郑州高中排行榜第一批次十一中怎样?

提示:线上咨询不能代替面诊,医生建议仅供参考!肿瘤十一项中ca724为12.5是肿瘤邵珠琳副主任医师肿瘤内科您好,我是百度健康邵珠琳医生,非常高兴能够为您提供医疗咨询服务。此条记录可能涉及用户隐私,仅咨询者本人可见请具体说一下相关情况体检测了肿瘤十一项、显示指标异常ca72-4,12.03需要进一步做哪些检查?平时有什么不舒服吗没有、有过子宫内膜息肉、去年做了宫腔镜正常体检前吃了十天的地屈孕酮片目前的糖类抗原724稍微偏高,一般来说没有什么临床意义,多考虑消化系统慢性炎症有关,可以短期复查观察大概多久呢?两个月复查吗?如果复查后还偏高需要做哪些检查?scc那个指标0.98算是正常吗?}
工程竣工验收报告工 程 名 称:中国软件评测中心系统软件测试条件 保障基本建设项目(2号标段---6层机房建设项目)建 设 单 位: 中国软件评测中心竣工验收日期: 2009年5月13日工 程 验 收 报 告一、工程名称:中国软件评测中心系统软件测试条件保障基本建设项目(2号标段---六层机房建设)二、工程地址:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦三、建设单位:中国软件评测中心四、监理单位:北京赛迪信息工程监理有限公司五、施工单位:北京晟利达科贸有限责任公司六、开工日期:2009年 1 月 9 日七、竣工日期:2009年 3 月 31 日八、验收日期:2009年 5 月 13 日九、主要工程量概述:1、防雷系统2、机房装修系统3、机房电气系统4、机柜5、综合布线系统6、门禁系统7、空调系统8、ups电池系统 详见工程决算清单,附后。十、工程验收组织1、验收小组成员:施工单位: 北京晟利达科贸有限责任公司监理单位: 北京赛迪信息工程监理有限公司建设单位: 中国软件评测中心十一、工程验收方案工程竣工验收由建设单位组织设计单位、施工单位、监理等单位工程项目负责人或单位负责人和其它有关方面负责人组成验收组。竣工验收会议由建设单位主持,先由建设、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况,然后实地检查工程质量,审查各单位工程技术档案资料,对工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价,最后形成了经验收组人员签署的工程竣工验收意见。十二、工程竣工验收基本依据严格参照的基本文件:
iso,ieee,ietf等机房的系统需求国际标准:ieee802.3 ethernet
ieee802.5 tokenring
eia/tia568 工业标准及国际商务建筑布线标准
ansi x3t9.5
fddi
其他重要标准
建筑部分参照标准国家标准《电子计算机机房设计规范》(gb50174-93)国家标准《计算站场地技术要求》(gb2887-89)国家标准《计算站场地安全技术》(gb9361-88)国家标准《计算机机房用活动地板的技术要求》(gb6650-86)国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(sj/t30003)电力保障部分参照标准《低压配电设计规范》(gb50054-95);《电子计算机机房设计规范》(gb50714-93);《计算站场地技术要求》(gb2887-89);《供配电系统设计规范》(gb50052-95);《高层民用建筑设计防火规范》(gb50045-95);《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(gb50169-92); 综合布线部分参照标准中国工程建设标准化协会标准-建筑与建筑群综合布线系统工程设计规cecs72:95
结构化布线系统设计总则十三、工程竣工验收主要内容及验收情况完成竣工资料的准确性、一致性、完整性检查;各分项工程(或弱电子系统)安装质量检查;按设计要求、合同条款对各系统性能、试运行情况进行审核;第三方测试数据审核;落实系统保修责任制度;工程各方的评价等内容。十四、工程遗留问题及整改意见1、工程遗留问题:2、工程整改意见:篇二:机房工程监理报告最终模板工程监理报告(共 册,第 册)项目名称:中环国际大厦cncc工程 项目编号:azu062109
单项工程名称:中环国际大厦机房设备安装及综合布线接入工程 工程地点(地段):松沪路161号建设单位名称(盖章):中国网通(集团)有限公司上海市分公司 建设单位负责人(签名):监理单位名称(盖章):黑龙江省中信通信建设监理公司上海分公司 监理单位负责人(签名):施工单位名称(盖章):上海凯通实业有限公司电信工程分公司 施工单位负责人(签名):编制日期: 2006 年 5 月 25 日工程说明(nc-j-1)监 理 合 同(nc-j-2)监 理 规 划(nc-j-3)篇三:机房验收报告机房工程验收报告工程名称:工程地址:建设单位:设计单位:
监理单位:施工单位:开工日期:20xx年 月 日竣工日期:20xx年 月 日验收日期:20xx年 月 日机房工程量概述:机房工程验收方案机房工程竣工验收由建设单位组织设计单位、施工单位、监理等单位工程项目负责人或单位负责人和其它有关方面的专家组成验收组,组长由建设单位工程负责人 担任,成员有 等。机房工程验收主要内容及验收情况机房工程遗留问题及整改意见
机房工程遗留问题:机房工程整改意见:机房工程验收意见:验收组成员签字及盖章:设计单位: 施工单位:监理单位: 建设单位:机房工程验收合格判定机房工程质量验收应符合合同约定的质量标准,满足建成投入使用或生产的各项要求。机房工程验收合格与否主要从以下几点判定:1、机房工程项目所含单位(子单位)、分部(子分部)和分项工程的质量均应验收合格。2、机房工程质量控制资料应可靠完整。3、机房工程有关安全和功能的检测资料应可靠完整,主要功能项目的抽查或合同约定功能项目的检查应符合验收要求。4、机房工程的观感质量应符合要求。篇四:机房验收报告表机房系统工程验收报告表工 程 名 称:营销机房建设系统、楼层交换机房改造工程
建 设 单 位:重庆市巫山县供电有限责任公司重庆慧明科技有限责任公司防雷接地系统检测报告表工程名称:营销机房建设系统工程、楼层机房改造工程 项目编号:渝山电物资20091221033
工程名称:营销机房建设系统工程、楼层机房改造工程 项目编号:渝山电物资20091221033
工程名称:营销机房建设系统工程、楼层机房改造工程 项目编号:渝山电物资20091221033
装饰工程施工检查记录 篇五:机房工程验收报告工程竣工验收报告工 程 名 称:建 设 单 位:竣工验收日期:工 程 验 收 报 告一、工程名称:二、工程地址:三、建设单位:四、设计单位:五、监理单位:六、施工单位:七、开工日期:20xx年 月 日八、竣工日期:20xx年 月 日九、验收日期:20xx年 月 日十、主要工程量概述:1、2、3、4、5、6、详见工程量清单,附后。十一、工程验收组织1、验收小组组长、业主代表:2、验收小组成员:设计单位: 施工单位: 监理单位:建设单位:十二、工程验收方案工程竣工验收由建设单位组织设计单位、施工单位、监理等单位工 程项目负责人或单位负责人和其它有关方面的专家组成验收组,组长由建设单位工程负责人 担任,成员有、、、、、等。验收组按预定方案对本工程进行验收。竣工验收会议由建设单位主持,先由建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况,然后实地检查工程质量,审查各单位工程技术档案资料,对工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价,最后形成了经验收组人员签署的工程竣工验收意见。十三、工程竣工验收基本依据严格参照的基本文件:
iso,ieee,ietf等机房的系统需求国际标准:ieee802.3 ethernet
ieee802.5 tokenring
eia/tia568 工业标准及国际商务建筑布线标准
ansi x3t9.5
fddi
其他重要标准建筑部分参照标准国家标准《电子计算机机房设计规范》(gb50174-93)国家标准《计算站场地技术要求》(gb2887-89)国家标准《计算站场地安全技术》(gb9361-88)国家标准《计算机机房用活动地板的技术要求》(gb6650-86)国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(sj/t30003)电力保障部分参照标准
《低压配电设计规范》(gb50054-95);《电子计算机机房设计规范》(gb50714-93);《计算站场地技术要求》(gb2887-89);《供配电系统设计规范》(gb50052-95);《高层民用建筑设计防火规范》(gb50045-95);《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(gb50169-92); 综合布线部分参照标准中国工程建设标准化协会标准-建筑与建筑群综合布线系统工程设计规cecs72:95
结构化布线系统设计总则十四、工程竣工验收主要内容及验收情况完成竣工资料的准确性、一致性、完整性检查;各分项工程(或弱电子系统)安装质量检查;按设计要求、合同条款对各系统性能、试运行情况进行审核;第三方测试数据审核;落实系统保修责任制度;工程各方的评价等内容。工程竣工验收报告工 程 名 称:建 设 单 位:竣工验收日期:长春市昕宇包装有限公司机房改造项目 长春市吉佳通达信息技术有限责任公司2013年 1月 日一.项目验收报告长春市昕宇包装有限责任公司:
长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目于 签订,2013年1月14号正式施工,竣工。总工程包括:服务器机柜安装,ups电池安装,服务器迁移等工作。长春市吉佳通达信息技术有限公司于 完成对长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目合同的中各个系统的实施工作,现提出验收报告:一、工程终验合格证明长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目终验合格证明兹证明长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目,经过双方的积极合作及共同努力,在运行期间系统和设备运行稳定,符合设计要求。于 年 月 日
成功验收。双方同意最终验收合格,特此证明。验收日期: 年 月 日最终用户单位(盖章):(签字):长春市吉佳通达信息技术有限责任公司(盖章):(签字):二、工程竣工验收基本依据严格参照的基本文件: iso,ieee,ietf等 机房的系统需求 国际标准: ieee802.3 ethernet ieee802.5 tokenring ansi x3t9.5
其他重要标准 建筑部分参照标准国家标准《电子计算机机房设计规范》(gb50174-93)国家标准《计算站场地技术要求》(gb2887-89)国家标准《计算站场地安全技术》(gb9361-88)国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(sj/t30003)电力保障部分参照标准《低压配电设计规范》(gb50054-95); 《电子计算机机房设计规范》(gb50714-93); 《计算站场地技术要求》(gb2887-89);《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(gb50169-92);十三、工程遗留问题及整改意见1、工程遗留问题:2、工程整改意见:附件:
图(一)机房布局示意图篇二:验收报告_机房建设(模版)***畜牧产业开发有限公司信息系统机房建设工程验收报告施工单位:******(中国)有限公司
2009年12月一、***畜牧机房设计说明1、设计依据
a)***畜牧信息系统项目中标单位在与***畜牧公司签订的《合同》中提供的型号设备。b)***畜牧信息系统投标建议书中所提的各项要求。c)根据主要机房位置及***畜牧公司的实际需求。2、设计原则
实用性和先进: 安全可靠性: 灵活性与可扩展性: 标准化:经济性/投资保护: 可管理性:3、机房设计执行标准ieee802.3 ethernet ieee802.5 tokenring
eia/tia568 工业标准及国际商务建筑布线标准 建筑部分参照标准:国家标准《电子计算机机房设计规范》(gb50174-93)国家标准《计算站场地技术要求》(gb2887-89)国家标准《计算站场地安全技术》(gb9361-88)国家标准《计算机机房用活动地板的技术要求》(gb6650-86)国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(sj/t30003)电力保障部分参照标准
《低压配电设计规范》(gb50054-95); 《电子计算机机房设计规范》(gb50714-93); 《计算站场地技术要求》(gb2887-89); 《供配电系统设计规范》(gb50052-95); 《高层民用建筑设计防火规范》(gb50045-95);《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(gb50169-92);4、工程范围:
? 建筑装修部分抗静电全钢活动地板敷设铝塑板饰边框大玻璃隔断安装和乳胶漆饰面石膏板隔墙 乳胶漆墙面处理 铝合金微孔天花吊顶无框玻璃门安装 ? 电气工程部分机房动力配电系统; 机房ups电源配电系统; 机房接地系统;网络机柜、电视墙、控制台制作安装; 各类用电设备安装; 空调系统;机房地板下电缆敷设; ? 接地、防雷系统用4mm2的截面铜排敷设在活动地板下,依据计算机设备布局,纵横组成网格状,配有专用接地端子,用编织软铜线以最短的长度与计算机设备相连。计算机直流地需用接地干线引下至接地端子箱。防静电活动地板、电视墙、控制台、网络机柜均用导线布成泄漏网,并用干线引至独立接地端子。为防止感应雷、侧击雷沿电源线进入机房损坏机房内的重要设备,在电源配电柜电源进线处安装浪涌防雷器。二、机房施工方案1、方案依据
a)***畜牧公司信息系统招标建议书中所提的各项要求。2、施工人员说明3、机房设备清单篇三:机房工程(机房建设)验收报告项目名称:项目编号:项目地点:中标单位:验收日期:机房工程(机房建设)验 收 报 告 年 月 日机房工程验收报告一、工程名称:二、工程地址:三、建设单位:四、设计单位:五、中标单位:六、开工日期:七、竣工日期:八、验收日期:九、主要工程量概述1、工程概述:本工程项目经过建设单位和施工单位----天紧张而有序的统筹、部署,现场技术人员加班加点认真施工,克服了工期短,施工场地供电、照明受限等困难条件,在建设单位有关领导、相关科室和一建项目组的大力支持、协调配合,使得工程得以顺利的开展的实施,并在规定的工期内顺利竣工。本工程项目主要完成建设项目情况
2.1机房结构装修由于机房的顶面、地面和墙面工程已由***一建在大楼的装修时已经完成了,所以本工程结构装修工程主要是ups和精密空调室外机室地面装修。1)机房地面的保温处理。2)防静电地板工程:7楼机房和11楼会议系统机房,全钢有边防静电地板铺设;
3)地板承重加固:ups、电池箱、机柜、空调下方采用钢架承重加固;
4)机房、ups和室外机室的地面找平工程:地面找平、防水处理;
5)机房不锈钢地脚线、窗帘等;
2.2机房配电系统1)机房ups系统:ups主机、电池、电池柜安装、调试;
2)机房配电控制柜:市电输入综合配电柜、ups输出配电柜,配电柜内各开关、仪表等;
3)机房供电线路敷设:机房机柜供电(市电、ups供电)双路冗余,保证服务器、交换机等核心设备冗余供电。4)机房空调、照明、新风、消防系统供电;
2.3 机房防雷接地工程:电源防雷、等电位接地、接地母线安装;
2.4 机房新风、空调系统3台精密空调室内主机、室外机、室外机散热工程,新风机、新风管网的安装;
2.5 机房消防系统七氟炳烷气体智能消防系统,气体钢瓶、消防管网、自动控制、监控报警等;
2.6 机房视频监控监控摄像机、监控存储系统、布线等;
2.7 机房环境监控环控软件、工控主机、各监控点采集板卡、传感器、探测器等。包括:温度、防雷检测、漏水监测、ups系统监测、供配电监测、空调监测、消防报警等监控模块。十、机房工程验收组织由信息中心牵头,办公室(基建)、审计办、财务管理中心、纪检监察科、保卫科、工会等有关科室,计算机软件硬件和烟基及相应服务项目采购工作小组成员等共同组成建设方验收组; 2 由中标单位项目经理和技术人员等施工方代表。3 技术依托单位代表。十一、工程验收方案工程验收组按照工程合同的履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况,然后实地检查工程质量,审查工程设计、施工、设备安装和各管理环节等方面,做出全面评价,最后形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。十二、工程验收基本依据主要参照的标准和文献:十三、机房工程验收主要内容和验收情况: 篇四:机房建设验收报告郑州市高新区地方税务局机房整改甲方:郑州市高新区地方税务局乙方:河南省伟志工贸实业发展有限公司竣工报告
2012年9月24日
目 录
1 项目概述…………………………………………………………………………………………..3 2 验收说明……………………………………………………………………………………………3 3 验收过程……………………………………………………………………………………………3 4 验收结果 交付成果清单…………………………………………………………………….4 5 总体评价……………………………………………………………………………………………6
1 项目概述原机房已经无法满足当前信息化建设的需要,根据it规划,郑州市高新区地方税务局机房同时也需要作为整个**数据中心的灾备异地存储机房。因此必须要基于数据机房标准进行重建。该项目由河南省伟志工贸实业发展有限公司承建,于2012年7月18日开工,截止9月1日竣工。2 验收说明1、验收时间:2012年9月4日2、验收地点:机房现场3、验收人员:*********************4、主要内容:、? 工程设备清单 ? 工程线路连接 ? 机房内棚铝微孔板吊顶 ?
3 验收过程现场整体勘察 2 现场验收各项具体内容
3 接收乙方送交报验申请表、验收记录表、检验报告及其它 4 根据验收报告决定是否进入工程下一阶段工作
4 验收结果4.1 已完工工程量
4.2 交付部分设备清单 篇五:机房建设验收报告汇鑫期货经纪有限公司蚌埠营业部机房改造工程验收报告一、项目概述:汇鑫期货经纪有限公司蚌埠营业部机房改造工程已经完工。主要完成了以下设备安装调试:机房的改造已经完成。设备已经全部就位并且完成调试,安装的监控已经完成,并且开始记录数据。二、机房建设验收项目:汇鑫期货经纪有限公司蚌埠营业部机房改造工程共计7大系统,其中设备安装调试的系统一共5套,分别是:空调系统、监控系统、kvm系统、机柜及服务器系统、电气工程。涉及到有隐蔽工程的系统有:装修工程、综合布线工程。三、机房设备的安装调试我放施工过程中主要涉及的机房设备分为:电气设备、空调设备、kvm
设备、机房监控设备、服务器系统五大项。1.电气设备:总配电柜从大楼内取电,然后经由总配分配电流到ups及机房照明等配电部分;ups的电源输出进入ups配电柜,然后由ups配电柜分配电流到pdu猎头柜,机房内机柜取电都从pdu猎头柜取得。2、空调设备:机房空调设备使用的是tcl移动空调,主要作用是为了给机房内进行空气流通。空调主要是为机房内降温使用。3、kvm设备:
kvm设备采用网线转vga+usb口模式与机房内服务器及小型机连接。4、机房监控设备:使用高清网络摄像头,对机房设备及机房进出采集影像并备份。5、服务器系统
hp服务器设备安装好windows 2003系统后已验收并投入使用,主要用于drtp服务器的数据传输。四、装修系统此次机房装修涉及方面:墙、隔断工程,地面工程,外围工程。1、墙面工程墙面打磨及清理。2、地面工程包括防静电地板安装。3、外围工程主要包括机房隔断。五:布线系统:在此次工程中,线缆主要包括2部分,一为弱电线路,二为强电线路。弱电线路包括综合布线工程中的网线及配线架,强电线路主要是机房内配电线路,及机房从大楼总配电室的上引线。六:工程验收结论:1、建筑装修工程测试:
分三部分验收:墙、隔断工程,地面工程,外围工程2、电气工程(含ups)测试:机房主要设备包括:配电柜、ups、pdu、应急灯。******有限公司*****机房建设阶段性(装修部分)验收报告
2011年3月30日甲方:****************
乙方:****************************
目 录
1 项目概述…………………………………………………………………………………………..3 2 验收说明……………………………………………………………………………………………3 3 验收过程……………………………………………………………………………………………3 4 验收结果4.1 已完工工程量.…………………………………………………………………………4 4.2 交付成果清单………………………………………………………………………….4 5 总体评价……………………………………………………………………………………………6
1 项目概述原机房已经无法满足当前信息化建设的需要,根据it规划,*******机房同时也需要作为整个**数据中心的灾备异地存储机房。因此必须要基于数据机房标准进行重建。该项目由**********有限责任公司承建,于2011年3月10日开工,截止目前该工程已进行20天有余,完成了部分装修及线路铺设工作。2 验收说明1、验收时间:2011年3月30日2、验收地点:机房现场3、验收人员:*********************4、主要内容:、? 工程已到设备清单 ? 工程已完成线路连接
? 机房内棚铝微孔板吊顶、机房内天棚橡塑板保温工作 ? 工程整体施工情况
3 验收过程现场整体勘察 2 现场验收各项具体内容
3 接收乙方送交报验申请表、验收记录表、检验报告及其它 4 根据验收报告决定是否进入工程下一阶段工作验收结果4.1 已完工工程量
4.2 交付部分设备清单篇二:机房工程建设验收报告模板机房工程建设验收报告模板一、项目概述:机房建设项目经过近60天左右紧张施工,已经基本完工。在工程实施过程中,我方得到了信息科、配电室等部门的大力协助以及公司各级领导的大力支持,使工程得以顺利的展开、实施、完工。在这里公司的各级领导表示感谢。在60天的施工过程中,主要完成了以下设备安装调试:
机房的建设已经完成。设备已经全部就位并且完成调试,所有安装的监控点数据已经完成整合,并且开始记录(全系统已经开始工作)。子系统已经完成调试,满足正常工作要求。对于监控室以及网络中子站服务等功能我方已经完成调试,可以实现相应功能,现在贵公司的内部信息化工程已经投入使用,分系统及站点服务功能现阶段业务系统已经可以在网络上实现。二、机房建设验收项目:1. 机房建设项目共计9大系统,其中设备安装调试的系统一共6套,分别是:1、新风空调系统;2、智能消防系统;3、动力环境监控系统;4、kvm系统;5、机柜及服务器系统;6、电气工程。涉及到有隐蔽工程的系统有:装修工程,综合布线工程,防雷接地工程。2. 在烟草公司新建机房的项目中,机房防雷工程由地方防雷办公室验收,消防工程由地方消防中队组织验收。3. 机房建设中涉及到隐蔽工程的验收工作已经在施工过程中,由我们施工方组织甲方实施负责人以及监理方工程师,进行了验收工作。此次验收不包含隐蔽工程。三、机房设备的安装调试我放施工过程中主要涉及的机房设备分为:电气设备、新风空调设备、kvm设备、机房精密监控设备、服务器系统五大项。1.电气设备:总配电柜从大楼内取电,然后经由总配分配电流到ups及机房照明等配电部分;ups的电源输出进入ups配电柜,然后由ups配电柜分配电流到pdu猎头柜,机房内机柜取电都从pdu猎头柜取得。2.新风空调设备:新风机主要作用是为了给机房内进行空气流通。空调主要是为机房内降温使用。新风机室外安装,通过通风管在机房内进行室外风和室内风的交换。空调采用艾默生的大功率空调,在机房内采用下送风方式制冷及调节室内湿度。3.kvm设备:
kvm设备采用网线转vga+usb口模式与机房内服务器及小型机连接,通过console线与交换机连接。kvm系统的网线系统全部由kvm机柜内配出,通往每个机柜8根,设计为每个机柜最多放置8台服务器设备。4.机房精密监控参照中兴精密监控系统详单。5.服务器系统此次购买的ibm-x3650服务器目前还没哟详细应用。上机柜装分区
raid10,安装好windows 2003系统后备用。四、装修系统此次机房装修涉及4方面内容:顶面工程,墙、柱、隔断工程,地面找平工程,外围工程。1、顶面工程包括顶面防尘处理,做吊顶钢架,吊顶微孔铝板。2、墙面工程包括钢架,防火门,墙面保温处理,墙面新帖铝塑板。3、地面找平工程包括,防尘,防水,防静电地板安装。4、外围工程主要包括顶面和外围地面防水。五:布线系统:在此次工程中,线缆主要包括2部分,一为弱电线路,二为强电线路。弱电线路包括综合布线工程中的网线及配线架,kvm系统中的网线及配线架。强电线路主要是机房内配电线路,及机房从地下室配电室的上引线。六:培训:在工程实施工程中,对用户现场配合及维护人员已经进行了培训,在实际操作方面,维护人员已经掌握其方法。我方将准备培训资料,在初验后对用户指定维护人员进行针对本套系统的理论及故障维修培训,并且结合现场情况进行考试。七:工程验收依据及验收结论:本项目准根据中华人民共和国gb50348-2004《安全防范工程技术规范》 中相关依据标准进行验收测试。1、建筑装修工程测试:分四部分验收:顶面工程,墙、隔断、柱面工程,地面工程,外围工程2、电气工程(含ups)测试:机房主要设备包括四套配电柜、ups、pdu、格栅灯。3、机房动力环境工程测试:
3.1视频部分主要针对上传图象的效果做目视测试,看是否满足用户需要。对软件功能进行测试:
对硬盘录象机实时效果、录象回放效果做目视频测试。对网络分控以及web站点服务进行测试。篇三:机房工程(机房建设)验收报告项目名称:项目编号:项目地点:中标单位:验收日期:机房工程(机房建设)验 收 报 告 年 月 日机房工程验收报告一、工程名称:二、工程地址:三、建设单位:四、设计单位:五、中标单位:六、开工日期:七、竣工日期:八、验收日期:九、主要工程量概述1、工程概述:本工程项目经过建设单位和施工单位----天紧张而有序的统筹、部署,现场技术人员加班加点认真施工,克服了工期短,施工场地供电、照明受限等困难条件,在建设单位有关领导、相关科室和一建项目组的大力支持、协调配合,使得工程得以顺利的开展的实施,并在规定的工期内顺利竣工。1)机房ups系统:ups主机、电池、电池柜安装、调试;
十、机房工程验收组织由信息中心牵头,办公室(基建)、审计办、财务管理中心、纪
检监察科、保卫科、工会等有关科室,计算机软件硬件和烟基及相应服务项目采购工作小组成员等共同组成建设方验收组; 2 由中标单位项目经理和技术人员等施工方代表。3 技术依托单位代表。4.2 交付部分设备清单 篇五:机房建设验收报告机 房 工 程零验收报告一 一 年月二 一验收报告一、项目概述:广州市珠江新城海心沙地下空间及公园工程--弱电机房建设项目经过近天左右紧张施工,已经基本完工。在工程实施过程中,我方得到了业主广州市新中轴建设工程有限公司技术部和总包广州市建筑集团有限公司管理部、机电部等部门的大力支持,使工程得以顺利的展开、实施、完工。二、机房建设验收项目:珠江新城海心沙地下空间及公园工程--弱电机房建设项目共计9个部分,其中设备安装调试的系统一共6套,分别是:1、建筑装修;2、电气安装(含ups);3、精密空调;4、防雷接地;5、综合布线;6、视频监控系统;7、机柜及服务器系统;8、系统追加。涉及到有隐蔽工程的系统有:装修工程,综合布线工程,防雷接地工程。1. 在项目中,机房防雷工程由广州市天河区防雷所验收,此部分已通过工程验收。2. 机房建设中涉及到隐蔽工程的验收工作已经在施工过程中,由我们施工方组织甲方实施负责人以及监理方工程师,进行了验收工作。此次验收不包含隐蔽工程。三、机房设备的安装调试我放施工过程中主要涉及的机房设备分为:电气设备、精密空调设备、视频监控设备、综合布线机柜、服务器五大项。1.电气设备:个机房总配电柜经电缆从看台和地下空间配电房取电,然后经由总配分配电流到ups;ups的电源输出进入ups配电柜,然后由ups配电柜分配电流到各个机柜、操作台及机房照明灯。2.精密空调设备:精密空调机主要作用是为了给机房环境保持恒温恒湿以及内部进行空气流通。精密空调机室外安装,通过通风管在机房内进行室外风和室内风的交换。空调采用艾默生的大功率精密空调,在机房内采用下送风方式制冷及调节室内湿度。3.视频监控设备:视频监控电视墙主要是在地下空间的安防分控中心机房,可参照视频监控系统图纸。4.综合布线机柜参照综合布线系统详单。5.服务器系统此次购买的ibmx3650m3服务器、thinkcentrem6299t、联想万全r520g7,已经安装。并且已经安装好windows 2003系统后备用。四、装修系统此次机房装修涉及4方面内容:顶面工程,墙、柱、隔断工程,地面找平防尘处理以及其他。1、顶面工程包括顶面防尘处理,做吊顶钢架,吊顶微孔铝板。2、墙面工程包括钢架,防火门,墙面保温处理,墙面新帖铝塑板。3、地面找平工程包括,防尘,防水,防静电地板安装。五:布线系统:在此次工程中,线缆主要包括2部分,一为弱电线路,二为强电线路。弱电线路包括综合布线工程中的网线及配线架。强电线路主要是机房内配电线路,及机房从配电房的电缆。六:培训:在工程实施工程中,对物业公司现场配合及维护人员已经进行了培训,在实际操作方面,维护人员已经掌握其方法。我方将准备培训资料,在初验后对用户指定维护人员进行针对本套系统的理论及故障维修培训,并且结合现场情况进行考试。七:工程验收依据及验收结论:中本项目准根据中华人民共和国gb50348-2004《安全防范工程技术规范》相关依据标准进行验收测试。1、建筑装修工程测试:分三部分验收:顶面,墙、隔断、柱面,地面2、电气工程(含ups)测试:机房主要设备包括四套配电柜、ups、pdu、格栅灯。工程竣工验收申请报告 表1–1
工程竣工验收申请报告 表1
我单位施工的 长春市四环路道路排水桥梁互通工程经过项目部检查和公司的核查,认为已具备竣工验收条件,特此申请竣工验收,请你们组织有关单位给予检查核验。项 目 经 理:单位技术负责人:施 工 单 位(公章)年 月 日工程质量评估报告 表2–1
工程质量评估报告 表2-1 填表说明填表阶段:施工单位提出竣工申请后,建设单位组织验收前。填表单位:由设计单位填写。接收单位:建设、施工、监理单位,质量监督机构、备案机构、档案管理机构。份数及打印要求:一式六份,a4纸单面打印。设计单位:填写设计单位的法人名称(与资质证书一致)。工程名称:填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致)。工程地址:填工程地址(与施工许可证上的工程地址一致)。建设规模:建筑工程填写建筑面积,市政、公用等工程填写长度。工程类别:公共、住宅、工业厂房等。结构类型:混合、框架、框架剪力墙、底部框架剪力墙、底层框架剪力墙。工程施工执行设计情况:土建专业基本按设计图纸要求施工;水暖专业基本按设计图纸要求施工;电气专业基本按设计图纸要求施工。工程设计变更及执行情况:本工程共有设计变更**份,施工单位均按设计变更的要求施工变更部位,做到按图施工。(或本工程无变更)结论:工程施工符合设计图纸和设计变更要求。签字盖章栏:签字栏一定本人签字,一般分建筑、结构、暖通、电气4个专业,不能用名章代替;公章栏盖法人单位公章,不得用部门章代替;设计(勘察)人为项目负责人,设计(勘察)负责人为单位法人代表或技术负责人。工程质量评估报告表2–2 篇二:监理道路工程竣工验收报告工程竣工验收报告工程竣工验收申请报告我单位施工的经过项目部检查和公司的核查,认为已具备竣工验收条件,特此申请竣工验收,请你们组织有关单位给予检查核验。项 目 经 理:单位技术负责人:施 工 单 位(公章)年 月 日工 程 竣 工 验 收 报 告工程名称验收日期 建设单位(公章)篇三:公路监理交工验收报告
s325杞县睢县交界至通许四所楼西段中修工程质量评定报告一、工程概况
s325杞县睢县交界至通许四所楼西段中修工程全长26.56公里,里程桩号为k184+709-k211+269.一标段由开封市利达公路养护工程有限公司施工,主要施工内容为路面病害处理;二标段由通许县路达公路养护工程有限公司施工,主要施工内容路面病害处理;三标段由开封市鹏达公路养护工程有限公司施工,主要施工内容为4厘米厚沥青混凝土罩面;由开封市天平路桥工程监理有限公司负责监理,本工程于2013年4月5号开工,2013年9月30日完成现场工作。二、评定结果根据>的规定,我单位监理的s325杞县睢县交界至通许四所楼西段中修工程依据建立独立抽检资料,按照>的规定的项目进行了评定,本项目共划分一个单位工程及路面工程,评定结果是:评定得分为 分故本项目质量等级为合格。三、存在的问题及处理意见。存在的问题:(1)由于工程路面病害处理量有限,病害处理不彻底,罩面后病害重新出现。(2)过街村镇路段积水问题严重。处理意见:建议施工单位加强对也完工路段的观察,出现病害及时处理。建议业主尽快安排过街村镇路段的纵向排水沟施工。附件:1、建设项目质量检验评定表2、合同段、单位、分部、分项工程质量检验评定表篇四:市政道路工程竣工监理总结报告工程监理工作总结通过招投标,四川x x x x 市政道路工程由a b c 建设工程监理有限公司承担施工阶段的监理工作。目前该单位工程征地部分除道路右侧k0+000-k0+220外全部竣工。现将本工程施工阶段的监理工作总结如下:一、工程概况:道路全长约2.94km,具体施工内容包括:道路工程、涵洞工程(箱涵5座)、交通工程(标志、标牌)、排水工程、电力工程、通信工程、路灯照明工程等。二、监理机构人员配置及实施根据监理合同及监理规范结合工程实际施工情况,针对本项目要求,及时组建了以总监理工程师为首的项目监理班子。三、监理合同履行情况:项目监理部按照委托监理合同、设计文件、国家现行有关施工规范、质量检验评定标准、相关的标准图集,结合项目监理规划和监理细则的要求,有序地开展工作,履行了合同的义务和责任。1、监理工作开始时间:2013年3月6日进场开始至2014年 5月 25 日具验收条件。2、根据工程情况及监理范围,实行了一系列监理制度,如工地会议制度、主要设备、材料见证取样、送样复试及报验制度、旁站监理制度、隐蔽工程验收制度,分项分部工程质量检查制度、工程资料审核制度等等。3、采用跟踪监理与旁站动态监理相结合的手段,使工程施工始终处于受控状态。4、主动做好事前控制工作(如审图、做好监理交底等),强化事中控制,积极采取事后控制措施以保证施工质量和工程进度。四、监理工作成效(一)质量方面:1、施工准备阶段的质量控制:施工方在施工前对各项工种班组进行了安全技术书面交底确保质量安全,无一例事故产生,质量合格。监理方认真熟悉了解合同文件、设计图纸及技术文件,对承包商提交的施工组织设计及施工计划、施工方案进行了审查,对水准点、控制点进行了复核。对进场材料,审阅其合格证、检验报告,检查其外观质量,符合要求后按规定见证取样复检、合格后予以报验,保证材料的质量2、施工过程质量控制采取旁站、见证取样,检查验收等手段对5座箱涵、雨污水排水工程、电缆沟工程、通信工程、路灯照明工程施进行复查,保证其不偏差,见证土石方回填、水稳、级配碎石压实度试验;仔细检查模板的支撑和拼缝质量,保证砼构件几何尺寸的准确,表面平整,垂直度符合要求 ;仔细检查砼及构件内钢筋的制作安装质量,砼保护层厚度。保证钢筋制作安装及砼浇筑质量符合设计规范要求。该工程的各分部分项及隐蔽工程都按相关程序进行验收,基本满足设计及施工质量验收规范要求,验收合格,工程所有试验合格,工程资料基本齐全。在施工过程中监理方组织召开了55 次工程监理例会,主持或参加了2 次其它专题或协调会,发出监理通知11 篇,对工程的顺利进行起到了一定的促进作用。(二)施工进度控制方面:(1)依据合同工期审核承建单位报送的施工总进度计划并监督实施。(2)对承包单位报送的年、月、周施工进度计划实施情况进行检查和分析,当实际进度滞后于进度计划时,及时通知承包单位采取纠偏措施。(3)利用工地周例会,分析和总结周、月施工进度计划完成情况,在未完成施工进度时,请承包单位项目经理分析原因,拿出合理的整改措施,并及时调整施工进度计划。(4)主要影响施工进度的因素有:建设单位相关部门征地移交缓慢,在施工进场后并未全段征地完成,至工程竣工依然有道路右侧
k0+000-220未征地移交;其余是施工段内有众多的管线需要保护及搬迁缓慢为影响工程进度的主要因素。(三)投资控制方面(1)对工程进行现场计量,按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表。(2)及时收集、整理有关施工和监理资料,为处理工程费用提供证据,并把好现场签证关。(3)未经监理人员质量验收合格的工程量或不符合施工合同规定的工程量不计入工作量,拒签工程款支付申请表。(四)安全方面(1)对照《建设工程安全生产管理条例》明确工程参建各单位的安全责任。(2)审查承包单位安全保证体系,检查安全专职人员的岗位责任制。(3)审查施工组织设计(方案)安全保证措施。(4)对危及安全的施工方法、对违反安全操作规程作业的行为及时与承包方取得联系,必要时签发监理工程师联系单、通知单予以阻止和要求整改。五、工程质量的评价各分项工程完工后分别组织了验收,各分项工程都实现了合同约定的建设内容,初验提出的问题已整改,工程资料基本完善,工程质量符合相关技术标准和要求,同意验收,验收合格。六、结束语
本工程监理工作的实施得到了x x市质安监站、业主单位的大力支持。在工程施工中,业主单位有关领导和常驻人员,多次协同监理人员做好质量、进度监控工作,市质检、安监有关人员经常巡视施工现场,对一些重点部位和关键工序及安全方面的工作提出了积极建议和要求,对工程的顺利进行起了重要作用,在此特向你们表示衷心的感谢!a b c 建设工程监理有限公司
2014年6月10 日篇五:公路工程竣工验收报告样本工程竣工验收报告工 程 名 称: 验 收 日 期:施 工 单 位
1
2二、工程竣工验收实施情况(一)验收组织建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。1.验收组 组长 副组长组员
2.专业组专业组 建筑工程建筑设备安装工程 通讯、电视、燃气 等业工程 工程质保资料(二)验收程序1.建设单位主持验收会议。2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工 程建设强制性标准情况。3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。4.验收组实地查验工程质量。5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。3
组长组员(三)工程质量评定分部工程名称验收意见质量控制资料核查安全和主要功能核查及抽查结果观感质量验收路基工程路面工程桥梁工程 共核查 项,
环保工程 共 项 符合要求 项。共抽查 项交通安全设施经审查 符合要求 经核定符合 规范要求项 共抽查 项, 符合要求 项
机电工程 项 符合要求 项。各位领导、专家:我们上海斯美科汇建设工程咨询有限公司受中海工业(江苏)有限公司委托,对综合楼、船东船检楼工程进行施工监理,在监理过程中,得到了业主和上级主管部门、市质量监督站等的大力支持,同时也得到了设计、勘察和施工单位的通力配合。至2012年5月,本工程消防系统安装完毕并通过了调试。现分两方面向各位领导、专家作汇报。一、工程概况本工程由中海工业(江苏)有限公司投资兴建,中船第九设计院设计,江苏省工勘院勘察,江都区工程质量监督站监督,土建由中国二十冶集团有限公司施工,装潢由中国建筑装饰集团有限公司施工,消防工程由上海茚杰消防有限公司施工。工程位于江都区大桥镇迎舟路1号,总建筑面积为15000多m2,建筑总高度23.9m、综合楼地上6层、船东楼地上6层、报告厅地上1层,结构形式:框架结构,耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度,设计使用年限50年。二、施工过程监理与质量控制(一)土建1、平面布置本工程由一个21层的综合楼、一个12层的科技楼、一个4层的裙房组成的一类高层建筑。本工程总平面布局和建筑平面布置均按规划和设计图纸要求,设置了消防环形车道。综合楼南侧及科技楼北侧分别设置了18×18m的消防登高面,在综合楼和科技楼布置环形的消防管线和消防设施,并设置消防控制中心,由消防控制中心控制整个工程的消防供水、供电。2、防火分区综合楼和科技交流中心主体结构、裙房均按每层一个防火分区设置,地下室分为二种功能:一个为设备机房,另一个是地下机动停车场,设置三个防火分区,内部由防火墙和防火卷帘门分隔。3、建筑构造本工程建筑构造符合消防设计要求,共设置甲级防火门31扇、乙级防火门415扇。防火卷帘门31扇,管道井、电缆井等均按消防验收规范要求进行了封堵。幕墙上下层之间交接缝防火隔断采用100mm厚的防火岩棉与1.5mm厚的镀锌钢板共同构成防火分隔。(二)原材料进场检验和施工过程中的质量控制本工程所有进场材料、构配件、设备均由监理人员检查验收,合格后方可投入工程使用。重点检查质保书、产品合格证和检查检验报告及生产厂家资质。在施工过程中,严把各检验批和分项、分部工程的质量验收关。(三)消防设施和安装工程本工程消防设施由以下几个主要部分组成:火灾自动报警及联动系统、自动喷淋系统、室内消火栓灭火系统、防排烟系统、防火卷帘及应急疏散指示、消防广播等,消防控制中心内设的JB-3102G/2400-256报警主机一台。1、火灾自动报警系统:本系统设有光电烟感探测器1283只,分布在各楼层;电子定温探测器229只,分别布置在地下车库、发电机房内;手动报警按钮(带电话插孔)100只;消防电话分机20部;楼层显示器35只,均分布在各楼层设计图纸指定位置。2、自动喷淋系统:本系统设有自动喷淋闭式喷头4600只,分布在各楼层;湿式报警阀(ZSFZ-150)8组;喷淋泵(XBD11/30-100DN)二台,一用一备。设置在地下室消防水泵房内。地下室设有500m3消防水池,屋顶设有18m3消防高位水箱。3、消火栓系统:本系统消火栓为连体单栓箱,下放ABC型4kg手提式干粉灭火器2具。消火栓共有210只,颁在各楼层。消火栓泵(XBD11/45-150DN)二台,一用一备,设置在地下消防水泵房内。4、防排烟系统:本系统设有排烟风机(HTF(A)-Ⅰ-6)4台、正压送风机(SWF(A)-Ⅰ-3.5)5台,防烟楼梯间及合用前室设独立机械加压送风系统。各楼层均设有常备正压送风口和自垂式百页风口,排烟风机入口均设280℃防火阀与风机联动。以上消防系统功能经现场反复调试,并经浙江省建筑消防设施检测中心台州市检测站检测,检测结果均符合设计图纸及消防验收规范要求。XX工程的监理工作得到了业主、市建设行政主管部门的指导和监督,得到了各相关单位的大力支持,得到了施工单位的通力配合,在此表示衷心的感谢!上海市XX建设监理有限公司2008.01.04}

我要回帖

更多关于 郑州高中排行榜第一批次 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信