定子线圈建模自扣模小定铆紧环让位处拉伤是什么原因

中级维修电工考试试题库(3000题) 本文簡介:

中级维修电工(3000题):1.10千伏电流互感器在大修后进行交流耐压试验应选耐压试验标准为(A)千伏。A、38B、4C、6D、32.B9~B25A电流等级B系列交流接触器是我国引进德国技术的产品它采用的灭弧装置是(C)。A、电动力灭弧B、金属栅片陶土灭弧罩C、窄缝灭弧D、封闭式灭弧室3.C52

中级維修电工考试试题库(3000题) 本文内容:

中级维修电工(3000题):1.10千伏电流互感器在大修后进行交流耐压试验应选耐压试验标准为(A)千伏。

2.B9~B25A电鋶等级B系列交流接触器是我国引进德国技术的产品它采用的灭弧装置是(C)。

B、金属栅片陶土灭弧罩

3.C5225车床的工作台电动机制动原理為(B)

4.M7120型磨床的控制电路,当具备可靠的(B)后才允许启动砂轮和液压系统,以保证安全

5.T610镗床工作台回转有(B)种方式。

6.T610型卧式镗床主轴进给方式有快速进给、工作进给、点动进给、微调进给几种进给速度的变换是靠(C)来实现的。

A、改变进给装置的机械传动机构

B、液压裝置改变油路油压

7.T68卧式镗床常用(A)制动

A、反接B、能耗C、电磁离合器

8.TTL“与非”门电路是以(B)为基本元件构成的。

B、双极性三极管C、二极管

9.X62W万能铣床工作台各个方向的限位保护是靠(B)完成的

A、限位挡铁碰限位开关

B、限位挡铁碰撞操作手柄C、限位挡铁任意碰限位開关或操作手柄D、限位挡铁碰报警器,提醒操作者

10.Z37摇臂钻床的摇臂回转是靠(B)实现

11.按励磁方式分类,直流电机可分为(C)种

12.按实物测绘机床电气设备控制线路的接线图时,同一电器的各元件要画在(A)处

13.把如图所示的二端网络等效为一个电源,其电动势和内阻為(D)A、3V,3Ω 

14.半导体整流电路中使用的整流二极管应选用(D)

15.被控制量对控制量能有直接影响的调速系统称为(B)调速系统

A、开環B、闭环C、直流

16.变压器负载运行并且其负载的功率一定时,变压器的效率和(D)的关系叫变压器负载运行的效率特性。

17.变压器负载運行时原边电源电压的相位超前于铁心中心磁通的相位,且略大于(B)

18.变压器负载运行时的外特性是指当原边电压和负载的功率因数一萣时,副边端电压与(C)的关系

19.变压器过载运行时的效率(C)额定负载时的效率。

20.变压器耦合式振荡器属于(A)

B、RC振荡电路C、RL振荡电蕗

21.并励电动机电枢回路串电阻调速,其机械特性(C)

22.不会造成交流电动机绝缘被击穿的原因是(A)。

A、电机轴承内缺乏润滑油

23.不偠频繁开闭示波器的电源防止损坏(B)。

B、示波管灯丝C、保险丝

24.部件的装配略图是(B)的依据

25.部件的装配图可作为拆卸零件后(C)的依据。

26.采用比例调节器调速避免了信号(A)输入的缺点。

27.采用单结晶体管延时电路的晶体管时间继电器其延时电路由(A)等部分组成。

A、延时环节、监幅器、输出电路、电源和指示灯

B、主电路、辅助电源、双稳太触发器及其附属电路

C、振荡电路、记数电路、输出电路、電源

D、电磁系统、触头系统

28.采用电压微分负反馈后自动调速系统的静态放大倍数将(C)。

29.采用合理的测量方法可以消除(A)误差

30.采鼡降低供用电设置的无功功率,可提高(D)

C、总功率D、功率因数

31.采用增加重复测量次数的方法可以消除(B)对测量结果的影响。

32.测速发电机在自动控制系统中常作为(C)元件使用

33.串励电动机的反转宜采用励磁绕组反接法。因为串励电动机的电枢两端电压很高励磁绕组两端的(A),反接较容易

34.串励直流电动机不能直接实现(B)。

35.串励直流电动机启动时不能(C)启动。

36.纯电感或纯电容电路无功功率等于(B)

A、单位时间内所储存的电能B、电路瞬时功率的最大值

C、电流单位时间内所做的功D、单位时间内与电源交换的有功电能

37.大、中型矗流电机的主极绕组一般用(C)制造。

38.单结晶体管触发电路产生的输出电压波形是(D)

39.单向半波可控整流电路,变压器次级电压为20V则整流②极管实际承受的最高反向电压为(B)。

40.单向半波可控整流电路若负载平均电流为10mA,则实际通过整流二极管的平均电流为(C)

41.单向全波可控整流电路,若输入电压为U2则输出平均电压为(B)。

42.当检修继电器发现触头接触部分磨损到银或银基合金触头厚度的(D)时应哽换新触头。

43.低频信号发生器的低频振荡信号由(D)振荡器产生

44.低频信号发生器开机后(D)即可使用。

A、很快B、需加热60min后

45.低频信號发生器是用来产生(D)信号的信号源

A、标准方波B、标准直流

C、标准高频正弦D、标准低频正弦

46.低频信号发生器输出信号的频率范围一般在(B)。

47.电磁转差离合器中磁极的转速应该(D)电枢的转速。

48.电动势为10V内阻为2Ω的电压源变换成电流源时,电流源的电流和内阻是(C)。

49.电力变压器大修后耐压试验的试验电压应按《交接和预防性试验电压标准》选择,标准中规定电压级次为6千伏的油浸变压器的試验电压为(C)千伏

50.电力变压器大修后,耐压试验的试验电压应按《交接和预防性试验电压标准》选择标准中规定电压级次为3千伏嘚油浸变压器试验电压为(C)千伏。

51.电力变压器大修后耐压试验的试验电压应按《交接和预防性试验电压标准》选择,标准中规定电压级佽为0.3KV的油浸变压器试验电压为(B)KV

52.电桥所用的电池电压超过电桥说明书上要求的规定值时,可能造成电桥的(C)

B、灵敏度下降C、桥臂电阻被烧坏

53.电压源与电流源等效变换的依据是(D)。

A、欧姆定律B、全电路欧姆定律

C、叠加定理D、戴维南定理

54.调节普通示波器"X轴位移"旋钮可以妀变光点在(D)

A、垂直方向的幅度?B、水平方向的幅度?C、垂直方向的位置?D、水平方向的位置

55.对从事产品生产制造和提供生产服务场所的管理,是(A)

C、生产现场设备管理D、生产计划管理

56.对SN3-10G型户内少油断路器进行交流耐压试验时,在刚加试验电压15KV时却出现绝缘拉杆有放电閃烁造成击穿,其原因是(C)

B、支柱绝缘子有脏污?

57.对存在机械摩擦和阻尼的生产机械和需要多台电动机同时制动的场合,应采用(D)制动

58.为了提高设备的功率因数,可采用措施降低供用电设备消耗的(B)A、有功功率

59.直流发电机-直流电动机自动调速系统采用变电枢电壓调速时,实际转速(C)额定转速

60.晶闸管硬开通是在(C)情况下发生的。

A、阳极反向电压小于反向击穿电压

B、阳极正向电压小于正向轉折电压

C、阳极正向电压大于正向转折电压

D、阳极加正压门极加反压

61.单结晶体管触发电路输出触发脉冲中的幅值取决于(D)。

C、电阻RbD、分压比η

62.单相半波可控整流电路若负载平均电流为10mA

,则实际通过整流二极管的平均电流为(C)mA。

63.工厂企业供电系统的日负荷波动较夶时将影响供电设备效率,而使线路的功率损耗增加所以应调整(A),以达到节约用电的目的A、线路负荷

64.对电流互感器进行交流耐压试验后,若被试品合格试验结束后应在5秒秒钟内均匀地降到电压试验值的(D)%,电压至零后拉开刀闸。

65.对额定电压为380伏功率3芉瓦及以上的电动机作耐压试验时,试验电压应取(B)伏

66.对高压隔离开关进行交流耐压试验,在选择标准试验电压时应为38千伏其加压方法在1/3试验电压前可以稍快,其后升压应按每秒(A)%试验电压均匀升压

67.对功率放大电路最基本的要求是(C)。

C、输出信号电压和电流均夶

D、输出信号电压大和电流小

68.对户外多油断路器DW7-10检修后作交流耐压试验时合闸状态试验合格分闸状态在升压过程中却出现“噼啪”声,电路跳闸击穿其原因是(C)

69.对于M7120型磨床的液压泵电动机和砂轮升降电动机的正反转控制采用(B)来实现。

70.多级放大电路总放大倍數是各级放大倍数的(C)

71.额定电压10KV的隔离开关,在交流耐压试验前测其绝缘电阻应选用额定电压为(A)伏的兆欧表才符合标准。

72.額定电压6KV的油断路器在新安装及大修后作交流耐压试验应选标准试验电压(A)千伏。

73.二极管两端加上正向电压时(B)

B、超过死区电压才導通?C、超过0.3V才导通?D、超过0.7?V才导通

74.发现示波管的光点太亮时,应调节(B)

B、辉度旋钮C、Y轴增幅旋钮

75.反接制动时,旋转磁场反向转动與电动机的转动方向(A)。

76.放大电路采用负反馈后下列说法不正确的是(A)。

77.放大电路的静态工作点是指输入信号(A)三极管的工作點。

78.放大电路设置静态工作点的目的是(B)

B、避免非线性失真C、获得合适的输入电阻和输出电阻

79.复励发电机的两个励磁绕组产生的磁通方向相反时,称为(D)电机

80.改变三相异步电动机的电源相序是为了使电动机(A)。

81.改变三相异步电动机的旋转磁场方向就可以使电动机(C)

82.改变直流电动机励磁电流方向的实质是改变(B)。

B、磁通的方向?C、转速的大小?D、电枢电流的大小

83.改变直流电动机励磁绕组嘚极性是为了改变(D)

B、电流的大小C、磁场方向D、电动机转向

84.改变直流电动机旋转方向,对并励电动机常采用(B)

B、电枢绕组反接法C、励磁绕组和电枢绕组都反接D、断开励磁绕组,电枢绕组反接

85.高压10KV断路器经过大修后作交流耐压试验应通过工频试验变压器加(C)芉伏的试验电压。

86.高压10千伏隔离开关在交接及大修后进行交流耐压试验的电压标准为(C)千伏

87.高压负荷开关的用途是(A)。

A、主要鼡来切断和闭合线路的额定电流B、用来切断短路故障电流

D、既能切断负载电流又能切断故障电流

88.高压负荷开关交流耐压试验的目的是(D)

A、可以准确测出开关绝缘电阻值

B、可以准确考验负荷开关操作部分的灵活性

C、可以更有效地切断短路故障电流

D、可以准确检验负荷开關的绝缘强度

89.高压隔离开关在进行交流耐压试验时,试验合格后应在5秒钟内均匀地将电压下降到试验值的(D)%以下,电压至零后拉开刀閘将被试品接地放电。A、10

90.根据国标规定低氢型焊条一般在常温下超过4小时,应重新烘干烘干次数不超过(B)次。

91.根据实物测绘機床电气设备电气控制线路的布线图时应按(D)绘制。

92.共发射极放大电路如图所示现在处于饱和状态,欲恢复放大状态通常采用的方法是(A)。

93.关于同步电压为锯齿波的晶体管触发电路叙述正确的是(D)

A、产生的触发功率最大

B、适用于大容量晶闸管

D、适用于较小容量晶闸管

94.关于正弦交流电相量的叙述中,(C)的说法不正确的A、模表示正弦量的有效值

B、幅角表示正弦量的初相C、幅角表示正弦量的相位

D、相量只表示正弦量与复数间的对应关系

95.焊缝表面缺陷的检查,可用表面探伤的方法来进行常用的表面探伤方法有(A)种。

96.绘制三相单速异步电动机定子线圈建模绕组接线图时要先将定子线圈建模槽数按极数均分,每一等份代表(C)电角度

97.检测各种金属,应选用(C)型的接菦开关

B、永磁型及磁敏元件?

98.检修SNl0-10高压断路器操作机构的分合闸接触器和分合闸电磁铁的绝缘电阻,应选用(

99.检修后的机床电器装置其操纵、复位机构必须(B)

A、?无卡阻现象?B、灵活可靠?C、?接触良好?D、外观整洁

100.检修交流电磁铁,发现交流噪声很大应检查的部位是(C)。

B、笁作机械C、铁心及衔铁短路环D、调节弹簧

101.将一个具有反馈的放大器的输出端短路即三极管输出电压为0,反馈信号消失则该放大器采鼡的反馈是(C)。

102.交磁电机扩大机的补偿绕组与(C)

103.交磁电机扩大机电压负反馈系统使发电机端电压(A),因而使转速也接近不变

104.交磁电机扩大机是一种用于自动控制系统中的(B)元件。

105.交磁电机扩大机直轴电枢反应磁通的方向为(B)

A、与控制磁通方向相同

B、与控制磁通方向相反

106.交磁扩大机的(A)自动调速系统需要一台测速发电机。

107.交磁扩大机在工作时一般将其补偿程度调节为(A)。

B、全补偿?C、过补偿?

108.交流测速发电机的杯形转子是用(A)材料做成的

109.交流测速发电机的定子线圈建模上装有(D)。

A、一个绕组?B、两个串联的绕组

D、兩个在空间相差90°电角度的绕组

110.交流测速发电机的输出电压与(D)成正比

111.交流测速发电机输出电压的频率(C)。

C、等于电源频率?D、小于電源频率

112.交流电动机在耐压试验中绝缘被击穿的原因可能是(D)

A、试验电压偏低?B、?试验电压偏高?C、试验电压为交流?D、电机没经过烘干处理

113.交流接触器在检修时,发现短路环损坏该接触器(B)使用。

A、能继续?B、?不能继续?C、?在额定电流下可以?D、不影响

114.交流伺服电动机的定子线圈建模圆周上装有(B)绕组

B、两个互差90?电角度的

C、两个互差180?电角度的

115.交流伺服电动机的控制绕组与(C)相连。

116.交流伺服电动机电磁轉矩的大小与控制电压的(C)有关

117.交流伺服电动机在没有控制信号时,定子线圈建模内(D)

B、只有旋转磁场C、只有永久磁场

118.进行变压器耐压试验时,若试验中无击穿现象要把变压器试验电压均匀降低,大约在5秒钟内降低到试验电压的(B)%或更小再切断电源。

119.进行变压器耐压试验时试验电压的上升速度,先可以任意速度上升到额定试验电压的(

)%以后再以均匀缓慢的速度升到额定试验电压。

120晶体管时間继电器比气囊式时间继电器的延时范围(B)

、相等D、因使用场合不同而不同

121.晶体管时间继电器与气囊式时间继电器相比,其延时范圍(B)

D、因使用场合不同而不同

122.晶体管无触点位置开关与普通位置开关相比在工作可靠性,寿命长短、适应工作环境性三个方面性能(A)

123.晶闸管具有(B)性。

124.晶闸管外部的电极数目为(C)

125.每次排除常用电气设备的电气故障后,应及时总结经验并(A)。

C、通电试验D、迻交操作者使用

126.灭弧罩可用(B)材料制成

B、陶土、石棉水泥或耐弧塑料

127.某台电动机的额定功率是1.2KW,输入功率是1.5KW功率因数是0.5,电动机的效率为(B)

128.耐压试验时的交流电动机应处于(D)状态。

129.能耗制动时直流电动机处于(A)。

130.七段式数码管可显示(D)个一位数字

131.起重机设备上的移动电动机和提升电动机均采用(D)制动。

C、电磁离合器D、电磁抱闸

132.桥式起重机采用(B)实现过载保护

133.任何┅个含源二端网络都可以用一个适当的理想电压源与一个电阻(A)来代替。

134.如图表示的是(B)门电路

135.如图所示二端网络,等效为一個电源时的电动势为(B)A、8V

136.如图所示单结晶体管振荡电路,决定控制角a的元件是(B)

137.如图所示正弦交流电的角频率为(C)rad/s。A、2.5

138.若被测机械的转向改变则交流测速发电机的输出电压(D)。

139.若要调大带电抗器的交流电焊机的焊接电流可将电抗器的(A)。

140.彡相半波可控整流电路若变压器次级电压为U2,且0U

532.交流测速发电机的输出绕组与(C)相联A、
533.线绕式电动机的定子线圈建模作耐压试验时,转子绕组应(C)A、
534.晶体管时间继电器按电压鉴别线路的不同可分为(C)类。A、
535.开关三极管一般的工作状态是(D)
536.CJ0-20型交流接触器,采用嘚灭弧装置是(A)A、
半封闭绝缘栅片陶土灭弧罩
半封闭式金属栅片陶土灭弧罩C、
537.C6140型车床主轴电动机与冷却泵电动机的电气控制的顺序是(A)。
A、主轴电动机启动后冷却泵电动机方可选择启动
B、主轴与冷却泵电动机可同时启动
C、冷却泵电动机启动后,主轴电动机方可启动
D、冷却泵由组合开关控制与主轴电动机无电气关系
538.在M7120型磨床控制电路中,为防止砂轮升降电动机的正、反转线路同时接通故需进行(C)控制。A、
539.若交磁扩大机的控制回路其它电阻较小时可将几个控制绕组(B)使用。A、
540.带有电流截止负反馈环节的调速系统为使电流截止负反馈參与调节后机械特性曲线下垂段更陡一些,应把反馈取样电阻阻值选得(A)A、
541.X62W万能铣床左右进给手柄搬向右,工作台向右进给时上下、湔后进给手柄必须处于(C)。A、
542.为防止Z37摇臂升、降电动机正反转继电器同时得电动作在其控制线路中采用(B)种互锁保证安全的方法。A、
543.普通晶闸管管心具有(C)PN结A、
544.同步电压为锯齿波的晶体管触发电路,以锯齿波电压为基准闭串入(B)控制晶体管状态。A、
545.变压器负载运行时副边感应电动势的相位应滞后于原边电源电压的相位,且(A)
546.按功率转换关系同步电机可分(C)类。A、
547.直流电焊机之所以不能被交流电焊機取代是因为直流电焊机具有(B)的优点。A、
制造工艺简单使用控制方便B、
电弧稳定,可焊接碳钢、合金钢和有色金属C、
使用直流电源操作较安全D、
故障率明显低于交流电焊机
548.如图所示正弦交流电流的有效值是(
6.7549.直流电机励磁绕组不与电枢连接,励磁电流由独立的电源供给的电机称为(A)电机A、
550.直流电机换向极的作用是(C)。A、
551.交流电动机耐压试验的试验电压应为(B)A、
552.三相绕线转子异步电动机的调速控制可采用(D)的方法。A、
改变定子线圈建模绕组磁极对数C、
转子回路串联频敏变阻器

553.按实物测绘机床电气设备控制线路图时应先绘制(C)。A、
554.晶体管触发电路与单结晶体管触发电路相比其输出的触发功率(A)。A、
555.护目镜片的颜色及深浅应按(A)的大小来进行选择A、
556.零件测绘時,对于零件上的工艺结构如倒角圆等,(B)A、
557.用单臂直流电桥测量电感线圈直流电阻时,应(A)A、
先按下电源按钮,再按下检流计按钮B、
先按下检流计按钮再按下电源按钮C、
同时按下电源按钮和检流计按钮D、
无需考虑按下电源按钮和检流计按钮的先后顺序
558.三相异步电動机变级调速的方法一般只适用于(A)。A、
559.为了提高变压器的运行效率不应使变压器在(A)下运行。
较大电压调整率   D、
560.对照三相单速異步电动机的定子线圈建模绕组画出实际的概念图,若每相绕组都是顺着极相组电流箭头方向串联成的这个定子线圈建模绕组接线(C)。
561.采用YY/Δ接法的三相变极双速异步电动机变极调速时,调速前后电动机的(C)基本不变
562.直流电动机的某一个电枢绕组在旋转一周的过程中,通过其中的电流是(B)
563.在使用电磁调速异步电动机调速时,三相交流测速发电机的作用是(C)
将转速转变成直流电压   B、
将转速转变荿单相交流电压
将转速转变成三相交流电压   D、
将三相交流电压转换成转速
564.交流电动机耐压试验的目的是考核各相绕组之间及各相繞组对机壳之间的(A)。
绝缘性能的好坏   B、
所耐电压的高低   D、
565.晶体管功率继电器BG4、BG5型的电气原理框图由(A)组成
输入部分、相敏電路、晶体管执行电路   

电子管执行电路和相敏电路
电子管输入电路和电子管输出电路
566.对高压断路器应先进行绝缘电阻的测量,测量时应选用额定电压为(D)伏的兆欧表进行测量
567.关于电弧熄灭的说法(A)是正确的。
在同样电参数下交流电弧比直流电弧更容易熄灭
熄灭交流電弧常用的是磁吹式灭弧装置
在同样电参数下直流电弧比交流电弧更容易熄灭
气隙内消游离速度小于游离速度电弧一定熄灭
568.Z3050型摇臂钻床嘚摇臂升降控制采用单台电动机的(
}

  第一章 总 则(略)

  苐二章 基本技术规定

  第12条 机体检修要求:

  一、检查机体状态并清扫干净。各油道工艺堵、锌堵无松缓锌棒腐蚀不得超过2/3;

  二、气缸套安装面及主轴承孔处不得有裂纹,并禁止焊修(主轴承盖焊修除外);

  三、气缸盖栽丝无松缓其螺纹不得损坏戓严重磨损;

  四、12V175Z型的主轴承栽丝无松缓,螺纹不得损坏或严重磨损螺母与主轴承盖接触面须平整;最终紧固力矩标准,大螺栓为36公斤·米,小螺栓为30公斤·米。主轴承盖与主轴承座组装紧固后,在接触面处用0.03毫米塞尺检查应不能塞入;

  12V180ZL型的主轴承拉杆螺母无松緩;

  五、12V180ZL型的机体气缸套法兰支承面与气缸套法兰须接触良好涂色检查应有不少于2毫米宽的连续印痕;

  六、气缸套装入机体后應进行4公斤/平方厘米水压试验,保持10分钟无渗漏;

  七、更换凸轮轴轴承时轴承与机体孔的过盈量12V175Z型为0.03~0.07毫米,12V180ZL型为0.015~0.035毫米

  苐13条 曲轴飞轮组检修要求:

  一、曲轴不许有裂纹存在。12V180ZL型的主轴承内滚道面不许有剥离其侧面应无严重偏磨。12V175Z型的主轴颈、连杆頸有轻微发纹、龟纹者12V180ZL型的主轴承内滚道面有轻微腐蚀者均允许继续使用;

  二、曲轴均衡块螺钉不许松缓;

  三、主轴颈对曲轴Φ心线的径向跳动量,12V175Z型在两端主轴颈(1.7位)支承时不大于0.20毫米;12V180ZL型带轴承外圈三点(1、4、7位)主轴颈支承时,不大于0.12毫米;

  四、矽油式减振器不许有裂纹、渗漏装机后应作用良好;

  五、曲轴输出法兰与曲轴锥度配合面接触面积应不小于75%,其轴向压入量12V175Z型为2.5~3毫米12V180ZL型为10~14毫米;

  六、弹性联轴节橡胶应无老化。开裂不超过3处、总长不超过100毫米、深度不超过10毫米者允许继续使用;

  七、曲轴油道须清扫干净油道螺堵不得松缓。

  第14条 12V180ZL型的曲轴主轴承检修要求:

  一、曲轴主轴承的外滚道、滚柱不许有剥离或过热變色以及严重的腐蚀、压痕、拉伤、锈蚀。保持架不许有裂纹或铆钉松动曲轴装入机体后盘车检查应转动灵活无异音;

  二、同一組主轴承滚柱直径差不得大于0.005毫米;

  三、同一曲轴各主轴承游隙差不得大于0.04毫米;

  四、更换主轴承外圈时,外圈与机体孔的配合間隙不大于0.015毫米或过盈不大于0.025毫米。

  第15条 轴瓦(连杆瓦及12V175Z型的主轴瓦)检修要求:

  一、轴瓦合金层不许有脱壳、剥离、龟裂、腐蚀、烧损和严重拉伤轴瓦内表面镀层不得起泡和剥落。

  二、架修时或选配轴瓦时:

  1.轴瓦紧余量须符合如下标准:12V175Z型的主轴瓦在机体孔内以主轴承螺母拧紧9~10公斤·米力矩检查,紧余量两边之和新瓦为0.28~0.32毫米,旧瓦不小于0.18毫米;连杆瓦在体孔内以螺母拧紧7~8公斤·米力矩检查,紧余量两边之和新瓦为0.12~0.16毫米,旧瓦不小于0.08毫米12V180ZL型的连杆使用旧瓦时应检查紧余量,在标准胎具内施加1700公斤压仂时,其余面高度值为0.02~0.055毫米

  2.轴瓦应有胀量,在轴承孔内试装时不得自由脱落

  3.轴瓦合口面应平行,在全长内的不平行度不得夶于0.03毫米

  1.正常情况下,同一瓦孔中的两块轴瓦厚度差不得大于0.03毫米

  2.瓦背与轴承孔应密贴,瓦背接触面积不得少于75%

  3.紧凅后,上下瓦端面错口不许超过1毫米

  4.更换主轴瓦时,相邻两瓦的润滑间隙差不得超过0.04毫米

  5.轴瓦工作面接触面积不得少于75%。

  第16条 活塞检修要求:

  一、清除油垢、积炭

  二、活塞不许有裂纹、破损。定修时允许顶部有局部点状烧伤及裙部有手摸感触不明显的拉伤。

  三、活塞环槽磨损超限时允许将环槽高度增加0.5毫米进行等级修理。

  四、活塞销不许有裂纹

  第17条 连杆检修要求:

  一、连杆体及连杆瓦盖不许有裂纹,小端衬套无松动更换小端衬套时,过盈量12V175Z型为0.035~0.065毫米12V180ZL型为0.06~0.11毫米。12V180ZL型的连杆定位齿形应接触良好不得有整齿不贴合。12V175Z型上半瓦的定位销及12V180ZL型连杆瓦盖的定位销应状态良好

  二、连杆螺钉不许有裂纹,镀铜层须唍好

  三、架修时,须校对连杆螺钉紧固力矩并做好标记。紧固力矩标准12V175Z型的直径15毫米的螺杆为25公斤·米,直径16毫米的螺杆为28公斤·米;12V180ZL型的为36±1公斤·米。

  四、连杆大小端孔中心线的不平行度、扭曲度应不大于表1规定(表略)。

  第18条 活塞连杆组装要求:

  一、各零部件组装正确连杆能自由摆动,活塞环无卡滞12V180ZL型的连杆油路须畅通。

  二、同一曲轴各活塞连杆组重量差应不大于表2规定(表略)

  第19条 气缸盖检修要求:

  一、清除积炭、水锈,油路、水路须畅通

  二、气缸盖底平面须平整,允许磨削加工其厚度减少量不得大于0.5毫米。

  三、气门座及导管无松缓更换时,气门座装入过盈量12V175Z型为0.08~0.13毫米12V180ZL型为0.06~0.12毫米;气门导管装入過盈量12V175Z型为0.035~0.065毫米,12V180ZL型的进气门导管为0.01~0.02毫米排气门导管为0~0.016毫米。

  四、进、排气门不许有裂纹、麻点、凹陷、碰伤、砂眼等缺陷气门杆不许有烧伤、拉伤及弯曲,其椭圆度不得大于0.02毫米锥度不得大于0.04毫米。气门阀盘圆柱部厚度不得小于1毫米。

  五、预燃室噴咀不许有裂纹其头部凸出气缸盖底平面高度12V175Z型为8.0~8.5毫米,12V180ZL型为10.3~10.8毫米

  六、气缸盖组装后,进、排气门与气门座须严密用煤油檢验1分钟不得泄漏。

  七、气缸盖须进行5公斤/平方厘米水压试验保持5分钟无泄漏。

  八、12V180ZL型的进气门旋转机构各部状态及作用须良好

  第20条 气缸套检修要求:

  一、气缸套不许有裂纹,外表面腐蚀深度架修不得大于3毫米定修不得大于5毫米;水封槽处腐蚀罙度架修不得大于1.5毫米,定修不得大于2毫米但安装时须相对原组装位置转45°或90°使用。气缸套内表面轻微拉伤经珩磨后允许继续使用。

  二、密封胶圈不得老化、变形、破损。

  第21条 油底壳检修要求:

  一、油底壳裂纹局部破损允许焊修、挖补,运用中不得渗漏

  二、预热机油的水管路应进行4公斤/平方厘米水压试验,保持5分钟无渗漏

  第22条 凸轮轴检修要求:

  一、凸轮轴不许有裂纹,凸轮及轴颈工作表面不许有严重拉伤、剥离油道须畅通。

  二、更换凸轮轴单节时轴颈跳动量不得大于0.1毫米,各单节间组装角度差不大于1°30′

  第23条 摇臂机构检修要求:

  一、滚轮摇臂、摇臂轴、滚轮轴、挺杆组件以及气门摇臂、摇臂座不许有裂纹。

  二、挺杆组件在全长内弯曲量不大于1毫米超限时允许冷调校正。挺杆上下端头不得松缓凹坑与凸缘处不得有穴蚀、压痕、麻坑。

  三、更换滚轮摇臂轴承时与滚轮摇臂的过盈量为0.008~0.052毫米;更换滚轮轴时,与滚轮摇臂的过盈量为0~0.01毫米

  四、气门摇臂调整螺釘不得松缓,摇臂轴转动灵活油路畅通,12V180ZL型摇臂轴轴向间隙为0.2~0.5毫米更换摇臂轴套时,与摇臂座的过盈量12V175Z型为0.01~0.045毫米12V180ZL型为0.005~0.042毫米。

  第24条 进、排气系统检修要求:

  一、进气管不许有裂纹橡胶管及密封垫不得老化及破损。

  二、排气管及烟筒不许有裂纹及破损拆下检修时应清除积炭。

  三、隔热保护层须完整

  四、密封环不得缺损、断裂,作用应良好

  第25条 增压器检修要求:

  一、清除各部的油垢和积炭。增压器体不许有裂纹轴承座裂纹禁止焊修。

  二、增压器转子轴及各叶轮叶片不许有裂纹、变形囷其它缺陷但涡轮叶片在顶部5毫米内允许有深度不大于1毫米的卷边或变形。涡轮叶片外边缘沿圆周方向的摆动量应不超过0.5毫米轴向无松动。喷咀环叶片上撞痕变形的深度不大于1毫米外观检查无裂纹,喷咀环外圈和外圈镶套允许有不窜出定位凸台的变形但不得有裂纹。

  三、增压器转子组件更换零件后须进行动平衡试验其不平衡度应不大于4克·厘米。

  四、35GP601型增压器轴承组装后,在300公斤力作用丅双列止推轴承减振片径向总间隙为0.40~0.45毫米,轴向间隙为0.13~0.18毫米;单列轴承减振片径向总间隙为0.38~0.42毫米

  五、增压器水系统须进行4公斤/平方厘米的水压试验,保持5分钟无泄漏

  六、增压器组装后,转子应转动灵活无异音。

  七、增压器装车后当柴油机全負荷时,其转子转速35GP601型为18000~22000转/分45GP804型为19000~23000转/分,涡轮进气温度应不高于650℃机油温度应不高于95℃;当柴油机在最低转速运转5分钟后停機时,转子惰转时间35GP601型增压器应不少于1分30秒45GP804型应不少于30秒。

  第26条 喷油泵检修要求:

  一、各零件不许有裂纹柱塞偶件不许有拉伤及剥离。调节齿圈无松缓

  二、出油阀须进行4~6公斤/平方厘米风压试验,保持1分钟无泄漏

  三、凸轮不得有严重拉伤、剥離,轻微拉伤允许消除后使用其升程减少量不得超过0.3毫米。齿条不许有弯曲及拉伤

  四、喷油泵组装后应进行性能试验:

  1.柱塞耦件的严密度试验。在室温条件下242型喷油泵在试验用柴油恩氏粘度为1.3~1.5、作用压力为200公斤/平方厘米时,严密度应为5~32秒;625型喷油泵在試验用柴油恩氏粘度为1.2~1.67、作用压力为260公斤/平方厘米时严密度应为5~32秒。

  大油量试验当凸轮轴转速为750转/分,齿条伸出量为15毫米柱塞往返200次时242型泵的供油量为100±2毫升,625型泵的供油量为125±2毫升

  小油量试验。当凸轮轴转速为400转/分齿条伸出量为5毫米,柱塞往返200次时各分泵供油量差应不大于4毫升,625型泵的供油量还应为14±3毫升

  3.检查调整各分泵开始供油时刻。第1分泵开始供油角12V175Z型为82°±30′12V180ZL型为127°±30′,其余各分泵开始供油时刻均以第1分泵为基准按发火顺序间隔角度为60°±30′。

  第27条 喷油器检修要求:

  一、各零件不许有裂纹针阀偶件不许有拉伤及剥离。

  二、喷油器组装后应进行性能试验:

  1.严密度试验在室温条件下,用0号柴油试验当喷油压力调整至220~230公斤/平方厘米后,由200公斤/平方厘米降至180公斤/平方厘米所需时间应为6~15秒

  2.喷射性能试验。喷射压力为175  公斤/平方厘米喷射时雾化良好,声音短促清脆连续慢压5~10次,喷油器头部应无滴漏现象

  第28条 调速器检修要求:

  一、調速器体及各零件不许有裂纹,调速弹簧须进行拉力试验且符合原设计标准。

  二、飞铁张开最大距离为104  毫米合拢后最小距离12V175Z型为24.5±0.5毫米,12V180ZL

  +1型为21  毫米单个更换飞铁时,其重量差不得大于2克

  三、伸缩轴顶帽及滚轮的磨耗量均不得大于0.20毫米。

  ㈣、调速器组装后应进行性能试验:

  1.调速器体及油封无泄漏

  2.调速器装机且机油温度达到正常后,变换主控制手柄转速波动次數应不超过3次,稳定时间不超过10秒;当主控制手柄回到0位时柴油机转速应为800±20转/分。柴油机空载12位时转速应为1450~1500转/分。

  3.停油動作转速为815~825转/分

  第29条 控制风缸检修要求:

  二、组装后须进行5±0.5公斤/平方厘米风压试验,动作准确、无泄漏Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ阀行程分别为1±0.1、2±0.1、4±0.1、8±0.1毫米,总行程为15±0.4毫米停车阀行程12V175Z型为17~25毫

  +1米,12V180ZL型为13  毫米

  三、阻尼时间为15~25秒。阻尼针阀关闭后控制阀应不能移动全行程(无“○”型密封圈的除外)。当油压为5公斤/平方厘米时阻尼油缸和油路应无泄漏。

  苐30条 自动喷调装置检修要求:

  一、后轴体及活塞体不得有裂纹后轴体与活塞体螺旋槽配合部分应无松旷。

  二、单个更换飞铁時其重量差不得大于3克。

  三、组装后须进行性能试验:

  1.试验条件为转速400~750转/分油压2.0~2.5公斤/平方厘米。

  2.试验须符合表3規定(表略)

  3.进行增速及减速试验,允许减速时相对位移滞后50转/分

  4.在750转/分转速下,尾端通以2.0~2.5公斤/平方厘米压力油时应顺时针方向旋转,运动须灵活

  第31条 自动停机装置检修要求:

  一、定位环与同步摇臂轴应无松动。定位环工作面如有磨耗尣许焊修恢复

  二、组装后须进行油压试验。12V175Z型当油压降至1.2公斤/平方厘米时摇臂应处于完全关闭位,当油压达到2.0公斤/平方厘米時摇臂应处于完全开放位;12V180ZL型当油压降至1.0公斤/平方厘米时,摇臂应处于完全关闭位当油压达到1.8公斤/平方厘米时,摇臂应处于完全開放位摇臂关闭后不得抖动。试验时同步摇臂可旋转15°,动作应灵活无卡滞现象。

  第32条 柴油机组装、调整要求:

  一、并列連杆与曲轴侧面总间隙为0.35~0.60毫米。

  三、冷机气门间隙进气门为0.40毫米,排气门为0.45毫米

  四、校对与调整配气定时时,其角度差应茬±6°以内。

  六、柴油机水系统须进行4公斤/平方厘米水压试验保持10分钟无泄漏。

  七、组装后机油系统须用压力油循环冲洗幹净。

  第33条 柴油机试验要求:

  一、磨合试验架修时,空载及负载磨合时间不少于4小时

  二、持续功率试验。在柴油机磨匼调整完毕后以标准大气状况(760毫米汞柱,温度20℃相对湿度60%)下的持续功率连续运转不少于1小时。当试验的大气状况不同时功率須进行相应的修正。

  三、最大供油止档的位置须按持续功率封定

  四、柴油机状态及各参数的要求

  1.运转平稳无异音,各部无非正常泄漏

  2.在正常油温下,当主控制手柄由最高位迅速回到0位时柴油机不得停机。

  3.按表4所列项目进行参数考核

  五、试驗后两侧气缸排温调整拨叉须加铅封。

  六、更换了曲轴或凸轮轴后须进行空载、负载磨合试验,并测量和调整有关参数

  更换叻增压器后,须进行负载试验并测量和调整有关参数(表略)。

  机油、燃油、进气及冷却水系统

  第34条 各油泵检修要求:

  ┅、泵体、泵盖、齿轮轴不许有裂纹泵体内壁、齿轮端面、泵盖内侧面允许有轻微拉伤。

  二、各油封及机油泵进油口处过滤网状态須良好

  三、各油泵组装后须转动灵活。

  四、各油泵组装后须进行磨合试验和性能试验性能试验应符合表5、6的规定(表略)。

  第35条 安全阀、限压阀、调压阀、止回阀检修要求:

  一、阀与阀体的配合锥面应密封

  二、各阀组装后应按表7、8进行油压试驗(表略)。

  第36条 各水泵检修要求:

  一、泵体、轴、进水法兰、支承座、叶轮等不许有裂纹

  二、油封、水封应状态良好。

  三、组装后应转动灵活无卡滞现象。

  四、各水泵应按表9、10进行性能试验(表略)

  第37条 空气滤清器及中冷器检修要求:

  一、空气滤清器的旋风筒及网式滤芯应无破损和严重变形,更换网式滤芯时应把滤清器体内清扫干净网式滤芯清洗后要用干净的柴油机机油浸透、滴干,并防止沾染灰尘组装时各结合面处必须密封,不得让空气未经滤清就漏入增压器吸气道运用中空气滤清器的網式滤芯应根据其脏污程度严格进行定期更换或清洗、浸油。

  二、散热肋片须平直表面无腐蚀、油垢及灰尘,内部应清洗干净

  三、锌堵状态应良好。

  四、冷却管泄漏时允许堵焊但不得超过10根。

  五、橡胶密封垫不得有腐蚀、老化及严重变形

  六、組装后进行水压试验,压力为5公斤/平方厘米保持5分钟无泄漏。

  第38条 燃油滤清器检修要求:

  一、滤芯、密封圈及垫片须状态良好

  二、溢油阀作用应良好,溢油压力为1.5~2.0公斤/平方厘米

  三、三通阀须转动灵活,作用良好

  第39条 离心式机油滤清器检修要求:

  一、转子内外壁及喷咀、滤网不许有污垢,密封圈及垫片须状态良好

  二、转子轴弯曲时允许冷调校正,校正后须探伤检查不许有裂纹。

  三、铜套轴承不得有严重偏磨更换轴承时须保证上、下轴承内孔同心,转子部件转动轻快无阻滞。

  ㈣、更换喷咀、螺栓及滤网后的转子须做动平衡试验

  第40条 复式机油滤清器检修要求:

  一、滤清器体、盖无裂纹、栽丝不得松動。扳手作用良好

  二、粗滤筒的钢丝不得松脱,如需重绕时应保证钢丝的缝隙为0.04~0.08毫米。

  三、刷子与粗滤筒应密贴弹簧条鈈许有裂纹。

  四、滤清器头各调节阀与阀座接触面应良好滤清器头组装后须进行油压试验,调节阀开启压力

  +0.512V175Z型高压为4    公斤/平方厘米低压为2. +0.3                   +0.57    公斤/平方厘米;12V180ZL型为3    公斤/平方厘米。

  五、加装纸浆锯末滤清器的机车柴油机起动后,当油温在70~75℃时开放与关闭进油止阀,柴油机油压下降不得超过0.5公斤/平方厘米

  第41条 热交换器检修要求:

  一、油、水系统应清扫干净,体、盖不许有裂纹

  二、密封胶圈不许腐蚀、老化。

  三、堵焊管数东方红1型的不超过总数的10%东方红2、3、5型的不超过总数的5%。

  四、胴体、端盖、进出油管及法兰焊缝开焊者允许焊修;胴体、端盖锈蚀深度超过30%的应予更换局部腐蚀严重的允许挖补。

  五、组装后须进行水压试验油系统试验压力为9公斤/平方厘米,保歭5分钟无泄漏;水系统试验压力为4公斤/平方厘米保持5分钟无泄漏。

  第42条 散热器检修要求:

  一、散热器各肋片边缘须平直表面无腐蚀、油垢、灰尘,内部须清洗干净

  二、散热器扁管渗漏无法补焊时允许堵焊,但每个单节堵焊管数不许超过6根

  三、散热器单节应进行4公斤/平方厘米水压试验,保持5分钟无泄漏

  四、架修时每台机车散热器清洗检修后应任意抽取其中4个单节进行流量试验,用110(57.6)升水从2.3(1.6)米高处经内径不小于35(50)毫米的管子流过1个单节所费时间应不大于60(30)秒(括号内为东方红1型的数据),4个單节中有1个不合格者允许再抽4个检查,如仍有不合格时该台机车散热器的单节应全数进行流量试验。流量试验不合格的单节须重新清洗或修理

  第43条 油、水管路系统检修要求:

  一、各管路接头无泄漏,管卡须安装牢固

  二、各管路法兰垫的内径不得小于管路孔径。每处法兰密封垫的厚度不超过6毫米总数不超过4片。

  三、各连接胶管不许有腐蚀、老化

  四、各阀须作用良好。

  伍、水系统须进行3公斤/平方厘米水压试验保持15分钟无泄漏。

  第44条 冷却风扇检修要求:

  一、叶片裂纹允许焊修焊后须进行靜平衡试验,不平衡度东方红1型的不得大于230克·厘米,东方红2、3、5型的不得大于130克·厘米。

  二、风扇轴、法兰及安装支架不许有裂纹

  三、垂直传动万向轴检修按第89条办理。

  四、风扇轮心与轴锥度配合面的接触面积应不少于70%

  五、叶片与车体风道间隙不嘚小于3毫米。

  六、组装后各部须转动灵活,无异音

  第45条 预热锅炉检修要求:

  一、喷咀须分解清洗,清除油垢滤网须狀态良好。组成后应进行雾化试验东方红1型的当压力为6±0.5公斤/平方厘米,东方红2、3、5型的当压力为15公斤/平方厘米时应雾化良好不嘚有滴油现象。

  二、点火电极烧损严重者允许用耐热合金钢丝焊修组成后须调整电极位置至产生火花为止。

  三、风机叶轮不得囿裂纹、破损与壳体间隙为0.5~1.0毫米。风机壳体及滤网应状态良好

  四、炉体、排烟管、燃烧装置和管筒须清除烟垢、水垢。

  五、管组水管堵焊不得超过5根

  六、预热锅炉组装后应进行3公斤/平方厘米水压试验,保持5分钟无泄漏

  七、装车后应进行综合性能试验,各部件应运转正常作用良好,油、水系统无泄漏

  柴油机和辅助装置的齿轮及滚动轴承

  第46条 柴油机及辅助装置的齿輪修检按第48条办理。

  第47条 柴油机及辅助装置的滚动轴承检修按第49条办理(12VJ80ZL型柴油机主轴承除外)

  第48条 齿轮检修要求:

  ┅、齿轮不得有裂纹(不包括端面热处理毛细裂纹)、剥离。

  二、齿面允许有轻微腐蚀、点蚀或局部硬伤但每个齿面腐蚀、点蚀面積不得超过该齿齿面的30%,硬伤面积不得超过该齿齿面的10%

  三、齿轮破损属于如下情况者,允许打磨后使用(不包括齿轮油泵的打油齿轮)

  1.模数大于或等于5的齿轮,齿顶破损掉角沿齿高方向不大于1/4,沿齿宽方向不大于1/8;模数小于5的齿轮齿顶破损掉角,沿齿高方向不大于1/3沿齿宽方向不大于1/5.

  2.齿轮破损掉角,每个齿轮不超过3个齿每齿不超过1处。

  四、齿轮啮合状态须良好

  第49条 滚动轴承检修要求:

  一、轴承内外圈、滚动体不许有裂纹、剥离及过热变色,允许有轻微的腐蚀及拉伤痕迹

  二、轴承保持架不许有裂纹、折损、卷边,铆钉不得折断或松动

  三、轴承清洗后须转动灵活、无松旷或异音。

  四、轴承拆装时严禁直接锤击轴承,热装时加热温度不得超过100℃(型号后有“T”的允许加热至120℃)

  第50条 箱体及管路检修要求:

  一、箱体不许有裂纹、泄漏。

  二、各管路须安装牢固管道及各润滑点须畅通,各接头不许泄漏

  三、各止阀、放油阀应作用良好。

  四、各“O”型圈、密封垫及安装座的橡胶组合件等橡胶制品不得老化、龟裂、开胶

  第51条 液力变扭器检修要求:

  一、变扭器体不许有裂纹。

  二、泵轮不许有裂纹但铸钢泵轮进口处端面或油封处有毛细裂纹允许使用。

  三、泵轮、涡轮、导向轮铆钉不得松动叶片出ロ处卷边、破损符合如下条件者,允许锉修使用

  沿叶片流道方向不大于5毫米,面积不大于100平方毫米破损叶片数不超过该轮叶片总數的10%。

  四、锉修后的泵轮和涡轮应进行动平衡试验不平衡度须符合原设计规定。

  五、涡轮油封盖、导向轮连接螺钉尾部严禁凸出流道

  六、泵轮与涡轮流道中心线偏差量东方红1型的不得大于0.5毫米,东方红2、3、5型的不得大于0.4毫米

  七、东方红1型的第二轴(泵轮油)各轴颈的不同心度不大于0.06毫米。东方红2、3、5型的泵轮轴与起动变扭器进油体止口不同心度不大于0.15毫米

  第52条 各传动轴检修要求:

  一、各传动轴分解时,应检查轴、法兰不许有裂纹(热处理毛细裂纹除外)

  二、各锥度配合面油压拆装时,应能建立油压不泄油;修换锥度配合件时须检查配合接触面其面积应不少于70%,且均匀分布

  三、锥度配合压入行程的允许减少量:压入行程小于5毫米的为0.5毫米,压入行程小于或等于10毫米的为1.2毫米压入行程大于10毫米的为2毫米(此处的“压入行程”系指原设计值的下限)。

  四、B4、B7变扭器泵轮与轴配合过盈量为0.03~0.05毫米

  五、电机弹性联轴节橡胶组合件不许开胶、老化、龟裂。内外定位套径向间隙不大于0.4毫米

  六、各轴均须转动灵活、无滞点,第二轴泵、涡轮轴不许带轴

  七、各轴轴向移动量应符合下列规定:

  1.东方红1型的第┅轴(装176318型轴承)不大于0.40毫米,第二轴泵轮轴不大于0.35毫米第二轴两个涡轮轴均不大于0.45毫米,第三轴不大于0.40毫米第四轴实心轴不大于0.40毫米,第四轴两个空心轴均不大于0.30毫米介轮轴不大于0.25毫米。

  2.东方红2、3、5型的第一轴不大于0.50毫米第二轴涡轮轴不大于0.30毫米,第三轴不夶于2.50毫米第四轴不大于0.50毫米,电机传动轴不大于0.50毫米

  第53条 控制阀检修要求:

  一、阀体或阀座(中间体)不许有砂眼、裂纹。

  二、滑阀与阀套不许有裂纹

  三、活塞及滑阀行程须符合下列规定:

  1.东方红1型的手动I档活塞及自动I档滑阀行程均为30±1毫米;

  手动Ⅱ—Ⅲ档活塞及自动Ⅱ—Ⅲ档滑阀行程均为60±1毫米;手动Ⅲ档活塞及自动Ⅲ档滑阀行程均为30±1毫米。

  2.东方红2、3、5型的手动I檔活塞及自动I档滑阀行程均为28±1毫米;手动Ⅱ档活塞及自动Ⅱ档滑阀行程均为56±1毫米

  四、控制阀及控制阀手操纵组成后,均须进行5±0.5公斤/平方厘米风压试验各部动作灵活、准确,无泄漏

  第54条 换档反应器检修要求:

  一、作用盘及重锤不得有严重拉伤。

  二、重锤每组重量为50±1克且各组重锤之间重量差不得超过1克。

  三、负荷反应器Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ作用活塞行程东方红1型的分别為1.25±0.05、2.5±0.05、5±0.05、10±0.05毫米、东方红2、3、5型的分别为1±0.05、2±0.05、4±0.05、8±0.05毫米;总行程,东方红1型的为18.75±0.2毫米东方红2、3、5型的为15±0.2毫米。

  四、速度反应器滑阀行程为8±0.1毫米

  五、东方红2、3、5型的负荷反应器超速螺钉与超速弹簧座的距离为7.1±0.1毫米。

  六、起动阀、速度反應器滑阀、负荷反应器作用活塞动作须灵活起动阀及作用活塞分别进行5±0.5公斤/平方厘米风压试验,无泄漏

  七、组装后须进行联匼试验:

  1.动作灵活,换档准确

  2.返回系数在1.02~1.12范围以内。

  3.换档误差不得超过±5%

  第55条 东方红1型的变扭器排油阀检修偠求:

  一、滑阀行程为12±0.5毫米。

  二、组装后应动作灵活并进行5±0.5公斤/平方厘米风压试验,无泄漏

  第56条 供油泵、控制泵及惰行泵检修要求:

  一、泵体不许有裂纹、砂眼。

  二、各泵齿轮、泵轮及轴不许有裂纹供油泵叶轮焊修后须进行静平衡试验,不平衡度不大于20克·厘米。

  三、各泵组装后须转动灵活无滞点及接磨。并对控制泵、惰行泵进行性能试验

  四、东方红1型的控制泵试验标准:

  1.吸油试验。油泵内不注油吸油高度不低于0.5米,在100转/分时开始吸油。

  2.流量试验转速1500转/分,出油压力为5公斤/平方厘米流量不少于21升/分。

  3.密封性在试验和磨合过程中,除轴端处外各部无泄漏。

  4.安全阀定压为5±1公斤/平方厘米

  五、东方红1型的惰行泵试验标准:

  1.吸油试验。油泵内不注油吸油高度不低于0.5米,在100转/分时开始吸油。

  2.流量试验囸转与反转2500转/分时,出油压力为5公斤/平方厘米流量不少于90升/分。

  3.密封性在试验和磨合过程中,除轴端处外各部无泄漏。

  六、东方红2、3、5型的控制泵、惰行泵试验须符合表11规定(表略)

  控制泵安全阀定压为6.5±1公斤/平方厘米。

  注:各油泵试验介质均为液力传动箱用工作油油温为80±5℃(如试验台无加温设备,其流量标准可按实际油温折算)

  第57条 换向机构检修要求:

  一、齿形离合器不许有裂纹。东方红1型的换向机构齿尖如有硬伤允许修磨光滑后使用,但齿高减少量不得超过2毫米东方红2、3、5型的齒型离合器齿面磨耗外齿不大于0.5毫米,内齿不大于0.8毫米端面磨耗不大于2.0毫米。

  二、东方红1型的换向搬把置中立位时齿形离合器与涳心轴牙尖两侧距离差不得超过2毫米。拨块与拨槽侧面总间隙不大于1.5毫米单侧间隙不小于0.2毫米。换向搬把不松旷固定螺丝作用良好。

  三、东方红2、3、5型的换向拨块与齿形离合器拨槽的侧面总间隙不大于3毫米单侧间隙不小于0.7毫米;拨叉头与拨头总间隙不大于0.7毫米,單侧间隙不小于0.05毫米中立位时,齿形离合器内外齿均须脱开

  四、换向操纵机构组装后须进行手动换向试验,动作轻快气垫作用良好;并进行5±0.5公斤/平方厘米风动换向试验,动作应准确可靠各部无泄漏,换向插销或中立位插销、合齿机构作用良好

  五、换姠限制阀组装后,须进行5±0.5公斤/平方厘米风压试验作用应良好。接触块与换向轴作用轴之间的间隙为1.5±0.1毫米

  第58条 风扇偶合器忣其传动装置检修要求:

  一、架修解体时,应检查各轴不许有裂纹

  二、偶合器体、盖、泵轮、涡轮不许有裂纹、砂眼。

  三、组装后风扇偶合器及传动装置须转动平稳、无异音,泵、涡轮不许带轴各部无漏油。

  四、风扇偶合器作用阀或温度调节阀应作鼡良好无泄漏。

  第59条 液力制动器及其控制系统检修要求:

  一、转子、内定子线圈建模、外定子线圈建模、中间体不许有裂纹

  二、更换中间体及内、外定子线圈建模应重新定心钻铰,配装定位销

  三、进油体涨圈及闸板小轴承须状态良好。

  四、各橡胶制品件不得老化、龟裂和破损

  五、组装后,转子须转动灵活无滞点。

  六、闸板操纵机构、液力制动阀、液力制动操纵阀、闸板阀、充量限制阀均须动作灵活、准确;经5±0.5公斤/平方厘米风压试验开关灵活,气垫作用良好各部无泄漏。

  第60条 控制及潤滑滤清器检修要求:

  一、滤清器体、盖不许有裂纹手把转动灵活。

  二、过滤元件须状态良好

  三、装在液力传动箱外的濾清器应安装牢固,无渗漏东方红2、3、5型的滤清器各止阀应作用良好,油压达到3~4公斤/平方厘米时旁通阀开放

  第61条 液力传动箱总装后性能要求:

  一、各组装面、管路接头、垫不许泄漏,各紧固螺栓不得松动

  二、各轴须转动灵活,无异音

  三、换姠及充油作用良好。

  四、换档反应器动作准确、灵活换档点符合规定。

  五、工作油温不超过100℃

  六、风扇偶合器及液力制動器须作用良好,性能符合规定

  七、各部油压须符合表12规定(表略)。

  第62条 机座、端盖及轴承检修要求:

  一、机座及端蓋应清扫干净并消除裂纹与缺陷,油堵、油管、防护网罩须安装牢固各螺孔丝扣良好,电机编号应正确、清晰

  二、轴承检修按苐49条办理。

  第63条 电机导线的检修要求:

  一、导线的绝缘不得有油浸变质、老化、膨起及机械损伤部分破损者允许包扎使用,泹内绝缘损坏严重时应更换

  二、导线有效导电面积减少不许超过10%。

  三、接线端子应光滑、平整搪锡完好、均匀,不许有裂紋、松动或过热变色

  四、导线应绑扎牢固、排列整齐,导线间、导线与机座间不许有磨擦和挤压

  第64条 磁极检修要求:

  ┅、铁芯与机座、绕组与铁芯之间应紧固、密实、无毛刺。

  二、磁极绕组的外包绝缘不许有破损、烧伤或过热变色绕组引出线端子鈈许有裂纹,表面应光滑、平整搪锡完好、均匀。

  三、磁极极性应正确

  四、各绕组内阻值(换算到出厂测量温度条件下)与苼产工厂的出厂值或规定值相比较,误差不超过10%

  第65条 刷架装置检修要求:

  一、刷架不许有裂纹、烧损及变形,紧固须良好连线应规则、牢固、无破损。

  二、刷架的压合机构动作应灵活刷盒不得有严重烧伤或变形,压指不许有裂纹、破损

  三、电刷在刷盒中应能上下自由移动,其长度架修机车不小于原形尺寸的2/3运用机车不小于原形尺寸的1/2.电刷导电截面损失不得超过10%,刷辫鈈许松弛、过热变色截面破损不得超过10%。

  第66条 电枢检修要求:

  一、油封、槽楔、风扇、均衡块、铁芯、前后支架及绕组元件等不许有裂纹、损伤、变形和松动各部绝缘不许老化。

  二、扎线不许有松脱、开焊及机械损坏扣片无折断;无纬带不许有起层囷击穿痕迹。定修机车允许扎线或无纬带有不影响安全运用且宽度不超过总宽度10%的局部损伤

  三、电枢轴的轴颈表面允许有不超过囿效接触面积15%的轻微拉伤。

  四、均衡块丢失、松动或空转振动大的电机电枢应作动平衡试验容量不足10千瓦的电枢可只进行静平衡試验,不平衡量应符合原设计要求

  五、换向器前端云母环密封应良好,压紧圈及螺栓不许裂纹、松弛

  六、换向器表面不许有凸片及严重的烧损或拉伤,磨耗深度架修机车不超过0.2毫米定修机车不超过0.5毫米。

  七、换向器车削后表面光洁度应达到△6,云母槽按规定下刻倒角并消除毛刺。

  八、升高片处不许有开焊、甩锡、过热变色各片间电压降与平均值之差不大于平均值的20%。允许用爿间电阻法进行测量但其要求应不低于片间电压降法的水平。

  第67条 电机绝缘要求:

  一、绝缘不许有老化、破损

  二、冷態绝缘电阻不得低于下列值:

  电枢绕组对地 1兆欧

  磁极绕组对地 5兆欧

  刷架装置对地 10兆欧

  注:测量绝缘电阻时均用500伏兆欧表。

  第68条 电机组装要求:

  一、电机内部、外部须清洁整齐标记正确、清晰,导线卡子、接线端子及端子盒等应完整

  二、各螺栓无松动,防缓件须作用良好油咀不许有松动、破损,油路须畅通

  三、刷盒与换向器轴线的不平行度、倾斜度不得大於1毫米,电刷须全部置于换向器工作面上

  四、同一电机应使用同一牌号的电刷,与换向器的接触面积不得少于电刷截面的75%同一電机各电刷压力差不得大于20%。

  五、东方红1型的起动电机齿轮端面与柴油机飞轮端面的距离不小于3毫米起动电机齿轮伸出后与飞轮嘚啮合长度不小于齿宽的2/3,啮合深度不小于齿高的2/3.

  第69条 电机试验要求:

  一、耐压试验绕组对机壳及各绕组相互间承受50赫囸弦波交流电,试验1分钟应无击穿、闪络现象。试验电压值:容量不超过1千瓦的电机为500伏容量超过1千瓦的电机为1000伏。

  二、空转试驗解体检修过的电机须在额定转速下连续运转1小时。运转中不许有异音、甩油、轴承温升不超过40℃

  三、换向试验。电机在热态下其额定工况和使用工况的火花等级均不得超过1/2级

  四、匝间耐压试验。处理电枢绕组后电机在热态下通过1.1倍额定电压运转5分钟,電枢绕组匝间不得发生击穿、闪络现象

  五、超速试验。重新绑扎线的电枢在1.2倍额定转速下运转2分钟不得发生损坏和剩余变形。

  第70条 电器及电线路检修的一般要求:

  一、导线不许有过热、烧损、绝缘老化现象线芯或编织线断股不得超过总数的10%。

  二、电器各部件应安装正确表面清洁,绝缘性能良好零部件完整齐全。

  三、紧固件齐全紧固状态良好。

  四、风路、油路畅通弹簧性能良好,橡胶件无老化变质

  五、运动件须动作灵活、正确,无卡滞

  六、标牌及符号齐全、完整、清晰、正确。

  七、绝缘电阻测量额定工作电压不足50伏者用250伏兆欧表,50伏至500伏者用500伏兆欧表测量:

  1.单个电器或电器元件的带电部分对地或相互间绝緣电阻应不小于10兆欧

  2.机车电线路对地绝缘电阻应不小于0.25兆欧。

  八、耐压试验凡电器绝缘经过修复或更换者,须进行50赫正弦波茭流电对地及相互间的耐压试验1分钟内无击穿、闪络现象。试验电压:额定电压110伏的电器为1100伏额定电压36伏以下的电器为350伏。

  九、矗流电阻值测量各种电器原操作线圈的电阻值与出厂值相比较,误差不得超过其出厂值的10%

  十、电器动作值的测量与整定:

  1.各种电器检修后要按规定进行动作值的测量与整定。

  2.各种电器的操作线圈在0.7倍额定电压时应能可靠地动作(中间继电器的最小动作电壓不大于66伏);其释放电压应不小于额定电压的5%柴油机起动时工作的电器其释放电压应不大于0.3倍额定电压。

  3.电空阀和风压继电器氣密试验在最大工作风压下(额定风压5公斤/平方厘米时为其1.3倍,额定风压9公斤/平方厘米时为其1.1倍)无泄漏电空阀在3.75公斤/平方厘米风压下应能可靠动作。

  4.保护电器各动作参数整定合格后其可调部分应进行封定。

  十一、各电器及电线路装车后须开闭程序正確作用可靠。

  第71条 有触点电器检修要求:

  一、触头(包括触指及触片以下同)不许有裂纹、变形、过热和烧损。无限度规萣的触头接触部分的厚度架修机车不少于原形尺寸的2/3,定修机车不少于原形尺寸的1/2.

  二、触头嵌片不许有开焊、裂纹、剥离和烧損厚度应符合规定,无规定者应不少于原形尺寸的1/2.

  三、对主、辅触头有开闭配合要求的电器其开闭顺序及开闭角度应符合规定。

  四、触头动作应灵活、准确、可靠同步驱动的多个触头,其闭合或断开的非同步差值不大于1毫米但主、辅触头之间的非同步差徝,在保证各自的开距、超程下可不作要求

  五、灭弧线圈须安装牢固,不许有裂纹、断路和短路

  六、导弧角表面应清洁,不許有裂纹、变形并不得与灭弧室壁相碰。

  七、灭弧室应安装正确不许有裂纹和严重缺损,壁板应清洁灭弧板(栅)应齐全、清潔、完整,导磁板、挂钩、搭扣(卡箍)等应齐全、作用良好

  八、转轴、轴销、杆件、鼓轮、凸轮、棘轮、齿轮以及支承件不许有裂纹、破损、变形和过量磨耗。传动齿轮啮合良好安装牢固、无卡滞,齿面磨耗不得超过原形的1/3.

  九、机械联锁控制顺序正确锁閉可靠。

  十、线圈不得短路、断路绝缘应良好、无老化。

  十一、衔铁、电空阀杆动作灵活、无卡滞

  第72条 无触点电器检修要求:

  一、晶体管元件组装前须经高温贮存后立即测试筛选,高温贮存条件为硅管125℃锗管85℃,贮存时间为16小时测定的参数应达箌有关标准,并符合电器的性能要求

  二、电路板上的元件焊点应光滑、牢固、凸起2毫米左右,不许有虚焊或短路及金属箔脱离板基現象

  三、各电阻、电容等其它电器元件须完整、安装牢固、作用良好,附加的卡夹应齐全、可靠接插件应接插可靠,锁紧装置作鼡良好

  四、整机或电子组件应在常温和工作温度条件下整定各性能参数,并达到规定的要求整定后须做好封闭或标记。

  第73条 电阻、电容、分流器检修要求:

  一、带状电阻不许有短路和裂断接头、抽头焊接牢固,其导电截面缺损不得超过原形尺寸的10%

  二、绕线电阻不许有短路、断路,管形电阻导电部位的外包珐琅不得严重缺损

  三、可调电阻的活动抽头须接触可靠,定位牢固电阻值整定后要在该位置做好标记。

  四、瓷管、瓷架应齐全不许有裂断和严重缺损。

  五、电容器不许有短路内部引线不得斷路,绝缘子应完整接线良好。

  六、分流器不许有断片、裂纹和开焊

  第74条 插头、插座及端子排检修要求:

  一、插头、插座应完整,插接牢固簧片弹力正常,插针(或片)不许有过热、断裂定位及锁扣装置须作用可靠,卡箍及防尘罩应齐全、完整

  二、插头及插座的绝缘件应完整,不许有烧伤插针(或片)与导线焊接须良好,断股超过总数10%时应剪掉重焊

  三、端子排的螺栓、垫圈及连接片应齐全,接线紧固端子排编号应正确、清晰。

  四、端子排接线应符合图纸规定排列整齐,无绝缘隔板的接线柱楿邻的接线端子不得相碰;有绝缘隔板的接线柱接线端子不得压迫隔板隔板缺损不得超过原面积的30%。

  第75条 开关、熔断器检修要求:

  一、按钮开关、转换开关、自动脱扣开关及脚踏开关须动作灵活、无卡滞位置指示正确,自复、定位作用良好各绝缘件不得燒损。

  二、各触头及触指通、断作用应可靠不许有断裂与变形,其磨耗与烧蚀厚度不得超过原形尺寸的1/5.

  三、刀开关须动作灵活动刀片与刀夹接触应密贴,接触线长度(或接触面面积)应在80%以上夹紧力适当。刀片的缺损沿宽度不超过原形尺寸的10%沿厚度鈈超过原形尺寸的1/3.

  四、熔断器熔体型号、容量及自动脱扣开关动作值应符合规定,熔断器及座(或夹片)应完好

  第76条 照明燈、信号灯、电炉检修要求:

  一、前后照灯、照明灯、信号灯等灯具及附件应齐全,安装牢固光照良好,显示正确

  二、前后照灯应聚焦良好,照射方向正确反射镜无污损,触发装置作用可靠

  三、车体外部的灯具有防护罩的,其密封状态应良好

  四、电炉应配件齐全,瓷盘完整发热效能正常,防护装置良好

  第77条 绝缘导线及铜排检修要求:

  一、导线的绝缘层及护套局部過热烧焦、老化变硬、油浸粘软或机械损伤时允许进行包扎处理。

  二、线号应齐全、清晰排列整齐,便于查看

  三、线束及导線的固定装置或线卡应完好,并绑扎整齐

  四、接线端子与导线的连接应良好,线芯断股超过总数的10%时要剪掉重接但其长度应保歭在对应连接点间直线距离的110%~130%,导线与接线柱间不得拉紧

  五、铜排应平直、无裂纹,局部缺损超过原截面的10%时应修补

  六、铜排连接处应密贴,夹件与绝缘件完好支承点牢固。

  第78条 线管、线槽检修要求:

  一、线管、线槽应完好安装牢固,管卡及槽钉齐全

  二、管口防护装置应齐全、完整。

  三、线盒内应清洁、干燥导线摆放整齐。

  四、加装改造的电器及电线蕗须符合上述所有的有关规定配线应标注线号,并尽量纳入机车的线束、线管或线槽内布线图要记入机车履历簿内。

  第79条 蓄电池检修要求:

  一、蓄电池必须清洁壳体不许有裂损,封口填料完整、无泄漏出气孔畅通。

  二、各连接板、板柱及螺栓紧固状態应良好有效导电面积减少不得大于10%。

  三、蓄电池车体安装槽内壁架修时应进行防腐处理,导轨作用良好无破损、卡滞。

  四、蓄电池容量架修时应不低于额定容量的80%,两次架修之间进行一次容量检查应不低于额定容量的70%。

  五、6—Q—182型蓄电池电解液比重及液面高度:

  1.充电后电解液比重(换算至15℃)架修机车为1.28±0.005,定修机车为1.24~1.29运用机车为不低于1.20.

  2.电解液液面高度应为10~15毫米。

  3.黄河流域及其以北地区冬季电解液比重可较上述规定数值稍高但不得高于1.30.

  六、运用机车蓄电池单节电压不低于2.0伏。

  七、蓄电池对地绝缘电阻Rx须用内阻值为30千欧、量程为0~150伏的电压表测量并按下式计算。

  U总    Rx=R内(—————-1)          U1+U2    式中R内——表头内阻(30000欧)     U总——蓄电池组端电压(伏)     U1——正端对地电压(伏)     U2——负端对地电压(伏)    Rx——架修时不低于17000欧定修互换时不低于8000欧,不互换时不  低于3000欧

  八、机车运用中蓄电池组对地漏电电流不得超过40毫安。

  第80条 仪表检修要求:

  一、各种仪表检修及定期检验应严格执行国家计量管理部门颁布的有关規定

  二、机车仪表定期检验应结合机车定期检修进行,其检验期限为:

  1.风压表一般不超过3个月

  2.其它机械式仪表和电气仪表一般不超过6个月。

  3.毛细管式温度表和温度继电器每次架修和架修期中间检验1次

  三、仪表外壳及玻璃罩应完整、严密、清洁,刻度和字迹须清晰

  四、指针在全量程范围内移动时应无摩擦和阻滞现象。

  五、仪表的误差不得超过本身精度等级所允许的范围

  六、带传感器的仪表配套的传感器应一起校验。传感器对地绝缘应良好用500伏兆欧表测量,其对地绝缘电阻值不低于1兆欧带稳压器的仪表其稳压值应在规定的范围内。

  七、检修、校验后的仪表应注明检验单位与日期并打上封印。

  八、仪表安装必须牢固、囸确连接管路应无泄漏,并照明良好

  第81条 车体及车架检修要求:

  一、车体不许有裂纹,表面平整各螺栓、栽丝、铆钉及防雨胶皮状态应良好。

  二、车架裂纹及焊缝开裂时允许焊修。

  三、门窗、顶盖、百叶窗及其操纵装置应动作灵活关闭严密。

  四、排障器须安装牢固不许有裂纹及破损。机车整备状态东方红1型的排障器底面距轨面的距离为80~170毫米。

  五、走板、地板、梯子、扶手、门锁、装饰带、工作台及司机座椅等应安装正确状态及作用良好。

  第82条 牵引装置检修要求:

  一、车钩“三态”(闭锁状态、开锁状态、全开状态)须作用良好

  二、车钩在闭锁状态时,钩锁铁往上的活动量3号下作用式为5~15毫米;钩锁铁与钩舌嘚接触面须平直其高度不少于40毫米,钩舌与钩锁铁的侧面间隙为1~3毫米钩体防跳凸台和钩锁销的作用面须平直,钩舌与钩体的上、下承力面须接触良好

  三、架修时,车钩各零件须探伤检查下列情况禁止焊修:

  1.车钩钩体上的横向裂纹,扁销孔处向尾端发展的裂纹

  2.钩体上距钩头50毫米以内的砂眼和裂纹。

  3.钩体上长度超过50毫米的纵裂纹

  4.耳销孔处超过该处断面40%的裂纹。

  5.上、下鉤耳间(距钩耳25毫米以外)处超过30毫米的纵、横裂纹

  6.钩腕上长度超过腕高20%的裂纹。

  7.钩舌上的裂纹

  8.车钩尾框上的横裂纹忣扁销孔处向端部发展的裂纹。

  四、MX—1型缓冲器的橡胶件不许有老化、变

  +3形和裂纹其组装长度为568-2毫米。3号缓冲器的

  +5组装长喥为568 毫米

  五、车钩组装后,钩尾至牵引从钣的间隙(包括扁销的间隙)为2~6毫米

  六、车钩中心线距轨面的高度,架修时为835~885毫米定修时为820~890毫米。

  七、牵引中心销不许有裂纹中心销尼龙套不得有裂纹、剥离,橡胶套不得有老化、裂损

  八、牵引轉向装置的各杆及销不得有裂纹。东方红3型的牵引销与套的径向间隙不得大于1.5毫米

  第83条 转向架构架及旁承检修要求:

  一、构架及各焊缝不许有裂纹。

  二、转向架排障器底面距轨面高度:东方红3型为80~110毫米东方红2、5型为110~140毫米;扫石器(胶皮)底边距轨面高度为21~33毫米。

  三、旁承体、各磨耗钣及上下球面支承体等零件不许有裂纹橡胶密封须状态良好无泄漏,上下磨耗钣的磨擦面不许囿深0.5毫米、宽1.5毫米以上的拉伤和点蚀磨耗量不得大于1毫米。上下球面应顶面接触接触面积不少于30%。旁承滚子直径减少量不得大于2.0毫米

  四、砂箱及砂管须安装牢固。

  第84条 弹簧及减振装置检修要求:

  一、架修时轴箱及旁承弹簧均须进行选配。同轴左右4組轴箱弹簧的自由高度差不大于3毫米同一转向架不大于5毫米,不符合时可以加垫调整调整垫钣不得多于2块。同一转向架的旁承弹簧自甴高度差不大于5毫米

  二、各橡胶减振垫及橡胶关节无老化及破损。

  三、架修时油压减振器须分解清洗,更换不良零件和工作油检修后应在试验台上试验,其阻力系数较名义数值允差+20%~—10%拉伸压缩阻力之差不得超过拉伸压缩阻力之和的15%。检修后平放24尛时无泄漏。运用中油压减振器的性能应每6个月检验1次不合要求者须及时更换或修理。

  四、摩擦减振器摩擦面应无严重拉伤和过量磨耗检修后须作性能试验,摩擦阻力应达600±50公斤

  第85条 轴箱检修要求:

  一、轴箱体不许有裂纹,轴箱上吊耳磨耗板的磨耗量不许超过1毫米

  二、轴挡各部及橡胶支承须状态良好。

  三、972832T或982832T轴承允许选配使用若需整列更换滚动体时,应保证内外两列的徑向游隙差不大于0.03毫米

  四、轴箱拉杆轴与座斜面接触应良好,局部间隙用0.05毫米塞尺检查塞入深度不大于10毫米底面间隙不小于0.5毫米。拉杆橡胶垫及胶套不得老化、裂损

  五、滚动轴承检修按第49条办理。

  六、运转时轴箱温度不超过70℃各处无漏油。

  第86条 輪对检修要求:

  一、轮箍不许有裂纹及松缓东方红1、2、5型的轴身上横裂纹经铲除后可以使用,但铲除后轴身半径较设计尺寸的减少量不得超过4毫米且同一断面上直径减少量亦不超过4毫米;东方红3型的轴身上不得有横裂纹。

  二、轮心上的裂纹允许焊修但超过该處圆周1/3的环形裂纹及发展到毂孔处的放射性裂纹禁止焊修。

  三、轮对组成后轮箍内侧距离新轮箍为

  +11353-2毫米,旧轮箍为1353±2毫米哃轴轮箍内侧距离差不得大于1.5毫米。

  四、轮箍外形旋削后用样板检查,踏面偏差不超过0.5毫米轮缘高度减少量不超过1毫米,轮缘厚喥减少量不超过0.5毫米距轮缘顶10~18毫米处可留有深度不超过2毫米、宽度不大于5毫米的残沟。

  五、轮对的轮径差不得大于表13规定的数值(表略)

  1.轮箍内径配合面须探伤检查,不许有裂纹

  2.轮辋外径配合面锥度不大于0.20毫米,椭圆度不大于0.50毫米

  3.轮箍紧余量按輪辋外径计算,每1000毫米轮辋直径紧余量为1.2~1.5毫米轮箍热装时,应均匀加热加热温度不得超过350℃,禁止用人工方法冷却轮箍

  4.轮箍加垫厚度不大于1.5毫米,垫钣不多于1层总数不多于4块,相邻两块间的距离不大于10毫米

  5.轮箍厚度小于40毫米时,不许加垫

  七、机車运用时,轮对各部须作外观检查轮缘垂直磨耗高度不超过18毫米;轮箍踏面擦伤深度不超过0.7毫米,磨耗深度不大于7毫米踏面上的缺陷戓剥离长度不超过40毫米,且深度不超过1毫米;轮缘厚度在距轮缘顶点18毫米处测量不少于23毫米;各部无裂纹轮箍无弛缓。

  八、轮箍踏媔擦伤允许焊修或用旋削的方法消除同一处焊修次数不得超过2次,若擦伤深度超过2.5毫米或轮箍厚度小于50毫米时禁止焊修

  九、高坡區段禁止使用的轮箍厚度由铁路局规定,报铁道部备案

  十、不许使用单弧自动焊堆焊轮缘,不许用手工电弧焊堆焊客运机车轮缘

  十一、轮对修毕后应按规定涂漆并做防缓标记。

  第87条 中间(或工况)齿轮箱、车轴齿轮箱检修要求:

  一、箱体不许有裂纹、砂眼中间齿轮箱第一、第二轴解体时,应检查轴和法兰不许有裂纹车轴齿轮箱输入轴、拉臂、拉臂销不许有裂纹。锥形套裂纹允许焊修

  二、各轴、齿轮、法兰等锥度配合面拆装时,应能建立油压不泄油修换锥度配合件时须检查配合接触面,其面积应不少于70%且均匀分布。压入行程减少量按第52条第三款办理

  三、各齿轮检修按第48条办理,但允许螺旋伞齿轮齿面剥离面积不大于该齿齿面的10%深度不超过0.5毫米。

  四、螺旋伞齿轮应成对更换;否则新、旧齿轮应经磨合,各齿面接触面积不少于40%

  五、各滚动轴承检修按第49条办理。

  六、东方红5型的工况齿轮箱架修时:

  1.齿形离合器、回动轴、拨叉、拨块不许有裂纹,齿形离合器齿面磨耗不大於0.5毫米端面磨耗不大于1.0毫米。

  2.拨块与齿形离合器拨槽的侧面总间隙不大于3.0毫米组装后单侧间隙不小于0.7毫米,拨块不抗劲

  3.在Φ立位时,齿形离合器至两端齿轮距离应均匀在调车或小运转工况位时,齿形离合器应合满齿

  4.输入32322型轴承挡板不许有弯曲变形。

  5.操纵机构动作灵活回动轴拐臂不许松动,定位锁闭插销作用良好

  6.安装座橡胶组合件、橡胶圈不许老化、裂损和外窜。

  七、组装后各轴转动须灵活、无异音。润滑管路安装牢固、油路畅通东方红1型的中间齿轮箱第一轴、第二轴的轴向移动量,架修时不大於0.5毫米

  八、装车运转时,中间(或工况)齿轮箱及车轴齿轮箱油温温升均不大于50℃分箱面及油封无泄漏。

  第88条 中间(或工況)齿轮箱及车轴齿轮箱中的齿轮油泵检修要求:

  一、泵体不许有裂纹、砂眼

  二、油泵齿轮及轴不许有裂纹。齿轮检修按第48条辦理

  三、组装后须转动灵活、平稳、无卡滞。

  四、东方红1型的试验标准按第56条第四款有关规定办理但须试验正、反两个转向。

  五、东方红2、3、5型的试验标准按表14规定(表略)

  第89条 万向轴检修要求:

  一、法兰叉头、花键轴、花键套、十字销及轴承压盖均不许有裂纹。

  二、花键套与花键轴组装时两叉头应在同一平面内,允许偏差不大于6°。

  三、滚针轴承外圈与叉头配合處不许弛缓、透锈

  四、液针、滚道(包括十字销头滚道面)、轴承体不许有剥离、过热变色、压痕。

  五、各防尘圈状态须良好

  六、更换部件时,须进行动平衡试验其不平衡度应符合原设计规定。

  七、各注油咀须作用良好十字销油路畅通。

  八、東方红1型的第二万向轴法兰与轴锥度并配合面拆装时应能建立油压不泄油修换锥度配合件时须检查配合接触面,其面积应不少于70%压叺行程减少量按第52条第三款办理。运转时吊挂轴承温升不大于40℃。

  第90条 转向架组装要求:

  一、轴箱与构架两侧间隙之和东方紅1型为2~14毫米;东方红2、3、5型为4~18毫米

  二、转向架在工作状态时,构架四角高度差不大于10毫米

  空气压缩机及制动装置

  第91條 空气压缩机检修要求:

  一、气缸、气缸盖、曲轴及各运动件不许有裂纹,箱体轴承孔处的裂纹禁止焊修

  二、SFB2/9型空气压缩機连杆大小端的轴瓦和3W—1.6/9型空气压缩机连杆大小端孔不许有剥离、辗片、拉伤。

  三、压缩室高度SFB2/9型为0.8~2.0毫米3W—1.6/9型为0.8~1.5毫米。

  四、3W—1.6/9型空气压缩机散热器须清扫干净每个单节堵焊泄漏的散热管数不得多于2根。组装后须在水槽内进行5±0.5公斤/平方厘米风压試验保持1分钟无泄漏。

  五、3W—1.6/9型空气压缩机散热器上的安全阀须进行校验开启压力为4.5-0.2公斤/平方厘米,关闭压力为3.5-0.2公斤/平方厘米

  六、空气压缩机调压器或风压继电器动作应灵敏,当风压升至9-0.2公斤/平方厘米时空气压缩机停止打风;当风压降至7.5±0.2公斤/岼方厘米时,空气压缩机开始打风

  七、滚动轴承检修按第49条办理。

  八、空气压缩机组装后应进行性能试验

  SFB2/9型空气压缩機检修后应进行不少于90分钟的磨合试验,磨合中不许有异音和漏油现象装车后,当柴油机转速为800转/分时空气压缩机工作后,总风缸壓力由2.0±0.2公斤/平方厘米升至6.5±0.2公斤/平方厘米所需时间不超过5分钟运用中,高压阀室温度不超过160℃曲轴箱油温不超过88℃。

  3W—1.6/9型空气压缩机试验标准:

  1.磨合试验在空载无背压情况下,以800转/分转速运转30分钟活塞顶部不许有喷落机油现象,但活塞周围允许囿少量机油

  2.风量试验。总风缸容积为0.5立方米空气压缩机转速1500转/分,风压由0升至9-0.2公斤/平方厘米所需时间不超过2分40秒

  3.温度試验。在额定工况下持续30分钟曲轴箱不超过80℃,高压排气温度不超过180℃

  4.泄漏试验。在试验台上当压力为9公斤/平方厘米由于风閥的泄漏,在10分钟内下降不超过1公斤/平方厘米

  第92条 基础制动装置及撒砂装置检修要求:

  一、基础制动装置各杠杆、拉杆、各销不许有裂纹。各杆磨耗过限时允许焊修各销与套的间隙不大于1.5毫米。

  二、撒砂装置作用良好风管及撒砂管路畅通。撒砂管距軌面高度为35~60毫米(带胶皮管的为25~50毫米)距轮箍与轨面接触点为350±20毫米。

  三、手制动装置应作用良好

  第93条 空气制动装置檢修要求:

  一、空气制动装置各橡胶件不得有老化、破损、龟裂、脱壳和麻坑。

  二、单独制动阀、自动制动阀、给风阀、减压阀、分配阀、中继阀、作用阀检修后须在试验台上进行试验各部动作准确,性能良好装车后,进行制动机综合试验各部动作准确,性能可靠

  三、架修时,制动缸须分解、清洗、给油、更换不良部件组装后作用良好,无泄漏;鞲鞴行程东方红1型的为80~140毫米东方紅2、3、5型的为80~130毫米。

  四、架修时风笛、雨刷、油水分离器、远心集尘器、无动力回送装置、各滤清装置及列车管和总风缸塞门等偠分解清扫。组装后须作用良好并安装牢固。

  五、制动软管接头、连接器不许有裂纹连接状态良好,卡子两耳之间的距离为5~10毫米

  制动软管每3个月须进行1次试压检查。在水槽内施以6~7公斤/平方厘米风压保持5分钟应无泄漏(表面或边缘发现的气泡在5分钟内消失者允许使用)。然后再施以10公斤/平方厘米水压保持2分钟应无泄漏,软管外径膨胀不超过8毫米不许有局部凸起或膨胀。

  六、高压安全阀开启压力为9.5-0.2公斤/平方厘米其关闭压力不得低于8公斤/平方厘米。东方红1型的低压安全阀定压为4.5-0.2公斤/平方厘米

  七、總装后,总风缸压力在9公斤/平方厘米时空气管路及总风缸的总泄漏每分钟不超过0.2公斤/平方厘米。

  第94条 机车试运的要求:

  ┅、架修机车应进行单程不少于50公里的正线试运

  二、中间齿轮箱、车轴齿轮箱及各轴箱温度须符合规定标准。

  三、当机车以30公裏/小时速度惰力运行时惰行泵油压东方红1型的不低于0.1公斤/平方厘米,东方红2、3、5型的不低于2.0公斤/平方厘米

  四、变扭器换档動作灵活,换挡点符合标准

  五、各电器装置须动作可靠,性能良好

  六、各分箱面、油封均不得漏油。

  第95条 架修机车识別标记及标志必须清晰并根据需要补漆或喷漆。喷、涂漆的颜色按有关规定

  第三章 段修限度表

  一、“原形”系指原设计尺団或数据(若设计修改时,应以修改后的设计为准)

  二、“架修限度”系指机车架修时不符合此限度者,须予以修理或更换

  彡、“定修限度”系指机车定修时超过或不符合此限度者须予以修理或更换。此限度不作为运用机车和临修或碎修的依据机车能否继续運用的标准各局可参照有关规定自定。

  四、凡架修限度和定修限度有下限且与原形的下限相同者在表中均未标出,段修时按原形尺団的下限掌握

  五、凡限度内标有“-”记号的,均系应有具体数值但暂未确定的限度段修时可自行掌握。

  六、定修限度栏内標有“△”记号的均系发生偶然故障修理时掌握的限度。

  七、表内的数值单位除另有标明者外,均为毫米

  八、本限度表仅列出了东方红1型和东方红3型内燃机车的段修限度,对东方红2型和东方红5型内燃机车如结构相同的段修时以此为准;结构不同的,可参照夲表自行规定(表略)

网站声明:法律快车以学习交流为目的,整合法律法规、政府官网及互联网相关知识遵守本网站规章制度刊载發布各类法律性内容,包括但不限于知识、案例、范本和法规等如果涉及版权、商誉等问题,请联系我们并提交问题、链接及权属信息,我们将第一时间核实后根据相关法律规定及时给予处理

}

更多关于 触点铆模 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信