地暖用什么锅炉循环可以用气压吗

5:38:06【 转载互联网】 作者: &&|&责编:李强
&&& &为了解决用户可能碰到关于"什么原因会导致地热回水压力小"相关的问题,突袭网经过收集整理为用户提供相关的解决办法,请注意,解决办法仅供参考,不代表本网同意其意见,如有任何问题请与本网联系。"什么原因会导致地热回水压力小"相关的详细问题如下:RT,我想知道:什么原因会导致地热回水压力小===========突袭网收集的解决方案如下===========
解决方案1:地热管可能堵塞、供热站压力供给不够,水循环不顺畅
================可能对您有帮助================
问:我家在17层,50平,精装修的。但是今年发现地热回水没有温度,并且只有...答:这个问题比较复杂,建议还是要找物业解决,检查看问题究竟出在了什么地方! 不要嫌麻烦。一次解决总比以后使用出问题的要好!===========================================问:我家新楼第一次供暖在整栋楼供暖末端13层顶楼进水温度和别人家差不多回...答:回水压力比进水压力大说明管道有负压,一般为管道接反和管道堵塞原因造成。===========================================问:今年调试的时候没弄好,不 知道怎么回事地暖不太热答:楼下住户的地暖如果比较热,可能是暖气水的压力小,再就是清洗一下上水管上装的过滤器,检查会水阀门是不是全部打开。 如果分水器上水上的排气阀时常可以排出空气,到管道井检查暖气主管上装的自动排气阀的安装高度我建议你到这里了解 http://ww...===========================================问:今年调试的时候没弄好,不 知道怎么回事地暖不太热答:两种可能1、供热站压力供给不够,水循环不顺畅 2、地热管可能堵塞,清洗滤网或者地热管 3、进水管和回水管可能反了,导致你说的现象存在 找物业查看,供热站检修===========================================问:今年调试的时候没弄好,不 知道怎么回事地暖不太热答:地热回水管不热 地热又称为地暖,是一种低温地面辐射采暖形式,其以舒适的优点受了越来越多的人喜欢,这种采暖方式最符合人体对温度的需求,是目前一种高品质家庭独立的采暖系统,当然许多人在享受地热所带来的舒适温暖的同时,也有一部分人将会...===========================================问:今年调试的时候没弄好,不 知道怎么回事地暖不太热答:如果不是压力表坏了,就肯定是接错管了,或者是有位置堵塞。===========================================问:地热没有堵塞答:正常情况下,进水管比回水管热,压力相对要高些,这样才能使热水循环更快些。周围的温度当然也会跟随上升的快些。 你可以找物业问问情况,或直接找供热部门。前提去年你的供暖系统正常供热。===========================================问:我放过气放了2个小时放出来的都是水 放气时回水管热 关闭放气阀门过一会...答:回水管不热的原因: 1、供水温度低。 2、进水压力小,水流速度慢。 3、地热管有堵塞现象,水流速度慢。 4、进水过滤网堵塞,进水量校 5、地热管过长,回水太慢,造成回水温度低。 6、你家住6楼,是不是顶楼?有没有排气阀?管路中的气体会集中在...===========================================问:,处在供暖末端顶层13从分水器放气口可以明显感觉出回水压力大第一次供...答:回水的压力来源于供水,是有流速和流量决定的。因此在管径相同和回水没有额外循环泵的情况下回水压力是不可能大于供水。 我猜想的原因是 回水压力的泄压口小于供水。回水管有堵塞的可能。您可以在分集水器上一路一路的单独试水看是否通畅。调节...===========================================
12345678910地暖不供暖气,怎样看出地暖分水器漏水吗_暖气设备_家居产品_齐家问答
400-880-2600
100位装修专家 240位装修达人 已为上万用户解答了100000+个装修问题
& & & 地暖不供暖气,怎样看出地暖分水器漏水吗
地暖不供暖气,怎样看出地暖分水器漏水吗
用户名:安静V5°f81
还可输入500字
相关推荐:
地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置1、观察压力表变化在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。2、确定漏水回路分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度差,这个温度差,一般呈线状,即安装时地暖管道铺设走向。3、确定漏水点随着时间的延长,地表温度逐渐上升,确定好的漏水管道温度会升温很高,在漏水点会形成一个峰值,此处漏水点温度会远高于管道其他部位的温度值。当确定好漏水点区域后,要进行中心点的判定,一般漏水点中心的位置通常是温度最高的地方,据此用户可以大致判定出漏水的中心位置,随之可进行小面积地面开凿,对地暖管进行检查维修。
热门资讯热门图片热门问答
问答所有关于装修的事儿~
齐家问答专家
晴天蔷薇(专家)
已贡献 114661 次回答
夏莹158(专家)
已贡献 114110 次回答
maryzeng(专家)
已贡献 118148 次回答
133289iEoXhrL(专家)
已贡献 117507 次回答
本周网友最关注
3套房屋设计方案+装修报价清单我关注的版块:
查看: 5479|回复: 14
技术员, 积分 24, 距离下一级还需 26 积分
层高65米地暖供热,建筑面积15000平米,补水泵扬程72米,循环泵扬程32米流量160立方每小时,循环泵出口压力0.75Mpa,回水压力0.7Mpa,顶层地暖效果良好。有人说我的循环泵不做功,按照他的说法是,补水泵补水0.6Mpa加上循环泵出水的扬程32米也就是0.3Mpa 循环泵出水压力应该等于回水的压力加上循环泵的扬程0.6+0.3=0.9Mpa(出水压力),今年新投的换热站,管道都是新的目前运行供回水压差0.05Mpa。求大婶赐教
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
回复循环泵进出口压差问题 主贴 的帖子
这个案例很典型。系统目前运行供回水压差0.05Mpa ,说明实际运行循环阻力(压差)太小了,&&按理说循环泵设计出水的扬程32米,正好抵消系统循环压差剩余点压力最合适,但是现在系统用不了这样大压力。现在的如果说循环泵出口压力0.75Mpa,回水压力也达到0.7Mpa?& &这样系统和设备肯定就有问题了,如果感兴趣& & 我们可以好好探讨一下&&QQ
三星助理工程师, 积分 197, 距离下一级还需 3 积分
回复循环泵进出口压差问题 主贴 的帖子
换热站只供这一个小区吗,
三星工程师, 积分 863, 距离下一级还需 87 积分
土木币2127
数据不太可信,把水泵电流贴出来
二星助理工程师, 积分 106, 距离下一级还需 44 积分
系统阻力过小,系统流量过大,32米扬程在泵里消耗了27米。应为采暖系统设计不合理所致。问下设计入户压差是按多少设计的。你现在想改善的话,只有一个办法,把备用泵开起来
五星助理工程师, 积分 281, 距离下一级还需 219 积分
土木币1581
压差不可能5米!压力表没校准?还是有问题?
二星助理工程师, 积分 106, 距离下一级还需 44 积分
我见过供暖面积1万平米,开一台泵,泵进出口压差3米,开两台泵,泵进出口压差7米的。这没啥稀奇。
&是不是管路没啥阻力啊?&
五星助理工程师, 积分 263, 距离下一级还需 237 积分
按照楼主说的,循环泵出口压力0.75MPa,定压点不应该在循环泵进口处(否则,循环泵的出口压力=循环泵进口压力+循环泵扬程=定压点压力+循环泵扬程=66+32=99m,将近100m的压力)。所以,我认为定压点应该在循环泵出口处。
从楼主的描述来看,定压点的压力至少是67m以上(比楼层高度65m高1m以上),当定压点在循环泵出口处时,循环泵出口压力是0.75MPa(75m)也是合理的。该系统,静压很高,循环阻力很小(只有5m),只是循环泵扬程32m,从水压图来看,循环泵进口处的动水压,(75-32=43m)已经低于系统静压,会造成空气漏进管道中。动水压线的一部分低于系统静压线,我认为会发生空气漏进管路的情况。仍然不可取。
这个问题希望能与其它的网友交流。
一星高级工程师, 积分 2947, 距离下一级还需 53 积分
很典型的案例,这种情况一般是,垂直水利失调的原因。楼层太高,立管的助力是个负数,这种单栋建筑外网阻力很小,所以0.05压差是正常的,下部不热也是正常的。
一星高级工程师, 积分 2947, 距离下一级还需 53 积分
你的水泵其实流量加大了,电机电流会过载,没有烧毁电器元件够幸运的了
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)5:33:45【 转载互联网】 作者: &&|&责编:李强
&&& &为了解决用户可能碰到关于"地暖供暖压力多少为易"相关的问题,突袭网经过收集整理为用户提供相关的解决办法,请注意,解决办法仅供参考,不代表本网同意其意见,如有任何问题请与本网联系。"地暖供暖压力多少为易"相关的详细问题如下:RT,我想知道:地暖供暖压力多少为易===========突袭网收集的解决方案如下===========
解决方案1:非常感谢楼主,楼主万岁万岁万万岁! 查看更多答案&& 解决方案2:不错,感谢楼主 查看更多答案&& 解决方案3:很有吸引力 查看更多答案&&
================可能对您有帮助================
答:0.6Mp===========================================答:看你是挂片还是地暖了,一般到户2个压上下就可以了===========================================答:这个和地暖管道选择有关系,一般是好管耐压,外线供热压力一般限制是最高4公斤,实际波动很大===========================================问:平房到了冬天采暖时候,地暖管的实际压强有多大?有200瓦的循环泵答:不一定。。。。但本地集中供暖规定最大4KG 实际都不到! 自己的循环泵 都写有最大压力 一般实际有1KG就不错了。===========================================问:平房到了冬天采暖时候,地暖管的实际压强有多大?有200瓦的循环泵答:一般使用中的压力是4个压力,管道打压试验一般都是做6个压力===========================================问:平房到了冬天采暖时候,地暖管的实际压强有多大?有200瓦的循环泵答:地热管所承受的压力(不宜大于0.8MPa),为了保障供暖系统稳定正常运行。集中供暖的压力正常使用一般0.2-0.35MPA之间。 地暖压力 采暖地热行业技术规范指明:地暖系统工作压力大于0.4MPa, 地暖系统工作压力一般大于0.8MPa;压力过高,容易形成隐...===========================================问:平房到了冬天采暖时候,地暖管的实际压强有多大?有200瓦的循环泵答:大连鸿源企业是专业的地源热泵生产厂家,百万平米的施工经验,专业的技术团队,为您提供优质服务===========================================问:这边是内蒙古.包头,我做了个1000平米的酒店,地暖做了7组分水器,现在...答:是循环不好,可能要加循环泵。===========================================问:这边是内蒙古.包头,我做了个1000平米的酒店,地暖做了7组分水器,现在...答:正常供暖就是两三公斤 看你供热源 集体供暖压力就大点 分户供暖的压力就小点===========================================}