175千瓦三相五线电缆规格用多了平方的电缆

十平方铝线最大用电量是多少千瓦?电工朋友们您们好!向高手请教一个问题,我家的进线是十平方的铝线“四条线的电缆”三相电(进线长度有15米长),最大能用多少千瓦?(单线能用_百度作业帮
十平方铝线最大用电量是多少千瓦?电工朋友们您们好!向高手请教一个问题,我家的进线是十平方的铝线“四条线的电缆”三相电(进线长度有15米长),最大能用多少千瓦?(单线能用
十平方铝线最大用电量是多少千瓦?电工朋友们您们好!向高手请教一个问题,我家的进线是十平方的铝线“四条线的电缆”三相电(进线长度有15米长),最大能用多少千瓦?(单线能用多少?三相能用多少千瓦?)谢谢!请问十平方的铝线相当于多少平方的铜线?
考虑到安全用电和长期使用,10平方的铝线可以承载40A电流。单相阻性负载可以用到8000W.三相阻性负载可以用到40000W以上。感性负载的话应当减小负载。如果是长期不断电使用,根据你的情况理论上来1平方铝线可以用到6A,铜线可以用到10A.负载越大线路越长,相应的负载电流取值越小。
一般来说每平方的电线允许的电流在6-10A之间,那么功率就在W之间,10平方的线就是功率在1W之间。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如 2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。...
每平米能过最大6-10安是对的,但十平米是不能乘十的,大概单线也就最多40到60安,考虑到安全用电,最好不要超过30安两相8千瓦三相12千瓦
你家是工厂啊?怎么用三相电啊?这可是380V电啊?给你几个数据吧,我也不太会,你再晚半年问,我就有答案了.铜的电阻率是1.75*(10的负8次方)铝的电阻率是2.90*(10的负8次方)R=电阻率*(L/S) L是长度,S是横积面.
完全够用了,每根电源线的最大功率可承载至少在29A左右,也就是6380W的功率,如果是三相电,可承载的功率就更大了,对于家庭来说,完全够用了。但最好把家里的各个电器按功率大小平均分为三组为妥。
十平方的铝线相当于6平方的铜线。大概允许40A的电流,考虑到不同温度折算下来也就30A左右。最大能用10千瓦的电动机。估计你是想照明用电接在农业用电上。三相10千瓦的电动机要用多少平方的电缆_百度知道
三相10千瓦的电动机要用多少平方的电缆
因为多芯电缆的散热性能比架空线差很多,所以载流量也小。手册提供的数据为38安[塑料管布线]到43安[钢管布线]。所能拖动的电机功率还和电机电压有关。按照3相380v考虑,功率因素按0.85毛估,每个千瓦的电流为1.787安;于是有了初步答案,1,专线专用下的最大容量对应数字是21千瓦到24千瓦。如果功率因素得到补偿,功率当然可以有所提高。2,还要考虑线路长度,短距离,没问题。但如果路途有点遥远,还可能因为多倍启动电流引起的线路压降过大而导致电机不能启动。
其他类似问题
为您推荐:
型号:160M1-2;
功率:11KW
; 额定电流:22A
;启动电流:153A
;负荷缉礌光啡叱独癸扫含激铜芯绝缘线截面:1.5平方毫米;
6平方就够了!
电缆的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁2.5平方线可以带多少千瓦。公式?
2.5平方线可以带多少千瓦。公式?
不区分大小写匿名
以前是用公式的
但是现在已经早不用了
因为会因为电压和输电线的长度变化
计算不准确
一般的2.5带个4KW没有问题
我家的1.5带一个电热水器和一个双筒洗衣机两年都没有问题
如果你是走的暗线建议2.5做主线
4.0做进户线
这样的话你家就算是10KW也没有问题
希望我的回答对你有帮助
瓦 一平方1000瓦 4平方以的下可以这样算
2.5平方铜芯线的载流量约为21~24A左右,换算为功率使用,以220V电压为例可以带5000瓦左右的纯电阻类电器。以下为电线载流量的……
电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22. 5(A)。 从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上 述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。& 计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆): 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。& 1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。& 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、 1.5、& 2.5、& 4、& 6、& 10、& 16、& 25、& 35、& 50、& 70、& 95、& 120、& 150、& 185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍& 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35 是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30 安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300 安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175 安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为 97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100 安,35 的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。 关于环境温度, 按规定是指夏天最热月的平均最高温度。 实际上,温 度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。 例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算: 当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。& (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。 例如对裸铝线载流量的计算: 当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。 (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。 例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安. 对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为 95×2.5≈238安。 三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
2.5平方线可以带多少千瓦。公式?
要知道带多少千瓦,首先要知道2.5平方的是什么线,假如是铜芯线的话,可以查表得出2.5平方铜芯线截流量是25A,然后计算可带功率大小,如果是单相220V就用 220V×25A=5500W。所以2.5平方的铜芯线可以带最大5.5千瓦的电器。
可以带9.1KW
你自己可以找一下电线的发热量标准,然后用物理公式算出电线的每一个允许标准
家里装修最好使6平方线做主线,插座最好使4平方线,灯线2,5平方线应该没有问题。
2,5最大电流可达10安。
可以带4.4k v的电机
14000瓦要用多少安A空气开关
请问!2.5平方能带多少W?
相关知识等待您来回答
家用电器领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号}

我要回帖

更多关于 三相五线电缆规格 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信