泰和安设备接线图TX3208A输入输出模块_安装接线图
泰和安设备接线图TX3208A输入输出模块_安装接线图
1、TX3208A模块模块的反馈输入端具备断、短线检测功能要求在其末端配接一个10K的终端电阻,否则控制器将报出该产品反馈端故障
2、TX3208A模块对于控制线也具备断、短线检測功能,当模块不动作时要求常开输出端的电压在DC12~48V之间,否则控制器将报出该模块输出线故障
3、TX3208输入/输出模块与TX3208A输入/输出模块模块接線方法一致。
二部分:常规设备接线图
由模块直接控制的低压小功率设备应满足以下条件:
1)工作电压范围:18V~30V(推荐采用24V)
2)24V电源输出电鋶:≤/
泰和安设备接线图TP3101/T2电压信号传感器(双路)
1)实时监测被监控消防设备主、备电源的工作状态
2)实时监测被监控消防设备主、备电源过压、欠压、缺相、供电中断等故障,并上传故障信息至监控器
3)针对双电源系统具有冷备系统处理功能。
4)通讯总线采用无极性二总线无需外接电源。
5)精度高误差≤5%。
6)低功耗设计正常监测总线功耗≤12mW。
TP3101 电压信号传感器的外形尺寸图如图 3-1 所示(单位 mm)
运行、通信:红色闪烁
电源故障:红色,当被監控的消防设备电源发生过压、欠压、缺相等故障时此灯常亮
1、三相四线交流以 TP3101/T2 为例, 其端子和端子描述分别如图 3-2 和表 3-1 所示。
UA1、UB1、UC1、分别接入三相主电的 A、B、C 相电压信号 N1 接入三相主电的零线信号
UA2、UB2、UC2 分别接入三相备电的 A、B、C 相电压信号,N2 接入三相备电的零线信号
2.4如使用 TP3101/T2 检測三相三线电压时其端子和端子描述分别如图 3-3 和表 3-2 所示。
UA1、UB1、UC1 分别接入三相主电的 A、B、C 相电压信号 N1 接入三相主电的 B 相。
UA2、UB2、UC2 分别接入彡相备电的 A、B、C 相电压信号N2 接入三相备电的 B 相。
注:TP3101/T2 当做三相三线电压传感器使用时需通过编码器更改为工作模式 2,同时只
能测量 AB,CB 相間压差不能测量 AC 相间电压,故监控器显示的 AC 压差为 0V