交直流接触器实物接线器

交流接触器是我们工业生产中使用最多的一种电气设备,由于使用频率高就会出现各种各样的故障,那么出现这些故障后我们应当怎么解决问题呢。德力西官方旗舰店今天给大家讲解一下交流接触器不停的做吸合的动作,导致这种故障的原因和解 ...
接触器选型的一些原则和方法: 接触器作为通断负载电源的设备,接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压与被控设备的额定工作电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、控制方式、操作频率、工作寿命、安装方式 ...
直流接触器是用于远距离接通和分断直流电路及频繁地操作和控制直流电动机的一种自动控制电器。其结构和工作原理与交流接触器基本相同,但也有一些区别。直流接触器的型号及含义如下:
交流接触器线圈的主要故障是由于所通过的电流过大导致线圈过热甚至烧毁。线圈电流过大的主要原因有:
(1)线圈匝间短路。由于线圈绝缘损坏或受机械损伤,形成匝间短路或局部对地短路,在线圈中会产生很大的短路电流,产生热量将线圈 ...
交流接触器电磁系统在运行中发出轻微的嗡嗡声是正常的。若声音过大或异常,可判定电磁系统发生故障。其原因有:
(1)衔铁与铁心的接触面接触不良或衔铁歪斜。衔铁与铁心经多次碰撞后,使接触面磨损或变形,或接触面上有油垢、油污、 ...
触头开距e是指触头处于完全断开位置时,动、静触头间的最短距离,如图 (a)所示。其作用是保证触头断开之后有必要的安全绝缘间隔。超程c是指接触器触头完全闭合后,假设将静触头移开时动触头能继续移动的距离,如图 (c)所示。其作用是 ...
交流接触器动静触头间存在接触电阻,有电流流过时就会发热。正常情况下触头的温升不会超过允许值,导致触头过热的主要原因有:
(1)通过动静触头间的电流过大。触头电流过大的原因主要有系统电压过高或过低;用电设备超负荷运行;触 ...
(1)对接触器作定期检查,观察螺钉有无松动,可动部分是否灵活等。
(2)定期清扫接触器触头,保持清洁,但不允许涂油,当触头表面因电灼作用形成金属小颗粒时,应及时清除。
(3)拆装时注意不要损坏灭弧罩。带灭弧罩的交流接触器绝不 ...
(1)检查接触器铭牌与线圈的技术数据(如额定电压、电流、操作频率等)是否符合实际使用要求。
(2)检查接触器外观应无机械损伤;用手推动接触器可动部分时,接触器应动作灵活,无卡阻现象;灭弧罩应完整无损,固定牢固。
(3)将铁心 ...
交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。
(1)电磁系统。交流接触器的电磁系统主要由线圈、铁心(静铁心)和衔铁(动铁心)三部分组成。其作用是利用电磁线圈的通电或断电,使衔铁和铁心吸合或释放,从而带 ...
交流接触器是一种中间控制元件,其优点是可频繁的通、断线路,以小电流控制大电流。配合热继电器工作还能对负载设备起到一定的过载保护作用。因为它是靠电磁场吸力通、断工作的,相对于人手动分、合闸电路,它更高效率,更灵活运用, ...
交流接触器型号很多种,今天给大家介绍一下这些交流接触器的型号,方便大家选用。交流接触器主要有以下几种分类和相对应的型号。1、最常用的就是空气电磁式交流接触器在接触器中,空气电磁式交流接触器应用最广泛,产品系列和品种最 ...
根据电路中负载电流的种类选择。交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器,如果控制系统中主要是交流负载,直流电动机或直流负载的容量较小,也可都选用交流接触器来控制,但触点的额定电流应选得大一些。 (1)选择接触器 ...
交流接触器会有很多常见的故障和现象,不同的原因处理方法也不同,电工学习网小编今天就给大家来分析一下常见的交流接触器故障以及可能的原因和解决方法。
  接触器自锁和互锁的区别:  1、从二者在电路中的作用来看:自锁能保证松开起动按钮时,交流接触器的线圈继续通电;互锁能够保证两个交流接触器的线圈不会在同一时间都处于通电状态。  2、自锁利用动合辅助触点,互锁利用动断 ...
37KW电动机星三角启动接触器选择一般接触器分两种情况,作为三角形连接的接触器电流大概选为37*2≈74A,然后去查一下产品型号的说明书,选的型号把74A包括在里面即可。作为星型连接的接触器其电流应该为74/根号三≈43A,同前,将43A ...
正确的选择接触器,就是要使所选用的接触器的技术数据满足控制线路对它提出的要求。首先应该考虑你的负载类型,是感性负载还是阻性负载。是短时工作制,还是不间断工作制,还和你启动负载的类型有关,是轻载和重载。另外考虑所选接触 ...
  结构:由电磁铁、吸引线圈和触点系统组成。触点系统包括主触点(常开型)和辅助触点(示意图中有一对常开和一对常闭辅助触点,有的接触器包含数对常开和数对常闭触点)。
交流接触器结构示意图
本文介绍的方法可以测量直流继电器的触点接触电阻、线圈电阻、吸合电压、吸合电流、释放电压、释放电流等;可以测量交流接触器、中间继电器的吸合电压、释放电压、吸合电流、释放电流等。
永磁接触器的特点:1.无噪音:传统交流接触器合闸保持是靠线圈通电使硅钢片产生电磁力,使动静硅钢片吸合,当电网电压不足或动静硅钢片表面不平整或有灰尘、异物等时,就会有噪音产生。而永磁交流接触器合闸保持是依靠永磁力来保持的 ...
1.作用:接触器主要用来频繁接通和分断带有负载的主电路或大容量控制电路,是一种最常用的低压自动控制电器。接触器按所控制负载的不同,可分为交流接触器和直流接触器两种。2.结构与工作原理:交流接触器是利用电磁吸力而工作的自动 ...
首先,测试交流接触器电磁线圈两端有无额定电压,若无电压,说明控制回路发生故障,应根据具体电路进行检查处理;若有电压,但低于线圈额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足以克服弹簧的反作用力,此时应更换线圈或改接电路 ...
继电接触器控制大量应用于对电动机的起动、停转、正反转、调速、制动等控制,从而使生产机械按既定的要求动作;同时也能对电动机和生产机械进行保护。 交流接触器有一个铁心线圈吸引衔铁动作,还有三个主触点和若干辅助触点。主触点 ...
交流接触器的主触点只有3或4对,没多余的。 常闭触点一般都是辅助触点,最大5A,可以扩展。 如果需要更多辅助触点,可应用触点辅助器卡在交流接触器上使用。
当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。
接触器框架上装了一组辅助触头(2常来,2常闭),其驱动杆与接触器动触头动作机构联动,接触器线圈没有通电时辅助触头开的就是常来,常闭相同。接触器线圈通电回路中接按钮,按钮按下后接触器线圈通电励磁,将动触头吸合,并带动辅助 ...
交流接触器的文字符号:KM交流接触器的线圈图形符号: 交流接触器的常闭触点图形符号: 交流接触器的常开触点图形符号: KM,三个交流接触器的图形和符号。
接触器是一种自动的电磁式开关。适用于远距离频繁地接通或断 开交直流主电路及大容量控制电路。其主要控制对象是电动机,也可 用于控制其他负载,如电热设备、电焊机以及电容器组等。它不仅能 实现远距离自动操作和欠电压释放保护功 ...
交流接触器在长期使用过程中,由于自然磨损或使用维护不当,会产生故障而影响正常工作,下面对交流接触器常见的故障进行分析, 由于交流接触器是一种典型的电磁式电器,它的某些组成部.分.如电 磁系统、触头系统,是电磁式电器所共有 ...
  接触器的选择原则:  1.根据电路中负载电流的种类选择接触器的类型。一般直流电路用直流接触器控制,当直流电动机和直流负载容量较小时,也可用交流接触器控制,但触头的额定电流应适当选择大些。  2.接触器的额定电压应 ...
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:上传时间:
交流接触器使用方法powered by 莱特智能家居
56官方微信
扫一扫发现精彩交流接触器_小型断路器_塑壳断路器_双电源开关
进货单中暂未添加任何货品
乐清市赛马电器厂
陈伟&(先生)
经营模式:
主营业务:
交流接触器,小型断路器,塑壳断路器,双电源开关,KB0控制保护开关,浪涌保护器,漏电断路器
所在地区:
浙江省温州市乐清市
该公司已获得的认证:
乐清市赛马电器厂
浙江省温州市乐清市柳市镇前西垟村
暂无相关信息!
起订量:1台起订
库&存:10000台
销&量:0 笔
浙江省-温州市-乐清市
起订量:1台起订
库&存:10000台
销&量:0 笔
浙江省-温州市-乐清市
起订量:1台起订
库&存:10000台
销&量:0 笔
浙江省-温州市-乐清市
起订量:1台起订
库&存:10000台
销&量:0 笔
浙江省-温州市-乐清市
起订量:1台起订
库&存:10000台
销&量:0 笔
浙江省-温州市-乐清市
起订量:1台起订
库&存:10000台
销&量:0 笔
浙江省-温州市-乐清市
起订量:1台起订
库&存:10000台
销&量:0 笔
浙江省-温州市-乐清市
起订量:1台起订
库&存:10000台
销&量:0 笔
浙江省-温州市-乐清市
起订量:1台起订
库&存:10000台
销&量:0 笔
浙江省-温州市-乐清市
起订量:1台起订
库&存:10000台
销&量:0 笔
浙江省-温州市-乐清市
起订量:1台起订
库&存:10000台
销&量:0 笔
浙江省-温州市-乐清市
起订量:1台起订
库&存:10000台
销&量:0 笔
浙江省-温州市-乐清市
起订量:1台起订
库&存:10000台
销&量:0 笔
浙江省-温州市-乐清市
起订量:1台起订
库&存:10000台
销&量:0 笔
浙江省-温州市-乐清市
起订量:1台起订
库&存:10000台
销&量:0 笔
浙江省-温州市-乐清市
起订量:1台起订
库&存:10000台
销&量:0 笔
浙江省-温州市-乐清市
起订量:1台起订
库&存:10000台
销&量:0 笔
浙江省-温州市-乐清市
起订量:1台起订
库&存:10000台
销&量:0 笔
浙江省-温州市-乐清市
起订量:1台起订
库&存:10000台
销&量:0 笔
浙江省-温州市-乐清市
10.00元/台
起订量:1台起订
库&存:100000台
销&量:0 笔
浙江省-温州市-乐清市
扫一扫,随行看
进入我的手机站关于交流接触器知识_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
关于交流接触器知识
上传于||文档简介
&&交​流​接​触​器​的​简​单​安​装​说​明
大小:417.50KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢交流接触器_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:157,536贴子:
交流接触器
这个交流接触器进线口和出线口是不是接反了啊?接反会出线什么问题吗?求各位大师傅帮忙
本人新手在网上看了点没...
如题 厂里的天车用的这...
从空气开关出来的电先经...
如题,接一个启动和一个...
师傅们我应该如何判断交流接触器的线圈电压啊?我想换个交流接触器,新买了一个线圈电压是380的,我不知道坏掉的这个线圈电压是220还是380v,求帮助
方法很多,看线圈上的标注,或拿表量一下供电电压…………
这是星启动吗
这是电机正反转
线圈就有写啊,不然量电压,在不然直接换上去啊如果220就动作不了也不会烧了啊。
两个正反转接触器电压可以看标注
交流接触器的没事
全部换掉吧,老古董了。
这种还是测下A1、A2之间的电压。
线是 蜘蛛师傅接的吧,这正反转接得像定时炸弹一样
本人不才觉得要想知道是220还是380第一看标注,无标注的用220直接a1a2看吸合有没有嗡嗡声,
蹲下去能够看到线圈的额定电压
一个简单的方法 量 线圈阻值
看,看控制电压是多少的,一般只能看出110的和36的线圈。或者就是让一个接触器吸合,量下线圈两端。差图纸也行最简单
想知道线圈额定电压,量一下线圈阻值,和380的对比一下就知道了!!
唉,看那两根线是不是有根接零了,这线接得。。。
一般都是220的用的多些
测电阻1.6k欧是380
我一般是就地取材直接380的线圈,省事也方便,没工具看进线能看出线圈电压吗
1接触器铭牌上有标注2看控制电源
3看你图上的接线 控制电源是380伏
所以接触器的线圈电压为380伏
交流接触器不存在正反接线,习惯是外壳标识字体摆正,只是方便识别
线圈电压看控制回路是两火还是一零一火
能人找死的前奏
首先看看开关是三相还是,如果是三相,交流接触器线圈是380,如果是三相四线,那就看看负载端有没有引线到接触器的控制端子,如果有,那就是220
箱里有么?看看接触器有木有接零线,有就是220的,木有就是380的
看你是3P滴,木有N钱,线圈38O冇错
内&&容:使用签名档&&
保存至快速回贴}

我要回帖

更多关于 接触器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信