& 摘要:简述了中高层建筑竖井条件下电缆分支施工技术,从分支头T接方式应用的历史、现状、结构、安全运用等方面进行了探讨,着重阐述了预分支电缆和穿刺线夹的施工方法,以期进一步促进这种新技术的推广使用。
&&关键词:电气竖井;电缆敷设;预制分支电缆;穿刺线夹
&&电缆分接箱、预制分支电缆头、绝缘穿刺线夹分别是电缆的三种常用的T接方式。预制分支电缆是在工厂专业化的流水生产线上,用成套的生产设备和现成专用模具制作、生产完成的。成品的预分支电缆外皮,在分支接头联接处与原有的主电缆外保护层紧密有效地粘结成一个共同体。而绝缘穿刺线夹是适应于照明供电系统或较小容量动力分支供电的新型电缆T接产品。近几年来,预制分支电缆和穿刺线夹相继频繁应用在各种中高层建筑中。本文就使用预制分支头、穿刺线夹两种电缆T接施工方法做一些探讨。
&&2&预制分支电缆技术应用
&&2.1&预制分支电缆的结构
&&预分支电缆由主电缆、分支电缆和分支头三部分组成。附件则有:
&&1)预制横梁:预制分支电缆在电气竖井内安装时,通过吊头和金属挂钩悬挂于预制横梁上。
&&2)顶端吊挂头:在预制分支电缆顶部,电缆垂直安装于竖井时,将其吊挂起来的减震附件。
&&3)金属挂钩:竖井垂直敷设电缆时使用。
&&4)固定架:在预制分支电缆敷设过程中,对主干电缆起紧固、排列和夹持作用。
&&5)电缆夹:用于在支架、桥架上固定主电缆。
&&2.2&预制分支电力电缆的订货
&&1)提供电气施工图总说明,建筑物有关供电的系统图及电缆涉及的平面布置图。
&&2)现场测量各回路主干电缆和分支电缆的尺寸以及每层分支头拟安装的高度。3)依据设计院图纸及各配电柜配电箱位置,画出电缆立体排布图,在该图纸上标明主电缆的型号、截面、总有效长度。
&&4)需现场查看,根据各楼层配电箱的位置,确定各分支接头在主电缆上的准确位置(尺寸);在该图纸上标明各分支电缆的规格、型号、各段分支的长度。
&&5)绘制预制分支电缆整体图纸,确定主干电缆及分支电缆的型号、规格、米数,电缆安装敷设方式。
&&6)所需附件型号、规格、数量,分支电缆的色标,检验合格证份数等各种附带要求,作为电缆厂定制、加工凭据。
&&2.3&竖井预制分支电缆吊装方式
&&对于中高层竖井内的电缆敷设,因用电负荷小,电缆截面积相对较小,用人工敷设就更经济、方便且实用,一般不采用机械敷设。人工敷设分两种方法:
&&1)在土建未拆除塔吊或施工电梯前,将电缆运至楼层顶部,从高处楼板洞口或桥架上,人工往下延伸敷设电缆。
&&2)不具备把电缆整体运往楼顶时,自下而上敷设,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。但要特别注意在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。本文将就中高层、较大面积竖井电缆,人工辅助用机械牵引敷设,做一介绍。
&&2.4&预制分支电力电缆施工流程电缆进场报验&敷设前路由检查&电缆搬运及吊装&竖井段敷设&水平电缆敷设&绑扎固定&压接线端子&通电运行。
&&1)预分支电缆到货,通知监理、甲方,与生产厂家一起对货物进行进场材料验收;要求分支电缆绑在主干电缆上,包装整齐、外观完好,检验报告、合格证齐全;电缆的规格、型号、长度与图纸及材料计划相符,并经测试绝缘电阻合格;相关验收人员签认工程材料构配件报验单一式四份。
&&2)查验电缆敷设路径,电气竖井沿线障碍物、脚手等设施是否影响,确认预留洞口修整完成;井道墙壁抹灰完成,地面成品做完、洞口不漏水;桥架要安装完成、验收合格。
&&3)将电缆运输至垂直竖井最低处所在的楼层,采用顶部设置的卷扬机吊索吊挂辅助钢丝绳,电缆挂重端头也同时上挂,电缆和钢丝绳每隔5m~6m固定一次,开动卷扬机电缆随绑在一起的钢丝绳上升,电缆自身不承重。电缆铜导体所受的张力要控制在合适的范围内,电缆被牵引的速度不宜太快。
&&4)将吊挂横梁安装在预定位置,吊钩安装在吊挂横梁上;起吊到预定位置后,将吊头挂于挂钩之上;有分支、分支头多的回路靠近配电箱一侧,低区分支电缆靠近配电箱一侧,按照便于施工的原则理顺方向,将主电缆排布于支架上。
&&5)重复进行电缆绝缘测试,整理、绑扎、固定主杆电缆,同时松开绑节安装分支电缆。
&&6)进行配电室主干电缆头制作,各配电箱分支电缆头制作,压接相关电缆头铜线端子到相应的配电柜上。
&&7)电工压线完成,编制运行方案,进行调试通电,最后,挂牌、标识。
&&2.5&施工中应注意的事项
&&1)吊装电缆前,有应急预防措施,谨防电缆下滑伤人。
&&2)电缆提升时要有人监护,防止分支头上升通过贯穿孔时被损毁。
&&3)施工中,主干电缆安装固定后,再行将分支头解开。
&&4)安装时,保护分支电缆避免晃动,小心分支头内部压接头处,受径向外力损毁。
&&5)单芯电缆及分相后的多芯电缆禁止使用金属导线绑扎固定,或通过闭合的导磁孔洞,防止涡流产生热效应。
&&6)分支线电缆长度应在3m之内,长度大于3m时加分支管,箱内装设保护元件。
&&7)系统绝缘测试时,绝缘电阻表的量程为1000V,要求测试的绝缘电阻不小于10M&O。
&&3&穿刺线夹技术应用
&&3.1&绝缘穿刺线夹分类绝缘穿刺线夹按电压一般分为1kV,10kV,20kV三个等级。绝缘穿刺线夹按功能可分为普通型、验电接地型、防雷防弧型、防火型等多种类型。
&&3.2&绝缘穿刺线夹的结构穿刺线夹由上下两块绝缘材料构成,中间有力矩螺杆穿插;这两块分开的绝缘材料中藏有锯齿状刀口,刀口由特殊高导电合金制成,可与电缆芯线多点吻合接触;力矩螺杆带有力矩螺母,拧紧时会自动脱落,保证恒定可靠的接触压力;穿刺结构和力矩螺栓配合共同形成穿刺线夹,保证功能实现、安全可靠。力矩螺母收紧时,绝缘体逐渐合龙,锯齿刀口穿刺电缆绝缘层刺入电缆芯线,主电缆和分支电缆接通,力矩螺母脱落。操作时,只要观测导线位置是否合适,力矩螺母是否拧断,就可判断安装已经完成。
&&3.3&穿刺线夹安装步骤
&&1)竖向主干电缆安装就位,在预备分支处留有适当的宽松度。
&&2)确认好主电缆、分支电缆的规格、回路,选择型号与之匹配的穿刺线夹及相应的工具。
&&3)剥除统包电缆的外护套,剪除电缆皮下裸露的填充料,两端切口破皮处用电工胶布包裹。
&&4)根据配电箱和空间位置,确定分支电缆的敷设路由,将穿刺线夹卡入主干电缆,支线完全插入支线帽中。
&&5)将主、支线电缆调整到合理角度,摆放平衡,拧上螺母,初步固定好穿刺线夹。
&&6)用套筒扳手上紧力矩螺母,直至其顶端脱落,安装完成。
&&7)遇上主电缆绝缘皮较硬时,适当紧固力矩螺母下的大螺母2圈~3圈,双螺杆绝缘穿刺线夹注意两个螺母要依次同步往下拧。
&&3.4&施工注意事项
&&1)剥除电缆外皮时,电缆皮下填充料也要切除,并用电工胶带包裹,使切口不外露。
&&2)电缆芯线绝缘层不应剥除,如有损伤,用电工胶布包裹,恢复绝缘。
&&3)统包电缆剥除长度应大于电缆直径50倍,视方便适合安装,外保护层尽量少剥除一些。
&&4)多个穿刺线夹在井道内安装时,错开平面及立面位置,以减少堆积体积。
&&5)支缆有适当的宽松度,但不要在桥架、井道内盘卷。
&&6)支缆穿过线夹要留有适当的端头以套进端帽,并使端头完全触到端帽底部。
&&7)在潮湿的电缆井道内要严格注意,支线端口毛刺不许刺破端帽,以防漏电;不许用电工胶带缠绕包裹穿刺线夹,以利于散热和检修。
&&8)穿刺线夹不能承受径向压力,必要时建议使用两个线夹。
&&9)调整分支处,使线夹的紧固螺栓,不要直接顶触相邻电缆,电缆电动力振动时,防止线夹螺栓截破电缆绝缘层。
&&令人感慨的是,十几年前,我在各个工地施工的电气竖井内,主干电缆的T形分支接头,是由布线人员在现场制作的,即逐步剥开电缆的外护套、绝缘层、填充层等等,把主干电缆和支电缆相连接。多芯电缆先要把每股铜芯解开,然后再相互绞合起来,绞合后的导体要现场进行焊接或机械连接,接着还要把接头缠上防水绝缘胶带、黑胶布、塑料彩带等制成标准电缆头。预制分支电缆彻底改变了长期以来在施工现场制作电缆头的历史,解决了烫锡难、压接难、绝缘难的问题,使线路供电可靠性大大提高。绝缘穿刺线夹则更有配电安装简单、防水、环境要求低、免维修、最经济等等特点。
&&参考文献:
&&[1]&朱祥.超高层建筑预制分支电力电缆施工[J].中国高新技术企业,2012(4):89-91.
&&[2]&张岩.超高层建筑电缆垂直敷设综合施工技术[J].建筑技术,2012(2):136-138.
&&[3]&陈健玲.电缆沟和电缆竖井内的电缆敷设初探[J].中国高新技术企业,2009(12):123-124.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
&&神州论文发表网提供发表、国家级期刊发表和核心期刊的发表服务,说明:
&&1.论文审稿优先,录用率高,发表时间快。
&&2.对于您自己的论文,只要质量别过得去,保证录用发表。
&&3.如果论文审稿没通,我们会提供修改返修,如再次没通过,则退还全部定金。
&&4.论文发表后,杂志社会寄送当期样刊两本给第一作者或通讯作者,没收到样刊请通知我们补寄。
&&5.神州论文发表网期刊资源丰富,均为正规期刊,在国家新闻出版总署网站上能查询到登记信息。
&&6.神州论文发表网代论文发费用低,是您晋升职称、研究生毕业、基金项目结题的好帮手。
&&&中高层建筑竖井电缆分支施工技术&这篇电缆在省级期刊《价值工程》上,电缆论文发表在线咨询:&&&&
下一篇:上一篇:
您的浏览历史
||诚聘英才||网站地图
京ICP备号-1
京公网安备:
地址:北京市西城区大安澜营31号天平商务楼4层409-410室
邮编:100050
论文发表咨询电话:400 611 2413电缆竖井封堵中防火堵料的重要作用分析
随着社会经济的迅速发展和科学技术的不断进步,我国的城镇化建设速度越来越快,更多的高层和超高层建筑出现。而建筑内的楼梯间、电缆井、垃圾井、电梯间和管道井等竖向空间中,极容易在建筑发生火灾的时候,产生“烟囱效应”,增加建筑内火灾的蔓延速度。因此,在建筑的火灾防范中,管理人员应该加强对电缆竖井的防火控制,选择合适的防火堵料,保证建筑的使用安全。1电缆竖井封堵的重要性根据我国的防火统计,在建筑火灾中,因为电线电缆起火或者电缆被外部的火源引燃等造成的火灾很多,这类因素在建筑的火灾起因中占了40%。建筑的电缆井中,分布着不同的动力、照明和通讯电缆,在电缆外包覆的绝缘材料一般组成的材料都是塑料、橡胶等一些可燃材料,即使电缆竖井中的电缆是阻燃电线电缆或者是耐火电缆,也会因为这些材料存在一定的火灾危险。如果建筑电缆竖井中的电线电缆起火,会产生大量的高温有毒气体,在垂直的竖井内,这些烟气的扩散速度会达到3—4m/s,在较短的时间内,就会被发展成为猛...&
(本文共1页)
权威出处:
0引言随着经济的快速发展,城市化进程的不断发展和推进,城市高层、超高层建筑和大型公共建筑如雨后春笋般应运而生,建筑内的楼梯间、电梯间、电缆井、管道井、垃圾井等竖向空间在火灾中极易产生“烟囱效应”,使火灾蔓延速度增大若干倍,成为火灾蔓延的“快速通道”,在这之中以电缆竖井的火灾危险性和危害性最为突出.统计表明,电线电缆起火或被外部火源引燃继而蔓延成灾的火灾占各类电气火灾的40%.电缆井内分布有各种动力、照明以及通讯电线电缆,其外包覆绝缘材料一般采用塑料、橡胶等可燃材料制成,即使是阻燃电线电缆与耐火电缆也都存在着一定的火灾危险性,电线电缆起火后会产生大量高温有毒的烟气,在垂直竖井内烟气的扩散速度可达3~4m/s,在较短的时间内即可发展为猛烈的立体火灾.日,南宁市建筑高度223米的超高层建筑地王国际商会中心三层电缆井发生火灾,所幸发现及时,火势得到了及时有效地控制,但火灾产生的浓烟从三层迅速蔓延至建筑的五十多层,浓烟造成...&
(本文共3页)
权威出处:
1工程概述刘家峡水电站位于甘肃省永靖县境内黄河干流上,主坝为混凝土重力坝,最大坝高147 m,总库容57.01亿m3,总装机容量1 358.5 MW,年平均发电量为57.6亿kW·h,为一等大(1)型工程。电站以220 kV和330 kV两级电压接入西北电网。随着甘肃电网的发展和变化,电站送出线路已不能满足正常运行要求,经常出现“窝电”现象,使电站社会效益和经济效益均受到严重损失,需对电站接入系统及开关站进行改造。改建开关站选在坝后右岸EL.1 720 m平台,电站出线经厂房右边坡电缆竖井至EL.1 720 m平台,在EL.1 720 m平台经电缆廊道与开关站相接。电缆竖井采用钢筋混凝土结构,布置在水电站上游副厂房屋顶右侧岩石边坡上,底部高程EL.1 654.30 m,高66.7 m。2地质状况及措施2.1竖井边坡地质状况电缆竖井位于右岸岩石边坡上。竖井位置边坡高度(从厂顶至EL.1 720 m平台)66.7 m,边坡坡度EL....&
(本文共2页)
权威出处:
某市消防安全检测站在为一银行大楼做电气消防安全检测时曾发现了隐藏在电缆竖井中的重大火灾隐患。该银行大楼是一座地下2层、地上24层建筑,建筑面积近25平方米。电气竖井内布线是高层建筑中强电及弱电垂直干线线路特有的一种综合布线方式。在使用超声波多功能探测仪对其电缆竖井进行探测时,发现第十二层楼电缆竖井内有火花放电声,然后使用SAT9501型红外热电视对其扫描,发现了金属构架上有发热点,热象分析图表明热点中心处表面最高温度达183℃。原来该大楼皇将中性线接在金属构架上,其接线点处发热,在三相四线制系统中,如果三相负荷...&
(本文共1页)
权威出处:
日国家电力公司安全运行与发输电部、国家电力调度通讯中心发出[急件]关于加强调度设施和建筑物消防安全工作的通知,对调度机构的防火,特别是对电缆防火提出了严格的要求。各调度机构按此要求进行了细致的工作,特别是加强了对电缆竖井、孔、洞的分隔、封、堵,取得了一定的成绩,但仍发现不少问题,如有些单位对电缆防火重视不够,对调度楼电缆竖井牙L、洞基本未进行封堵,电缆竖井还堆有杂物。有的电缆竖井中电缆杂乱,特别是一些老调度楼的动力电缆信息电缆混在一起,接头裸露没进行整理。有的单位电缆竖井和电缆穿越的孔洞虽然进行过封堵,但只是薄薄一层堵料,且电缆之间未能封堵严实,起不到防火作用。主要问题是封堵标准不明,如电缆竖井和孔洞的分隔封堵用什么堵?用什么堵料比较合适?电缆之间如何封堵严密?封堵厚度如何掌握?有些单位对这些问题心中无数。1电缆竖井防火试验湖北省电力局于1992年曾组织某大型火电厂及冶金部安全环境研究院进行了电缆竖井防火试验。...&
(本文共2页)
权威出处:
日,因市环卫工擅自在某电业局调度通讯大楼电缆竖井出线盖板上焚烧垃圾引起电缆竖井火灾,电缆竖井内电源电缆、通讯电缆全部被烧毁,与竖井相连的办公室、电源房、值班室的家具、设备受损。造成电力系统北京—广州微波通讯中断43 h,直接经济损失26.7万元。 事故发生后,蚌埠供电局十分重视,立即对照检查,按照预防为主、防消结合的方针,因地制宜做出了本局调度综合楼电缆竖井防火封堵的技术整改方案。1 电缆竖井的原来情况 蚌埠供电局调度综合楼共18层(其中地下1层),总高约63 m,属高层建筑。该楼内电源和通讯进、馈线均采用电缆,电源电缆全部采用1 kV聚氯乙烯绝缘和护套阻燃型,型号为VV22-ZR3×□+1×□。电缆截面最大为3×95+1×35,最小为3×16+1×6。电缆以直通的电缆竖井为敷设通道,竖井长2.2 m、宽1.6 m、高50 m,电缆用角钢支架支撑。调度综合大楼的总配电室设在2楼,有电缆40多根,设计时因采用了阻...&
(本文共1页)
权威出处:
扩展阅读:
CNKI手机学问
有学问,才够权威!
出版:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
互联网出版许可证 新出网证(京)字008号
京ICP证040431号
服务咨询:400-810--6613
订购咨询:800-810-6613
传真:010-
京公网安备75号& 行业新闻
电气竖井内的电缆桥架
来源:&&发布时间: 15:38:08&&
1、 电气竖井内所用的电缆桥架,规格型号要符合设计要求,采用镀锌制品,镀锌钢板的厚度在桥架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5在400~800mm之间时,厚度不小于2大于800mm时,厚度不小于2.5mm。 金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定, 接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。
2、电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形
3、差应在5mm范围内,切口应无卷边毛刺。
4、防火堵料(防火枕)、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。镀锌材料:钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫圈等金属材料均应采用镀锌制品。
5、竖井内的配电箱应有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标志和认证证书复印件及试验记录。
6、 电线、电缆及附件应选用符合国家现行技术标准的产品,并应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。电线、电缆还应有生产许可证。
7、电气竖井中使用的辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。