跨度大于6m,两边是框架剪力墙墙,如何做过梁

1.6m现浇过梁钢筋、截面怎么配,两边都是剪力墙,还有一个3.8m的,设计不让梁下挂,也一样都是剪力墙_百度知道
1.6m现浇过梁钢筋、截面怎么配,两边都是剪力墙,还有一个3.8m的,设计不让梁下挂,也一样都是剪力墙
提问者采纳
现浇梁钢筋哪施工员自主配筋道理该负责任1.6m梁设计应索引(03G3221等)并注明型号;3.8m梁应配筋图设计应责任胆怕事各司其职、各尽其责乱规矩
图集是03G322-2的 没说明型号,不详细
必须与设计沟通,特别是3.8m的梁。现场服务是设计的义务,向施工方交代清楚是设计的责任。
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
哥给墙厚我告诉呢查<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a1钢筋混凝土梁图集面说详细
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁门窗过梁的长一般都是每边各加250mm,试问当门窗两侧是框架柱的时候还用不用加250mm?_百度知道
门窗过梁的长一般都是每边各加250mm,试问当门窗两侧是框架柱的时候还用不用加250mm?
提问者采纳
墙墙填充墙剪力墙剪力墙于800洞口四周要加暗梁加强洞边于800需要加钢筋填充墙应梁延至框架柱并且按照06SG614-1面拉结要求进行拉结
是填充墙,这样只需将过梁延伸至框架柱边就可以了?
嗯,因为填充墙本身不承重,所以要靠柱子来承重,延长以后要与框架柱进行拉结,拉结的具体做法和要求在我前面提到的规范里面有详细说明。
提问者评价
非常感谢!
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
过梁的相关知识
其他1条回答
用 直接插筋啊
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁圈梁、框架梁、连梁、过梁的区别是什么?剪力墙竖向分布筋主要受什么力?_百度知道
圈梁、框架梁、连梁、过梁的区别是什么?剪力墙竖向分布筋主要受什么力?
1、圈梁:砌体结构房屋中,在砌体内沿水平方向设置封闭的钢筋砼梁, 以提高房屋空间刚度、增加建筑物的整体性、提高砖石砌体的抗剪、抗拉强度,防止由于地基不均匀沉降、地震或其他较大振动荷载对房屋的破坏。在房屋的基础上部的连续的钢筋混凝土梁叫基础圈梁,也叫地圈梁(DQL);而在墙体上部,紧挨楼板的钢筋混凝土梁叫上圈梁。2、框架梁(KL):是指两端与框架柱(KZ)相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。  现在结构设计中对于框架梁还有另一种观点即需要参与抗震的梁, 纯框架结构随着高层建筑的兴起而越来越少见,而剪力墙结构中的框架梁主要则是参与抗震的梁。3、连梁:在剪力墙结构和框架—剪力墙结构中 ,连接墙肢与墙肢 ,连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁。连梁一般具有跨度小、截面大 ,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点。一般在风荷载和地震荷载的作用下 ,连梁的内力往往很大。4、过梁:GL表示放在门、窗或预留洞口等等洞口上的一根横梁,称作“过梁” 过梁是砌体结构房屋墙体门窗洞上常用的构件,它用来承受洞口顶面以上砌体的自重及上层楼盖梁板传来的荷载。5、剪力墙竖向筋主要受剪力
其他类似问题
为您推荐:
圈梁主要用于砌体结构或框架、剪力墙结构砌体结构主要提高砌体结构抗扭性能模板两侧使用底部砌体墙般图纸表示QL;框架梁主要用于框架结构或剪力墙结构结构主要受力构件般表示KL;连梁叫连系梁主要框架梁间承受较力般表示LL;梁与圈梁般起现圈梁代替梁梁般门、窗户顶部作支撑部砌体结构现浇预制般表示GL;剪力墙般受力剪力其竖向钢筋更
您可能关注的推广
连梁的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
剪力墙答疑.doc44页
本文档一共被下载:
次 ,本文档已强制全文免费阅读,若需下载请自行甄别文档质量。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:120 &&
剪力墙答疑.doc
你可能关注的文档:
··········
··········
关于剪力墙问题
●墙问题(1):在03G101-1图集中剪力墙竖筋在顶端要求锚入板中有个锚固长度,当剪力墙顶有暗梁AL时,是否只需锚入AL够锚固长度即可?■答墙问题(1):剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是“锚入板中”(因板不是墙的支座),而是完成墙与板的相互连接。暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有AL时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。
●墙问题(2):剪力墙钢筋、AL钢筋之间相互关系是怎样,图集中为什么不画出?端头直钩是从面筋上过,还是从下面过?直钩所在板中的位置是否有要求?在图集中剪力墙竖筋要求穿越AL,是否理解为剪力墙竖筋从AL钢筋中穿过,若这样剪力墙竖筋保护层又增加了一个AL钢筋直径?■答墙问题(2):比较合适的钢筋绑扎位置是:(由外及内)第一层为墙水平钢筋(水平钢筋放在外侧施工方便),第二层为墙竖向钢筋及AL箍筋,第三层为AL纵向(水平)钢筋。端头直钩与AL箍筋为同一层面,所以从面筋上过。墙筋直钩在板中的位置要看板面标高与墙顶标高的关系(特殊情况下二者可能有较小的高差),当二者一平时,墙筋直钩位置在板的上部。?
■ 答墙问题(3): 通常剪力墙水平钢筋放在外侧,如果伸入端柱竖向钢筋内侧时,需要向内弯折,这样做会形成钢筋笼“颈缩”,因此,水平钢筋走暗柱主筋外侧即可。剪力墙尽端不存在水平钢筋的支座,只存在“收边”问题。请参看03G101勘误:6、第47页端部暗柱墙构造中剪力墙水平筋弯钩位置稍往后退,在暗柱端部纵筋后“扎进”暗柱。?
● 墙问题(4): 请问陈总在03G101第47页中“剪力墙
正在加载中,请稍后...跳转到 0 ? parseInt(this.value) : 1) + '.aspx';}else{window.location='showtopic.aspx?topicid=24423&page=' + (parseInt(this.value) > 0 ? parseInt(this.value) : 1) ;}}"" size="4" maxlength="9"/>页查看:3444
showMenu(this.id);" id="newspecial" class="postbtn">
板式筏形基础上剪力墙洞口过梁构造要求,梁的截面怎么保证。
板式筏形基础上剪力墙洞口过梁构造要求,梁的截面怎么保证。
我现在施工的一个工地,是板式筏形基础,设计师在式筏形基础上剪力墙洞口处设计有地梁和暗梁,地梁和暗梁截面高度同板厚,施工队翻样是筏板上下纵筋包住地梁及暗梁的做法(地梁在筏板上下层钢筋中间,筏板厚度是 600mm,地梁高度只有340mm高),我说是地梁的底部纵筋的筏板下层纵筋上,箍筋和下层上铁穿插平行布置。梁的上纵筋穿在筏板钢筋之上和筏板上层下铁互相插空,平行布置。以保证梁高度。请老师们指导!指导!
fstsjw 最后编辑于
没有所谓。
原帖由 yiding52 于
9:58:00 发表没有所谓。 老师您好!我是看看那种方法对啊!
看看还有不同意见的吗
这个事情可以这样来解读:单独看暗梁,有效高度固然重要;与筏板的总体安全相比,暗梁是筏板的附带构件,如果筏板因为受到“有效高度”的影响而减低了本来应有的安全储备,这个暗梁的安全度就无从谈及。而且,地下室门洞口的梁(不管是暗梁还是明梁)主要是遏阻洞头上翘的趋势,而事实上,没墙的空旷地带都翘不起来,洞口是不可能翘起来的。本来就是胡乱折腾。因此——没有所谓。
个人认为:筏板上下纵筋包住地梁及暗梁的做法
原帖由 yiding52 于
11:49:00 发表这个事情可以这样来解读:单独看暗梁,有效高度固然重要;与筏板的总体安全相比,暗梁是筏板的附带构件,如果筏板因为受到“有效高度”的影响而减低了本来应有的安全储备,这个暗梁的安全度就无从谈及。而且,地下室门洞口的梁(不管是暗梁还是明梁)主要是遏阻洞头上翘的趋势,而事实上,没墙的空旷地带都翘不起来,洞口是不可能翘起来的。本来就是胡乱折腾。因此——没有所谓。 谢谢一丁老师指导!我学习了!祝顺!
原帖由 324 于
13:55:00 发表个人认为:筏板上下纵筋包住地梁及暗梁的做法 我打电话咨询设计了,让做加钢筋那!要保证梁的截面!谢谢老师指点!祝好!
我个人理解这个设计有问题,是否应与设计人员沟通一下,看看是不是做图时疏忽了.
跳转到 0 ? parseInt(this.value) : 1) + '.aspx';}else{window.location='showtopic.aspx?topicid=24423&page=' + (parseInt(this.value) > 0 ? parseInt(this.value) : 1) ;}}"" size="4" maxlength="9"/>页