现场总线究竟怎么接,例如从hmi到plc,再到变频器!一根双芯线!有的地...
现场总线究竟怎么接,例如从hmi到plc,再到变频器!一根双芯线!有的地方说从a1b1进,从a2b2出,两端终端电阻置on上!问题是,同样的plc s7_300,为什么总线接头处不同,有的是可以直接接的,有的好像用接头插入的,是不是rs485,232之类的东东?求解?高手指教!
谢谢你回答我的问题,我们用的西门子plc,s7-300,但是总线接口处不一样,有的是你前边说的那个接口,打开里面有a1,a2,b1,b2,但是有的那里却不是这种,是rs232那种接口?怎么解释?
有 “两端终端电阻置on”,你用的用该是Profibus接头,最末端接头电阻在on上,CPU的出接1的进,1的出接2的进,以此类推。CPU的进接HMI。 你说的RS232那种接头,是不是挂在CPU上的,若是,那是CPU跟工控机的通讯线
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
Profibus接头,只有最末端的在on上,从CPU开始,单出接1的进,出接2的进,以此类推。CPU的口接HMI
Profibus接头,只有最末端的在on上,从CPU开始,单出接1的进,出接2的进,以此类推。CPU的口接HMI
底层是485的东西啦,电源、地、收信号、发信号
你再确认下具体的PLC型号,是否有些不带DP总线?