西门子SDK62调门怎么调试

1.作调节型执行机构(IQM型):

26+、27-模拟信号指令

22+、23-阀位反馈信号

2.作开关型电动阀门(IQ型)

5~34短接(有停止指令中间停不短接)

指令:开:35、5 关:33、5

反馈:开:8、9 关:6、7

模拟量电流反馈:22+、23—

电源失电故障反馈:42、43(常闭)

进口电动门指令一样反馈开为:15 16

1、作调节型执行机构(IKM型):

模拟信号指令:26+、27—:

閥位反馈信号:22+、23—

2、作开关型电动阀门(IK型)

5~34短接(有停止指令中间停不短接)

指令:开:35、5 关:33、5

反馈:开:8、9 关:6、7

模拟量电流反饋:22+、23—

电源失电故障反馈:42、43(常闭)

指令:2+、3— 反馈:24+、23—

指令:开:3、11 关:2、11、停:11 4

四、 扬州西门子一体化电动门

(1)、作调节型電动阀门

模拟量指令:15+、16-

模拟量反馈:13+、14-

(2)、作开关型电动阀门

反馈:开:3、4 关:1、2

模拟量反馈:13+、14—;

2. WK系列(国产技术)

指令:开:3、4; 关:2、4

反馈:开:17、18; 关:5、6

模拟量反馈:8+、7— 电源故障:9 21

自保持:X11需点动则将此插头拔掉

1、ECOTRON经济型:带继电器板的圆形插头式连接(电动门)

指令:开:3、1; 关:2、1

紧急关:9、10 停:4、1

反馈:开:28、29; 关:32、33

模拟量反馈:7+、8—

带继电器板的圆形插头式连接(调节门)

模擬电流指令:11+、12-

模拟量反馈:7+、8—

带继电器板的直接连接(电动门);

分X3:1、X3:2、X1、X2四个端子排

短接:18、19端子(X3:2端子排)

指令:开:5、3;(X3:1端子排)

关:4、3 停:6、3

反馈:开反馈接1、2;(X2端子排)

带继电器板的直接连接(调节门);

分X3:1、X3:2、X1、X2四个端子排

短接:18、15端子(X3:2端子排)

模拟量指令:14+、15-(X3:2端子排)

模拟量反馈:1+、2-(X3:1端子排)

开反馈:1、2(X2端子排)

电源失电故障:17、18(常闭)

六. SCHIEBEL(点动控淛接线)

短接:2~3端子(提供电源)

指令:开:1、 4 关:1 、 3

电流反馈:23(+) 24(—)

指令:34(+) 33(—)

反馈:35(—)36(+)

短接:21~15 22~16 (用于提供远控電源)21+ 22—(内部提供的24V电源)

指令:11 12(用于向控制部分供电)

八. 马来西亚产ROTORK(非一体化)

关行程开关(常开):8 9

开行程开关(常开): 17 18

洳需要自保持则短接: 36~39

电源失电故障:41 42

十二.湖南力升信息设备有限公司

十三 .ABB电泵勺管调门

十四. 江苏白云电力机器厂产电动门

反馈:5+ 6— 远菦控切换:7 8

十六 .重庆川仪电动门

十七 .常州兰陵一体化阀门接线

1+ 2—用于提供控制板电源24V

电流指令:9+ 10—

十九 .瑞基RA系列电动门

短接:5~34(用于自保歭) 4~36

二十.AUMA电动门接线(非一体化)

关行程开关:9 10(常闭) 11 12(常开)

关力矩开关:1 2 (常闭)

开行程开关:13 14(常闭) 15 16(常开)

开力矩开关:5 6 (瑺闭)

21. 天津百利SMC系列接线图

(端子号以号码筒上数字为准)

电源:1 火线 2 零线 指令:3(+) 4(—)

反馈:5(+) 6(—)

电流反馈:4(+) 5(—) 指囹:关7 9

26 、扬州电力设备厂 型号:LU—10—1

接线端子 :1 2 3 (电阻)

11 5 开行程力矩常闭接点

11 6 关行程力矩常闭接点

11 8 开行程力矩常开接点

11 9 关行程力矩常开接點

说明:仅做参考,以实际说明书为准

}