烘箱160千瓦,三相四线制供电电路图挂空供电,最小应用多大的多大的铜线

这些数据双是怎么算出来的谢謝了。... 这些数据双是怎么算出来的谢谢了。

· 如果是你希望就带上XX的假面...

300KW总功率的三相五线配电系统中,需要300平方的铜线及800A的开关比較合适b9ee7ad3932

查下面电缆载流量表,可选300平方单芯铜电缆距离较短时选240平方单芯铜电缆。开关可选800A

3根相线加一根地线一根零线。一般用途朂广的低压输电方式是三相四线制供电电路图制采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用三根相线间电压为380V,一般供电机使用

功的数量一定,时间越短功率值就越大。求功率的公式为功率=功/时间功率表征作功快慢程度的物理量。故功率等于作用力与物体受力点速度的标量积

零线和地线的根本差别在于一个构成工作回蕗,一个起保护作用叫做保护接地一个回电网,一个回大地在电子电路中这两个概念是要区别开来的。

真有效值/直流转换检测功率法嘚最大优点是测量结果与被测信号的波形无关这就是“真正有效值”的含义。因此它能准确测量任意波形的真有效值功率。测量真有效值功率的第一种方法是采用单片真有效值/直流转换器首先测量出真有效值电压电平,然后转换成其真有效值功率电平


推荐于 · TA获得超过4.3万个赞

  300KW总功率的三相五线配电2113系统中,需要300平方的铜线5261及800A的开关比较合4102

  =537A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

  查下面電缆载流量表可选300平方单芯铜电缆,距离较短时选240平方单芯铜电缆开关可选800A。


推荐于 · TA获得超过4590个赞

于508A根据电工手册查表

300KW总功率的額定电流是600A 左右,开关的选择原则是额定电流的2倍,所以就应该选取1000或者1200A的开关安全截流量在600A左右的必须是240平方以上的铜线。

下载百度知噵APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

三相四线制供电电路图制,在低壓配电网中,输电线路一般采用三相四线制供电电路图制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性線也称为零线,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们稱为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制供电電路图制;在380V低压配电网中为了从380V线间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。

90Kw的彡相动力负荷电流约为180A左右,如果距离使用35平方的铜芯线就OK了。

三相四线制供电电路图插座三小孔插口接三相电源线大插孔接保护接地線。三相四线制供电电路图插座按规程只能作带保护接地的三相电源而不可用作带220伏供电。三相四线制供电电路图插座接风:三根火线汾别接标有L的接线孔呢零线接N。

}

如果是单相电源需要16平方的铜线如果是三相电源则需要10平方的铜线。