宁波周公解梦楼房倒塌?

登录后你可以不限量看优质回答私信答主深度交流精彩内容一键收藏
查看全部 40 个回答
【童2326】前来答题。
近年重大楼房倒塌事故盘点:
黑龙江北安市和平小学教学楼倒塌事故原因分析:
1.技术方面
原建筑拆除木窗,更换塑钢窗时,造成窗间墙截面减少;原建筑墙体砂浆强度及砖砌体强度不能满足设计要求;新接楼层后使荷载加大,导致楼体坍塌,是此次事故的技术原因,也是直接原因。
设计审查把关不严。设计单位越级设计,没按图纸审查中心提出的审查意见进行落实;没按设计规范要求对基础、承重结构进行认真验算,设计错误是此次事故的重要原因。1987年承建某小学教学楼工程的北安城郊某建筑公司在施工中未对红砖、砂浆、混凝土等建筑材料进行试压检验,使该楼未达到设计要求的技术质量标准。工程竣工验收时有关单位和部门没有认真进行检查即通过验收,遗留下重大工程隐患。
2.管理方面
建设单位管理原因即建设单位将原建筑木窗更换塑钢窗工程非法发包给个人,个人野蛮拆除,严重削弱窗间墙承载面积(有的地方面积削弱50%)。施工单位管理混乱,责任不落实,没有完善的施工组织设计审批手续。工长无证上岗,不懂建筑结构,当承重结构已遭到严重破坏发生竖向裂缝时,没有采取全面紧急撤离措施,是指挥施工的严重失误。监理单位是黑河市某监理公司的北安分公司,其本身不具备监理资质,只有在接受上级单位黑河市某监理公司委托时,才能够承接监理工程。因此,该监理单位属于非法进行工程监理的行为。建设行政主管部门安全监督管理不到位,执法不严,对未取得施工许可证擅自开工的某小学楼层接建工程没有给予制止和处罚,对不具备监理资质非法进行监理的行为,没有给予严肃查处。
河北石家庄楼房倒塌事故分析:
犯罪嫌疑人为报复他人引发炸药致楼倒塌。
上海市闵行区莲花南路楼房倒塌事故分析:
倾覆主要原因是:楼房北侧在短期内堆土高达10米,南侧正在开挖4.6米深的地下车库基坑,两侧压力差导使土体产生水平位移,过大的水平力超过了桩基的抗侧能力,导致房屋倾倒。事发楼房附近有过两次堆土施工:半年前第一次堆土距离楼房约20米,离防汛墙10米,高3到4米;第二次从6月20日起施工方在事发楼盘前方开挖基坑堆土,6天内即高达10米,“致使压力过大”。
紧贴7号楼北侧,在短期内堆土过高,最高处达10米左右;与此同时,紧邻大楼南侧的地下车库基坑正在开挖,开挖深度4.6米,大楼两侧的压力差使土体产生水平位移,过大的水平力超过了桩基的抗侧能力,导致房屋倾倒。南面4.6m深的地下车库基坑掏空13层楼房基础下面的土体,可能加速房屋南面的沉降,使房屋向南倾斜。
7号楼北侧堆土太高,堆载已是土承载力的两倍多,使第3层土和第4层土处于塑性流动状态,造成土体向淀浦河方向的局部滑动,滑动面上的滑动力使桩基倾斜,使向南倾斜的上部结构加速向南倾斜。
同时,10m高的堆土是快速堆上的,这部分堆土是松散的,在雨水的作用下,堆土自身要滑动,滑动的动力水平作用在房屋的基础上,不但使该楼水平位移,更严重的是这个力与深层的土体滑移力引成一对力偶,加速桩基继续倾斜。高层建筑上部结构的重力对基础底面积形心的力矩随着倾斜的不断扩大而增加,最后使得高层建筑上部结构向南迅速倒塌至地。
这个过程是逐步发生的,是可以监测得到的,直到高层建筑倾斜到一定数值才会突然倾倒。土体不滑动,高层建筑上部结构是不会迅速倒塌的。这是土体滑动造成的失稳破坏。
宁波市江东区楼房倒塌分析:
该楼房建于上世纪80年代末,90年代初,按照当时规范,底层承重砌体结构不设防潮层,且由于使用过程中,散水破坏严重,造成砖基础长期处于雨水浸泡,使墙体潮湿,引起承重墙体风化严重,导致底层墙体强度不足引起倒塌。
孟加拉国塌楼事故分析:
当局初步调查显示,坍塌大楼属违章建筑,忽视建设安全规程。据媒体披露,这栋楼始建于2006年,当时当局只批准建四层,但业主从2008年到2012年违章修建了第五层到第八层,而这几层均没有承重墙。
同时,倒塌的大楼还允许服装厂在大楼内安置沉重的机器。而事实上大楼结构无法承受这些设备的重量。孟加拉当局公布的初步调查认为,楼内大型发电机与制衣厂众多缝纫机的震动导致这栋违章大楼倒塌。
据了解,楼房内有制衣厂、银行和商店等,倒塌发生于24日早上9时左右,当时制衣厂内的上千名工人正在工作。部分获救工人称,该幢楼房23日晚已出现裂纹,工人们随即进行了疏散,但工厂负责人依然强迫他们返回工作岗位,从而导致这场惨剧的发生。
从荷载角度来分析,楼面活荷载指的是除楼板自重以外的其他荷载,包括人员、设备、家具等的荷载。由建筑功能使用确定。 活荷载按楼面的使用类别查荷载规范取值,再乘荷载分项系数(可变荷载的分项系数为1.4)。如: 住宅、宿舍、办公楼、教室、会议室等为2.0KN/平方米; 食堂、餐厅、一般资料档案室等为2.5KN/平方米;
礼堂、剧场、影院、有固定座位的看台为3.0KN/平方米; 商店、展览厅、车站、港口、机场大厅及其旅客等候室等为3.5KN/平方米; 健身房、演出舞台等为4.0KN/平方米; 其它项目可查荷载规范(GB50009-2001)。任何结构都有承载力限制,当所承受荷载超过允许值时,楼面就会坍塌。