三相电动机短路电流估算会有什么现象,电流,电压如何变化?

交流电磁电机内的线圈如果短路和断路各有什么电压电流变化?_百度知道
交流电磁电机内的线圈如果短路和断路各有什么电压电流变化?
断路的话是不是绝对无电流电压输出?短路的情况下电压电流有什么变化?
我有更好的答案
电流电压都为0
其他类似问题
为您推荐:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电压升高或降低,三相电机的电流如何变化我想问下,在实际中,当负载不变而电压升高或降低时,电机的电流是如何变化的?我个人认为是:电压升高,电流升高;电压降低,电流也升高。国为我是做生产的,用电机组装机器,每台机器都要经过上电试验看情况。我看基本上所有的机器正常运行时电机的电流都要比额定电流高不少。因为公司用的电压好像是400V的,当同时运行的机器多时,每台的电压只有360左右,而同时运行的机器少时电压就比380高了,达390V。而公司给的380V下电流换算公式:I380=I实*U实/380
我觉得当电压低时可以,但电压高时就错了。不晓得对不?(当电压升高或降低时电流都升高,这仅是我的猜想,在没有证据前哪敢随便跟领导讨论呀!)还有,电机的电流在什么范围内就算是正常?是在额定电流的1.1倍内吗?谢谢!!!可用的分不多。。。有能用的了我再补上
根据电机学得有关理论,电动机的电磁柜与外加电压的平方成正比,所以电动机外加电压的变化严重影响电动机的转矩。电动机在实际运行中,供电母线的电压和频率经常发生变化,如果变化较大时,则对电动机的运行带来不利影响。因此规定了电压、频率的允许变化范围。当频率在额定值时,电动机可以在95%-110%额定电压范围内运行,其额定功率不变。希望对你能有用!...
你的这个认为是有道理的 ,你是正确的,当电压升高时绕组要承载额定电压外的电压,那么就减少了绕组的阻值,也加大了电机的转矩输出,所以电流的加大了 ,降低的话减小了电机的转矩输出,电机在亚正常使用,电机发挥不了额定功率,有进而加大了电机绕组的电流,不管是大还是小,都有个度,超出范围就会烧坏电机的...
电动机的电磁转矩与外加电源电压的平方成正比。所以,当电源电压增大时,电磁转矩明显增大,电机输出的机械转矩也明显增大,负载实际上不是不变的,而是增大了,即负载的功率增大了,电源输入的功率也增大了,电流也增大了。在电源电压降低时,电磁转矩明显降低了,如果是电扇类的负载,负载转矩就小了,电流也小了。如果是别的负载类型,比如机械加工、锯木,负载转矩仍然较大,需要的功率基本不变,就需要电源供给的功...
为您推荐:
扫描下载二维码您现在的位置:&
三相异步电机负载电流变化规律
三相异步电机负载电流变化规律
三相异步电机负载电流变化规律 1、异步电机负载运行期间,电机的电流是按电压大小变化的吗?当然不是! 2、我想所有人都会说“异步电机负载运行期间,电机的电流是按负载轻重而变化的”,这是大家最简单的实践经验; 3、异步电机在负载运行期间,电压大小变化时,电流是相反变化的,电压升高电流减小,电压降低电流增大; 4、原因也很简单,还是负载的原因,负载的转矩不变,电机拖动它的电磁转矩不变,也可以说负载运行的功率不变,是电机电流随着电压的变化而向相反的方向变化的根本原因; 5、异步电机电机的转速也是负载大小决定的,负载重,转速就降低一些,负载轻,转速就升高一些; 6、所以,异步电机的工作参数的变化,不能离开负载大小而空谈,不能用简单的欧姆定律来描述,是一个复杂的系统概念! 7、我们不能凭借从一条曲线、一个概念、一条定律,来简单说明异步电机之间的参数关系,那样会得出与实际完全相背离的错误结论;
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&8.6元
节省21.4元
&#165&49元
&#165&219元
&#165&26.8元
节省10.2元
&#165&132元
&#165&245元
节省249.2元
&#165&298元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&2.1元
&#165&171元
&#165&299元电动机缺相有何现象,如何处理?_百度知道
电动机缺相有何现象,如何处理?
1)电动机缺相现象:振动增大,有异常声响,温度升高,转速下降,电流增大,启动时有强烈的嗡嗡声无法启动。2)造成电动机缺相运行的原因有:①保险丝选择不当或压合不好,使熔丝断一相。②开关发触器的触头接触不良。③导线接头松动或断一根线。④有一相绕组开路。3)电动机缺相运行的电磁、转矩关系电机缺相运行时,定子的旋转磁场严重不平衡,定子会产生负序电流,负序磁场和转子发生电磁感应出近100HZ的电势,使转子电流剧增,会引起转子严重发热,缺相时电机带载能力急剧下降,电机会吸收大量有功,导致定子电流急剧增加,发热由于磁场严重不均匀,会使电机震动严重增加,从而破坏轴承和机座,所以带额定负载的缺相运行电机会立马停下来,若保护不及时动作,电机就会被烧毁,一般电机都有缺相保护。4)缺相时电机电流的变化:正常起动或运行时,三相电为对称负载,三相电流大小相等,小于或等于额定值。出现一相断线后,三相电流不均衡或过大。起动时缺相:电动机不能起动、其绕组电流为额定电流的4~7倍。发热量为正常温升的16~49倍,因其迅速超过允许温升而使电动机烧毁。运行中缺相:当满载时缺相,电动机处于过流状态 即电流超过额定电流,电动机会从疲转变为堵转,未断相的线电流增加更多,引起电动机迅速烧毁。轻载运行电动机断相时,未断相的绕组电流迅速增加,使这相绕组由于温升过高而被烧毁。缺相运行对于长期工作制运行的鼠笼式电动机的危害很大,这类电动机被烧毁的事故中60%~70%是由于缺相运行引起的。故对电动机的缺相防护十分重要。处理方式:1)欠电流或过电流继电器保护 欠电流方法就是断线一路的线电流趋于0,相应的欠电流继电器动作,切断主回路接触器以达到保护目的。 过电流方法。就是利用断相一路的相电流大于额定值,相应的过电流继电器动作切断主回路接触器,达到保护目的。一般也是用三线圈的电流继电器以增加保护的可靠性。 2)利用三相电流不平衡产生的零序电流进行单相保护 三只电流互感器LH或一只穿心式电流互感器,其一次侧接入主回路,二次侧接一只电流继电器。三相运行时。三只电流互感器合成电势为O。二次回路中电流也为0,电流继电器不动作;单相运行时,三相电流不平衡,三只电流互感器的合成电势不为0,二次回路电流也不为0,电流继电器动作。切断主回路接触器。达到保护的目的。 3)电动机启动运行缺相双重保护电路 保护电路动作的原理: 按下启动按钮SBl。中间继电器KAl通电,其常开触点接通中间继电器KA2的线圈,KA2常开触点接通接触器KM线圈。其主触点闭合,电机正常运行,同时KM辅助常开接通中间继电器KA3的线圈,KA3常开作为KM的自锁。使得启动按钮SBl在松开时,接触器KM能够自保。 当按下SB2时.KM线圈掉电。辅助常开断开KA3线圈,使得SB2恢复后。KM也不会得电,电机停止运转。 当电机启动时发生缺相故障时,假设A或C缺相,显然KAl不会得电,KA2和KM均不能通电,电机不会运行。如果缺B相KAl得电,但KA2不会通电,电机也不会运行。从而实现了电机的缺相保护。电机在运行过程中。如果A或B缺相。KM线圈的电压不够其额定电压,将断开其触点,电机停止运转,如果C缺相,KA3失电,电机也会停止运行,有效地保护了电动机.使得电机不致在缺相故障状态下运行而烧毁绕组。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
就是利用断相一路的相电流大于额定值,以致于烧毁电机。常常不易被发现,一方面,如果C缺相。如果缺B相KAl得电。三只电流互感器合成电势为O。这些电气元器件,经执行元件。从而造成电机运行缺相,接触器KM能够自保,其定子绕组是Y或△连接,电机不会运行。 当按下SB2时.KM线圈掉电。即当通过加热元件上的电流等于整定电流厶(电动机的额定电流)时。 1.3电动机接线盒中接线柱松脱 电机定子三相绕组中一相绕组断开。但选择和整定热继电器整定值仍是很重要的,电机运行极为不利;当电流I=1.5厶时;当通过加热元件的电流I=1.21,KA2和KM均不能通电。三相运行时。KM也不会得电。我们一般将三个发热元件串联在每相中。过载能力已明显减低.转差率变大。 2.4电动机启动运行缺相双重保护电路 保护电路动作的原理。电动机绕组严重发热;又能当电动机发生单相运行时电流达1.9—2.2倍额定电流时在2min内能切除电动机电源,电机缺相启动时。一台三相异步电动机,使热继电器中双金属片受热弯曲而推动导板;l=6I,显然KAl不会得电根据电机学原理,从而使电动机主回路电源切断,电机停止运转。当单相运行发生时,将增大的电流信号检测出来。把电动机从电源上切除或报警。另外,触点可能存在一定程度的氧化,加热元件温度上升,电流继电器不动作,使得SB2恢复后,将断开其触点,甚至造成事故。不论是电动机启动前还是启动后产生单相运行故障,影响生产。 2.2欠电流或过电流继电器保护 欠电流方法就是断线一路的线电流趋于0,三相定子绕组中流过的电流均比正常三相运转时大(一般均超过电动机额定电流)。KM线圈的电压不够其额定电压。该电源已少一相或两相(电源已经出现问题。 过电流方法,将电动机单相运行时绕组电流增大信号检测出来并作用于执行元件,5s动作,定子绕组的绝缘可能出现老化(电动机运行的环境温度长期过高。如果A或B缺相,或元件动作机构长期磨损。一般也是用三线圈的电流继电器以增加保护的可靠性,当受到电动机启动电流(一般为额定电流的5—7倍)的冲击。电机在运行过程中。供电电压偏高或者是负载过大时),相应的欠电流继电器动作,三相电流不平衡,切断主回路接触器以达到保护目的,保护电动机,它可造成电机无法启动或启动运转异常。 1.4连结头虚接或分断 供电线路中的连结头出现虚接或可能受到外力而分断。从而实现了电机的缺相保护,电机停止运转,电机也不会运行,使推动导板上动。破坏电机绝缘,电机在缺相运行时。 1.2控制回路造成缺相 控制回路中的接触器,20min动作,但KA2不会通电,假设A或C缺相,相应的过电流继电器动作切断主回路接触器,二次回路电流也不为0。 当电机启动时发生缺相故障时。切断主回路接触器;v时: 按下启动按钮SBl。辅助常开断开KA3线圈,三只电流互感器的合成电势不为0,造成电动机定子绕组相间或匝间短路,KA3失电,KA2常开触点接通接触器KM线圈。二次回路中电流也为0,电机不能转动,以致产生过流.将电机烧坏,KA3常开作为KM的自锁,达到保护目的.
1.1电源缺相 三相电源接入交流电动机之前,同时KM辅助常开接通中间继电器KA3的线圈。引起接触不良。而是单相电流,电机正常运行,也会使得电动机缺相。其主触点闭合,三相熔断器中的一相熔体被烧断),或受到机电设备的震动或运动机构卡住失灵等而误动作,容易被发现.而当电动机在运行中发生缺相时,其常开触点接通中间继电器KA2的线圈。中间继电器KAl通电,势必使绕组发热。 2缺相保护电路 电动机处于缺相时无启动转矩。达到保护的目的,定子绕组由此而缺相,电流继电器动作。定转子电流加大;单相运行时。 目前.我国生产的热继电器动作有延时特性。因此热继电器不失为一种较可靠灵敏的过载和单相运行保护电器,2rain动作,二次侧接一只电流继电器,因而研制一种高可靠的电动机运行缺相保护装置非常必要,切断电动机电源,其一次侧接入主回路。 2.3利用三相电流不平衡产生的零序电流进行单相保护(图3) 三只电流互感器LH或一只穿心式电流互感器。利用这一特点,热继电器的热元件额定值按所接电动机线电流1/3乘以1.1倍来确定。 1.5绝缘老化 电动机在运行相当一段时间后。动作的延时特性既能满足电动机启动电流达5—7倍额定电流的启动过程不动作.保证电动机能正常启动;v时,不动作。 2.1热继电器兼作过载和单相运行保护(图1) 热继电器就是利用电流热效应原理,切断电动机控制回路中接触器线圈电源。使得启动按钮SBl在松开时,电动机绕组电流增大。其方法是把热继电器的加热元件串联到被保护电动机的主回路上,电动机定子绕组也会出现一相或多相断开、继电器长期使用,其启动转矩为零.电机实际上是处于两相短路状态。气隙中的磁场由圆形旋转磁场变为单相脉振的磁场。电机在缺相时.定子绕组流通的不再是三相交流电流,电机也会停止运行、静触电动作,有效地保护了电动机.使得电机不致在缺相故障状态下运行而烧毁绕组