为什么测防火玻璃理论应力值值的仪器,同一个设备,可是测出来的数据不一样呢

原标题:电线电缆专业知识大全

線缆计算公式电压降=2x电缆长度x 电缆电阻率x 用电设备功率/电源电压

在温度20°C,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米在温度=75°C时,铜的电阻系數为0.0217欧姆*平方毫米/米一般情况下电阻系数随温度变化而变化,所以在一定的温度下我们使用的是一条火线一条零线制的220V 电源的话,那電压降的计算就是如下:电压降=所使用电气设备负载的电流X 电缆的长度X 电缆的电阻系数/导线的截面积X2

如果是2条都是火线制的220V 电源的话那電压降的计算就如下了:电压降=所使用电气设备负载的电流X 电缆的长度X 电缆的电阻系数/导线的截面积 电压降根据下列条件计算:

2、 环境温喥40℃;

3、 电缆排列(单芯); S=2D

5、 末端允许降压降百分数≤5%

6、 Vd代表电压降:

I :工作电流或计算电流(A )

L :线路长度 (m )

7、 主电缆允许长度计算公式:

一)电线电缆的概念及电线与电缆的区分:

电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米) 称为大电线,较小的(小于或等于6平

方毫米) 称为小电线绝缘电线又称为布电线。

电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘電线、电力电缆、通信电缆与光缆电线电缆命名:

电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别嘚名称) 结合型号规格来代替完整的名称如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善可以说,只要写絀电线电缆的标准型号规格就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢

电线电缆产品的命名有以下原则:

1、产品名称中包括的內容

(1)产品应用场合或大小类名称

(2)产品结构材料或型式;

(3)产品的重要特征或附加特征

基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征將特征写到前面或相应的结构描述前。

产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式

在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料

额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

“额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级

“阻燃”——强调的特征

“交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料

“钢带铠装”——铠装层材料忣型式(双钢带间隙绕包)

“聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称

与之對应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15型号的写法见下面的说明。型号: 电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征] 1-5项和第7项用拼音字母表示高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字 型号中的省略原则:电线電缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T 省写但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等 第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用偠求的标记,在“-”后以拼音字母标记有时为了突出该项,把此项写到最前面如ZR-(阻燃) 、NH-(耐火) 、WDZ-(低烟无卤、企业标准) 、-TH(湿热地区用) 、FY-(防皛蚁、企业标准) 等。

数字标记铠装层 外被层或外护套

1 联锁铠装 纤维外被

2 双层钢带 聚氯乙烯外套

3 细圆钢丝 聚乙烯外套

5 皱纹(轧纹) 钢带

6 双铝(或铝匼金) 带

二)电线电缆常识80问答:

1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类

答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、電力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。

2、绝缘电线有哪几种

答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝緣软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。

3、电缆桥架适合于何种场合

答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设

答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、鋼板接线槽、电缆桥架等。

5、什么叫电缆中间接头

答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置称为電缆中间接头。

6、什么叫电气主接线

答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按┅定的功能要求的连接方式

7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定

答:电力电缆的选择应遵照以下原则:

(1)电缆的额定电压偠大于或等于安装点供电系统的额定电压;

(2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流;

(3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;

(4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求;

(5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。

8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点

答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻;

(2)不受线路落差限制;

(3)热性能恏允许工作温度高、传输容量大;

(4)电缆附件简单,均为干式结构;

(5)运行维护简单无漏油问题;

(7)可靠性高、故障率低;

(8)制造工序少、工艺简单,经济效益显著

9、固定交流单芯电缆的夹具有什么要求?为什么

答:夹具应无铁件构成闭合磁路,这是因为當电缆线芯通过电流时在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比若使用铁件等导磁材料,根据电磁感应可知将在鐵件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆所以不可使用铁件作单芯交流电缆的固定夹具。

10、以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优點是什么

答:热缩附件的最大特点是用理论应力值管代替传统的理论应力值锥,它不仅简化了施工工艺还缩小了

接头的终端的尺寸,咹装方便省时省工,性能优越节约金属。热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体集合了这两种附件的优点。

11、电缆敷设前应进行哪些检查工作

答:(1)支架应齐全、油漆完整。

(2)电缆型号、电压、规格符合设计

(3)电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有怀疑时应进行受潮判断;直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油电缆的油样应试验合格。

(4)充油电缆的油压不宜低于1.47MPa

12、交联热收缩电缆附件有哪些优点?

答:这是一种新型材料它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越、体积小、质量小、安装简便、材料配套等优点,另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力

13、对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时,如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮 答:把電缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查,无“嘶嘶”声或白色泡沫出现说明未受潮。

14、电缆标志牌应注明什么内容编写有何要求?

答:标志牌上应注明电缆线路设计编号、电缆型号、规格及始点并联使用的电缆应有顺序号。要求字迹清晰、不易脱落

15、直埋电纜的方位标志应设置在哪些位置?

答:在电缆两端电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处。

16、制作电缆接头用的黄腊绸带、黑箥璃漆带、无碱玻璃丝带等施工前如何进行排潮处理? 答:(1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h,冷却幹取出放入干燥的密封筒内。

(2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中离锅底保持30mm 距离,经一定时间后油面不再产生泡沫后取出装入贮有电缆油的桶中,油位应超过所有装入的物体并将其密封

17、室外电缆沟应符合哪些要求?

答:电缆沟上部应比地面稍高加盖用混凝土制作的盖板,电缆应平敷在支架上有良好的排水管。

18、电缆内护层的作用是什么

答;使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害

19、使用钢丝钳时应注意些什么?

答:使用前一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无損,使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具,以免损坏

20、什么叫绝缘强度?

答:绝缘粅质在电场中当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度

22、对电缆导体连接点的机械强度囿何要求?

答:连接点的机械强度一般低于电缆导体本身的抗拉强度,对于固定敷设的电力电缆其连接点的抗拉强度要求不低于导体夲身抗拉强度的60%。

23、电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能

答;应具备下列主要性能:

(3)相当高的绝缘电阻;

(4)优良的耐放电性能;

(5)具有一定的柔软性和机械强度;

(6)绝缘性能长期稳定。

24、机械敷设电缆时牵引强度有何规定?

答:对于铜芯电缆当牵引頭部时,允许牵引强度为70N/cm;对于铝芯电缆当牵引头部时,允许牵引强度为40N/cm;若利用钢丝网套牵引时铅护套电缆允许强度为10N/cm; 铅护套电纜为40N/cm。

25、对电缆保护管有何规定

答:(1)电缆需要穿保护管敷设时,管子内径不应小于电缆外径的1.5倍混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于100mm ;

(2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定;

(3)每根管子最多不应超过三个弯头,直角弯不应多于2个

26、如何测量电缆护套的外径?

答:在护套圆周上均匀分布的五点处测量护套外径和其平均值,其平均外径既为护套的外径

27、不同截媔的铜芯电缆如何连接?

答:不同截面的铜芯电缆连接可采用开口弱背铜接管,以锡焊法连接也可用纯铜棒按不同的截面要求连接成銅接管,以压接法连接

28、简述10KV 交联电缆热缩式制作户内终端头的过程?

答;(1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后检查电缆。

(2)切除多余电缆根据现场情况决定电缆长度。

(4)焊接接地线将接地线焊接在钢带上。

(5)填充三叉口及绕包密封胶

(6)安装三芯分支护套,将护套套入根部从中部开始收缩,先往根部再往指部。

(7)剥铜 带和外半导電层剥切三芯分支套口20mm 以上的铜带,严禁损伤主绝缘清除干净半导电层。

(8)安装理论应力值管管口端部分支套对接后热缩。

(12)核相后安装相色管

29、户内、户外预制式终端安装步骤有哪些?

答:(1) 将电缆按预定位置就位、固定、清洁表面参照说明书剥除外护套,洳有特殊需要外护套剥切长度可调整,分别由铜带、外护套铠装引出2组地线

(2) 由外护套口向上量取需要尺寸,切除多余电缆套入热缩彡指套至三叉口根部由中间加热收缩,由指套上口向上量取规定尺寸(35kv为350~380mm)去掉多余铜带(保留20mm) ,

再保留半导体预定位置压接出线端子密封。

30、电线电缆的应用主要分为三大类 :

电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力纜(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等

用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电纜等。

3)、机械设备、仪器仪表系统

此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。

31、电线电缆产品主要分为五大类:

1)、裸电线及裸导体制品

本类产品的主要特征是:纯的导体金属无绝缘及护套层,如钢芯鋁绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用戶主线、开关柜等。

本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地線)如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠裝、护层挤出等各种产品的不同工序组合有一定区别。

产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输通过的电流大(几┿安至几千安)、电压高(220V 至500kV 及以上)。

3)、电气装备用电线电缆

该类产品主要特征是:品种规格繁多应用范围广泛,使用电压在1kV 及以丅较多面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线纜、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等

4)、通讯电缆及光纤(简略介绍)

随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆甚至组合通讯缆等。 该类产品结构尺寸通常较小而均匀制造精度要求高。

5)、电磁线(绕组线)

主要用于各种电机、仪器仪表等

电线电缆的衍生/新产品

电线电缆的衍生/新产品主要是因應用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构、或提高工艺要求、或将鈈同品种的产品进行组合而产生

采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等;

改变產品结构如:耐火电缆等;

提高工艺要求如:医用线缆等;

组合产品如:OPGW 等;

方便安装和降低装备成本如:预制分支电缆等。

32、母线装置施工完应进行哪些检查?

(1)金属构件的加工、配制、焊接螺接应符合规定;

(2)各部螺栓、垫圈、开口销等零部件应齐全可靠;

(3)母线配制及安裝架应符合规定相间及对地电气距离符合要求;

(4)瓷件、铁件及胶合处应完整,充油套管应无渗油油位正常;

(5)油漆完整,相色正确接哋良好。

33、在35kv 及以下电力电缆接头中改善其护套断开处电场分布的方法有几种(请列出五种) ,并简述其方法

答:(1)胀喇叭口:在铅包割断處把铅包边缘撬起,成喇叭状其边缘应光滑、圆整、对称。

(2)预留统包绝缘:在铅包切口至电缆芯线分开点之间留有一段统包绝缘纸

(3)切除半导电纸:将半导电纸切除到喇叭口以下。

(4)包绕理论应力值锥:用绝缘包带和导电金属材料包成锥形人为地将屏蔽层扩大,以改善电場分布

(5)等电位法:对于干包型或交联聚乙烯电缆头,在各线芯概况绝缘表面上包一段金属带并将其连接在一起。

(6)装设理论应力值控制管:对于35kv 及发下热缩管电缆头首先从线芯铜屏蔽层末端方向经半导体带至线芯绝缘概况包绕2层半导体带,然后将相应规格折理论应力值管套在铜屏蔽的末端处,热缩成形

34、电缆支架的加工应符合哪些要求?

答:(1)钢材应平直无明显扭曲,下料误差应在5mm 范围内切口应無卷边,毛剌;

(2)支架应焊接牢固无显蓍变形,各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm ;

(3)金属支架必须进行防腐处理位于湿热、盐、霧以及有化学腐蚀地区时,应根据设计作特殊的防腐处理

35、列举出你熟悉的电缆架。

答:拼焊式E 型架、装配式E 型架、桥式电缆架、电缆託架、挂钩式支架、单根电缆支架等

36、敷设电缆应满足哪些要求?

(1)安全运行方面尽可能避免各种外来损坏,提高电缆线路的供电可靠性;

(2)经济方面从投资最省的方面考虑;

(3)施工方面,电缆线路的路径必须便于旋工和投运后的维修

37、制作电缆终端头或中间接头的绝缘材料有哪些?

答:有绝缘胶、绝缘带、绝缘管、绝缘手套、绝缘树脂等

38、简述电缆头制作的一般操作程序。

答:(1)制作前的准备:包括○1閱读安装说明书;○2察看现场;○3备料;○4电缆试潮;○5制作前测试等

(2)接头的制作过程:包括○1割断多余电缆;○2电缆保护层的剥切;○3导体连接;○4包绕绝缘(或收缩管材) ;○5安装接头外壳;○6灌注绝缘剂;○7进行密封处理等。

(3)制作后电气测试

39、电缆保护管的加工应符匼哪些要求?

答:(1)管口应无毛剌和尖锐楞角管口宜做成喇叭形。

(2)电缆管在弯制后不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径

(3)金属管应在外表涂防腐漆或沥表,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆

40、电缆的排列符合哪些要求?

答:(1)电力电缆和控缆不应配置在同一层支架上

(2)高、低压电缆,强、弱电控缆应按须序分层配置一般情况宜由上而下,但在含有35kv 以上高压电缆引入柜盘时为满足弯曲半径,可由下面上配置

41、电缆沟内敷设电缆的方法是什么?

答:在電缆沟内敷设电缆的方法与直埋电缆的敷设方法相仿一般可将滑轮放在沟内,施放完毕将电缆放于沟底或支架上,并在电缆上绑扎电纜标牌

42、电缆敷设的常用设备有哪些?

答:(1)空气压缩机主要用来破坏路面,为以后敷设电缆作准备;

(2)电动卷扬机或电缆牵引机主要鼡来拖电缆;

(3)电缆输送机,配合牵引机使用来克服巨大的摩擦力减轻对电缆的损坏;

(4)电缆盘放线支架;

(6)防捻 ,减钢丝绳出现的扭曲;

(7)电纜盘制动装置;

43、电缆沟中支架安装距离的要求如何

答:电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时当电缆外径等于或小于50mm 时应每隔1m 加一支撑;外径大于50mm 的电缆每隔0.6m 加一支撑;排成三角形的单电缆,每隔1m 应用绑带扎牢垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定

44、如何处理电力电纜与控制电缆在同一托架的安装?

答:电力电缆与控制电缆一般不应敷设在同一托架内当电缆较少而将控缆与电力电缆敷设在同一托架內时,应用隔板隔开

45、电缆隧道内如何装设接地线?

答:隧道和沟的全长应装设连续的接地线接地线应和所有的支架相连,两头和接哋极连通接地线的规格应符合设计要求。电缆铅包和铠装除了有绝缘要求外应全部相互连接并和接地线相连,电缆架和接地线均应涂防锈漆或镀锌

46、对于电缆孔洞的防火封堵有何要求?

答:对于较大的电缆贯穿孔洞如电缆贯穿楼板处等,采用防火堵料封堵时应根據实际情况,先在电缆表面涂四至六层防火涂料长度自孔洞以下1.5m 左右,再用耐火材料加工成具有一定强度的板托防火堵料保证封堵后牢固并便于更换电缆时拆装,封堵密实无孔隙以有效地堵烟堵火

47、喷灯点火前应注意哪些检查?

答:应进行下列各项检查:

(1)打气筒昰否漏油或渗油油桶及喷嘴处是否漏油、漏气;

(2)油桶内的油量是否超过油桶容量的3/4,加油的螺丝塞是否拧紧

48、使用喷灯应注意哪些事项?

答:(1)喷灯最大注油量为油筒容积的3/4;

(2)开始打气压力不要太大点燃后火焰由黄变蓝即可使用;

(3)周围不得有易燃物,涳气要流通;

(4)停用时先关闭调节开关火熄后,慢慢旋松油孔盖放气空气放完后,要要旋松调节开关完全冷却后再旋松孔盖;

(5)煤油喷灯与汽油喷灯要分开使用。

49、手动油压钳有何用途如何操作?

答:两根导线的连接通常是将两导线端穿入相同材料制成的压管Φ用压接钳挤压数个坑,使导线连接在一起压接时,手柄向上抬起时柱塞向外移动,进油阀下腔产生真空油箱内的油进入柱塞腔。手柄下压时柱塞向内移动,油受压后使进油阀关闭,打开出油阀使油压进入液压缸,推动活塞和阳模阳、阴模之间放有压接管,当压接被挤压的坑深到一定值时开启回油阀,活塞自动返回压完一个坑后,移动压钳再压下一个。

50、常用低压电力电缆按绝缘和保护层的不同主要可分为哪几类?

答:(1)油浸纸绝缘铅包(或铝包) 电力电缆;

(2)不滴流油浸纸绝缘电力电缆;

(3)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力電缆;

(4)交联聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆;

(5)交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;

(6)橡皮绝缘电力电缆

51、常用绝缘材料的类别哪些?举例说明

答:(1)无机绝缘材料:有云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃等;

(2)有机绝缘材料:有树脂、橡胶、纸、麻、棉纱等;

(3)混合绝缘材料:用以上绝缘材料加工而成型的名种绝缘材料。

52、在哪种情况下采用排管敷设有什么优点?

答:排管敷设一般用在与其他建筑物、公路或铁路相交叉的地方有时也在建筑物密集区内采用。主要优点是占地少能承受大的荷重,电缆相互间互不影响比较安全。

53、何謂电缆长期允许载流量

答:电缆长期允许载流量是指在电缆内通过规定电流时,在热稳定后电缆导体达到长期允许工作温度时的电流數值。

54、决定电缆长期允许载流量的因素有哪些

答:有以下三个因素决定:

(1)电缆的长期容许工作温度;

(2)电缆本身的散热性能;

(3)电缆装置凊况及周围环境的散热条件。

55、电缆的敷设方式有几种

(2)安装在电缆沟内;

(3)安装在地下隧道内;

(4)安装在建筑物内部墙上或天棚上;

56、如何進行电缆管的连接工作?

答:电缆管连接时必须用扣和管接头连接,如采用焊接时不能直接对焊,连接处要套上一段粗管再进行焊接以免焊渣掉入管内。

57、制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线有何要求?

答:扳弯线芯时不得损伤纸绝缘,芯线的弯曲半径不得小于电纜线芯的10倍制作时要特别小心,应使线芯弯曲部分均匀受力否则极易损伤绝缘纸。

58、简述塑料电缆的热收缩密封法

答:热缩法适用於中、低压橡、塑电缆接头和终端头的密封,也可适用于不滴流和黏性浸渍绝缘电缆采用交联聚乙烯型和硅橡胶型两大类遇热后能均匀收缩的热收缩管。将这种管材套于预定的粘合密封部位并在粘和部位涂上热熔胶,当加热到一定温度后热缩管将收缩,同时热熔胶熔囮待自然冷却后即形成一道良好的密封封层。

59、用电动弯管机弯制电缆保护管时应注意什么

答:(1)弯管机应由了解其性能并熟悉操作知識的人员操作;

(2)使用前必须进行检查,按钮、操作把手、行程开关应完好弯管机必须可靠接地;

(3)选用符合要求的模具,确定好所需要的彎曲半径;

(4)施工场地周围应有充足的活动范围;

(5)使用时待空转正常后,方可带负荷工作运行中,严禁用手脚接触其转动部分;

(6)工作完畢应及时停电释放油压。

60、电缆清册的内容及电缆编号的含义是什么

答:电缆清册是施放电缆和指导施工的依据,运行维护的档案资料应列入每根电缆的编号、起始点、型号、规格、长度,

并分类统计出总长度控缆还应列出每根电缆的备用芯。

电缆编号是识别电缆嘚标志故要求全厂编号不重复,并且有一定的含义和规律能表达电缆的特征。

61、电缆目前采用的敷设方法可分为几类

答:(1)人工敷设,即采用人海战术在一人或多人协调指挥下,按规定进行敷设;

(2)机械化敷设即采用滚轮、牵引器、输送机,通过一同步电源进行控制比较安全;

(3)人工和机械相结合,有些现场由于转弯较多施工难度大,全用机械较困难所以采用此法。

62、控制二次回路接线应符合哪些要求

答:(1)按图施工接线正确;

(2)导线的电气连接应牢固可靠;

(3)盘柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤;

(4)电缆芯线端部应标明其回蕗编号编号应正确,字迹清晰且不易脱色;

(5)配线应整齐、清晰、美观导线绝缘应良好、无损;

(6)每个接线端子的每侧接线宜为一根,最哆不得超过两根

63、电缆排管有何要求?

答:(1)排管顶部至地面距离在厂房内为0.2m ,人行道下为0.5m 一般地区为0.7m ;

(2)在变更方向及分支处均应装置排管井坑,长度超过30mm 时也应加设井坑;

(3)井坑深度不小于0.8m 人孔直径不小于0.7mm ;

(4)排管应有倾向井坑0.5%~1%的排水坡度。

64、对于电缆导体连接点的电阻有何要求

答:要求连接点的电阻小而且稳定,连接点的电阻与相同长度、相同截面的导体之比值对于新安装的终端头和中间头,应鈈大于1;对于运行中的终端头和中间头这个比值不应大于1.2

65、电缆接头和中间头的设计应满足哪些要求?

(1)耐压强度高导体连接好;

(2)机械強度大,介质损失小;

(3)结构简单密封性强。

66、什么是电缆故障有几种常见的类型?

答:电缆故障是指电缆在预防性试验时发生绝缘击穿或在运行中因绝缘击穿、导线烧断等而迫使电缆线路停电的故障。常见的故障有接地故障、短路故障、断线故障、闪络性故障和混合型故障等

67、如何处理电缆线路的单相接地故障?

答:电缆线路单相接地故障一般来说电缆导体的损伤只是局部的,如果属于机械损伤而故障点附近的土壤又较干燥时,一般可进行局部修理加添一只假接头,即不将电缆芯锯断仅将故障点绝缘加强后密封即可。

68、电仂电缆在敷设前应进行哪些试验和检查

答:敷设前应检查电缆的型号、规格及长度是否符合要求,是否有外力损伤低压电缆用1000V 兆欧表遙测绝缘电阻,阻值一般不低于10M Ω,高压电缆用2500V 兆欧表摇测阻值一般不抵于400M Ω。

69、主厂房内敷设电缆时一般应注意什么

答:在主厂房内敷设电缆时一般应注意:

(1)凡引至集控室的控制电缆宜架空敷设;

(2)6KV电缆宜用隧道或排管敷设,地下水位高处亦可架空或用排管敷设;

(3)380V电缆当兩端电缆在零米时宜用隧道、沟或排管当一端设备在上、一端在下时,可部分架空敷设当地下水位较高时,宜架空

70、电力电缆的内屏蔽层与外屏蔽层各在什么部位?采用什么材料有何作用?

答:为了使绝缘层和电缆导体有较好的接触消除导体表面的不光滑引起的導体表面电场强度的增加,一般在导体表面包有金属化纸或半导体纸带的内屏蔽层为了使绝缘层和金属护套有较好的接触,一般在绝缘層外表面包有外层屏蔽层外屏层与内屏层的材料相同,有时还外扎铜带或编织铜丝带

71、简述环氧树脂复合物的构成及性能。

答:环氧樹脂复合物由环氧树脂加入硬化剂、填充剂增韧剂和稀释剂组成具有以下性能:

(1)有足够的机械强度;

(4)与有色金属有足够的黏附力;

(6)户外使用时,耐雨、耐光、耐湿热

72、单芯电缆护套一端接地方式中为什么必须安装一条沿电缆平行敷设的回流线?

答:在金属护套一端接地嘚电缆线路中为确保护套中的感应电压不超过允许标准,必须安装一条沿电缆线路平行敷设的导体且导体的两端接地,这种导体称为囙流线当发生单相接地故障时,接地短路电流可以通过回流线流回系统中心点由于通过回流线的接地电流产生的磁通抵消了一部分电纜导线接地电流所产生的磁通,因而可降低短路故障时护套的感应电压

73、电缆工程可划分为几个项目?

答:(1)工地运输:包括工程材料从倉库到施工点的装卸、运输和空车回程

(2)地方工程:包括路面开挖、隧、沟道施工等。

(3)敷设工程:包括敷设、中间头制作、掀盖板、埋管、校潮、牵引头制作等

(4)两端工程:包括支、吊桥架和其基础的制作安装,终端头制作油压力和信号装置的安装,名种电气性能测试等

(5)塞止工程:包括充油电缆塞止头制作,供油箱、自动排水及信号装置的安装等

(6)接地工程:包括绝缘接头、换位箱、保护器、接地箱安裝等。

74、电缆线路的验收应进行哪些检查

答:(1)电缆规格应符合规定,排列应整齐无损伤,标牌齐全、正确、清晰;

(2)电缆的固定弯曲半徑、有关距离及单芯电力电缆的金属护层的接线应符合要求;

(3)电缆终端、中间头不渗漏油安装牢固,充油电缆油压及表计整定值应符合偠求;

(5)电缆终端相色正确支架等的金属部件油漆完整;

(6)电缆沟及隧道内、桥架上应无杂物,盖板齐全

75、电缆线路正序阻抗测量过程中囿什么要求?

答:电缆导体的交流电阻和电缆三相同感抗的相量和称为正序阻抗

电缆线路的正序阻抗一般可在电缆盘上直接测量,测量時一般使用较低的电压因此,需要用降压变压器进行降压降压器采用星形接线,容量一般为10kVA 以上有较广的电压调节范围,测量时交鋶电源应比较稳定以保证测量时电流达到规定的要求,实际电压表的读数值必须是电缆端的电压试验电流最好接近电缆长期允许载流量,测读各表计的数值时合上电流后同时读取三个表的数值。

76、根据《电业生产安全规定》电气工作人员必须具备的条件是什么?

答:必须具备下列条件:

(1)经医生鉴定身体健康无妨碍工作的病症;

(2)具备必要的电气知识,按其职务和工作性质掌握相关的规程、专业技术忣安全操作技术并经考试合格;

(3)熟练掌握触电急救方法。

77、电缆在运输装卸过程中应注意什么

答:(1)在运输装卸过程中,不应使电缆及電缆盘受到损伤严禁将电缆盘直接由车上推下,电缆般不应平放运输平放贮存。

(2)运输或滚动电缆盘前必须保证电缆盘牢固,电缆绕緊、充油电缆至压力油箱间的油管应固定不得损伤,压力油箱应牢固压力指示应符合要求。

78、电缆防火有哪些措施

答:(1)采用阻燃电纜;

(2)采用防火电缆托架;

(4)电缆隧道、夹层出口等处设置防火隔墙、防火挡板;

(5)架空电缆应避开油管道、防爆门,否则应有要取局部穿管或隔热防火措施

79、选择电力电缆的截面应从哪几个方面考虑?

答:应考虑如下几个方面:

(1)电缆长期允许通过的工作电流;

(2)一旦短路时的热穩定性;

(3)线路上的电压降不能超出允许工作范围

80、电力电缆和架空线比较有哪些优点?

答:(1)运行可靠由于安装在地下等隐蔽处,受外仂破坏小发生故障的机会较少,供电安全不会给人身造成危害;

(2)维护工作量小,不需频繁的巡检;

(4)有助于提高功率因数

三)交联电纜工艺性能简介

交联电缆通常是指电缆的绝缘层采用交联材料。最常用的材料为交联聚乙烯(XLPE )交联工艺过程是将线性分子结构的聚乙烯(PE )材料通过特定的加工方式,使其形成体型网状分线结构的交联聚乙烯使得长期允许工作混充由700C 提高到900C (或更高),短路允许温度甴1400C 提高到2500C (或更高)在保持其原有优良电气性能的前提下,大大地提高了实际使用性能

目前电缆行业生产交联电缆的工艺方式分为三類:第一类 过氧化物化学交联,包括饱合蒸气交联、

惰性气体交联、熔盐交联、硅油交联国内均采用第二种即干法化学交联;第二类 硅烷化学交联;第三类 辐照交联。

1、 惰性气体交联???――干法化学交联

采用加入过氧化合物交联剂的聚乙烯绝缘材料通过三层共挤完成導体屏蔽层――绝缘层――

绝缘屏蔽层的挤出后,连续均匀地通过充满高温、高压氮气的密封交联管完成交联过程传热媒体为氮气(惰性气体),交联聚乙烯电气性能优良、生产范围可达500KV 级

2、 硅烷化学交联――温水交联

采用加入硅烷交联剂的聚乙烯绝缘材料,通过1+2的挤絀方式完成异体屏蔽层――绝缘层――绝缘屏蔽层的挤出后将已冷却装盘的绝缘线芯浸入85-950C 热水中进行水解交联,由于湿法交联会影响绝緣层中的含水量一般最高电压等级仅达10KV 。

3、 辐照交联――物理交联

采用经过改性的聚乙烯绝缘料通过1+2的挤出方式完成异体屏蔽层――絕缘层――绝缘屏蔽层

的挤出后,将冷却后的绝缘线芯均匀通过高能电子加速器的辐照扫描窗口完成交联过程。辐照交联电缆料中不加叺交联剂在交联时是由高能电子加速器产生的高能电子束有效穿透绝缘层,通过能量转换产生交联反应的因为电子带有很高的能量,洏且均匀地穿过绝缘层所以形成的交联键结合能量高,稳定性好表现出的物理性能为,耐热性能优于化学交联电缆但由于受加速器能量级的限制(一般不超过3.0Mev 电子束有效穿透厚度为10mm 以下,考虑几何因数生产电缆的电压等级仅能达到10KV ,优势在6KV 以下

电缆绝缘材料的老囮寿命主要取决于其热老化寿命,它是在热作下绝缘材料内所发生的热氧氧化、热裂解、热氧化裂解缩聚等化学反应的速度所决定的,洇此绝缘材料的热老化寿命直接影响着电缆的使用寿命按照化学反应动力学推导及人工加速热老化试验测得的(20-30年)辐照交联电缆长期尣许工作温度为:

若按额定工作温度1050C 推导,其热老化寿命超过60年

若按额定工作温度900C 推导,其热老化寿命超过100年

架空绝缘电缆在露天空Φ敷设,绝缘材料的耐环境及耐辐射性更显重要辐照交联绝缘材料要经

过辐照加工,其本身就具有很好的耐辐射能力交联生产过程中所施加的辐照剂量距其破坏剂量留有很大安全裕度。聚乙烯辐射破坏剂量为1000KGY 而加工剂量约为200KGY ,加之特殊配方改进在相当宽的范围内仍昰受辐射交联状态,所以在较长的前期使用过程中受到辐射其性能会有所提高

四)、常用塑料绝缘电缆性能对比:

目前在电缆生产中,朂常用的绝缘塑料有聚乙烯和聚氯乙烯其中聚乙烯材料具有更好的电气性能及较好的交联性,因此而发展了多种工业交联生产工艺化學交联和辐照交联。除下表性能以外在生产和敷设过程中,目前所常用的交联电缆的绝缘层都表现为硬度和强度较大(常温下)特别昰比聚氯乙烯绝缘剥离难度增大。由于辐照交联电缆的交联性能最好、交联度最高相对而言剥离强度也最大。如果交联电缆绝缘层的剥離比较容易(类似于聚氯乙烯)那必然是交联度不够或没有交联。通常情况下温水交联工艺生产的交联电缆,出现交联度不够的情况較多原因是该类产品本来交联度就相对较低,而且交联工艺非连续、不能自动控制受人为因素影响很大,容易发生欠交联

以1*70为例说奣常用塑料绝缘电缆特性对比表

普通PVC (聚氯乙烯)

短时过载温度(0C )

负载下耐刮磨试验(次)

为PVC 的10倍、尼龙的5倍

耐臭氧性臭氧浓度0.03%下断裂時间 1000小时

五)、阻燃电缆的定义、分类及选用

阻燃电缆:指在规定试验条件下,试样被燃烧在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范圍内残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。它的根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行但可阻止火势的蔓延。通俗地讲电缆万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内不产生蔓延,保住其他的各种设备避免造成更大的损失。

根据电缆阻燃材料的鈈同阻燃电缆分为含卤阻燃电缆及无卤低烟阻燃电缆两大类。 其中含卤阻燃电缆的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)铨部或部分采用含卤的聚乙烯(PVC )阻燃材料因而具有良好的阻燃特性。但是在电缆燃烧时会释放大量的浓烟和卤酸气体卤酸气体对周圍的电气设备有腐蚀性危害,救援人员需要带上防毒面具才能接近现场进行灭火电缆燃烧时给周围电气设备以及救援人员造成危害,不利于灭火救援工作从而导致严重的“二次危害”。而无卤低烟阻燃电缆的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部汾采用的是不含卤的交联聚乙烯(XLPE )阻燃材料不仅具有更好的阻燃特性,而且在电缆燃烧时没有卤酸气体放出电缆的发烟量也小,发煙量也接近于公认的“低烟”水平

按国家标准GB12666.5-90《成束电线电缆燃烧试验方法》中规定——从成品电线电缆上截取试样,每根试样的长喥为3.5m 试样的根数按成束电线电缆每米长度所含非金属材料的不同体积分为三种类别:

A 类:试样根数应使每米所含的非金属材料的总体积為7L(升) 。

B 类:试样根数应使每米所含的非金属材料的总体积为3.5L

C 类:试样根数应使每米所含的非金属材料的总体积为1.5L 。

用喷灯火焰燃烧试样A 类和B 类试样供火时间40min(分) ,C 类试样供火时间20min 如试样炭化部分所达到的高度不超过2.5m ,则判定试验结果为合格

A 类阻燃最为严格,B 类阻燃要求较高均适用于对阻燃要求较为严格的场合,C 类阻燃为一般阻燃适用于大多数要求阻燃的场合。用户在订购阻燃电缆时应根据需要在7.2條规定的型号“ZR ”后注明类别代号“(A )”或“(B )”未注代号者本公司将视为C 类阻燃电缆。

GB12666.5-90标准中电缆阻燃性能的分类:

电缆表面碳化部分所达到的高度不超过2.5m

(1)由于含卤阻燃电缆(包括阻燃电缆、低卤低烟阻燃电缆)在燃烧时会释放具有腐蚀性的卤酸气体大大阻碍消防工作从而耽误救火时间并加剧火势蔓延,因此在人口密度较高的公众场所应尽量设计选用无卤低烟阻燃电缆

(2)在人口密度较尛的作业区可以选用任意一种阻燃电缆。

(3)阻燃电缆分为A 、B 、C3类其中A 类阻燃电缆性能较B 、C 类更优,价格也最贵设计人员提供订货清冊时应标明阻燃电缆的类别。

(4)从外观上无法区分阻燃电缆的A 、B 、C 类别只有靠制造厂家进行供货保证,因此在设计选用时应慎重选择電缆制造厂家

(5)无卤低烟阻燃电缆与含卤阻燃电缆相比,有低腐蚀、低烟的优点但电性能及机械性能明显降低,所以在进行电缆敷設时无卤低烟阻燃电缆应较含卤阻燃电缆有更大的弯曲半径。

(6)在进行电缆敷设设计时不宜将非阻燃电缆和阻燃电缆并列敷设,不宜将不同阻燃类别的阻燃电缆并列敷设

六)、耐火电缆定义、分类和选项

耐火电缆:指在规定试验条件下,试样在火焰中被燃烧在一萣时间内仍能保持正常运行的性能。它的根本特性就是:电缆在燃烧条件下仍然能维持该线路一段时间的正常工作通俗地讲就是,万一夨火电缆不会一下就燃烧,回路比较安全因此耐火电缆与阻燃电缆的主要区别是:耐火电缆在火灾发生时能维持一段时间的正常供电,而阻燃电缆不具备这个特性该电缆主要使用在应急电源至用户消防设备、火灾报警设备、通风排烟设备、导行灯、紧急电源插座、紧ゑ用电梯等供电回路。普通耐火电缆分为A 类和B 类:B 类电缆能够在750℃~800℃的火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min 而电缆不被击穿(即3A 保险丝不熔断) 在改进耐火层制造工艺和增加耐火层等方法的基础上又研制了A 类耐火电缆,它能够在950℃~1 000℃的火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min 而電缆不被击穿(即3A 保险丝不熔断) A 类耐火电缆的耐火性能优于B 类。

(1)当耐火电缆用于电缆密集的电缆隧道、电缆夹层中或位于油管、油库附近等易燃场所时,应首先选用A 类耐火电缆除上述情况外且电缆配置数量少时,可采用B 类耐火电缆

(2)耐火电缆大多用作应急电源的供电回路,要求火灾时正常工作由于火灾时环境温度急剧上升,为保证线路的输送容量降低压降,对于供电线路较长且严格限定尣许电压降的回路应将耐火电缆截面至少放大一档。

(3)耐火电缆不能当作耐高温电缆使用

(4)为降低电缆接头在火灾事故中的故障機率,在安装中应尽量减少接头数量以保证线路在火灾中能正常工作。如果需要做分支接线应对接头做好防火处理。

}
拉曼网上的内容实在很少近日紦我在网上看到的关于拉曼的问题总结一下,问题的解答正确与否不能确定但都是热心朋友的解惑,在此感谢他们

一、测试了一些样品,得到的是Ramanshift但是文献是wavenumber,不知道它们之间的转换公式是怎么样的激光波长632.8nm。 1. 两者是一回事ramanshift即为拉曼位移或拉曼频移,频率的增加戓减小常用波数差表示拉曼光谱仪得到的谱图横坐标就是波数wavenumber,单位cm-1

拉曼频移ramanshift指频率差,但通常用波数wavenumber表示单位cm-1,可以说某个譜峰拉曼位移是?波数或?cm-1。

3.在Raman谱中wavenumber有两种理解,一种是相对波数这时就等于Ramanshift;另一种是绝对波数(这在荧光光谱中用的比較多),这个绝对波数是与激发波长有关不同的激发波长得到的绝对波数是不一样的,这时Ramanshift等于(/激发波长减去Raman峰的绝对波数)

二、洳何用拉曼光谱仪测透明的有机物液体,测试时放到了玻璃片上测出来的结果是玻璃的光谱 1. 我今天还在用激光拉曼测聚苯乙烯,没有出現你说的情况啊是不是玻璃管被污染的厉害

2. 你测出的玻璃的信号,有没有可能们焦点位置不对

3. 应该是聚焦位置不对,聚在玻璃上了峩以前也犯过同样的错误。

4. 用凹面载玻片液体量会比较多,然后用显微镜聚焦好就可以了如果液体有挥发性,最好液体上用盖玻片嘫后焦点聚焦到盖玻片以下。

如果还不行你可以查一下“液芯光纤”这个东东

(1)有机液体里面的分析物质浓度多大? Raman测定的是散射光,所以在溶液中的强度相对比较底故分析物浓度要大些。

(2)你用的是共聚焦Raman吗聚焦点要在毛细管的溶液里面才好。可以在溶液中放点“杂物”方便聚焦

(3)玻璃是无定形态物质,应该Raman信号比较弱才对

三、我们这里有做生物样品的拉曼光谱的,在获得的图里面有很强嘚荧光有的说,如果拉曼得不到就用其荧光谱可我想问一下,在拉曼谱里面得到的荧光背景是真正的荧光特征谱吗?这和荧光光谱儀里面的荧光图有什么区别

1. 原则上说,拉曼谱中的荧光和荧光谱中的荧光是一样的只要激发波长和功率密度相同。注意横坐标要从波數变换为纳米即用nm(1cm)除以波数就行了。但有一点要注意不同波长的激发光照射样品,得到的拉曼相近但荧光可以有很大不同,甚臸相同波长不同功率激发荧光谱都大不一样。

2. “注意横坐标要从波数变换为纳米即用nm(1cm)除以波数就行了”?

Raman测定的是散射光得到嘚是Raman shift. Raman shift和绝对波长(荧光光谱)之间要一个转换的吧。

3. 生物样品一般荧光峰比较宽用荧光光测试之前一般先会做仪器本身曲线校正也就是儀器本身的响应曲线,这样测出的荧光峰才比较准特别是对于宽峰更要做这个较准。

而Raman光谱一般采集的区域比较窄(指的是波长区域)一般在窄的波长范围变化不大,因此一般不考虑仪器本身响应曲线误差但是Raman光谱来测宽荧光峰,影响就比较大

四、什么是共焦显微拉曼光谱仪? 1. 共焦拉曼指的是空间滤波的能力和控制被分析样品的体积的能力。通常主要是利用显微镜系统来实现的

仅仅是增加一个显微鏡到拉曼光谱仪上不会起到控制被测样品体积的作用的—为达到这个目的需要一个空间滤波器。

2.(1)、显微是利用了显微镜可以观测并测量微量样品,最小1微米左右

(2)、共焦是样品在显微镜的焦平面上而样品的光谱信息被聚焦到CCD上,都是焦点所以叫共聚焦

3. 拉曼仪器的共焦有2種呢,一种是针孔共焦一种是赝共焦.我觉得好像不应该称为赝共焦,共聚焦有真正的定义说一定要针孔才是共聚焦吗好像没有,顶多稱为传统共聚焦或者针孔共聚焦、简单共聚焦之类的

五、请问,测固体粉末的拉曼图谱时对于荧光很强的物质,应该如何处理特别昰当荧光将拉曼峰湮灭时,应该怎么办增加照射时间的方法,我试过连续照射了4小时,结果还是有很强的荧光我只有一台532nm的激光器,所以更换激光波长的方法目前我不能用想问问各位,还有别的方法吗 1. 使用SERS技术或者使用很少量的样品进行测量,或者稀释你的样品箌一些别的基体里面去比如说KBr。

2. 波长不可调的话激光强度应该是可调的,你把激光强度调低点试试这个在光源和软件上都有调的。铨调到比较低的然后再用长时间试试。

3. 可以尝试找一种溶剂溶解粉末看能不能猝灭荧光背景。采用反斯托克斯滤光片用Nortch滤光片。

六、请问用激光拉曼仪能测量薄膜的厚度、折射率及理论应力值吗它能对薄膜进行那些方面的测量呢? 1. 应该不能测薄膜的厚度、折射率及悝论应力值吧

2. 现在的共焦显微拉曼可以做膜及不同层膜的你的问题我觉得用椭偏仪更好

3. 拉曼光谱可以测量理论应力值,厚度好像不行

4. 理論应力值可以测理论应力值有差别的时候拉曼会有微小频移,其他两种没听说过拉曼能测

七、拉曼做金属氧化物含量的下限是多少? 我有┅几种氧化物的混合物其中MoO3含量只有5%,XRD检测不到拉曼可以吗? 应该和待测样品的拉曼活性有关并不能绝对说一定能测到多少检测线,有些氧化物可能纯的样品也测不出光谱信号强的则可能会低一些

八、小弟是刚涉足拉曼这个领域,主打生物医学方面实验中,发现溫度不同时拉曼好像也不一样。不知到哪位能帮忙解释一下这个现象 温度升高拉曼线会频移,线宽会变宽只要物质状态不变,特征峰不会有太大变化除非高温造成化学反应或者其他变化

九、文献上说,拉曼的峰强与物质的浓度是成正比关系那么比如我配置1mol/L的某溶液,和0.5mol/L的溶液其峰强度是正好一半的关系吗?应用拉曼是否能采用峰积分,或者用近红外那样的多元统计的办法来定量吗准确度怎麼样? 存在激发效率的问题拉曼一直以来被认为只能做半定量的研究,就是因为不是线性的有这方面的文献,具体记不清了


}

我要回帖

更多关于 理论应力值 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信