试块是C30,但是我写成了C35,送去平行检测强度为76%,试用期不合格通知书,如果换算成C30合格吗?

C30砼回弹值多少为合格?_百度知道
C30砼回弹值多少为合格?
1、首先来说回弹法检测的数据在达不到要求的前提下,往往再通过钻芯取样来确定混凝土是否合格,确定了这个原则对于你说的就好说了;2、从你的提问方式来看(不知猜测是否正确),应该就是施工单位在混凝土浇筑完成到一定时间后为了对混凝土强度的一个大致判断;3、如果按照上述条件,依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》,平均回弹值约在33-34以上,一般情况下就肯定是合格的了。4、上述只是参考,遇到碳化深度较深等情况,应具体情况具体分析了。
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
回弹的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁C30混凝土试块不合格,之后进行回弹试验,试验结果合格,监理又要求钻芯取样,钻芯试验不合格_百度知道
C30混凝土试块不合格,之后进行回弹试验,试验结果合格,监理又要求钻芯取样,钻芯试验不合格
钻芯试验结果大概在17左右,最高到22。为什么回弹合格,钻芯结果相差这么大?应该怎么处理。
房屋为1层框架结构403平方米,为变电所
回弹只能看到砼表面,可能回弹在钢筋部位,回弹值就会高了。应该以钻芯强度值为准。加固吧。
其他类似问题
为您推荐:
其他13条回答
给你几个建议:1、加固处理,些为上上之计;2、返工重来,此为中上之计;3、找设计来验证一下,说明你这个强度也能达到设计的承载要求,此为中下之计;4、赶紧找人跑关系,摆平这个事,不过要是闹大了,那谁也帮不了你的,此为下下之计;
C30的混凝土抽芯试验只有17~22?你们回弹合格的话当时做的资料应该有作假的嫌疑。抽芯的数据是相对准确的!所做的试块是不是柱子啊,如果是的话就提请设计作处理或加固吧!第二种可能就是你们跟监理关系较差,人家搞你!要知道质检站的检测也是可以做假的。
配筋混凝土的最小设计强度是C20
请设计帮帮忙吧
这个监哩可能都不敢放你啊!
验收规范规定:回弹作为参考,钻芯结果为准。回弹应检测炭化深度,对回弹数据进行扣减,否则不准确。
钻心的样,一定要保持样品的完整性,不能有一丝的缺损,不然试压结果就相去甚远,另外,试压结果最终取值时,有一个高径比,综合评定后才是最终结果
回弹实验是测混凝土强度的.钻心实验是测内部的如果正好钻到石子缝隙之间的话那么强度值就小了!所以我们在多实验块时再向块里多加十几个石子就好了!尽量少找麻烦!多请客就办事了!
按照规范来讲,试块不合格,就要回弹,回弹再不合格,就是要取芯了,说句经验话,回弹和取芯都不准,回弹是最不准的,你现场规范做的试块(有标养的或同养)是最准的,,按照你说的数字,的确是不合格,建议你再次取芯,自己先去试压是否合格在去送检,不合格的话,建议你做做关系啦,再次负责的话,请加固部位。
回弹结果不合格才会被要求取芯的。以最终取芯的结果为准!
降级使用,回弹试验只是作为一个参考而没有任何实际的检验价值。混凝土的强度只依据28d的抗压试块和7d后钻的芯样为实际强度。你最好告诉我你怎么算的,芯样计算的时候还有换算的。
回弹仪坏了!应该校正!要不就是压力机有问题了,是不是你用压力机的时候弄错了啊!监理要求你就在钻心,钻心费让他出!哈哈!
1层框架结构,C25强度应该也够用了,联系设计降级使用吧。
对数据的真实性持怀疑态度。回弹数据应该不真实!
监理没有摆平
您可能关注的推广
混凝土试块的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁C30混凝土试块报告强度为28.4,报告结果显示为“异常”,但评定合格!_百度知道
提问者采纳
这本来就是统计出来的,并不是一个试块没达标就要算不合格的。只要总体满足平均数和标准差的要求就可以合格,具体见《混凝土强度检验评定标准》。
抗压强度检测报告上结论为:异常,评定合格后,这个报告还要处理吗??
去问问这个“异常”具体是怎么回事吧。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
混凝土试块的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁混凝土标养抗压强度到底多少算合格,检测中心显示C30的98%不合格,但是C40的达到95%算合格求大神解答_百度知道
提问者采纳
因现在各地都比较重视混凝土质量,有很多的地区要求严于国标,国标中对满足数理统计的,评定合格的就可以认为合格;而有时像你说的情况,可能单组试件在100%以下,那按照非数理统计就是不合格的,但是超过10组以上按照数理统计时,这组值就有可能评定为合格了。
所以检测中心这个处理很奇怪
检测中心是按照单组低于100%就是不合格判定的。
你看图片...C40的95%显示合格
一个检测所的标准应该是一致的,不会出现两种,你的截图不是同一种界面的截图,可以参考给你发放的检测报告作为依据。
提问者评价
太给力了,你的回答完美的解决了我的问题!
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
抗压强度的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁求助。。C40混凝土抗压强度检测显示不合格。。。。_施工员吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:65,910贴子:
求助。。C40混凝土抗压强度检测显示不合格。。。。
如题,C40混凝土抗压强度检测不合格,现想让设计院改为C30的,那么原检测C40混凝土结果为85%,那么这强度能达到C30的强度要求吗?
影驰GT560。显示器没坏...
这才是两年的车,懂的大...
求教!!柱边的混凝土为...
已经连续换机6次,换回...
电脑开机显示屏没有信号...
一年了,不知道经历了多...
今天的武汉晨报,有图有...
求大神指导,是不是5改...
混凝土检测C40要达到95%,也就是38Mpa,才能算是合格,85%就是34Mpa,C30完全能够达到,但是C40直接降为C30估计设计算不过,还是降为C35的比较靠谱,还有就是混凝土检测不合格好像可以复检(记不太清楚了 好久没送检了)如果复检还不合格那么就会来现场实测,这个东西就得看关系到不到位,红包给没给够,完全没有那么麻烦,如果你那是开发商的活儿,估计设计会听,要是有甲方有业主,找设计人家还不一样卵你的。
检测不合格,现场回弹不就行啦!还让设计院降等级你在逗我们吗