燃气壁挂锅炉锅炉配管计算方法?

怎么最快计算照明电路里面配管的长度,以及管内电线电线的长度?我目前的方法是把平面图中的管子算出来,然后加上垂直方向的长度,线的话再乘以3,但是有的管子里面穿4根,有的两_百度作业帮
怎么最快计算照明电路里面配管的长度,以及管内电线电线的长度?我目前的方法是把平面图中的管子算出来,然后加上垂直方向的长度,线的话再乘以3,但是有的管子里面穿4根,有的两
怎么最快计算照明电路里面配管的长度,以及管内电线电线的长度?我目前的方法是把平面图中的管子算出来,然后加上垂直方向的长度,线的话再乘以3,但是有的管子里面穿4根,有的两根,我得把他们列出来再加上或者减去,很麻烦,一张图要算好久,有没有更好的算法?
没有捷径可走,如果要很快估算出,就凭自己在工作中的经验了。熟能生巧。
使用算量软件8吨锅炉的设计方案-燃气天然气论坛-博燃网
标题:8吨锅炉的设计方案[ 您是本帖的第 3440 个阅读者 ]&jiayan&等级:燃气新手积分:363文章:3精华:0注册: 20:58:48――&&&&&楼主&8吨锅炉的设计方案&两台4吨的取暖燃气锅炉如何设计?单台锅炉的最大流量是每小时240方,最小流量是180方,最大工作压力是5KPa,最小工作压力是3.5KPa,
锅炉的型号是ZZS2.8MW-95/70-Q-MFT
。 我们该如何设计, 过滤器,流量计以及调压设备改选什么型号的,求各位大虾指点一下,非常感谢! 11:54:08 诚聘 &tiaoyaqi&等级:燃气青铜骑士积分:11619文章:1085精华:10注册: 22:57:00―― QQ&&&&&&第2楼&请问到达锅炉房之前的燃气管线的压力是多少?是天然气还是别的气种?虽然退休了,还能在论坛上待几年。 14:33:49 诚聘 &jiayan&等级:燃气新手积分:363文章:3精华:0注册: 20:58:48――&&&&&第3楼&管线压力在0.3MPa,左右,天然气 14:47:14 诚聘 &tiaoyaqi&等级:燃气青铜骑士积分:11619文章:1085精华:10注册: 22:57:00―― QQ&&&&&&第4楼&我觉得选用DN80过滤器,过滤精度≤50μ,后面连接DN80智能涡轮流量计,这是带温度压力补偿的流量计,可以放在调压器前端的中压管路段,再后面连接DN80带切断的直接作用式调压器,调压器自身带超压切断阀,待锅炉的工作压力确定后可将切断压力调到工作压力的1.7-1.8倍,然后要连接一个放散阀,放散阀的放散压力调到工作压力的1.4-1.5倍,以上是一个调压装的主要配置,如果需要一备一用就要双路的结构,连接成双路自动切换系统,这部分可以做成调压箱放在室外。然后将管路引入锅炉房,再连接一台DN80电磁切断阀,这台切断阀一定要买全通径的,即阀口的尺寸与工程通径一致,(现在有缩径的产品,比如DN80电磁切断阀,阀口直径也就是DN65等等),这台电磁切断阀的切断信号,可由泄漏报警器、锅炉压力报警器、火灾报警器等各种报警器同时控制,只要有其中一种报警就可以切断气源保证安全。最后电磁切断阀出口分成两路DN50管,分别连接两台锅炉。
注意:如果不安装电磁切断阀,不能通过消防部门的验收。
以上意见仅供参考虽然退休了,还能在论坛上待几年。 9:19:57 诚聘 &kaixinxiaobai&等级:燃气小野人积分:446文章:22精华:0注册: 18:21:06――&&&&&第5楼&楼上的,为什么切断压力是1.7-1.8倍啊?好像调压器的切断压力是运行压力的1.5倍啊! 11:09:24 诚聘 &tiaoyaqi&等级:燃气青铜骑士积分:11619文章:1085精华:10注册: 22:57:00―― QQ&&&&&&第6楼&那要看调压器的稳压精度、放散阀的精度以及切断阀的切断精度,这三件设备之间要有一定的空档,这样订高一些可以有效的避免误放散、误切断,避免浪费维修人员的时间。在实际通气过程中,调校总是略高于1.5倍工作压力。虽然退休了,还能在论坛上待几年。 15:51:45 诚聘 &2005lqx2005&等级:燃气守卫者积分:1842文章:183精华:0注册: 13:01:00―― QQ&&&&&&第7楼&
锅炉房燃气系统设计若干问题的探讨
摘要:较为系统地提出了锅炉房燃气系统设计应该注意的若干问题,并提出了问题出现的原因及解决方案。
关键词:燃气锅炉房 热效率 燃气调压装置 泄爆面积
燃煤锅炉在实际运行中,热效率低,能源浪费大,排尘浓度高,烟气含硫量高,对大气污染严重。尤其是近年来,能源供需和环境污染的矛盾日益突出。而燃气锅炉的热效率高,对大气污染又低,有很好的环保性能。发达国家的燃气锅炉占有相当大的比重,俄罗斯占60%,美国占98%,日本占99%,发展燃气锅炉是大势所趋。因此,我国越来越多的大中城市制定了相应的强制性法规,限制燃煤锅炉的使用,例如北京、上海、西安等地不再批准建设新的燃煤锅炉房,原有的锅炉房一律改造为燃气锅炉。根据新的环保法,对产生大气污染的设备要实行监管,严格限定污染物的排放量,实施“碧水蓝天工程”,推荐使用清洁燃料或天然气,各级政府会采取相应措施,推行燃煤全面及燃气化改造。天然气是目前世界上一种最清洁的燃料,它燃烧充分,产生的灰份、含硫量和含氮量比燃煤低的多。同时,气体燃料通过管道输送,可极大的减小劳动强度,改善劳动条件,降低运行成本。国家“西气东输”、“忠----武输气管线”等工程的实施,为新建燃气锅炉房、锅炉房的煤改气提供了优质、充足、廉价的气源。
气体燃料与空气混合达到一定的浓度,便会形成爆炸性气体,一旦遇上高温和明火,便会发生爆炸。各种气体燃料都有其爆炸浓度范围,例如天然气的爆炸下限为5%,上限为15%。爆炸多发生在锅炉启动和运行中炉膛熄火,有时也会在管道内或锅炉房内发生。这些事故的出现,往往造成燃烧设施或建、构筑物的破坏,甚至造成人员伤亡,损失巨大。同时,可燃气体对人体的危害极大。例如,天然气具有窒息作用,浓度达10%可导致人员死亡;几乎所有的可燃气体含有一氧化碳和重烃,有剧毒。由于可燃气体具有上述易爆、有毒、有腐蚀性的特点,燃气锅炉房供气系统的设计是否合理,不仅对保证锅炉安全和可*运行关系极大,而且对锅炉房系统的投资和运行的经济性有很大影响。因此,在设计时,必须给予足够的重视。本文就设计中经常遇到的几个问题进行探讨。
锅炉房供气系统,一般由调压装置、锅炉房内配管系统以及吹扫放散管、燃气报警通风系统等组成。
1.根据现行国家标准《锅炉房设计规范》(GB50041-92),锅炉房可设置在单独建筑物内和高层建筑的裙楼、主楼地下室、半地下室、首层、中间层、和顶层内。同时,各个城市的所供应的燃气类别也不同,有人工煤气、液化石油气、天然气等。因此,应根据锅炉房所在位置、当地燃气供应种类确定合适的燃气。如果锅炉房处在半地下室、地下室内,则禁止采用液化石油气等密度大于空气的燃气作为燃料。
2.锅炉燃烧器所需的燃气压力相对较高,一般达0.005MPa―0.03MPa,且小时流量较大。保证锅炉燃烧器前的燃气压力稳定,对燃烧的工况与安全运行有很大关系。燃烧器前的压力若有增减,燃气流量也会增减,由于压力不稳定,从而造成燃烧不稳定,甚至引起回火和脱火。所以应设置专用调压装置,和民用气分开设置,以减少其他用户负荷的变动造成锅炉燃烧器前的压力波动过大,造成事故。调压装置宜设置在单独的建、构筑物内,也可设置在有围护的露天场地内(调压柜),如受条件限制,也可设置在锅炉房建筑内专门的燃气调压间内,燃气调压间应是*外墙的单层建筑,与相临的房间用无门窗和洞口的防火墙隔开,建筑耐火等级不低于二级,采用轻型结构屋顶和向外开启门窗,地面采用不发生火花的材料,泄爆面积应符合《建筑防火设计规范》的规定,通风换气次数不应小于2次/h,并设置事故排风装置,电气设施应采用防爆设备。
3.燃气调压装置应选用直接式调压器,因为锅炉启动时需要的燃气流量在瞬时即可达到额定流量。而间接式调压器虽然出口压力较为稳定,但不能满足锅炉瞬时启动的大流量要求。
4.锅炉房内燃气管道一般采用单母管。常年不间断运行的锅炉房,为保证连续、可*的供气,宜采用双母管。采用双母管时,每条母管可按锅炉房最大计算耗气量的75%考虑。
5.为了当锅炉房万一出现事故时,能迅速切断气源,避免事故扩大;或当锅炉房内燃气管道需要检修时,用以关断气源。锅炉房燃气管道入口处应装设总切断阀,按燃气流动方向,切断阀前应安装放散管。此阀门应装置在安全和便于操作的地方。
6.锅炉房内的燃气管道宜架空敷设,有利于泄露的燃气扩散,避免在室内或室内死角处聚集形成爆炸性气体。密度比空气大的燃气,如高炉煤气、液化气,则应该沿锅炉房外墙敷设,并便于检测。
7.每台锅炉的燃气干管上应设置关闭阀和快速切断阀。每个燃烧器前的供气支管上,应装置手动关闭阀,该阀后再串联装设两个电磁阀。在通往每台锅炉的干管上安装快速切断阀是为了防止锅炉在运行中熄火,来不及迅速切断气源而引起锅炉爆炸。安装关闭阀是为了切断气源和调节流量。
8.在锅炉房内的燃气管道上(如母管的末端,炉前两阀门之间等)装设放散管和吹扫口。可以在管道检修或在长期停用后投入运行前,用惰性气体或燃气吹扫其中的残存气体,以确保管道检修或锅炉点火的安全。放散管的安装位置,应根据锅炉房内燃气管道的布置情况决定,以能将管道内燃气或空气吹扫干净为原则。
本文就燃气锅炉房燃气系统设计时应该注意的若干问题进行了探讨,以便大家在设计、施工时参考。
参考文献:
1.《城镇燃气设计规范》(GB02年版
2.《锅炉房设计规范》(GB50041-92)
3.《燃油燃气锅炉房设计手册》
9:53:18 诚聘 &2005lqx2005&等级:燃气守卫者积分:1842文章:183精华:0注册: 13:01:00―― QQ&&&&&&第8楼&4吨天然气燃气锅炉的燃气燃烧器阀组通常是DN65,供每台锅炉的燃气管道DN80,放散管道dn32.计量间燃气管道入口DN100/125.其他设备参照此管经。 10:00:41 诚聘 &www386&等级:燃气骑士积分:5289文章:676精华:0注册: 19:44:09――&&&&第9楼&一个调压柜即可:进口压力0.1-0.4MPA,出口压力5KPA。过滤器设在调压柜里,调压器前。
关于计量,两台锅炉要是分开计量的话就分别设置涡轮流量计,若一块计量,就放在调压柜里计量。燃气行业,如火如荼 13:22:01 诚聘
本帖阅读 3440 次 回复 9 帖 [共 1 页] 第
互联网信息服务许可证号: 京ICP证020082号 广告经营许可证: 京海工商广字第0410号
工商红盾网站注册标号: 000296号给排水说明及工程量计算规则_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
给排水说明及工程量计算规则
给​排​水​说​明​及​工​程​量​计​算​规​则
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢【图文】锅炉房天然气配管_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
锅炉房天然气配管
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢}