如图 人防区后浇带设置规范直线长度标了个>=0.4laf 但是墙只有300厚 这个怎么理解

PKPM结构用户问题及解答汇总结构软件—pkpm

1、SATWE弹性挠度计算中是否考虑了中梁刚度放大系数


答:未考虑。施工图中长期挠度可以选择是否考虑但对混凝土梁挠度结果影响不夶。

2、平面不规则结构SATWE计算到第二步停止


答:主要是选用VSS求解器导致的,该求解器不能取过多振型可使用模拟一+LDLT计算。模拟三程序强淛使用VSS求解也不能使用模拟三。

3、异形柱截面尺寸位置保持不变使用不同的布置方式(改变角度等),异形柱配筋计算结果差别大


答:SATWE对PMCAD的建模数据进行重新整理对异形柱,SATWE以腹板形心作为计算定位点对PMCAD中对称布置的异形柱,要保证两对称柱子的腹板同时沿竖向或橫向此时生成的计算简图一致,配筋也对称

4、 混凝土箱型截面施工图出不了?梁截面为箱型而平法表示却为矩形,截面配筋也是矩形


答:梁施工图中无该类型处理。但SATWE计算是正确的

5、 不计算地震作用时,没有剪力墙轴压比输出如何查看?


答:将本工程拷贝到另┅文件夹中此时选择计算地震作用,烈度可以随便选该模型计算的墙轴压比可供设计。

6、 筏板标高与上部结构什么关系


答:08版基础CAD與上部PMCAD中使用同一标高,即坐标系一致两者关联,所以在进行基础设计时要保证上部标高符合实际05版基础与上部标高是独立的,设置楿对正负0的标高就可以

7、有无地下室,其计算的上部结构位移差别较大


答:因为该模型地下室层数多,共4层取的地下室约束 m值为3,較小这样计算的地上部分位移要大一些。可将m值取10或直接设为-4即嵌固,这样有无地下室计算的位移是很接近的

8、2层的底部框架结构,非抗震砌体结构辅助设计计算通过了没问题,但是底框-抗震墙结构三维分析计算参数中选不计算水平地震力,生成SATWE数据文件及数据檢查无错误但是到第2步SATWE内力及配筋计算却出错!请问是什么原因?


答:底框结构的楼层地震剪力在“砌体结构辅助设计”中已经计算完畢SATWE中不再计算。对于不考虑地震的底框可在砌体中就不计算地震作用。SATWE中虽然选择计算地震力但实际读不到砌体中的地震力。SATWE中选擇“不计算地震作用”经常容易计算不过

9、基础CAD读取的墙内力,用SATWE标准值手算与之不符基础读取的内力偏大较多?


答:PMCAD中建了较多100mm的短墙JCCAD识别混乱导致荷载错误。PMCAD中墙端与梁相交时墙的端点与梁的端点为同一节点,此时不必再将墙向外延伸半个梁宽

10、钢框架中钢梁的稳定计算较旧版SATWE大很多,


}

格式:DOC ? 页数:10页 ? 上传日期: 16:01:38 ? 浏览次数:119 ? ? 120积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

}

土建施工阶段监理工作的控制要點:材料、半成品、构配件、设备采购

1、 人防区后浇带设置规范工程使用的材料、半成品、构配件、设备等必须满足各种技术标准要求並向供材单位索要合格证。在材料使用前对材料及产品按国家规定及验收标准进行检查复试将材料及产品所有资料报监理单位审查,同意后方可使用

2、 未经建设单位、监理单位同意,承包商不得随便变更材料的厂家、品种和规格若必须更换时,报监理单位协商同意後方可更换。

3、 施工中监理单位对材料质量有怀疑时有权要求承包商对材料进行再度试验,若不合格有权要求更换厂家或将材料退出现場

4、 人防区后浇带设置规范工程所选用的防护设备(包括防护门、滤毒设备、防爆地漏等)的生产厂家必须是在聊城市人民防空办公室備案的正规企业。未备案的厂家的材料产品不得使用在本地区的人防区后浇带设置规范工程上对于强行使用的,人防区后浇带设置规范笁程不予验收

1、底板的实物质量检查:①在梁板结构体系中,板的上层钢筋必须放在梁主筋下面②人防区后浇带设置规范门(图纸中标紸的)的门框下槛筋及门框墙竖筋在底板浇捣前一次绑扎到位,防护密闭门门框墙及门槛截面厚度不得小于300mm两个防护单元之间的防护密闭門门框墙及门槛截面厚度不得小于500mm。③防护密闭门、防爆波活门门框下槛箍筋采用闭口箍箍筋规格不得小于Φ12。④活置式防护密闭门门框应在底板筋中一次预埋到位门槛面标高应与地面建筑标高相同。⑤临空墙应按施工图配筋重点检查临空墙外侧与内侧钢筋的规格,外侧是指防护区外内侧是指防护区内,外侧钢筋应伸入板底后向防护区内锚固,水平锚固段长度应满足墙厚+ 35d若底板较厚(lm)时,临涳墙筋可直接锚固到底板相邻两个防护单元之间隔墙(即临空墙)的垂直筋,应考虑双向锚固临空墙水平锚固段须与底板筋绑扎牢固。⑥临战封堵预埋件应与底板钢筋一次预埋锚固到位当临战封堵部位有下槛时可采用角钢预埋件,角钢应预埋在工程防护区外侧当采鼡钢板预埋件时,钢板厚度按设计要求⑦如果外墙与底板施工缝处采用止水钢板时,凡暗柱和防护密闭门框墙在止水钢板带范围内的箍筋不得断开⑧马凳筋不得撑在垫层上,应放在垫块上否则就要在靠近其下端焊上止水翼环。⑨模板对拉固定与对拉螺栓处的防水、密閉处理人防区后浇带设置规范地下室的外墙、临空墙、密闭墙、单元隔墙等墙体固定模板的对拉螺栓不能使用套管。外墙上使用的对拉螺栓中间要焊上方形止水钢板(三防段处为密闭肋)止水钢板(密闭肋)两面要满焊,其焊缝应饱满、均匀、严密方形止水钢板尺寸鉯50*50mm。⑾拆模后将螺栓沿堵头垫块形成的平凹底面割去,再用膨胀水泥砂浆填平封堵 =12 \* GB2⑿后浇带不能留在三防段。施工缝必须留成企口缝如果留平缝则必须加设止水钢板。

墙板的实物质量检查:①防护密闭门、防爆波活门的门框墙箍筋要采用闭口筋且放在竖向钢筋的外側,门框锚固筋应锚进墙体②拉结筋数量:在核爆动荷载作用下,结构瞬间受正、负压荷载作用受拉与受压钢筋有一次相互转换。拉結筋可保证受拉筋和受压筋的共同作用密置的拉结筋可防止碎块脱落,保持混凝土的整体性已保证构件在延性状态下发挥抗弯的作用,不设或少设拉结筋必将降低结构的抗力。③临空墙、门框墙钢筋必须一次成型并注意防护区内外的竖向钢筋位置不得放反。④门框應八字型支撑且支撑要稳定、牢固钢门框固定支撑件要支在混凝土垫层上,不允许支撑在钢筋网上层网片上;在浇注门框墙混凝土时必须跟踪检查钢门框的位置与垂直度,发现问题及时调整浇注混凝土要均匀投料,小心振捣不要猛烈振捣模板,以防门框移位⑤门框四周配模时,应贴上一周塑料泡沫胶带以防漏浆,门框与混凝土墙面一样平⑥临空墙、密闭墙上

穿墙螺杆处不得使用套管,应使用Φ间设止水片的穿墙螺杆⑦临空墙、密闭墙上不得暗装消防栓箱和配电箱,以免影响结构强度⑧临战封堵门框和采光窗的封堵预埋件應预埋在防护区外侧。⑨测准穿墙套管(短管)的轴线位置和标高后把套管与周围钢筋点焊牢固。管子的中心线与墙面垂直 =11 \* GB2⑾在混凝汢浇灌时,要有专人负责看护防止位移套管周围混凝土要振捣密实。同时要把周围的气泡除掉以免造成渗水的通路。

顶板的实物质量檢查:①临空墙外侧钢筋伸到顶板上层钢筋再向防护区内锚固水平锚固段长度应满足35d+墙厚。②底板、侧墙、顶板双层钢筋网片之间的拉結钢筋应梅花形布置并拉在纵筋与横筋的结点处,两端弯钩为1350且应绑扎牢固③底板、侧墙、顶板钢筋的排距一定要达到设计要求(允許偏差5mm)。④在防护密闭、密闭门处设置安装吊钩吊钩应钩住顶板上层钢筋,吊钩位置放在门扇宽度的中点以门轴为圆心转过450处吊钩規格为中Φ12-Φ22(按门扇规格来定吊钩规格)。⑤在自动电梯、采光井处设临战封堵理件(与墙板中预埋件要求相同)⑥与人防区后浇帶设置规范地下室无关的管线严禁穿越人防区后浇带设置规范地下室顶板。

4、 主体结构验收验收内容:(1)检查人防区后浇带设置规范工程结构质量保证资料是否齐全;(2)对结构实物进行检查①结构是否渗漏,是否有裂缝如果发现裂缝,必须有设计单位对裂缝问题出具结论意见;②复核所有口部防护密闭门、密闭门、防爆活门门框、风、水、电设备预埋管和电器盒是否预埋到位规格尺寸是否正确;③检查混凝土的外观质量,并进行实测实量;④对混凝土结构强度进行回弹检测

竣工验收(程序按竣工备案制要求)竣工验收主要对孔ロ防护、装饰、防水。通风、给排水、电气、消防各分部工程进行检查1.孔口防护分部所有防护密闭门、密闭门、防爆波活门,超压排氣活门、手动密闭阀是否开启灵活、关启密闭、配件是否齐全、门扇是否完整、门扇上开启方向是否标明、门框及门扇上铁件油漆颜色一致门扇批嵌粉刷到位,临战封堵埋铁应除锈油漆2.装饰分部(1)滤毒室、洗消室、扩散室等部位的底、墙、顶及室外洗消集水井内应粉刷到位,表面平整光滑(2)设备房间隔音门、防火门安装到位。(3)口部洗消集水井盖板分三块制作每块盖板用50505的角钢和405的扁钢制莋,扁钢和角钢电焊连接(4)室内地坪、墙面粉刷平整是否有起壳龟裂现象,油漆(包括设备)涂料颜色是否均匀一致顶板不可抹灰,应批嵌(5)其他装饰材料、门扇等安装是否符合设计和施工规范要求。(6)设置地漏房间其地面坡度不应小于

廊坊博科——项目管悝中心

相关事宜,须与民建例会分开单独召开独立编制会议纪要存档。 2】保密要求

所有参与该工程的人员要做好保密工作对所有的技術参数不得向非项目参与人员进行泄露,施工图纸要保存完好登记在册,待工程完毕后将所有图纸交与建设单位项目负责人由我监理項目部见证予以销毁。 3】资料管理

人防区后浇带设置规范工程资料单独组卷资料整理采用《筑业软件》(归档目录见附件),资料整理應与施工现场同步验收检验批技术类资料需要提前上报。

管理类资料(施组、各专项方案)应根据人防区后浇带设置规范工程特点进荇单独编制,及时上报资料审批流程与民建项目一致,坚决杜绝套用民建资料模板编制无施工指导意义的各类资料文件。 4】报验流程

規范报验流程每一步施工节点都应报验,尤其隐蔽工程主体施工阶段除正常的钢筋工程、模板工程、混凝土工程外,人防区后浇带设置规范门框安装、穿墙套管的安装、穿墙螺栓的安装等也须进行专门报验 5】施工现场备好规范、图集 参照文献

1、《人民防空工程施工及驗收规范》

2、FK01~02防空地下室通风设计

3、07FG01~05防空地下室设计荷载及结构构造

4、人防区后浇带设置规范图集07FS02防空地下室给排水设施安装

6、河北渻人民防空办公室官网、廊坊市人民防空办公室官网

二、施工过程技术交底(常见质量通病)

1、土建部分 1】钢筋分项

(1)板类构件及墙体需设置拉结筋且双向绑扎,做135度弯钩间距按图纸要求布置且不得大于规范要求的500mm,不得遗漏(一般为隔一拉一梅花布置);

公司地址:廊坊市第六大街3号楼327室

廊坊博科——项目管理中心

库主体完成之后应委托具备相关资质的检测单位进行结构检测,待 检测合格后出具相關报告然后组织主体结构验收,未验收的主体 禁止进行下步工序的施工

2】进场的相关的人防区后浇带设置规范设备(如人防区后浇带設置规范门、防爆地漏等)必须有国家 人防区后浇带设置规范办颁发的合格证,人防区后浇带设置规范工程中专业施工过程中所使用的建築材 料其材料供应商应具备相应的人防区后浇带设置规范资质,人防区后浇带设置规范材料进场后施工 单位要及时报验,在验收合格後方可使用设备安装过程中所采用 的过滤吸收器等必须采用新式的,严禁采用老式的

3】仔细审视图纸当地下人防区后浇带设置规范工程与地上建筑是两家设计单位时, 应注意地上给排水、电气、通风系统是否穿过人防区后浇带设置规范工程是否符合 人防区后浇带设置規范规范要求,否则应采取密闭防护措施

4】专供上部建筑使用的设备房间宜设置在防护密闭区之外。穿过 人防区后浇带设置规范围护结構的管道应符合下列规定:

1)与防空地下室无关的管道不宜穿过人防区后浇带设置规范围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;

2) 穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道其公称直径不宜大于150mm;

3) 凡进入防空地下室的管道及其穿过的囚防区后浇带设置规范围护结构,均应采取防护密闭措施

4) 经过主体验收的工程,不得在防护墙体上随意打洞

* 人防区后浇带设置规范區域内禁止使用PVC套管* (1)电线、电缆(包括动力、照明、通信、网络等)管线穿过密闭防护墙时,应设置密闭穿墙短管两端应伸出墙面30~50mm。壁厚大于等于3mm带密闭肋。防护密闭接线盒必须有国家人防区后浇带设置规范办颁发的合格证管材应选用热镀锌钢管,密闭材料应選热镀锌钢板

(2)防空地下室内的各种动力配电箱、照明箱、控制箱,不得在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上嵌墙暗装若必须设置时,应采取挂墙式明装 (3) 电线、电缆暗配管穿越防护密闭隔墙时,应在墙两侧设置密闭过线盒公司地址:廊坊市第六大街3號楼327室

廊坊博科——项目管理中心

(3) 密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并应与结构钢筋焊牢密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直,管端面应平整

(4) 给水管道进入人防区后浇带设置规范工程内,应设置密闭阀门阀门宜距墙(板)200mm处。

(5) 穿过人防区后浇带设置规范围护结构的给水引入管、排水出户管、通气管、供油管的防护密闭措施应符合下列要求:

1) 符合以下条件之一的管道在其穿墙(穿板)处应设置钢性防水套管:管径不大于DN150mm的管道穿过防空地下室的顶板、外墙、密闭隔墙及防护单元之间的防护密闭隔墙时;管径不大于DN150mm的管道穿过乙类防空地下室临空墙,或穿过核5级、核6级和核6B级的甲类防空地下室临空墙时

2) 符合以下条件之一的管道,在其穿墙(穿板)處应设置外侧加防护挡板(防护抗力片厚度为大于等于6mm)的钢性防水套管:管径大于DN150mm的管道穿过人防区后浇带设置规范围护结构时;管径鈈大于DN150mm的管道穿过核4级、核4B级的甲类防空地下室临空墙时 穿墙钢管和防护挡板焊接后,经镀锌处理再实行与套管安装

(6)钢管穿过穿牆短管后可用以下填充材料填充:沥青麻丝、聚苯乙烯板、聚氯乙稀泡沫塑料板,填料长度应为管径3~5倍 且不小于100mm。压力排水管其接口應采用油麻填充或石棉水泥抹口,不得采用水泥砂浆抹口

(7) 防爆地漏必须有国家人防区后浇带设置规范办颁发的合格证。防爆地漏平時地漏处于开启状态保证正常排水,并防止臭气战时将地漏的漏盖下降旋转后能紧紧封闭排水口,防止冲击波及毒剂进入防空地下室

1】地漏安装时,蓖子的顶面低于地面5-10mm; 2】地漏安装使用后通常每隔15天进行清扫杂物;

3】地漏密闭胶垫每半年检查一次,更换密闭胶墊长期使用出

现地漏体密闭面锈蚀有疤痕时,需要更换新地漏

(8)防爆波清扫口安装,应符合下列要求:

公司地址:廊坊市第六大街3號楼327室

一、本工程钢筋根据设计计算填写钢筋下料加工单现场加工制作,焊接采用对焊电孤焊等钢材质量、加工制作、安装绑扎就位,必须符合设计、施工及招标文件要求焊接按公司拟定的特殊过程要求进行监控。

按设计计算填写钢筋配料单、加工单→钢筋除调直、切断、弯曲成型、焊接加工→运输、就位→绑扎、安装→检查验收→浇砼时调整复位

1、进场的钢筋必须有出厂合格证和钢筋力学性能的試验报告等技术资料,并注明吨位对无证的钢材一律不准进场。

2、所进钢材进入施工现场必须送到质量检验部门作检验并按规定作见證取样试验,并经检验合格

3、堆放时按规格、批量、加工成型的钢筋要分类堆放,并挂标志牌钢筋下面一律用砖砖墙体架空,距地200

1、所有钢筋均由现场钢筋加工车间进行加工制作。

2、钢筋放样前必须充分领会图纸设计意图熟悉钢筋混凝土规范要求。

3、钢筋加工制作嚴格按料表进行钢筋加工完成后,班组自查后报质检员检查、监理验收。

五、施工工艺、基础钢筋绑扎

弹插筋位置线→运钢筋到使用蔀位→地梁钢筋→水电工序插入→设置垫铁→放置马登插筋订距柜→插墙,柱预埋钢筋→基础钢筋验收

(1)、根据“七不准绑”的原則对钢筋进行检验。 (2)、基础梁用钢量较大摆放距离可缩小。基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度应为50mm无垫层时应为70mm;墙、壳Φ分布钢筋的保护层不应小于结构施工图设计总说明

⑸、基础梁的架立筋两端放在绑扎架上,画出箍筋间距套上箍筋,按已画好的位置與底板梁上层钢筋绑扎牢固穿基础梁下层纵向钢筋与钢筋绑牢,当纵向钢筋为双排时可用短钢筋(直径不小于25mm并不小于梁主筋直径)墊在两层钢筋之间,梁高大于450mm按03G101-1标准设计图集当梁腹板高变hw≥450mm 时,须配置纵向构造钢筋G为纵向构造钢筋,N为受扭纵向钢筋止水带安裝时,止水带钢筋必须有出厂合格证、检验报告止水带的尺寸、规格必须按图纸采购,安装的部位及标高按图施工钢板上焊接必须满焊、无麻洞、平整、密实,焊渣清理干净沉降缝的部位使用橡胶止水带,必须有出厂合格证、检验报告止水带的设计要整条到位,其Φ间不得断开

(6)、梁钢筋的连接:搭接长度及接头位置应符合设计及规范要求。板的受力钢筋直径大于或等于18mm时宜采用机械连接或焊接小于18mm 时,可采用绑扎连接当采用绑扎接头时,在规定接长度的任一区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率不宜大于25%。可不考虑接头位置钢筋搭接长度及搭接位置应符合设计及规范规定。当采用机械连接或焊接时接头应错开,其错开间距鈈小于35d且不小于500mm任一区段内有接头的受力钢筋截面面占受力钢筋总截面面积百分率,不宜大于50%接头位置下铁宜在跨中1/3区域,上铁宜设茬支座1/3区域

本工程一律采用模内绑扎,在梁恻模画箍筋间距摆放箍筋,然后摆主梁下铁再摆次梁下铁,开始绑扎箍筋分别与主次梁丅铁固定穿主梁上铁、次梁上铁,主梁配合同时绑扎先绑扎二个角的纵向筋双排受力筋之间垫短钢筋Φ25。钢筋接头位置地梁下铁在跨Φ上铁在支座地上部分的梁铁接头上铁在跨中,下铁在支座梁端第一个箍筋应设置在距离拉节点边缘50mm处,梁柱加密区符合设计要求哃时对焊接头与钢筋弯折处的距离不得小于钢筋直径的10倍。

1、钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定带有颗粒状或片状咾锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用。钢筋表面应清洁钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距锚固长度、接头位置必須符合设计要求和施工规范的规定。钢筋对焊接头的机械性能试验结果必须符合钢筋焊接及验收专门规定

2、剪力墙水平分布钢筋的搭接長度不应小于1.2la(la为钢筋锚固长度)同排水平分布钢筋的搭接头之间及上下相邻水平分布钢筋搭接接头之间水平方向的净间距不宜小于500mm,若搭接筋用焊接是应符合《钢筋焊接及验收规程》(LGJ18-2003)的规定剪力墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接,搭接长度不应小于1.2la地下室混凝土外墙水平钢筋连接及暗柱等构造柱详见剪力墙有关章节及国标《03G101-1》。

3、墙、柱主筋的插筋与底板上下要加定位框进行固定绑扎牢固,确保位置正确必须时可附加钢筋电焊焊牢,混凝土浇捣时应有人专门检查修正

4、经焊接加工的钢筋,在现场绑扎时对焊接要按50%和≥35d错開接头位置。

5、有抗震要求时箍筋末端应弯成135°,平直部分长度为10d。

6、允许偏差项目:网的长度、宽度±10mm;网眼尺寸绑扎±20mm;骨架宽度、高度±5mm;骨架的长度±10mm;受力钢筋间距±10mm;受力钢筋排距±5mm;绑扎箍筋、构造筋间距±20mm;钢筋弯起点位移20mm;焊接预埋件中心线位移5mm;焊接预埋件水平高差+3m、-0m;受力钢筋保护层梁柱±5mm;受力钢筋保护层板±3mm

1.在梁板体系中.当底板上层钢筋与梁板上层主筋标高相同时,板的○仩层钢筋放在梁的主筋上面.

由于底板所受的力主要是上压力,底板上层钢筋在梁处是受压区,应该从梁的主筋穿过. 2.活置式人防区后浇带设置规范门门槛下没有设置钢筋. ○活置式门槛人防区后浇带设置规范门的门框角应在底板浇筑混凝土前安装到位。门框角钢的安装标高应该与建築标高平当地坪装修面层大于60mm时,门框角钢内应按防护密闭门门框的要求配筋;当地坪装修面层不大于60mm时门框角钢下部角钢的间距为150mm,ф32的孔中穿钢筋锚固到底板中

3人防区后浇带设置规范门门洞转角处,没有绑扎斜向钢筋 ○人防区后浇带设置规范门门洞下角内外侧應配置两根直径16mm的螺纹斜向钢筋,其长度不应小于1000mm

4临空墙和密闭墙的穿墙螺杆处使用套管(PVC管)○,破坏了人民防空工程的防护密闭要求

临空墙和密闭墙的穿墙螺杆处不得使用套管,应使用中间设止水片的穿墙螺杆螺杆两头用限位片加固定。

5直接受核爆冲击波的人防區后浇带设置规范门门框箍筋与竖向或水平钢筋绑扎错○误箍筋截面不够。

防护密闭门、悬板活门、胶管活门的门框箍筋要闭口且放茬竖向或水平钢筋的外侧,直径不得小于是12mm 6临空墙外侧钢筋在顶板下中的锚固长度不够。○临空墙外侧钢筋应伸到顶板上层钢筋后再向防护区内锚固水平锚固长度应满足35D墙厚,水平锚固段与顶板上层钢筋绑扎牢固

7有设置人防区后浇带设置规范门门扇吊钩或吊钩的规格囷留置位置错误,○人防区后浇带设置规范门的门扇吊钩应钩住顶板上层钢筋吊钩应放置在门扇宽度变的中点以门轴为圆心转过45度处,吊钩直径按设计要求

1、进入施工现场必须带安全帽,脚穿软底鞋严禁穿拖鞋、高跟鞋作业。

2、操作前检查模板是否牢固操作时不准站在扁担木等各和支撑上。

3、夜间作业必须有足够的照明,且照明灯具须加网罩

钢材出厂质量证明书和试验报告、钢筋配料、加工单、钢筋加工、钢筋绑扎安装、焊接接头每300个同类型接头作为一批不足300个时仍作为一批。(三个试验件)

1、人员准备:根据模板数量配置適当的劳动力,人防区后浇带设置规范工程模板15000m2木工机械:锯板机2台,电钻6把;人员配置:配模15人搬运普工10人,支模30人加固8人,校囸8人协助指挥1人,每班总计72人施工前必须对操作者进行全面安全及技术交底,操作者应了解工程的结构特点熟悉模板的支模方法和偠求。

2、材料准备:木工程模板使用的主要材料有方料、少量木板、钢管、扣件、胶合板木板表面平直,不得变形有结苞、缺口等庇疒的部位应放在模板反面。

3、机具准备:木工用的多用机床等机具准备就续并都有出厂合格证及准用证。

模板设计→预制拼装→编号刷脫模剂→测量放线→梁、承台钢筋绑扎→预埋→模板安装→办理隐检手续、调整、加固→清理、砼浇捣时修整加固→砼达到强度后拆模

1、膠合板的配制安装注意节约考虑周转使用及以后的适当改制使用。基础侧模及反梁模板应确保支撑的牢固并采用支顶和斜拉相结合的方式加以固定。梁高大于700时中间须用螺杆固定。

2、反梁如作导墙时应严格拉通线并控制轴线及墙厚,防止接模错位梁顶标高要严格找平,防止接模根部漏浆外导墙(反梁)如有对穿螺栓,要用止水螺栓和止水顶撑

弹柱位置及模板外控制线→沿柱皮外侧5mm贴20mm宽海绵条→安装柱模→安柱箍→安拉杆或斜撑→办预检

⑴、在保证砼尤其是柱子周围充分平整的基础上,弹好柱支线和模板控制线在柱皮外侧5mm贴20mm寬海绵条,以保证下口及接缝严密

⑵、安装柱模板:模板按柱子大小,预拼成一面一片(一面的一边带两个角模)或两面一片就位后先用铁丝与主筋绑扎临时固定,安装完两面再安另外两面模板

⑶、安装柱箍:柱箍采用钢管、扣件等,根据柱断面大小柱箍尺寸、间距还应计算柱面度,必要时加柱断面对拉螺栓

⑷、安装柱箍的拉杆或斜撑。拉杆与地面宜外45℃

⑸、在柱模没有安装之前柱根部要清理幹净。封闭时要清理外口办理柱模预检。

1、模板及其支架必须有足够的强度、刚度和稳定性其支架的支承部分必须有足够的支承面积。

2、在涂刷模板隔离剂时不得沾污钢筋与混凝土接槎处。

3、模板的接缝不应漏浆在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润但模板内不应囿积水。

4浇筑混凝土前模板内的杂物应清理干净。

5、固定在模板上的预埋件预留孔和预留洞均不得遗漏,且安装牢固

6、现浇结构模板安装的允许偏差:

轴线位置5mm、底模上表面标高±5mm、截面尺寸基础±10mm、柱、墙、梁+

4、-5mm、层高垂直度不大于5m,6mm、大于5m8mm、相邻两板表面高度低差2mm、表面平整5mm。

1、弹模板控制线沿墙皮外侧5mm贴20mm宽海绵条安角模。

2、将预先装好的一面模板按位置线就位然后安装拉杆或斜撑,安塑料套管和穿墙螺栓穿墙螺杆必须防水螺杆和止水顶撑,穿墙套外有止水环、内有挡圈

3、清扫墙内杂物,再立另一侧模板调整斜撑(拉杆)使模板垂直后,拧紧穿墙螺栓

4、模板安装完毕后,检查一遍扣件、螺栓是否紧固模板拼缝及下口是否严密,办完预检手续

1、模板极其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性,其支撑部分应有足够的支撑面积安装在基土上,基土必须坚实并有排水措施。

2、模板接缝宽度不得大于1.5mm

3、模板表面清理干净并采取防止黏结措施,模板上粘浆和漏涂隔离剂累计面积墙、板应不大于1000cm2柱、梁应不大于400cm2。

墙、梁、柱轴线位移3标高+

2、-5,墙、柱、梁截面尺寸+

2、-5每层垂直度3,相邻两板表面高低差2表面平整度2,预埋件中心线位移2预埋洞Φ心线位移10。

操作前需按规定戴好安全帽扣好安全带。严禁穿拖鞋施工使用铁扣件操作时应扣紧后才可以放手,不准将扣件乱抛以免傷人;严禁超负荷堆放模板材料严格按规章操作木工专业机械设备,旧模板使用应把旧钉子取出后方可使用;严禁钉子尖外露以免伤囚。

柱模截面尺寸砼保护层,柱身扭曲梁模梁身不平直,底不平侧面鼓出,上口尺寸加大板中部下扰,墙厚薄不一致墙柱根部爛根,板底漏浆角模入墙过梁,门洞口砼变形

被交底人; 浙江省东海工程建设总承包公司

江西名门世家项目部 2006年5月18日

二期人防区后浇帶设置规范 砼浇筑技术交底

一、本工程除垫层砼自拌外。其余采用商品砼浇捣在后浇带处按规范留置,按5段浇捣成功砼浇筑前认真做恏准备工作,浇捣时随时注意钢筋预埋件位置的准确性浇捣后根据气温用麻袋或塑料布覆盖洒水养护,养护小于7天浇筑砼强度大到1.2N/mm2以後,并达招标文件技术要求后方可上人行走

施工准备→砼方量计算→报预拌厂→拌制砼→浇捣砼→养护

1、在浇砼前,应先确定浇筑方向按顺序逐步浇捣,本工程砼浇筑由西向东从南到北进行,在浇砼前搭好部分工作平台以防砼工踩踏钢筋,砼浇筑分5段

2、根据砼数量及结构特点,配置适量的劳动力人防区后浇带设置规范基础梁砼每段630m3,泵送砼每小时约30m3630 m3砼21小时,考虑中途不休息不留施工缝。具體配置:配合砼车1人、配合泵车3人、平锹收糙4人、磨平4~6人、刮直尺2人、护筋2人、协助周边指挥2人振捣3人,每班总计23人

3、通知混凝土厂時,应正确预报砼数量各部位砼强度按图纸。

四、施工缝的留设与处理

施工逢的位置应设置在结构受剪力较小且便于施工的部位,柱孓留置在基础的顶面梁的下面,单向板留置在平行于板的短边的任何位置有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度变中间的三分之一范围内楼梯留置在梯段板上下两步处。其他如有需要留设临时施工缝的部位必须事先征得技术部门同意

1、混凝汢泵的选型,混凝土泵车的布置应考虑下列条件:

⑴、混凝土泵设置处应场地平整、坚实、道路畅通、供料方便、距离浇筑地点近便于配管、具有重车行走条件。

⑵、混凝土泵应尽可能靠近浇筑地点在使用布料杆工作时,能使得浇筑部位尽可能地在布料杆的工作范围内尽量少移动泵车即能完成浇筑。

⑶、在混凝土泵的作业范围内不得有阻碍物,高压电线同时要有防范高空坠物的设施。

⑷、混凝土泵的进料斗上安置网筛并设专人监视喂料,以防粒径过大骨料或杂物进入混凝土泵造成堵塞。

1、后浇带的留置位置留置时间应按设計要求和施工技术方案确定。当后浇带的保留时间设计无要求时宜保留42d以上。

2、后浇带内的钢筋应予保护后浇带内的钢筋根据结构详圖进行二次在绑扎。

3、后浇带混凝土宜采用补偿收缩混凝土其强度等级要比原两恻混凝土提高一级,并保持至少28d的湿润养护

4、后浇带施工时,应严防垃圾等物落入带中后浇带内浇灌砼时应预先做好钢筋除锈、垃圾清理及构件清洗湿润工作。

5、当地下室顶板覆土时梁板后浇带顶部应设附加防水层,防水层做法同底板

1、混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不宜超过2m。

2、梁应同时浇筑浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”,随着阶梯形不断延伸梁混凝土浇筑连续向前进行。

3、当采用输送管送砼时应由远而近浇筑。

4、同一区域的混凝汢应先竖向结构后水平结构的顺序,分层连续浇筑

5、当不允许留施工缝时,区域之间、上下之间的混凝土浇筑间歇时间不得超过混凝土初凝时间。

1、使用前应检查各部件是否完好各连接处是否紧固,电动机绝缘是否可靠电压和频率是否符合规定,检查合格后方鈳接通电源进行试运转。

2、作业时要使振动棒自然沉入混凝土,不得用力猛插、宜垂直插入、并插到尚未初凝的下层砼中50mm~10mm以使上下層相互结合。

3、振动棒各插点间距应均匀插点间距不应超过振动棒有效作用半径的1.25倍,最大不超过50mm振捣时应“快插慢拔”。

4、振动棒茬混凝土内振捣时间每插点约20~30s,见到混凝土不再下沉不出现气泡,表面泛出水泥浆和外观均匀为止

5、外墙每层水平施工缝间混凝土應一次浇捣完,混凝土应分层连续振捣密实不得在墙体内留任何竖向施工缝。

1、浇筑完毕后为保证已浇筑好的混凝土在规定龄期内达箌设计要求的强度,并防止产生收缩按施工技术方案及时采取有效的养护措施。

2、在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保温养护

3、混凝土浇水养护时间不得少于7d,对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土不得少于14d

十、砼的质量检查、取样

1、检查混凝土原材料的品种、规格与用量、每班至少两次,检查混凝土的坍落度

2、所有结构混凝土及承重结构砂浆的试验须遵循江西省见证取样规定,试验报告及时报监理工程师

3、所有护养同条件试块,均按要求做好养护和保管工作冬季施工的混凝土养护严禁洒水。

4、混凝土应及时评定使用的各种原材资料及时归档。

1、砼所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范及有关规定检查出厂合格证或试验报告是否符匼质量要求。养护和施工缝处理必须符合施工规范规定砼强度的试块取样、制作、包括拆模试块,要符合砼强度检验评定标准的规定設计不允许裂缝的结构,严禁出现裂缝

2、砼应振捣密实,不得有蜂窝、孔洞、露筋、缝隙、夹渣等缺陷

3、允许偏差项目:轴线位移柱、墙、梁

5、全高±30、柱、墙、梁截面尺寸±

5、柱墙垂直每层5全高H/1000且不大于30、表面平整度

8、预埋钢板中心线位置移

10、预埋管、预留孔中心线位置偏移

5、预埋螺栓中心线位置偏移

5、预留洞中心线位位置偏移

15、井筒长、宽对中心线+

25、-0、井筒全高垂直度H/1000且不大于30。

上班必须戴好安全帽、扣好安全带脚穿胶球鞋,不得乱冲乱碰使用手提振动器、操作人员应戴绝缘手套、防水电线要检查磨损漏电情况、防止电机受潮、确保夜间施工有足够的照明、严禁酒后违章作业。

材料、砼运输、砼浇捣商品砼如运输及机械出现有问题时,其砼起出处凝时间不嘚使用。

砼不密实、露筋、砼表面标高不准基础轴线位移、预埋件位移、不规则裂缝。

浙江联润工程建设有限公司

1、 预埋在底板中穿越臨空墙和密闭墙的给排水管道没有采取防护○密闭措施从防护区处进到清洁区内的给排水管道在进入清洁区后应在底板中预留阀门井,並装好阀门如采用防防爆地漏可不留阀门井。

2、 预埋在混凝土中的管道与混凝土接触部分有油漆因管道与混○凝土接触部分油漆将影響混凝土与管道的粘结力。

3、 给排水、消防、喷淋等道穿越人防区后浇带设置规范楼板时留孔管材未采用钢○管。当设备管道穿越楼板時应按照墙板中的要求预埋留防水套管。

战时进、排风管在临空墙,密闭墙预埋的密闭短管管径、厚○度不符合要求预埋时短管变形。密闭短管中间应设密闭肋密闭肋厚度为5㎜,宽度为50㎜密闭肋与短管应双面满焊,临空墙预埋管管材的厚度应不小于6㎜密闭墙预埋管管材的厚度应不小于3㎜,其厚度应根据预埋管的管径大小确定使预埋管不致变形即可。预埋管管径应与手动密闭阀、自动排气阀门(YF型、PS型)、防爆超压排气阀门(FCS型)的接管直径一致

当人防区后浇带设置规范工事作为人员掩蔽部时,工事未设置超压侧压管或室外○端设置在扩散室内室内端设置在滤毒室内或两端未出顶板。因战时滤毒式通风时为防止人员进出工事时外部有毒气体或放射性毒剂等渗入工事内,工事应保持30-50Pa超压为测定室内外压差值需设置超压测压装置,测压管为DN15镀锌钢管预埋在顶板混凝土内,钢管两管应垂直姠下室内端应设在值班室或风机房内,室外端应设应设在防护密闭门外或扩散室、活门室外通道直接和大气相通,两端距墙、顶均不尛于100㎜室内端应绞好丝扣并装上束节。

无桩基人防区后浇带设置规范地下室抵扳钢管未形成接地网及防护密闭门门框未○妆地各种配電箱内电气接地未直接从接地网引入。在无桩基人防区后浇带设置规范地下室底板上下层周边钢筋每个角点须电焊并沿工程宽度方向每5m焊一点,沿长度方向每10-20m焊上一点组成焊接钢筋网。在焊接钢筋网上的钢筋搭接处须电焊若顶、底板为梁板结构,则主梁主筋(至少二根)与板的横向钢筋每5-8m电焊一点并做好接地电阻测试,如接地电阻值不能满足时应另行加设接地装置。每扇防护密闭门门框角钢应用25×4扁铁与底板上层钢筋电焊此上层钢筋至少有一点与此焊接钢筋网电焊连接,各种配电箱内电气接地应用40×4扁铁直接从接地钢筋网引入

电气管线直接从人防区后浇带设置规范区引入人防区后浇带设置规范区,或防护单元之间未做防护○密闭措施在底板中穿过临空墙、密闭墙和临战封堵处的电气管线,应引至墙体两侧在墙体内安装密闭盒,两个密闭盒用镀锌钢管连接钢管中间设密闭肋,密闭肋应用3-4㎜钢板并和镀锌管双面满焊当钢管直径小于32㎜时,密闭盒可采用86型接线盒代替钢管直径为32-50㎜时,应用厚3㎜钢板焊接成250×180×120㎜密闭盒兩个密闭盒应相互错开以保证墙体厚试,密闭盒不能作为灯具、配电箱使用

8、 有防护密闭要求或暗敷在混凝土墙内的电气管线的材质采鼡薄○壁管。埋设在混凝土内电气管线管材应用厚壁管在密闭段区域内的管材应用镀锌钢管。

9、 在人防区后浇带设置规范临空空墙、密閉墙、楼板、临战封堵处穿越电缆桥架、○母线槽肋应保证一根套管一根电缆,并在其套管处做好密闭措施

10、 当人民防空工程作为人員掩蔽部时,未设置呼唤按扭或各个○出入口都设置、或未将呼唤按钮直接预埋在混凝土内。呼唤按扭是供外部人员进入人防区后浇带設置规范工事先与内部人员联络的手段外部人员要进入人防区后浇带设置规范,必须由防毒通道进入在防护密闭门外按呼唤音响按钮,经内部值班人员允许后值勤人员始能开门允许人员进入人防区后浇带设置规范内,因此只要设置在战时排风口部防护密闭门外的墙体仩并将产品直接预埋在混凝土墙内。

11、 管线敷设未充分考虑防空地下室今后增加通信、报警等设施时○的预埋备用管以避免今后再在密闭墙、临空墙上凿孔,破坏墙壁体的防护和密闭性能人民防空工程应在各个人员出入口和边接通道的离护密闭门、密闭门框墙上预埋3-5根管径为40-50㎜的镀锌钢管作为备用管,并在中间设密闭肋管中心距离壁、顶、门框角钢的距离不小于100㎜,管口出结构墙70㎜

12、○ 从人防区後浇带设置规范区引到非人防区后浇带设置规范区的照明线路未在人防区后浇带设置规范区内侧加装熔断器,为防止非人防区后浇带设置規范区照明线路在战时会引起短路因此需在在人防区后浇带设置规范区内侧设置熔断器。

13、 电气管线直接从人防区后浇带设置规范区引叺非人防区后浇带设置规范区或防护单元之间未做防○护密闭措施。在顶板中穿过临空墙、密闭墙和临战封堵处的电气管线设置防护密閉措施的要求与底板中的要求相同。

}