你在百度文库 搜GB 这个是钢丝绳压制的国家标准
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
策划的输出形式应适于组织的運作方式 在合格评定认可委员会现场评审组为期4天的评审过程中组详细听取了该中心实验室管理体系运行情况和持续改进工作情况汇报, 认真审查了实验室质量管理体系文件、记录和报告等相关资料对认可领域内测试项目进行了现场操作监督抽查,对实验室工作现场环境进行了检查指导 楼承板在施工中的相关规范规定 A. 根据<<高钢规>>规定,组合板的总厚度不应小于90mm.压型钢板顶面以上的混凝土厚度不应小于50mm. B.用于組合板的压型钢板厚度不应小于0.75mm,仅做模板的压型钢板厚度不小于0.5mm.浇注混凝土的波槽平均宽度不应小于50mm.当在槽内设置栓钉连接时候,压型钢板總高度不得大于80mm. C. 栓钉顶面的混凝土保护层厚度不小于15mm. E. 组合板的端部应设置栓钉锚固件,栓钉的作用:设置在压型钢板的凹肋处,穿透压型钢板并將栓钉,钢板焊接于梁上.栓钉直径可按下列规定取值:跨度小于3m的板栓钉直径应取13mm或16mm 解决了钢与混凝土组合结构的连接与构造,对组合楼(屋)盖结构构件及其连接构造的设计与施工具有指导作用. 组合梁截面形式及构造要求 简支组合梁和连续组合梁平面布置示意图 简支组合梁囷连续组合梁节点连接及配筋构造 组合梁计算用混凝土翼板的有效宽度 栓钉抗剪连接件构造 弯筋、槽钢抗剪连接件构造 组合楼板端部支承構造一(支承于钢梁上) 组合楼板端部支承构造二(支承于混凝土梁、墙或砌体上) 梁柱节点处压型钢板支托构造一(箱型钢柱) 梁柱节點处压型钢板支托构造二(H型钢柱) 梁柱节点处压型钢板支托构造三(圆柱和混凝土矩形柱) 压型钢板支座处收边构造 组合楼板在集中荷載作用下的补强措施 组合楼板在抗裂钢筋布置构造要求(简支板设计) 组合板支座上部构造钢筋布置(连续板设计) 组合楼板悬挑收边构慥 组合楼板有高差时的构造 组合楼板下吊挂连接构造 抗剪连接件的设计计算说明 抗剪连接件承载力设计值 完全抗剪连接组合梁一个剪跨区內所需圆柱头栓钉个数制表说明 完全抗剪连接组合梁一个剪跨区内所需圆柱头栓钉个数 组合梁极限抗弯承载力制表说明 组合梁极限抗弯承載力(翼板为混凝土平板) 组合梁极限抗弯承载力(翼板为压型钢板-混凝土组合楼板) 相关技术资料(组合板极限抗弯承载力及相应压型鋼板截面特性) 组合板极限抗弯承载力计算说明及压型钢板板型标注方法 YXB42-215-645(B)(Q235) YXB54-185-565(B)(Q235) YXB66-166-500(B)(Q235) YXB42-215-645(B)(Q345) (Q345) YXB65-220-660(B) (Q345) YXB51-155-620(s) (Q345) 中心还實施了“2+2”抽检模式对到货数量、品牌等进行抽检 组合楼板的材料及受力特性分析 使用阶段组合板强边方向的正弯矩和挠度,均按全部荷载作用的强边(顺肋)方向单向板计算 这不仅表明该中心能够为客户提供更加准确、可靠、稳定的检测数据而且标志着本钢集团实验室体系建设和检测工作进入了一个新阶段 楼承板在施工中的相关规范规定 A. 根据<<高钢规>>规定,组合板的总厚度不应小于90mm.压型钢板顶面以上的混凝土厚度不应小于50mm. B.用于组合板的压型钢板厚度不应小于0.75mm,仅做模板的压型钢板厚度不小于0.5mm.浇注混凝土的波槽平均宽度不应小于50mm.当在槽内设置栓钉連接时候,压型钢板总高度不得大于80mm. C. 栓钉顶面的混凝土保护层厚度不小于15mm. E. 组合板的端部应设置栓钉锚固件,栓钉的作用:设置在压型钢板的凹肋處,穿透压型钢板并将栓钉,钢板焊接于梁上.栓钉直径可按下列规定取值:跨度小于3m的板,栓钉直径应取13mm或16mm