、照明及配电设备的电能转换、配电与控制之用。
  GGD型交流低压配电柜是根据能源部主管上级,广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高、动热稳定性好,电气方案灵活,组合方便,系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。
&&&&&&&&&&&&&&&&&& GCK低压抽屉式开关柜
  概述:GCK型低压抽屉式开关柜适用于三相交流50、60Hz,额定电压660V额定电流4000A及以下的三相四线制和三相五线制的电力系统,作为接受电能和分配电能之用,广泛应用于发电厂,变电所,厂矿企业和高层建筑的动力配电中心PC和电动机控制中心MCC。
  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
GCS低压抽屉式开关柜   
  概述:GCS型低压抽屉式开关柜适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。在发电厂、石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所,作为三相交流频率为50(60)Hz额定工作电压380V(400)、(660V),额定电流为4000A以下的发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿使用的低压成套配电装置。
低压开关柜柜宽为(600、800、1000、1200)mm分别能配多大断路器?
柜子的结构不一样,安装起来就不一样,GCS,GCK,MNS,BLOCKset-X的,都是抽屉柜,但是安装数量都不一样,除了ABB的柜子,其他的柜子每一横隔只能装一个。现在ABB的安装的最多,250A一下的可以装18个,能按多少看出线的方式,电缆小室可以在后面,也可以在侧面。GGD是固定柜,装的少些。
抽屉式高压开关柜的材料计划请高手帮忙真空断路器630A&&
要有速断,过流保护。
序号 标号 名称
型号规格&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1 1n 线路保护测控装置 RCS-9612A(电源DC220V
输入AC100V&&&&&&&&&&&&
无防跳)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2 SA 控制切换开关 LW38A-164Q/49.
3 H0 断路器位置信号灯 AD11-22/22-W3A DC220V
4 H1 断路器合分信号灯 AD11-22/22-W2A DC220V
旋钮开关&&&&&&&&&&
LA38-11X2/209&&&&&&&&&
6 1QF 直流微型断路器
GM32H23R/6A&&&&&&&&&
7 2QF 直流微型断路器
GM32H23R/10A&&&&&&&&&
8 3QF 交流微型断路器 DZ47-63/1P D
6A&&&&&&&&
9 4QF 交流微型断路器 DZ47-63/3P D
10 1EL 照明灯 AC220V
50W&&&&&&&&&&&&&&&&&&
11 2EL 照明灯 CM-1
AC220V&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
12 XB 连接片 RSH
2.5-2A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
13 YA 电磁锁 DSN-BMY
AC220V&&&&&&&&&&&&&&&
14 1~2EE 加热器 AC220V
50W&&&&&&&&&&&&&&&&&&
15 DX 带电显示器 DXN-Q
AC220V&&&&&&&&&&
16 VCB 真空断路器 VS1-12/630-25& ....
17 1~2LH 电流互感器 LZZBJ9-10A1 200~400/5A
0.2S/10P10&&&
2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
18 CAP 传感器 CG10-101 L140mm M10
M16&&&&&&&&&&
高压开关柜和低压开关柜分别有哪几部分组成?
高压开关柜和低压开关柜主要区别就是耐压;
组成也差不多少,过去的老式开关柜比较简单,一般是由柜体、负荷开关(空气开关、断路器等)、接触器、各种中继电器、电压表、电流表、互感器等。
现在的开关柜就比较复杂,根据不同的功能,构成也不一样,举个例子,一个传动系统的配电柜除了上述器件外,还有变频器、PLC、触摸屏等。
高压低压开关的保护特性知识及其整定
低压断路器一般自带过流长延时保护和短路瞬动保护,塑壳开关的保护整定值在出厂时就已经调定,在购买时应根据负荷特性选择购买合适整定值的断路器;带智能脱扣器的万能式断路器的整定值通过智能面板或外接编程器可以调整。
高压断路器的保护是独立的,可按保护要求和费用情况选择电磁型保护或微机保护,普通线路或变压器保护一般采用过流保护和限时速断保护,在投运前需要计算整定值并对整定值进行校验(包括动作幅值和时间)。
目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考:
型号GGD,GCK,GCS,MNS,MCS介绍
  GGD系列:
  GGD型交流低压配电柜适用于变电站,发电厂,厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流A的配电系统,作为动力,照明及发配电设备的电能转换,分配与控制之用.
  GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全,经济,合理,可靠的原则设计的新型低压配电柜.产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活,组合方便,系列性,实用性强,结构新颖,防护等级高等特点.可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用.
  产品型号及含义
  结构特点
  ■GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高.
  ■GGD柜充分考虑散热问题.在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的.
  ■GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新
  ■柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运.
  ■柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20―IP40之间选择.
  GCK系列
  产品型号及含义
  GCKG是封闭式开关柜C是抽出式K是控制中心
  GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC)柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成.该装置适用于交流50(60)HZ,额定工作电压小于等于660V,额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电,电动机控制及照明等配电设备.
  GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》,GB7《低压成套开关设备和控制设备》,GB/T《低压开关设备和控制设备总则》等标准.且具有分断能力高,动热稳定性好,结构先进合理,电气方案灵活,系列性,通用性强,各种方案单元任意组合,一台柜体.
  所容纳的回路数较多,节省占地面积,防护等级高,安全可靠,维修方便等优点.
  结构特点
  1,整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高
  2,柜体上部为母线室,前部为电器室,后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全.
  3,MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启.
  4,受电开关,联络开关及MCC柜的抽屉具有三个位置:接通位置,试验位置,断开位置.
  5.开关柜的顶部根据受电需要可装母线桥.
  ③GCS系列:
  产品型号及含义
  GCS型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V(690V),额定电流为4000A及以下的发,供电系统中的作为动力,配电和电动机集中控制,电容补偿之用.广泛应用于发电厂,石油,化工,冶金,纺织,高层建筑等场所,也可用在大型发电厂,石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所.
  执行标准:
  本产品符合GB7《低压成套开关设备和控制设备》和JB/T《低压抽出式成套开关设备》的要求.
  结构特点:
  1,框架采用8MF型开口型钢,主构架上安装模数为E=20mm和100mm的Φ9.2mm的安装孔,使得框架组装灵活方便.
  2,开关柜的各功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室,母线室和电缆室.各室的作用相对独立.
  3.,水平母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力,是使主电路具备高短路强度能力的基本措施.
  4,电缆隔室的设计使电缆上,下进出均十分方便.
  5,抽屉高度的模数为160mm.抽屉改变仅在高度尺寸上变化,其宽度,深度尺寸不变.相同功能单元的抽屉具有良好的互换性.单元回路额定电流400A及以下.
  6,抽屉面板具有分,合,试验,抽出等位置的明显标志.抽屉单元设有机械联锁装置.1抽屉单元为主体,同时具有抽出式和固定性,可以混合组合,任意使用.
  7,柜体的防护等级为IP30IP40,还可以按用户需要选用.
  ④MNS系列:
  MNS型低压抽出式成套开关设备(以下简称开关柜)为适应电力工业发展的需求,参考国外MNS系列低压开关柜设计并加以改进开发的高级型低压开关柜,该产品符合国家标准GB7251,VDE660和ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》,国际标准IEC439规定MNS型低压开关柜适应各种供电,配电的需要,能广泛用于发电厂,变电站,工矿企业,大楼宾馆,市政建设等各种低压配电系统.
  结构特点
  1.MNS型低压开关柜框架为组合式结构,基本骨架由C型钢材组装而成.柜架的全部结构件经过镀锌处理,通过自攻锁紧螺钉或8.8级六角螺栓坚固连接成基本柜架,加上对应于方案变化的门,隔板,安装支架以及母线功能单元等部件组装成完整的开关柜.开关柜内部尺寸,零部件尺寸,隔室尺寸均按照模数化(E=25mm)变化.
  2.MNS型组合式低压开关柜的每一个柜体分隔为三个室,即水平母线室(在柜后部),抽屉小室(在柜前部),电缆室(在柜下部或柜前右边).室与室之间用钢板或高强度阻燃塑料功能板相互隔开,上下层抽屉之间有带通风孔的金属板隔离,以有效防止开关元件因故障引起的飞弧或母线与其它线路短路造成的事故.
  3.MNS型低压开关柜的结构设计可满足各种进出线方案要求:上进上出,上进下出,下进上出,下进下出.
  4.设计紧凑:以较小的空间容纳较多的功能单元
  5.结构件通用性强,组装灵活,以E=25mm为模数,结构及抽出式单元可以任意组合,以满足系统设计的需要
  6.母线用高强度阻燃型,高绝缘强度的塑料功能板保护,具有抗故障电弧性能,使运行维修安全可靠
MNS型低压开关柜技术规范
日 星期五 下午 07:58
低压抽屉式开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。
1、 使用条件
MNS低压抽出式开关柜的工作条件如下:
u 位置:户内
u 海拔高度:2000米以下
u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C
u 最高空气湿度:+400C
u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时)
月平均不大于91%(250C时)
u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar
月平均不大于18 mbar
u 地震地面加速度:水平加速度不超过0.20g
垂直加速度不超过0.10g
u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2%
u 腐蚀性:近海500米,有轻度盐雾
2、 技术标准
MNS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。
3、 技术参数
—主电路额定绝缘电压&&
—主电路额定工作电压&& 交流
—额定频率&&&&
—母线额定工作电流
水平母线(主母线):、、5000A
垂直母线(支母线):1000A、2000A
—额定短时耐受电流(1S)
水平母线(主母线):50KA、80KA
垂直母线(支母线):50KA
保护导体(接地主母线):30、48KA
中性母线(中性主母线):30、48KA
—额定峰值耐受电流
水平母线(主母线):105、176KA
垂直母线(支母线):105KA
4、 选用元件
4.1&& 一次主元件
对于本次投标的工程,空气断路器、接触器、热继电器按照设计图纸的要求选型,按照或超过招标文件及图纸的要求进行配置,详见“分项报价清单表”。
4.2二次辅助元件
电流互感器、电流表,电压表,指示灯、按钮、转换开关、中间继电器、端子、保险座、熔芯按照图纸要求配置,我厂选用的二次元件均经过多次筛选,质量稳定可靠的厂家产品,完全可以作为进口主元件的配置元件。
5、 MNS低压抽屉式低压开关柜总体结构
(1) 全金属封闭,抽出式开关柜总体结构
(2) 柜体外形尺寸:
柜体高度:2200mm
柜体宽度: 600 mm、800 mm、1000 mm
柜体深度: 800 mm
(3) 柜体顶部设有吊环,易于吊装。产品出厂时柜体的底部配有木质托盘,易于叉车铲入底部运输。
MNS抽屉式低压开关柜按系统电压400V设计,它的设计和结构符合IEC439及IBK36001-89。柜体框采用2mm附铝锌板材及2mm优质薄钢板由进口数控机床加工组合而成,避免了毛边,裂缝和断裂现象。柜架的基本零件均带有25mm间隔的模数孔,同一规格的抽屉可以互换,所有框架、零件均为免绣型,这是因为柜架结构连接使用了新技术的自攻螺丝,框架结构无需专用工具,即能组成各种形式的柜体,由于垂直母线封闭在MNS专用多功能板内,抽屉抽出,垂直母线不会外露,且柜内全分隔装置小室、母线小室、电锁小室隔板均做到无卤、阻燃、自熄灭。整柜全封闭,防护等级IP40,抽屉抽出后,柜体防护等级IP20。开关柜工频耐压2.5KV,冲击耐受电压8KV(峰值)。
防腐及涂层装置中的金属结构件,除外表的门与敷铝锌外,都经过渡锌处理,开关柜外涂层先进行除油,除锈或磷化处理,钢板的内外表面均先喷一层防蚀底漆,再用静电环氧粉末喷涂,喷涂厚度40μm,颜色可由业主决定。
5.2金属部分接地保护:
MNS抽出式开关柜中,有贯穿于整个柜体排列长度的保护(PE)线,金属柜体的各部分与PE线有良好的导电性能,PE线放在柜底部,也可接至柜的上部,接地保护型式为TN-S系统。
5.3开关柜的动力线:
(1)、柜的进出线:可满足封闭母线上进线式下进线母排或电缆上出式下出线,可保证柜顶母线桥与变压器的对接。
(2)、母线系统:母线采用刚性,硬拉高导电的电解铜,符合IEC431,其加工工艺完全满足招标文件条款的要求。
(3)、中性和接地母线:所有母排出厂前均开有模数孔,便于电缆连接。
(4)、电缆:柜内电缆采用硬拉的交联乙烯绝缘聚氯乙烯护套高导电多股铜芯线,能耐高温并符合IEC60502和GB12706有关标准,电缆采用接线端子和专用导轨固定,使其整齐美观并且牢固,可承受指定的故障条件。
(5)、色标:在低压开关柜内的动力线可采用连续油漆的色标。
6、 开关柜的辅助导线
MNS抽出式开关柜的柜内辅助导线的选料、加工、布置完全满足设计图纸要求。
7、 开关柜内的功能单元
本工程所采用的设备全部按业主提供图纸的要求选定,满足所有的技术要求,可实现所要求的操作、联锁、接口等功能,这些设备被按容量分别每一个回路装在一个不同大小抽屉单元内,抽屉单元设有工作位置、主开关分闸、抽屉位置、隔离位置,可与主开关机械联锁,并可在操作手柄上挂锁,从而保证了操作的严格性和操作人员的人身安全。
自动化控制系统
一、总体设计方案
本控制系统的设计方案主要依据《甘洪路污水管网建设工程1#污水泵站设备采购及安装招标文件》及招标文件附带图纸,并结合我公司工程自动化系统设计、施工经验而设计的。
本方案在满足设计要求和招标文件的前题下,尽可能的做到系统设置合理,抗干扰能力强,易于管理、操作和维护,运行稳定。在本方案中所有的受控设备均受控制系统控制,所有传感器的检测信号均进控制系统,设备的工作状态受控制系统的监测,现场手动操作也受控制系统的监测和控制。
主要电气设备采用PLC自动控制和就地控制箱现场控制两种方式。在MCC或就地控制箱上设有手动/自动转换开关。就地手动操作具有最高的优先权,转换开关置于手动位置时操作人员只能实现机旁操作,只有在转换开关置于自动位置时才可由PLC
按照预先编制好的程序进行自动控制,因此操作人员可根据实际情况进行不同状态的切换。
低压开关柜监测功能技术要求
发布者:admin  发布时间:
 阅读:37次
低压开关柜监测量采取经'
target='_blank'&CT或380V直接采样经计算获。其具体要求如下:&&
380V电源进线断路器和380V分段断路器监测量:
监测量:三相电流,开关柜内应配置相应A、B、C相外附电流互感器。380V电源进线断路器配电柜,还需监测380V(I)段和(II)段母线电压。表计采用数字式仪表,精确度不低于0.5级(四位半)。
遥测量:380V电源进线断路器开关柜,需遥测三相电流,有功功率,无功功率,380V(I)段或(II)段母线电压、电压不平衡度及电流/电压谐波分量(THD);对380V分段断路器柜,遥测三相电流。其三相电流由外附三相'
target='_blank'&CT(或脱扣器内三相'
target='_blank'&CT)提供,母线电压由380V直接提取。投标商应选择相应测量模块实现以上遥测量监测,投标时应提供测量模块型式和技术规范。测量模块引进母线电压时,应设有三相熔断器保护。
2. 其他馈线断路器柜(包括电容器柜和路灯馈线柜),均遥测三相电流,
功率因数,有功电能;其三相电流由外附三相'
target='_blank'&CT(或脱扣器内三相'
target='_blank'&CT)
提供。就不再监测电量。电容器柜就综合测量仪表均采用数字式仪表,
精确度不低于0.5(四位半),包括三相电流、三相电压、有功功率、无功
&& 功率和功率因数。
凡遥测量均RS485串行口以总线方式通讯至本站微机监控系统集成柜。
电度计量:路灯馈线供电回路,应路灯供电具体接线,配置三相四线有功电度表,并开关柜上直接抄表,电度表不再送至微机监控系统。
5. 低压开关柜监信功能技术要求
  低压开关柜上均应设有红、绿灯,以指示断路器跳、合闸位置信号,并有以下遥测量RS485串行口以总线方式通讯至本站微机监控系统集成柜。
380V电源进线断路器和380V分段断路器,其遥信量有:
(1) 断路器合闸位置信号;
(2) 断路器跳闸位置信号;
断路器就/远方控制切换开关“远方位”信号;
(4) 断路器控制电源消失及控制回路断线信号;
断路器脱扣器跳闸事故总信号(包括脱扣器因何原脱扣,如因短路短延时保护、短路长延时保护、短路瞬动保护动作等而脱扣,脱扣器微处理器故障等);
(6) 备用电源自动投入装置动作信号。
7. 380V电容器柜(由塑壳断路器和接触器构成),其遥信量有:
(1) 电容器组投切组数信号,即接触器合、断位置信号;
(2) 接触器控制电源消失及控制回路断线信号;
(3) 断路器合闸位置信号;
(4) 断路器跳闸报警信号(为此,断路器应装设报警辅助接点);
(5) 脱扣器微处理器故障信号。
8. 路灯馈线回路(由塑壳断路器和接触器构成),其遥信量有:
(1)路灯投切信号,即接触器合、断位置信号;
(2)接触器控制电源消失及控制回路断线信号;
(3)断路器合闸位置信号;
(4)断路器跳闸报警信号(为此,断路器应装设报警辅助接点);
(5)脱扣器微处理器故障信号。
9.其他380V馈线回路,其遥信量有:
(1) 断路器合闸位置信号;
(2) 断路器跳闸报警信号(为此,断路器应装设报警辅助接点);
装设接故障保护断路器,应设有接故障保护动作信号(信号引出方式可接故障保护方案来确定);
(4) 脱扣器微处理器故障信号。
10. 低压开关柜通讯功能技术要求
  断路器遥控、遥测、遥信等功能技术要求,每台断路器应配备通讯模块,并以总线方式与本配电站监控集成柜以RS485串行口接口方式通信,380V开关柜上模块与监控集成柜间通信规约应能满足MODBUS
本文来自: 河南全新液态起动设备有限公司
专业软起动 软启动 水电阻 液态软起
液态软启动生产厂家&
低压开关柜验收规范
第一章低压开关柜外观尺寸与电器元件质量检查 信息请登陆:输配电设备网
  按照先进的质量管理理论,产品质量仅靠最后的出厂检验是远远不够的。新的管理理论强调全面质量管理,强调全员参与、全过程参与。即所有与产品质量有关的人都要参与,包括设计人员、物资采购人员、生产人员、设备管理人员、培训人员、质量检验人员、市场销售和售后服务人员以及计划人员,当然更包括企业各级管理人员。所谓全过程参与,就是从接合同开始,每一步工作,每一道工序,一直到售后服务,都要求高度重视质量问题,都要认真抓。只有从头至尾抓质量,人人都把自己的工作和产品质量挂钩,并认真抓好,产品质量才能得到保证。
  在低压开关柜的装配过程中,每一个大的工序完工后,都要进行检验,确保每道工序质量符合要求。开关柜装配过程中要进行四道工序检验。
  第一节外形尺寸和外观质量检验
信息请登陆:输配电设备网
  早期的开关柜柜体是焊接而成的,现在则大多采用组装方式。即将经过机械加工的立柱、横梁、门板、隔板、侧板等部件进行装配成为柜体。外形尺寸检查
一是检查机械加工质量(在机加工过程中,也有工序检验),二是检查装配质量。外形尺寸包括柜子的高、宽、深。根据有关的质量分等标准
,检查四根立柱的高度(一级配电设备,这个高度一般为 2200
㎜、六个宽度(柜体正面及背面上、中、下共六个尺寸)、六个深度(左侧及右侧上、中、下共六个尺寸)。有关标准给出了允许的偏差范围。偏差不超过规定值,就判合格;超过规定值,但偏差不到规定值的一倍,就不得分,偏差超过规定值的一倍,就判为不合格。例如高度应为
2200 ㎜,允许偏差为 ±2.7 ㎜。 另一个尺寸是 对角线之差
。这是检验框架装配的垂直度的。框架装配中立柱和底框垂直度不好,框架就会倾斜,柜体前、后面或两个侧面就会变成平行四边形(正确的应为矩形)。同样,底框装配也有这个问题。框架垂直度不好,柜子就会东倒西歪,将来到用户现场多台拼装在一起,既不美观,又浪费空间,还要影响柜与柜之间母排的连接,所以这是不允许的。但直接测量垂直度不太容易,就采用测量对角线的办法,即测量柜子左右两个侧面、背面和底框的对角线,如果同一面两条对角线尺寸之差不超过规定值,就判合格。例如高
h 为 2200 ㎜,宽 w 为 800 ㎜,如果高、宽尺寸正确,装配中垂直度又很好(理想情况),则两条对角线尺寸均为L= h 2
+w 2 = 0 2 =2341( ㎜ ) 实际总有误差。有关标准规定:当对角线尺寸在 2001 ㎜~ 3000
㎜ 之间时,对角线尺寸之差不超过 5 ㎜,就算合格。第三个是 门缝偏差
。门与框架横梁之间、同一台柜子上下相邻的门与门之间,应该是平行的;实际总会有一些偏差,造成门缝一端大、一端小。一般门缝长度不超过
1000 ㎜时,门缝宽、窄偏差不得超过 1 ㎜;门缝长度超过 1000 ㎜时,门缝偏差不得超过 1.5 ㎜(同一间隙) 或 2.5
㎜(两条门缝的平行间隙)。总的要求是均匀、附着力强、喷涂层厚度 达到规定要求, 色彩一致
并符合规定,喷涂层不能有皱纹、流痕、针孔、气泡透底,无划痕 等。平整度的要求是每米内的凹凸不超过 3
㎜。此外,还要求柜体组装要牢靠,门的开启要灵活等。
  第二节电器元器件装配质量检查
信息来自:输配电设备网
  检查的内容为:
信息请登陆:输配电设备网
  1) 所用元器件型号、规格、数量是否符合图样要求;
信息来自:输配电设备网
  2) 元器件的安装、布局是否符合工艺要求;
面板上的指示灯、按钮、仪表均应横平竖直(设计时,还应考虑人机工程学的要求,例如钮、仪表等不能安装在太高或太低的位置,否则操作和观察均不方便);
  4) 元器件是否有完整的标志、铭牌,标牌上内容是否正确;
信息请登陆:输配电设备网
元器件安装是否牢靠、合理、符合元器件生产厂的安装要求(例如有的元件只能竖装,不允许横装,有的不允许倾斜等)。
还要检查电器元件和功能单元中带电部件的电气间隙和爬电距离是否符合规定,断路器、交流接触器的飞弧距离是否合格。
  7) 还有电器元件的裸露带电端子等带电导体距金属构件(如框架、隔板、门板等)的距离不得小于 20
㎜,如达不到要求必须采取绝缘措施。各相的熔断器之间应有挡板,防止一相熔断器熔断时影响相邻的熔断器。
  第二章低压开关柜工序检查 信息来源:
  第一节接线工序的检查
  主要内容为: 信息来源:
  1) 导线连接是否牢靠;每个端子只允许连接一根导线(必要时允许连两条导线);
  2) 绝缘导线穿越金属构件应有保护导线不受损伤的措施;
  3) 用线束布线,线束要横平竖直,且横向不大于 30 ㎜,竖向不大于 400
㎜,应有一个固定点;
信息请登陆:输配电设备网
交流回路的导线穿越金属隔板时,该电路所有相线和零线均应从同一孔中穿过(由电工知识知道,当一根载有交流电流的导线穿过金属板时,会在金属板中产生涡流;通过导线的电流越大,产生的涡流也越大,这就会额外消耗电能,也会增加金属板的温升。而当三相导线和零线一起穿过同一个金属孔时,三根相线和零线上的电流瞬时值之和通常为零或相当小,这样就不会在金属板中产生涡流了);
信息来自:输配电设备网
  5) 在可移动的地方,必须采用多股铜芯绝缘导线,并留有长度富裕度;
接地保护在连接框架、面板等涂覆件时,必须采用刮漆垫圈,并拧紧紧固件(目的是尽量减少接触电阻)。
信息来自:输配电设备网
  第二节接排工序检查
  检查内容主要是:
  (1 )母排加工质量:母排表面涂层(如镀镍、搪锡、涂漆)应均匀、无流痕,母排弯曲处不得有裂纹及大于
1 ㎜的皱纹,母排表面应无起皮、锤痕、凹坑、毛刺等。 信息来自:
  ( 2 )母排安装质量: ◎
母排的搭接面积与搭接螺栓的规格、数量、位置分布应符合有关标准的规定,搭接螺栓必须拧紧(不同规格的螺栓、螺母拧紧力矩均有规定),如果拧得不紧,会使接触电阻增大,工作时会发热甚至烧坏;
◎ 母线之间及与电器端子的连接应平整,自然吻合,保证有足够和持久
的接触压力,但不应使母线产生永久变形,也不应使电器端子受到额外的应力。 ◎
由于母排与母排、母排与电器端子的连接要求很高,所以应用扭力扳手拧紧螺栓、螺母,其紧固的扭力矩应符合有关标准的规定,例如 M6
的螺栓扭力矩应达到78.5 ~ 98.1 牛米( N·m )。 ◎
主电路不同极性的裸露带电导体之间及与外壳之间的距离不外形尺寸的精度反映着一个生产企业的机械加工水平和装配水平。目前国内较有规模的应小于
20 ㎜(跟额定工作电压及工作场所污染状况有关); ◎
连接主电路电器元件的进出端子的母排间距不得小于该元件端子间的间距。此外,母排的相序也应符合规定。 信息来自:输配电设备网
  第三章低压开关柜机械、电气操作试验 信息来自:输配电设备网
  低压开关柜全部装配完毕,各道工序检验全部合格(如有不合格必须整改好),还要进行最终试验。最终试验分为型式试验和出厂试验两种。凡新产品或有重要改进的产品,都要进行型式试验。型式试验要到国家有关部门或有关行业认可、具有相应资格的试验中心去做。型式试验通过以后,产品才可以进行鉴定,鉴定通过后才可以批量生产。出厂前,对每一台产品都要进行出厂试验,试验合格才可以出厂。出厂试验的内容比型式试验少,也就是说,有些试验项目已通过型式试验,出厂试验中无需重做(例如防护等级、温升等)。
信息请登陆:输配电设备网
第一节一般检查 信息来自:输配电设备网
  一、结构的机械强度和刚度的检查
  框架和外壳应有足够的 强度和刚度,能承受所安装的元器件(如大容量断路器、母排)
产生的机械应力;应能承受主电路短路时产生的电动力和热应力;不能因柜体吊装、运输而影响装置的性能。以上要求,在设计时已经作了充分考虑,而且在型式试验时均已达到要求。因此,此项检查主要看装配中有无不符合要求的地方。
  二、通风口设置的检查
  为了使装置在运行时能正常通风散热,一般应设置通风口(防护等级要求高的开关柜,
应考虑采用强迫风冷等散热方式)。但通风口的设置,不能降低柜体的机械强度,不应降低柜子的防护等级,也不能造成熔断器、断路器在正常工作或短路情况下引起电弧或可熔性金属喷出。
信息来自:输配电设备网
  三、柜内各部分之间的隔离和分隔
  母线室或电缆室、仪表室、功能单元(抽屉)之间的隔离是否符合要求;无功功率补偿柜中熔断器一般是几十个并排安装,每相熔断器之间均应用绝缘板隔开。
信息请登陆:输配电设备网
  第二节机械、电气操作试验 信息来源:
  机械、电气操作试验可分四步进行。
  一、手动操作机构试验
  对每台柜子上所有的手动操作部件(如断路器操作手柄、组合开关旋钮等)进行 5 次
操作,应该无异常情况。
  二、抽出式功能单元(抽屉)手动试验
操作时将抽屉由连接位置拉出到试验位置,再到分离位置,然后再推进到连接位置。操作过程应灵活轻便、无卡阻或碰撞现象;连接、试验和分离位置定位均应可靠。每个功能单元都要进行手动操作。发现不符合上述要求的要进行调整或更换操作手柄及其他零部件。
信息请登陆:输配电设备网
  三、电气操作试验 信息来自:输配电设备网
  在安装和接线都正确的前提下,要按电气原理图进行模拟动作试验,也即通电试验
。例如,断路器合闸、分闸是否正常;有关按钮操作及相关的指示灯是否正常;无功功率补偿手动投切是否正常;如果几台柜子之间有联系,还要进行联屏试验(如有的无功补偿柜有主柜和副柜之分),等等。试验时要用
调试设备 ,这种设备主要提供单相电源、三相电源(交流电源还应该可调,因为操作电源有 380V 、 220V ,也有 110V 、
24V 等)、直流操作电源等。在通电试验时,主电路通过的电流一般都很小,属于模拟试验。
这种试验,要一台一台进行,如果是抽屉柜,要一只抽屉、一只抽屉调试。当然也有的先将抽屉逐只调试好后插到柜子上。在这种情况下,调好的抽屉插到柜子上后还应通电试验。低压开关柜生产企业,大多拥有数控机床
, 职工素质 也比较高,所以达到上述要求应该是没问题。 信息来自:
  四、联锁功能试验 信息来自:输配电设备网
  通电检查操作机构与门的联锁,功能单元与门的联锁。在合闸(通电)情况下,门是打不开的。只有分闸以后,才可以开门。双电源间的机械或电气联锁也必须安全可靠,即正常电源正常供电时(此时正常电源的断路器处在合闸位置),备用电源的断路器不能合闸,反之也一样。
  第四章低压开关柜介电强度和绝缘电阻测试
  第一节绝缘电阻测试 信息来源:
  这项测试是检查开关柜的绝缘性能是否符合 GB 5
的有关规定,是为了确保操作人员的安全、柜子和柜内有关电器元件的安全的重要技术指标之一。测量绝缘电阻要用兆欧表
。当被测开关柜额定绝缘电压在 60V ~ 660V 之间时,要用 500V 的兆欧表。如果被测开关柜的额定绝缘电压在 660V 至
1000V 之间时,应该用 1000V 的兆欧表。
信息来自:输配电设备网
  测量的部位是:
  ( 1 )开关柜的主开关在断开位置时,同极的进线和出线之间;
  ( 2 )主开关闭合时不同极的带电部件之间(例如 . 、 "
相的主触头或裸母线之间等)、主电路和控制电路之间; 信息来自:输配电设备网
  ( 3 )各带电部件与金属框架之间。 信息来自:
  测试时间为 1min 。
信息请登陆:输配电设备网
  测量得到的绝缘电阻数值是否符合要求,与开关柜中每条电路对地的标称电压有关,要求是不小于 1KΩV
。例如,每条电路对地的标称电压为 380V ,则绝缘电阻不能小于 380KΩ ,即 0.38MΩ (一般要求不小于 0.5MΩ
)。标称电压越高,要求绝缘电阻越大。如果开关柜中用的主开关以及有关的绝缘材料良好,安装中也未出现问题,这个指标是不难达到的。
第二节介电强度试验
  如果测量了绝缘电阻,就不必再作介电强度试验,反之亦然。介电强度试验就是耐压试验。试验应把不能耐受试验电压的器件(如电子设备、电容器等)以及某些消耗电流的器件(如线圈、测量仪器)断开。试验电压应施加在:
  ( 1 )主电路带电部件与地之间; 信息来自:输配电设备网
  ( 2 )主电路各相(或极)之间; 信息来源:
  ( 3 )主电路与同它不直接连接的辅助电路之间。 信息来源:
  试验电压值和开关柜的额定绝缘电压值有关。当额定绝缘电压在 380V ~ 660V
之间时,试验电压为 2500V (有效值)。试验时间为 1S
。试验中如未发生绝缘击穿、表面网络或试验电压突然下降,则认为试验合格。如果开关柜的外壳或外部操作手柄用绝缘材料制成,也应进行耐压试验。试验时应在外壳的外面包覆一层能覆盖所有的开孔和接缝的金属;用绝缘材料制造或覆盖的手柄,试验时应在手柄上裹缠金属箔。施加电压的部位应在金属箔与带电部件及裸露的导电部件之间,试验电压值也与开关柜额定电压
U 有关,当 U&60V 时,试验电压值为 (2U+ ,最低2250V
。试验时施加电压应从 30 % ~ 50% 的试验电压开始,以约 5S 的时间逐步升至规定值,然后维持 1S
,再逐渐降到零。试验中不应有击穿、闪络现象。
  第五章低压开关柜保护电路连续性与功能单元互换性检查
  第一节保护电路连续性的检查 信息请登陆:输配电设备网
  直观检查保护电路的连续性应可靠,装置应有明显的接地保护点及标志
;用抽查的办法,对装置进行保护电路连接点与保护母线之间的 直流电阻测量 ,其电阻值应在 0.01Ω 以下。每台开关柜抽查点不应少于 5
点。例如金属门板、框架和保护母线之间的直流电阻应在 0.01Ω
以下;如门板因喷塑或喷漆,连接螺钉和门板之间的接触电阻增大,则应把螺钉孔处的漆或有问题的。塑料微粒刮掉。如果达不到这个指标,一旦发生门板或框架与带电部件之间的绝缘击穿时,门板或框架上就会有较高的电压,危及操作人员的安全。由于测量的电阻值很小,故不能用万用表,而应该用测量小电阻的仪表,如双臂电桥或微欧计。
ttu开关114
  第二节功能单元互换性检查
信息来自:输配电设备网
  如果是抽出式开关柜,还应在相同规格的功能单元之间进行互换性试验。例如 A 、 B
两只抽屉规格相同,则应能互换,而且互换应可靠,抽插应灵活、方便。出厂试验完成,各项指标合格后,开关柜才算是合格品。
信息来自:输配电设备网
MNS型低压开关柜技术规范
总则 低压抽屉式开关柜及其中所用的电器元件及原材质都按图纸的要求,选用先进的、可靠的。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满意业主在图纸上所提出的要求。
  1、 使用条件
  MNS低压抽出式开关柜的工作条件如下:
  u 位置:户内
  u 海拔高度:2000米以下
  u 四周空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C
  u 最高空气湿度:+400C
  u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时)
  月平均不大于91%(250C时)
  u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar
  月平均不大于18 mbar
  u 地震地面加速度:水平加速度不超过0.20g
  垂直加速度不超过0.10g
  u 电力供给:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2%
  u 侵蚀性:近海500米,有轻度盐雾
  2、 技术标准
  MNS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国度标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国度专业标准ZBK-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。
  3、 技术参数
  -主电路额定绝缘电压 交流660V
  -主电路额定工作电压 交流 380V 660V
  -额定频率 50HZ
  -母线额定工作电流
  水平母线(主母线):、、5000A
  垂直母线(支母线):1000A、2000A
  -额定短时耐受电流(1S)
  水平母线(主母线):50KA、80KA
  垂直母线(支母线):50KA
  保护导体(接地主母线):30、48KA
  中性母线(中性主母线):30、48KA
  -额定峰值耐受电流
  水平母线(主母线):105、176KA
  垂直母线(支母线):105KA
  4、 选用元件
  4.1 一次主元件
  对于本次投标的工程,空气断路器、接触器、热继电器按照设计图纸的要求选型,按照或超过招标文件及图纸的要求进行配置,详见"分项报价清单表"。
  4.2二次辅助元件
  电流互感器、电流表,电压表,指示灯、按钮、转换开关、中间继电器、端子、保险座、熔芯按照图纸要求配置,我厂选用的二次元件均经过多次筛选,质量稳定可靠的厂家产品,完全可以作为进口主元件的配置元件。
  5、 MNS低压抽屉式低压开关柜总体结构
  5.1柜体
  (1) 全金属封闭,抽出式开关柜总体结构
  (2) 柜体形状尺寸:
  柜体高度:2200mm
  柜体宽度: 600 mm、800 mm、1000 mm
  柜体深度: 800 mm
  (3) 柜体顶部设有吊环,易于吊装。产品出厂时柜体的底部配有木质托盘,易于叉车铲入底部运输。
MNS抽屉式低压开关柜按系统电压400V设计,它的设计和结构符合IEC439及IBK-89。柜体框采用2mm附铝锌板材及2mm优质薄钢板由进口数控机床加工组合而成,避免了毛边,裂缝和断裂现象。柜架的基本零件均带有25mm间隔的模数孔,同一规格的抽屉可以互换,所有框架、零件均为免绣型,这是因为柜架结构连接使用了新技术的自攻螺丝,框架结构无需专用工具,即能组成各种形式的柜体,由于垂直母线封闭在MNS专用多功能板内,抽屉抽出,垂直母线不会外露,且柜内全分隔装置小室、母线小室、电锁小室隔板均做到无卤、阻燃、自熄灭。整柜全封闭,防护等级IP40,抽屉抽出后,柜体防护等级IP20。开关柜工频耐压2.5KV,冲击耐受电压8KV(峰值)。
防腐及涂层装置中的金属结构件,除外表的门与敷铝锌外,都经过渡锌处理,开关柜外涂层先进行除油,除锈或磷化处理,钢板的内外外表均先喷一层防蚀底漆,再用静电环氧粉末喷涂,喷涂厚度40μm,颜色可由业主决定。
  5.2金属部分接地保护:
  MNS抽出式开关柜中,有贯穿于整个柜体排列长度的保护(PE)线,金属柜体的各部分与PE线有良好的导电性能,PE线放在柜底部,也可接至柜的上部,接地保护型式为TN-S系统。
  5.3开关柜的动力线:
  (1)、柜的进出线:可满足封闭母线上进线式下进线母排或电缆上出式下出线,可保证柜顶母线桥与变压器的对接。
  (2)、母线系统:母线采用刚性,硬拉高导电的电解铜,符合IEC431,其加工工艺完全满足招标文件条款的要求。
  (3)、中性和接地母线:所有母排出厂前均开有模数孔,便于电缆连接。
  (4)、电缆:柜内电缆采用硬拉的交联乙烯绝缘聚氯乙烯护套高导电多股铜芯线,能耐高温并符合IEC和GB有关标准,电缆采用接线端子和专用导轨固定,使其整洁美观并且牢固,可承受指定的故障条件。
  (5)、色标:在低压开关柜内的动力线可采用连续油漆的色标。
  6、 开关柜的辅助导线
  MNS抽出式开关柜的柜内辅助导线的选料、加工、布置完全满足设计图纸要求。
  7、 开关柜内的功能单元
本工程所采用的设备全部按业主提供图纸的要求选定,满足所有的技术要求,可实现所要求的操作、联锁、接口等功能,这些设备被按容量分别每一个回路装在一个不同大小抽屉单元内,抽屉单元设有工作位置、主开关分闸、抽屉位置、隔离位置,可与主开关联锁,并可在操作手柄上挂锁,从而保证了操作的严格性和操作人员的人身安全。
自动化控制系统
  一、总体设计方案
本控制系统的设计方案主要依据《甘洪路污水管网建设工程1#污水泵站设备采购及柏靼招标文件》及招标文件附带图纸,并结合我公司工程自动化系统设计、施工经验而设计的。
  本方案在满足设计要求和招标文件的前题下,尽可能的做到系统设置合理,抗干扰能力强,易于治理、操作和维护,运行稳定。在本方案中所有的受控设备均受控制系统控制,所有传感器的检测信号均进控制系统,设备的工作状态受控制系统的监测,现场手动操作也受控制系统的监测和控制。
主要电气设备采用PLC自动控制和就地控制箱现场控制两种方式。在MCC或就地控制箱上设有手动/自动转换开关。就地手动操作存在最高的优先权,转换开关置于手动位置时操作人员只能实现机旁操作,只有在转换开关置于自动位置时才可由PLC
按照预先编制好的程序进行自动控制,因此操作人员可根据实际情况进行不同状态的切换。
高、低压开关柜常用标准
A、高压部分:
  1.GB7&&&&&
《高电压试验技术 第一部分:一般试验要求》&
  2.GB&&&&&&&&
《外壳防护等级(IP代码)》
  3.IEC6&&&&&
《外壳防护等级(IP代码)》
  4.GB/T&&&&&&
《局部放电测量》
  5.GB/T4&&&
《电工术语 高压开关设备》
  6.GB/T2&&&&
《电工名词术语 基本名词术语》
  7.GB156-2003&&&&&&&&&
《标准电压》
  8.GB&&&&&&&&
《3.6~40.5KV金属封闭开关设备和控制设备》
  9.DL/T593-1996&&&&&&&
《高压开关设备的共用订货技术导则》
  10.DL/T404-1997&&&&&&&
《户内交流高压开关柜订货技术条件》
  11.GB/T&&&&&
《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》
  12.IEC6&&&&&
《高压开关设备和控制设备的通用技术要求》
  13.GB/T&&&&&&
《高压开关设备常温下的机械试验》
  14.JB/T&&&&&&
《3.6~40.5KV户内交流高压真空断路器》
  15.DL/T403-2000&&&&&&&
《12KV~40.5KV高压真空断路器订货技术条件》
  16.DL/T402-1999&&&&&&&
《交流高压断路器订货技术条件》
  17.GB&&&&&&&&
《高压交流断路器》
  18.DL/T615-1997&&&&&&&
《交流高压断路器参数选用导则》
  19.JB/T&&&&&&
《六氟化硫断路器 通用技术条件》
  20.GB&&&&&&&&
《3.6~40.5KV高压交流负荷开关》
  21.GB&&&&&&&
《交流高压负荷开关-----熔断器组合电器》
  22.GB&&&&&&&
《高压交流开关-----熔断器组合电器》
  23.GB&&&&&&&&
《高压交流隔离开关和接地开关》
  24.DL/T486-2000&&&&&&&
《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》
  25.GB4&&&&&
《交流高压熔断器 限流式熔断器》
  26.JB/T&&&&&&
《高压开关设备用机械锁通用技术条件》
  27.SD/T318-1989&&&&&&&
《高压开关柜闭锁装置条件》
  28.GB311.1-1997&&&&&&&
《高压输变电设备的绝缘配合》
  29.DL/T539-1993&&&&&&&
《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》
  30.GB/T&&&&&
《高压/低压预装式变电站》
  31.DL/T537-2002&&&&&&&
《高压/低压预装式变电站选用导则》
  32.IEC6&&&&&
《高压/低压预装式变电站》
  B、低压部分:
  1.GB/T0&&&
《低压开关设备和控制设备 总则》
  2.GB1&&&&&
《低压开关设备和控制设备 低压断路器》
  3.GB3&&&&&
《低压开关设备和控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》
  4.GB5&&&&&&
《低压成套开关设备和控制设备》
  5.GB/T&&&&&
《低压成套开关设备和控制设备基本试验方法》
  6.JB/T&&&&&&
《低压抽出式成套开关设备》
  7.IEC99&&&
《低压成套开关设备和控制设备第1部分 对型式试验和部分型式试验成套设备的要求》
  8.IEC04&&&&
《低压开关设备和控制设备第1部分 总则》
  C、其它:
  1.GB&&&&&&&&&&&
《电压互感器》
  2.GB&&&&&&&&&&&
《电流互感器》
  3.GB&&&&&&&&&&
《交流无间隙金属氧化物避雷器》
  4.GB&&&&&&&&&&
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
  5.GB&&&&&&&&&&
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
  6.GB&&&&&&&&&&
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
  7.IEC6&&&&&&&&
《干式电力变压器》
  8.IEC93&&&&&&
《电力变压器第1部分 总则》
  9.IEC93&&&&&&
《电力变压器第2部分 温升》
  10.IEC6&&&&&&&&
《油浸式电力变压器负载导则》
  11.IEC6&&&&&&&&
《干式电力变压器负载导则》
  12.GB1094.1-GB6 《电力变压器》
  13.GB/T&&&&&&&&&
《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》
  14.GB/T&&&&&&&&
《干式电力变压器技术参数和要求》
  15.JB/T&&&&&&&&
《组合式变压器》
  16.JGJ/T16-1992&&&&&&&&&&
《民用建筑电气设计规范》
  17.GB&&&&&&&&&&
《高层民用建筑设计防火规范》
  18.GB&&&&&&&&&&
《供配电系统设计规范》
  19.GB&&&&&&&&&&
《3~110KV高压配电装置设计规范》
  20.GB&&&&&&&&&&
《低压配电设计规范》
  21.GB&&&&&&&&&&
《10KV及以下变电所设计规范》
  22.GB&&&&&&&&&&
《建筑物防雷设计规范》
  23.GBJ65-1983&&&&&&&&&&&&
《工业与民用电力装置的接地设计规范》
  24.GB4&&&&&&&&&
《电力工程电缆设计规范》
  25.GB/T&&&&&&&&
《泵站设计规范》
  26.DL/T&&&&&&&&&
《电测量及电能计量装置设计技术规程》
  27.DL/T&&&&&&&&&
《水力发电厂计算机监控系统设计规定》
  28.DL/T&&&&&&&&&
《水力发电厂二次接线设计规范》
  29.GB&&&&&&&&&&
《通用用电设备配电设计规范》
  30.GB&&&&&&&&&&
《1KV及以下配线工程施工及验收规范》
  31.GB& 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》
  32.GB& 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》
  33.GB& 《电气装置安装工程
盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》
  34.GB& 《电气装置安装工程
35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》
  35.GBJ147-1990&& 《电气装置安装工程
高压电器施工及验收规范》
  36.GBJ148-1990&& 《电气装置安装工程
电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》
  37.GBJ149-1990&& 《电气装置安装工程
母线装置施工及验收规范》
  38.GB& 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》
  39.GB191-1985&&&
《包装储运图示标志》
  40.GB/T《机电产品包装通用技术条件》
  41.GB/T《包装图样要求》
  42.DL/T 《电力设备母线用热缩管》
  43.DL/T 《电力大件运输规范》
  44.GB&&
《运输包装收发货标志》
  45.DL/T 《水电水利工程施工通用安全技术规程》
  46.DL/T 《水电水利工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》
  47.DL/T 《风力发电场设计技术规范》
  48.DL/T 《风力发电工程施工组织设计规范》
  49.IEC《冲击和碰撞试验标准》
  50.IEC& 《冲击耐压试验标准》
  51.IEC& 《高频干扰试验标准》
  52.IEC& 《静电放电干扰试验标准》
  53.IEC& 《辐射电磁场干扰试验标准》
  54.IEC 《振动试验标准》
  55.GB/T 《特殊环境条件 高原用低压电器技术要求》
  56.GB/T 《特殊环境条件 高原用高压电器技术要求》
  57.GB/T6 《特殊环境条件高原电工电子产品 通用技术要求》
MNS系列能适用各种供电配电的需要,能广泛用于电站、核电站、船用、石油平台等各种工矿企业配电系统。
MNS系列低压抽出式开关柜是引进瑞士ABB公司制造技术的产品,为组装式低压开关柜装置,技术标准符合IEC439、VDEO660Part5、RTE63-410。作为船用的产品还符合Lioyd’s
Register船用标准。
MNS系列低压开关柜包括固定技术和抽屉技术,抽屉技术又分钢板结构技术和塑料结构技术。后者技术水平达到八十年国际先进水平。
MNS系列能适用各种供电配电的需要,能广泛用于电站、核电站、船用、石油平台等各种工矿企业配电系统。
MNS系列产品具有下列明显的特点和优点:
1.设计紧凑:以较小的空间能合纳较多的功能单元。
2.结构通用性强,组装灵活:以25mm为模数的C型型材能满足各种结构型式、防护
等级及使用环境的要求。
3.采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标
准单元,用户可根据需要任意先用组装
4.技术性能高。主要参数达到当代国际技术水平。
5.压缩场地。三化程度高,可大大压缩储存和运输预制作的场地。
6.装配方便。不需要特殊复杂工具。
1.本抽出式开关柜为近期开关新产品。其技术水平达到八十年代国际先进水平。
2.大量采用标准设计,以200余种组装件可以组成不同方案的柜架结构和抽屉单元。
3.大量采用高强度阻燃型工程塑料组件,有效加强防护安全性能。
4.抽屉单元具有体积小、功能强,易于更换等优点,接触配合紧密,具有较高的质量可靠性。
基本参数:
电气性能:
1.额定绝缘电压:660V
2.额定工作电压:660V
3.主母线最大工作电压:5500A(IP00)/4700A(IP30)
4.主母线短时(IS)耐受电流:100KA(有效值)
5.主母线短时峰值电流:250KA(最大值)
6.配电母线(垂直母线)最大工作电流:1000A
7.配电母线(垂直母线)短时峰值电流:标准型:90KA(最大值)加强型:KA(最大值)
符合IEC529、DIN40050标准
IP30对大于2.5mm固体防护
IP40对大于1.0mm固体防护
IP54对尘埃和任意方向喷溅作防护
(订购IP54防护等级时应与制造厂协商)
开关柜类型
动力中柜(PC)
采用ME630~4005型断路器
电动机控制中心柜(MCC)由大小抽屉组装而成,各回路主开关采用高分断塑壳断路器或带熔断器的负荷开关。
功率因数自动补偿柜。
有五种标准尺寸,都是以8E(200mm)高度为基准:
1.8E/4:在8E高度空间组装4个抽屉单元
2.8E/2:在8E高度空间组装2个抽屉单元
3.8E:在8E高度空间组装1个抽屉单元
4.16E:在16E(400mm)高度空间装1个抽屉单元
5.24E:在24E(600mm)高度空间装1个抽屉单元
目前国内生产低压成套开关柜横向比较
目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种,各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下:
一 . 型号GGD、 GCK、GCS、MNS、MCS介绍
①GGD系列:GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。
GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。
l产品型号及含义,结构特点
GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。
GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。
GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新
柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20—IP40之间选择。
②GCK系列
l产品型号及含义
G是封闭式开关柜
K是控制中心
GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC)
柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。
GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T
《低压开关设备和控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。所容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。
1、整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高
2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。
3、MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。
4、受电开关、联络开关及MCC柜的抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。
5.开关柜的顶部根据受电需要可装母线桥。  
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
③GCS系列:l产品型号及含义
GCS型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V(690V),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的作为动力、配电和电动机集中控制、电容补偿之用。广泛应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所,也可用在大型发电厂,石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所。
本产品符合GB7《低压成套开关设备和控制设备》和JB/T《低压抽出式成套开关设备》的要求
结构特点:
1、框架采用8MF型开口型钢,主构架上安装模数为E=20mm和100mm的Φ9.2mm的安装孔,使得框架组装灵活方便。
2、开关柜的各功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室和电缆室。各室的作用相对独立。
3.、水平母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力,是使主电路具备高短路强度能力的基本措施。
4、电缆隔室的设计使电缆上、下进出均十分方便。
5、抽屉高度的模数为160mm。抽屉改变仅在高度尺寸上变化,其宽度、深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性。单元回路额定电流400A及以下。
6、抽屉面板具有分、合、试验、抽出等位置的明显标志。抽屉单元设有机械联锁装置。1抽屉单元为主体,同时具有抽出式和固定性,可以混合组合,任意使用。
7、柜体的防护等级为IP30 IP40,还可以按用户需要选用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
④MNS系列:MNS型低压抽出式成套开关设备(以下简称开关柜)为适应电力工业发展的需求,参考国外MNS系列低压开关柜设计并加以改进开发的高级型低压开关柜,该产品符合国家标准GB7251、VDE660和ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439规定MNS型低压开关柜适应各种供电、配电的需要,能广泛用于发电厂、变电站、工矿企业、大楼宾馆、市政建设等各种低压配电系统。
MNS型低压开关柜框架为组合式结构,基本骨架由C型钢材组装而成。柜架的全部结构件经过镀锌处理,通过自攻锁紧螺钉或8.8级六角螺栓坚固连接成基本柜架,加上对应于方案变化的门、隔板、安装支架以及母线功能单元等部件组装成完整的开关柜。开关柜内部尺寸、零部件尺寸、隔室尺寸均按照模数化(E=25mm)变化。
MNS型组合式低压开关柜的每一个柜体分隔为三个室,即水平母线室(在柜后部),抽屉小室(在柜前部),电缆室(在柜下部或柜前右边)。室与室之间用钢板或高强度阻燃塑料功能板相互隔开,上下层抽屉之间有带通风孔的金属板隔离,以有效防止开关元件因故障引起的飞弧或母线与其它线路短路造成的事故。
3. MNS型低压开关柜的结构设计可满足各种进出线方案要求:上进上出、上进下出、下进上出、下进下出。
4. 设计紧凑:以较小的空间容纳较多的功能单元
5. 结构件通用性强、组装灵活,以E=25mm为模数,结构及抽出式单元可以任意组合,以满足系统设计的需要
6. 母线用高强度阻燃型、高绝缘强度的塑料功能板保护,具有抗故障电弧性能,使运行维修安全可靠
7. 各种大小抽屉的机械联锁机构符合标准规定,有连接、试验、分离三个明显的位置,安全可靠。
8.采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元,可以根据要求任意组装。
9. 采用高强度阻燃型工程塑料,有效加强了防护安全性能。
10. 通用化、标准化程度高,装配方便。具有可靠的质量保证。
11. 柜体可按工作环境的不同要求选用相诮的防护等级。
12. 设备保护连续性和可靠性
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
⑤MCS系列:MCS智能型低压抽出式开关柜是一种融合了其它低压产品的优点而开发的高级型产品,适用于电厂、石油化工、冶金、电信、轻工、纺织、高层建筑和其它民用、工矿企业的三相交流50HZ,60HZ,额定电压380V,额定电流4000A及以下的三相四(五)线制电力系统配电系统,在大型发电厂、石化、电信系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所,作为发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿的低压配电装置。
l结构特点:
①开关柜的基本框架采用C型(或8MF型)开口型钢组装而成,外型统一、精度高、抽屉互换性好。
②MCC柜宽度只有600mm,使用空间大,可容纳更多的功能单元,节约建设用地。
③柜内元件可根据用户不同需求,配置各种型号的开关,更好的保证产品高的可靠性。
④装置可预留自动化接口,也可把智能模块安装在开关柜上,实现遥信、遥测、遥控等三遥功能。
⑤抽屉功能单元可分为MCCI、MCCII、MCCIII三种。
MCCI型:抽屉宽600mm,高度分180mm,360mm,540mm三种,每柜可安装高度为1800mm,按所需抽屉大小进行组合,最多可装10个单元,适用于较大电流的电动机控制中心和馈电回路。
MCCII型:抽屉宽600/2mm,高度分200mm,可安装高度为1800mm,按所需抽屉大小进行组合,最多可装18个单元,适用于100A以下的单元。
MCCIII型:抽屉宽600/2mm,高度分180mm,360mm,540mm三种,可安装高度为1800mm,按所需抽屉大小进行组合,最多可装20个回路,适用于100A以下的单元。
⑥操作机构:每个抽屉上均装有一专门设计的操作机构,用于分断和闭合开关,并具备机械联锁等多种防误操作功能,MCCI型抽屉有一套“断开”、“试验”、“工作”、“移出”四个位置的定位装置,抽屉为摇进结构,MCCII型、MCCIII型抽屉单元为推拉式,设置有定位装置,并有防误操作功能。
二.各种型号开关柜的区别
l.GCS、GCK、MNS、GGD开关柜区别
GGD是固定柜,GCK、GCS、MNS是抽屉柜。
GCK柜和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同;
GCS柜只能做单面操作柜,柜深800mm,
MNS柜可以做双面操作柜,柜深1000mm。
l.几种型号的异同点:表(一)
&&&互换性&
&&&联锁位置&
&&&固定与抽出混装方式&
&&&抽屉推进式&
&&&抽屉间隔安装方式&
&&&分断接通能力&
&&&二次最大安装回路数&
&&&动热稳定性&
&&&不明显&
&&&不明显&
&&&三相四线
模数:GCK (森源)最小抽屉单元1模数:GCS最小抽屉单元1/2模数,MNS(进口ABB技术)最小抽屉单元1/4模数。
母线:MNS和GCS的水平母线都是后出线与前左的抽屉单元、前右的电缆出线室有隔板隔开,他们的垂直母线是组装在阻燃型塑料功能板中更可靠。而GCK水平母线是设在柜顶上,垂直母线没有阻燃型塑料功能板,电缆出线可后出,也可做成右侧电缆室出线,但抽屉推进机构和GCS、MNS不同,比较简单。
抽屉: GCS最小只能有1/2抽屉,MNS有1/4抽屉,MNS抽屉另有联锁机构,而GCS只是开关本身有。
GCS与MNS的区别
1,原产地不同:GCS是国内自主设计开发的。MNS是从ABB公司引进的。GCS是从96年开始投放市场,很多方面都是仿照MNS,例如水平母线,进出线方式等。
2,钢型拼装不同:GCS是由8MF(KS)型钢拼装而成,而MNS是由C(KB)型钢拼装的。从强度上讲GCS要优于MNS。但是从美观上讲,
MNS要比GCS好看,很多厂家都采用C型材做GCS。GCS原始设计最大电流只能做到4000A,而MNS可以达到更高,经过很多改进GCS现在达到6300A。
3,抽屉机构不同:GCS采用旋转推进机构(CJG-1~3),而MNS采用的是大联锁。相比之下GCS抽屉比MNS抽屉插拔更省力一点。
4,安装模数不同:MNS柜安装模数是25mm而GCS是20mm,GCS最多可做11层抽屉,MNS可以做9层,但是MNS可以做双面柜(正反两均装抽屉)。因此GCS最多可做22个抽屉,而MNS可做72个抽屉(GCS没四分之一单元抽屉而MNS有)。MNS在小电流方面有优势。而GCS在大电流方面有一些优势。表(二)
产品型号& &&
&&&最小模数&
&&&抽屉最小&
&&&原产地&
&&&模数层MAX&
&&&钢型拼装&
&&&安装模数&
&&&平母线设在柜顶垂直母线没有阻燃型塑料功能板抽屉&
&&&水平母线后出线垂直母线设有阻燃型塑料功能板抽屉&
&&&水平母线后出线垂直母线设有阻燃型塑料功能板抽屉&
三.各种型号开关柜优缺点
大体而言:抽出式柜较省地方,维护方便,出线回路多,但造价贵;而固定式的相对出线回路少,占地较多。如果客户提供的地点太少,做不了固定式的要改为做抽出式。
GGD型交流低压开关柜:该开关柜具有机构合理,安装维护方便,防护性能好,分断能力高等优点,容量大,分段能力强,动稳定性强,电器方案适用性广等优点,可作为换代产品使用。
缺点:回路少,单元之间不能任意组合且占地面积大,不能与计算机联络。
GCK开关柜且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合。一台柜体,容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。
缺点:水平母线设在柜顶垂直母线没有阻燃型塑料功能板,不能与计算机联络。
GCS低压抽出式开关柜:具有较高技术性能指标、能够适应电力市场发展需要,并可与现有引进的产品竞争。根据安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜,还具有分断、接通能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。
MNS系列产品优点:
  ◆ 设计紧凑:以较小的空间能合纳较多的功能单元。
  ◆ 结构通用性强,组装灵活:以25mm为模数的C型型材能满足各种结构形式、防护等级及使用环境的要求。
  ◆ 采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、指示等标准单元,用户可根据需要任意选用组装。
  ◆ 技术性能高。主要参数达到当代国际技术水平。
  ◆ 压缩场地。三化程度高,可大大压缩储存和运输预制作的场地。
  ◆ 装配方便。不需要特殊复杂性
MCS型低压抽出式开关柜优点:
(1)柜体采用C型钢材组装而成,外型统一,精度高、抽屉互换性好;
(2)MCC柜宽度只有600mm,而使用容量很大,可容纳更多的功能单元,节约建设用地;
(3)柜内元件可根据用户不同需求,配置各种型号的开关,更好地保证产品高可靠运行。
(4)本装置可预留自动化接口,也可把模块安装于开关柜上,实现遥信、遥测、遥控等“三遥”功能和控制设备
缺点:造价高,对于中小型用户有一定难度。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。}

我要回帖

更多关于 断路器辅助接点 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信