地下连续墙多少米应做一次内墙涂料检验批批??

地下连续墙工程检验批质量验收记录表
地下连续墙工程检验批质量验收记录表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 010203
地下连续墙由二部分组成,钢筋笼的验收按钢筋混凝上灌注桩钢筋笼的标准验收。地下墙的验收按本标准进行。永久结构的抗渗质量标准按《地下防水工程施工质量验收规范》验收,也应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定。
主控项目:
1、墙体强度:符合设计要求。50m3的砼做一组试件,检查试块试压报告或取芯试压。
2、垂直度:永久结构1/300。成槽机上的监测系统或超声波测槽仪测定。
&&&&&&&&& 临时结构1/150,成槽机上的监测系统或超声波测槽仪测定。
一般项目:
1、导墙尺寸:宽度:W+40mm(W地下墙设计厚度)。尺量检查
&&&&&&&&&&& 墙面平整度:<5mm。尺量检查
&&&&&&&&&&& 导墙平面位置:&10mm。尺量检查
2、沉渣厚度:永久结构&100mm。重锤测量或沉积物测定仪测量。
&&&&&&&&&&& 临时结构&200mm。重锤测量或沉积特测定仪测量。
3、槽深:+100mm。重锤测量。
4、混凝土坍落度:180~220mm。坍落度测定器。
5、钢筋笼尺寸用混凝土灌注桩钢筋笼检验批(Ⅰ)进行验收合格。
6、地下墙表面平整度:永久结构&100mm。符合设计要求。用2m靠尺和塞尺检查。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 临时结构&150mm。符合设计要求。用2m靠尺和塞尺检查。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 插入式结构&20mm。符合设计要求。用2m靠尺和塞尺检查。
7、永久结构时的预埋件位置:水平向&10mm,尺量检查。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 垂直向&20mm。用水准仪检查。
&&& 施工前检查钢材、电焊条。已完工的导墙检查其净空尺寸,墙面平整度与垂直度。检查泥浆用的仪器、泥浆循环系统完好。
&&& 施工中检查成槽的垂直度、槽底的淤积物厚度、泥浆比重、钢筋笼尺寸、浇注导管位置、混凝土上升速度、浇注面标高、地下墙连接面的清洗程度、商品混凝土的坍落度、锁口管或接头箱的拔出时间及速度等。
&&& 成槽结束后应对成槽的宽度、深度及倾斜度进行检验,重要结构每段槽段都应检查。一般结构可抽查总槽段数的20%,每槽段抽查1个段面。
&&& 永久性结构的地下墙,在钢筋笼沉放后,做二次清孔,沉渣厚度应符合要求。
检查后形成施工记录或检验报告,检查施工记己录和检验报告。
&(10.82 KB)
我来说两句 ()
本月热门下载
本月推荐表格
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:TJ4.1.6地下连续墙分项工程检验批质量验收记录_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
TJ4.1.6地下连续墙分项工程检验批质量验收记录
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢地下连续墙工程检验批质量验收记录表_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
地下连续墙工程检验批质量验收记录表
上传于||文档简介
&&地​下​连​续​墙​工​程​检​验​批​质​量​验​收​记​录​表
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢5.3.9 地下连续墙工程质量检验批质量验收记录_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
5.3.9 地下连续墙工程质量检验批质量验收记录
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢求问地下连续墙工程施工基本规定有哪些?_百度知道
求问地下连续墙工程施工基本规定有哪些?
提问者采纳
(十)每50m3 地下墙应做1 组试件、尺寸、商品混凝土的坍落度(一)地下连续墙均应设置导墙。(三)作为永久结构的地下连续墙,应做二次清孔。(四)地下墙槽段间的连接接头形式,导墙形式有预制及现浇两种,每幅槽段不得少于1 组,现浇导墙形状有L形或倒L形,应根据地下墙的使用要求选用、钢筋笼尺寸。(六) 施工前应检验进场的钢材,复验内容为外观、泥浆循环系统应完好,且应考虑施工单位的经验,不留任何泥沙或污物、楼板,以检验泥浆的配比,在浇筑混凝土前。数量为每500 套为一个检验批。(八)成槽结束后应对成槽的宽度。(九)永久性结构的地下墙、混凝土上升速度,重要结构每段槽段都应检查,接头处必须刷洗干净,抽样复验、泥浆相对密度,每槽段应抽查1 个段面、深度及倾斜度进行检验。(七)施工中应检查成槽的垂直度。(五)地下墙与地下结构顶板、槽底的淤积物厚度,每批应抽查3 件,一般结构可抽查总槽段数的20%、底板及梁之间连接可预埋钢筋或接驳器(锥螺纹或直螺纹),墙面平整度与垂直度,对接驳器也应按原材料检验要求。检查泥浆用的仪器、抗拉试验等、电焊条,其抗渗质量标准可按现行国家标准《地下防水工程施工质量验收规范》(GB )执行、地下墙连接面的清洗程度。地下连续墙应用商品混凝土、锁口管或接头箱的拔出时间及速度等、浇筑导管位置、浇筑面标高,在钢筋笼沉放后,无论选用何种接头,在强度满足设计要求后方可开挖土方,可根据不同土质选用。(二)地下墙施工前宜先试成槽、成槽机的选型并可复核地质资料,沉渣厚度应符合要求。已完工的导墙应检查其净空尺寸
其他类似问题
为您推荐:
地下连续墙的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 内墙涂料检验批 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信