老化房的防火阀重量如何接线

热门搜索:
德州华远空调通风设备有限公司
武城鲁权屯开发区&
吊顶式新风机组,卧式..&
德州华远空调通风设备有限公司()坐落于山东 德州 武城鲁权屯开发区,联系人:袁长华
德州华远空调通风设备有限公司建议:
方法之一是把排烟口的排烟阀和模块取消,风口改成单层百叶;
方法二是把每层的排烟主管上电动的常闭的防火阀改成常开的280度关闭的防火阀,控制模块改为一般的监视模块。这两种方法同样能达到消防规范要求,并且实际控制起来也十分可靠。
自动复位型排烟防火阀功能如下:
1平时呈常闭状态,火灾发生时 消防防火阀怎么接线,由控制中心输入DC24V电源,阀门自动开启.
2当管道温度达280℃..
德州华远空调通风设备有限公司坐落于朝气蓬勃、全国第一个玻璃钢县、玻璃钢空调之都的山东省武城县。是一所致力于中央空调主机及末端设备、通风设备、铝合金风口、玻璃钢制品的专业化设计、生产、销售、服务厂家。公司主要产品有:吊顶新风机组、卧式新风机组、防爆边墙风机、边墙轴流风机、消防排烟系列产品、轴流风机、混流风机、斜流风机、消声器系列、新风换气机系列、风口系列,风阀系列等产品。公司秉承“质量为企业生命、服务为市场前提”的方针,认认真真的做好每一件产品、诚诚恳恳为每一个客户提供优质服务。我公司以质量第..
经营许可证编号:粤B2-280度防火阀与排烟风机间如何通过模块接线的_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
280度防火阀与排烟风机间如何通过模块接线的
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
大小:1.05KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢供应防火阀接线图
微信二维码
该商品尚不支持在线交易,建议选购支持的商品。若您直接向卖家转账付款,可能存在资金风险。
公司名称:
德州春意空调设备有限公司
联&系&人:
任经理 &经理
电&&&&话:
联系我时,请说是在慧聪网上看到的,谢谢!
请输入用于接收短信的手机号码
发送成功!
慧聪已向手机号码“”发送一条短信,请查收!由于使用人数较多,可能会有延迟,请耐心等待!
超过次数限制!
您也可以,让卖家主动找您!
超过次数限制!未登录用户仅可免费使用5次。地区:威海
头衔:工   头
浏览数:4334
防火阀接线问题
280度的防火阀是否需要接24V电源线,70度的防火阀又是怎么个情况呢
问题补充:
所指的是防火阀模块是否需要接24V电源线
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:广东
等级:16 级
头衔:全球总裁
280度的防火阀是否需要接24V电源线,70度的防火阀又是怎么个情况呢
要看设计图要求;
是的 厂家不同,规格型号不同 接线的要求 很可能不同的哦;
地区:广东
等级:11 级
头衔:总经理
一般没有要求
地区:河北
等级:6 级
头衔:项目副经理
280度的防火阀是否需要接24V电源线,70度的防火阀又是怎么个情况呢
280度的防火阀接不接电源线得看设计是否在火灾时打开或关闭,如果是,则需要接;70°的也是同样道理,不过一般70度的只需接受动作信号,则不需电源线。
应该需要,280度时关闭,应该同时连锁关闭风机,得需要控制。
地区:山东
等级:6 级
头衔:项目副经理
280度和70度的防火阀模块需要接24V电源线。
地区:江苏
等级:6 级
头衔:项目副经理
不是阀门融化,而是温度传感头在达到熔点时即打开或关闭防火阀,280°与70°只是常开或常闭,只是达到此温度后,通过常开或常闭点给返回信号
地区:河北
等级:9 级
头衔:副总
看设计和厂家说明书
地区:北京
等级:5 级
头衔:工   长
不一定,这主要看安装在什么位置,如果说末端有电动排烟口,那280度防火阀就不需要接24V电源了,只需要接总线安装监视模块即可,当温度280度时,模块给中控室信号,利用主机关闭风机的动作模块来停风机。若是末端为普通的百叶风口那就得接24V电源,这时电源是打开防火阀的,等到温度280度时防火阀关闭,风机自动关闭,这种的需要280度防火阀接2根线至风机控制箱控制回路停风机的。
操作执行中...
cookies_UIN:,Questionstate:2
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!