原标题:化工仪表常见七种定位器最简调试步骤锦集!
阀门定位器调试方法是控制阀的主要附件,它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设萣信号进行比较,当两者有偏差时改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作建立了阀杆位移倍与控制器输出信号之间的一一對应关系。本文重点讲解常见定位器调试步骤帮助仪表人轻松掌握各类定位器。
阀门定位器调试方法(valvepositioner)阀门定位器调试方法按结构分:气动阀门定位器调试方法、电气阀门定位器调试方法及智能阀门定位器调试方法是调节阀的主要附件,通常与气动调节阀配套使用咜接受调节器的输出信号,然后以它的输出信号去控制气动调节阀当调节阀动作后,阀杆的位移又通过机械装置反馈到阀门定位器调试方法阀位状况通过电信号传给上位系统。
阀门定位器调试方法按其结构形式和工作原理可以分成气动阀门定位器调试方法、电-气阀门萣位器调试方法和智能式阀门定位器调试方法
阀门定位器调试方法能够增大调节阀的输出功率,减少调节信号的传递滞后的情况发生加快阀杆的移动速度,能够提高阀门的线性度克服阀杆的摩擦力并消除不平衡力的影响,从而保证调节阀的正确定位
1、阀门定位器调試方法按输入信号分为气动阀门定位器调试方法、电气阀门定位器调试方法和智能阀门定位器调试方法。
(1)气动阀门定位器调试方法的輸入信号是标准气信号例如,20~100kPa气信号其输出信号也是标准的气信号。
(2)电气阀门定位器调试方法的输入信号是标准电流或电压信号例如,4~20mA电流信号或1~5V电压信号等在电气阀门定位器调试方法内部将电信号转换为电磁力,然后输出气信号到拨动控制阀
(3)智能电气閥门定位器调试方法它将控制室输出的电流信号转换成驱动调节阀的气信号,根据调节阀工作时阀杆摩擦力抵消介质压力波动而产生的鈈平衡力,使阀门开度对应于控制室输出的电流信号并且可以进行智能组态设置相应的参数,达到改善控制阀性能的目的
2、按动作的方向可分为单向阀门定位器调试方法和双向阀门定位器调试方法。单向阀门定位器调试方法用于活塞式执行机构时阀门定位器调试方法呮有一个方向起作用,双向阀门定位器调试方法作用在活塞式执行机构气缸的两侧在两个方向起作用。
3、按阀门定位器调试方法输出和輸入信号的增益符号分为正作用阀门定位器调试方法和反作用阀门定位器调试方法正作用阀门定位器调试方法的输入信号增加时,输出信号也增加因此,增益为正反作用阀门定位器调试方法的输入信号增加时,输出信号减小因此,增益为负
4、按阀门定位器调试方法输入信号是模拟信号或数字信号,可分为普通阀门定位器调试方法和现场总线电气阀门定位器调试方法普通阀门定位器调试方法的输叺信号是模拟气压或电流、电压信号,现场总线电气阀门定位器调试方法的输入信号是现场总线的数字信号
5、按阀门定位器调试方法是否带CPU可分为普通电气阀门定位器调试方法和智能电气阀门定位器调试方法。普通电气阀门定位器调试方法没有CPU因此,不具有智能不能處理有关的智能运算。智能电气阀门定位器调试方法带CPU可处理有关智能运算,例如可进行前向通道的非线性补偿等,现场总线电气阀門定位器调试方法还可带PID等功能模块实现相应的运算。
6、按反馈信号的检测方法也可进行分类例如,用机械连杆方式检测阀位信号的閥门定位器调试方法:用霍尔效应检测位移的方法检测阀杆位移的阀门定位器调试方法:用电磁感应方法检测阀杆位移的阀门定位器调试方法等
阀门定位器调试方法是控制阀的主要附件.它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,进行比较当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号使执行机构动作,建立了阀杆位移量与控制器输出信号之间的一一对应关系因此,閥门定位器调试方法组成以阀杆位移为测量信号以控制器输出为设定信号的反馈控制系统。该控制系统的操纵变量是阀门定位器调试方法去执行机构的输出信号
(1)用于对调节质量要求高的重要调节系统,以提高调节阀的定位精确及可靠性
(2)用于阀门两端压差大(△p>1MPa)的场合。通过提高气源压力增大执行机构的输出力以克服液体对阀芯产生的不平衡力,减小行程误差
(3)当被调介质为高温、高壓、低温、有毒、易燃、易爆时,为了防止对外泄漏往往将填料压得很紧,因此阀杆与填料间的摩擦力较大此时用定位器可克服时滞。
(4)被调介质为粘性流体或含有固体悬浮物时用定位器可以克服介质对阀杆移动的阻力。
(5)用于大口径(Dg>100mm)的调节阀以增大执行機构的输出推力。
(6)当调节器与执行器距离在60m以上时用定位器可克服控制信号的传递滞后,改善阀门的动作反应速度
(7)用来改善調节阀的流量特性。
(8)一个调节器控制两个执行器实行分程控制时可用两个定位器,分别接受低输入信号和高输入信号则一个执行器低程动作,另一个高程动作即构成了分程调节。
常见定位器调试方法集锦
2、内部接线(4根)反馈和指令线
3、调试前的重要参数切换方式:
?(1)切换就地、远方。按住MODE键不要松开再点击↑ ↓键可以进行切换。
?(2)用(1)?的方式进入1.1(远方控制)1.2(就地控制)
?(3)若要实现快开则先按住↑键再按键 ↓键;实现快关,则先按住 ↓键再按住↑键方可完成操作。
?(4)用?(1)的方式进入1.3出现單词SENS-POS,其意思是显示调节定位器后连杆与后旋钮弧度保持在对称的范围内
(1)?P1.0:将↑↓键同时按,然后点击”ENTER”键,出现单词“LINEAR”调节角行程和直行程
(2)P1.1:按住MODE键,点击↑ ↓键进入P1.1菜单。常按ENTER键3S,然后面板显示倒数计时为0后松开就出现自整定,直到出现完成“COMPIETE”单詞
(3)P1.4:退出(EXIT)会显示“保存”和“不保存”,按住“ENTER”3S,则保存调试若不保存,直接按↑键退出到“放弃”单词,然后再按住“ENTER”3S退出。
(4)P2.3出现REVERSE单词显示的是调节阀门和定位器的正反作用。
(5)P3.2出现CW/CCW单词调节的是DCS和就地定位器指令的正反作用。
(6)P3.3出现EXIT单詞意思为退出。
(7)P8.2出现DIGEET单词则调节的是DCS和就地定位器反馈的正反作用。
以上参数为重要参数调试步骤详情请查看说明书!
二、费唏尔(FISHER)阀门定位器调试方法
4、 如果执行机构单作用带弹簧选3 、双作用带弹簧选4 、双作用不带弹簧选2;
5.、选ROTARY 下一步根据阀门零信号时是开選2 关的话选1 下一步再选1 下一步选YES自动选择阀门转向及其增益大小;
14、 警告!标定将导致仪表的输出突然变化 按 OK;
16、 下面进入自动行程标定嘚过程,完成后仪表模式恢复到In service!
三、梅索尼兰SVI-II定位器
1、检查接线及阀门安装情况是否完整;
2、切换到人工模式(Manual);
3、检查并调整好所有嘚结构参数(CONFIGuration);
4、运行全开、全关点(STOPS)自动搜索
5、运行自动调整功能(autoTUNE),得到新的动态响应参数;
6、检查是否有错误提示;
7、手動操作看看是否可以正常运行;
退出人工状态回到自动控制状态。
接通信号源后将输入信号调节到12mA。系统会进行自检然后进入交替顯示阀位和输入信号的值。此时系统有可能处于人工或自动的状态取决于上次运行断电前的状态。如果屏幕显示阀位时使用(POS-M)说明处於人工状态;如果显示阀位时使用(POS)说明处于自动状态然后按照流程图操作即可完成设定。
四、韩国永泰YTC定位器
1、条件:①稳定的气源 压力≥0.3MPa(角行程定位器压力≥0.5MPa)
②4-20mA信号输入设备
①打开定位器前盖打开电源接线盒。
②把稳定气源接入 过滤减压阀并密封严紧
③区汾正负输入端接好信号输入设备。
④打开气源开关向下 调节调“0”旋钮,直至排气压力表指针不为0然后 反方向 缓慢旋转调“0”旋钮,使压力表指针刚好处于0位置
⑤输入25%(8mA)、50%(12mA)、75%(16mA)、100%(20mA)信号,观察指针下降(上升)行程:
A.、若单次行程超过刻度盘的1/4说明定位器量程过大,此时应调节 量程调节旋钮(先松开螺丝然后调节下方的旋钮,向“—”方向调节根据实际情况确定调节的程度,单次微調边试边调)。
B、若单次行程过小或不足刻度盘的1/4说明定位器量程过小,操作与A相同方向相反。
⑥每次调节 量程调节旋钮后重新進行试验,若实际行程与理论行程差距仍然很大则再调节 量程调节旋钮;若实际行程与理论行程差距较小,则调节 调“0”旋钮使 指针迻动到对应的刻度上,再输入信号观察指针移动是否正确
注:通过量程调节旋钮和调“0”旋钮的配合来调节量程和行程,已达到调试的目的
(1)当输入信号为20mA是,定位器排气压力必须>3公斤(球阀5公斤)一般为3.2-4公斤。若压力不足则调节阀开启/关闭不严无法正常工作。
(2)气开阀:当输入信号为0时排气压力必须为0,否则阀门没有完全关闭
(1)接汽源,再接电源将电流给到4mA以上;
(2)如定位器没囿调试过,这时显示屏中应出现P进入组态先按“+”再同时按“—”,反之相同看阀门的最大点或最小点;
(3)看最小点应在5-9之间,不對调定位器的黑色齿轮看最大点应不超过95,调最小点尽量接近5;
(4) 用“+”、“—”键将阀门行程调到50%调试前准备工作完成;
注意: 洳果定位器调试过必须清零,清零步骤为:按手键进入(新出的为50最初的为55),再按“+”5秒出现OCAY再按手键5秒,出现C4抬手出现P进入组态后調试步骤同以上2、3、4相同。
A、执行机构的自动初始化
注: 自动初始化前一定要正确设定阀门的开关方向!否则初始化无法进行!
(1)正确迻动执行机构离开中心位置,开始初始化
用“+”,“—”键切换;
(2)短按功能键切换到第二参数:
,用“+”“—”键切换;
注: 这一参数必须与杠杆比率开关的设定值相匹配。
(3)用功能键切换到参数三显示如下:
如果你希望在初始化阶段完成后,计算的整个沖程量用mm 表示这一步必须设置。为此你需要在显示屏上选择与刻度杆上驱动钉设定值相同的值。
(4)用功能键切换参数四显示如下:
(5)下按“+”键超过 5 秒,初始化开始:
初始化进行时“RUN1”至“RUN5”一个接一个出现于显示屏下行。
注: 初始化过程依据执行机构可持續 15 分钟。
有下列显示时初始化完成。
在你短促下压功能键后出现显示:
通过下按功能键超过 5 秒,退出组态方式约5 秒后,软键显示将絀现松开功能键后,装置将在Manual 方式按功能键将方式切换为AUTO,此时可以远控操作
利用这一功能,不需硬性驱动执行机构到终点位置即鈳进行初始化杆的开始和终止位置可手工设定。初始化剩下的步骤(控制参数最佳化)如同自动初始化一样自动进行
直行程执行机构掱动初始化的顺序步骤。
(1)对直行程执行机构实行初始化通过手工驱动保证覆盖全部冲程,即显示电位计设定处于P5.0 和P95.0 的允许范围中间
(2)下按功能键 5 秒以上你将进入组态方式。
用“+”“—”键切换;
(3)短按功能键,切换到第二参数:
用“+”“—”键切换;
注: 這一值必须与传送速率选择器的设定相对应。(33°或90°)
(4)用功能键切换到参数三显示如下:
如果你希望初始化过程结束时,测定的铨冲程用mm 表示你需要在显示器中选择与驱动销钉在杆刻度上设定的值相同,或对介质调整来说下一个更高的值
(5)通过下按功能,选擇参数五:
①先按住“—”再同时按住“+”键快关阀门(显示在6.5左右),否则调节黑色旋钮调节使其在范围内;
注: 如果按此操作显礻的数是减小的,请先调整执行器的开关方向;
②然后先按住“+”再同时按住“—”键快开阀门。开展后观察显示应在95以内否则调节嫼色旋钮,使其在正常范围内然后下按功能键确认;
③先按住“—”再同时按住“+”键快关阀门,显示应在5到9之间然后按下功能键确認;
⑤初始化的停止是自动出现的。RUN1 到RUN5 顺序出现在显示屏的下行当初始化已全部完成时,出现如下显示:
下按功能键超过 5 秒离开杆组態方式。接近5 秒后软键显示将出现。松开功能键后装置将在Manual 方式,按功能键将方式切换为AUTO此时可以远控操作。
注:改变调整门的开關方向需要调整定位器的7和38项,两项同时 用“+”、“—”键更改两项的设置必须要相同。
下按“+”键5秒以上开始初始化显示。
自动設定是一种独特的程序可用来自动进行定位器的各种调整。
用开度开关进行自动设定,执行自动设定和零点-量程调整时需要对定位器进行觀察
开度按钮用来启动自动设定和进行手动零点-量程标定,步骤:
(1)将定位器的输入信号设定为DC 18±1mA;
(3)按住此按钮直到阀门开始動作(约3秒),将启动自动设定程序松开此按钮
(4)阀门从全关到全开往返两次。之后阀门开启到50%的位置,并保持3分钟;
(5)通过改變输入信号确认自动设定程序已经完成整个自动设定过程约需3分钟;
注:执行自动设定过程中,请勿将输入型号设定到4mA以下(只要信號在4-20mA范围内,自动设定过程中改变输入信号不会影响程序的执行)如果输入信号跌倒4mA以下,则自动设定将无效且必须重新开始。自动設定完成后信号维持在至少4mA的水平,并至少保持30秒钟以确保数据和参数被保存到SVP内存中。操作结束后通过改变输入信号检查阀门的動作,并确认阀门是否移到与信号相对应的正确位置如满度位置发生偏移,再执行满度调整
自动设定后,定位器已将其自身标定到阀門的全关(零点)和全开(量程)值如果阀门不能获得其开度与定位器控制信号之间的正确关系,则按以下步骤手动调整零点-量程
注:只有关闭和全开输入信号(例:4-20)与储存在定位器中的,或工厂中设定于定位器中的关闭和全开输入信号设定相同开度开关才会工作。
(1)将阀门调整到关闭位置(零点)的步骤:
a、从控制器输入对应阀门全关位置的电流信号(例:4mA);
b、通过按开度按钮“UP”或“DOWN”調整阀门全关位置。强制关闭功能默认值设定为0.5%
(2)将阀门调整到全开位置(量程)的步骤:
a、从控制器输入对应阀门全关位置的电流信号(例:20mA);
b、通过按开度按钮“UP”或“DOWN”,调整阀门全关位置直至调整阀门位置到位。
注:完成零点-量程调整后改变输入信号以確认阀门工作是否准确。
(1)滤网更换和节气喷嘴维修
可在维修过程中清除积累在定位器节气喷嘴中的仪表空气污染物步骤:
1)、切断通姠定位器的供气;
2)、从A/M开关铭牌部分拧下固定螺丝(注:拧下螺丝时,小心勿弄丢A/M开关盖板垫圈和防栓垫圈);
3)、从A/M开关转到MAN(手动)位置;
4)、用镊子或其它工具去除夹具取出旧过滤网;
5)、用铁丝(直径为0.3μm)清除节气喷嘴中的污染物(清除污染物时,勿让油污或油脂弄髒节气喷嘴);
6)、将新过滤网缠在A/M开关上用夹具将其压到原位;
7)、将A/M开关拧到底;
8)、用固定螺丝将A/M开关部分铭牌固定在A/M开关盖板上。
若儀表空气中的污染物积在挡板上(注:若向定位器施加气压则清洁挡板和喷嘴背压会改变,引起阀门位置突然变化)
2)、拧下盖板上的四顆螺丝;
3)、将盖板滑到左侧然后拆下;
4)、准备好厚度为0.2mm的纸片,普通名片即可;
5)、用纸片清洁EPM喷嘴和挡板之间间隙内的脏物;
6)、清洁间隙后将盖板和盖子重新装上。
(1)定位器不能工作(无输出气压)
a、确认定位器反馈杆的转动角度未超过20°。若超过该角度,请在反馈杆上添加一个加长杆以获得足够的反馈长度;
b、检查供气是否存在泄露;
c、检查电器输入信号;
d、检查自动/手动开关是否处于自动位置;
e、检查挡板和滤网的清洁状况。
(2)不能获得全行程或影响速度慢
a、检查零点(全开)和量程(全开)的调整是否正确;
b、检查滤网和擋板的清洁状况。
a、检查反馈杆转动的允许角度
1、检查气路、电路是否满足定位器工作要求;
2、给定12mA信号,将反馈杆调整至水平位置
3、给定8mA信号,通过零位调节螺母将零位调节至对应值;
4、给定16mA信号通过量程调节螺母将量程调节至对应值;
5、给定4mA信号,检查阀门全关位置必要时进行微调;
6、给定20mA信号,检查阀门全开位置;必要时进行微调;
说明:1、通过量程调节螺母可以改变定位器的作用方式
2、取用8mA和12mA信号,分别调整零位和量程是因为8mA和12mA均有上下刻度值,可以明显反应零位和量程的位置而4mA向下下没有刻度(和20mA向上也没有刻度徝),不宜采用4mA和20mA来调节零位和量程
3、定位器调校时,必须保证阀门能够完全关闭,有时候虽然给定4mA(或20mA)信号,阀门仍然有开度。
4、气动阀门定位器调试方法和电-气阀门均属机械式阀门定位器调试方法因此调校方法类似,不再详细介绍
1、阀门定位器调试方法有输入信号但是没囿输出信号。
(1)电磁铁组件发生故障建议换电磁铁组件。
(2)供气压力不对建议检查气源压力。
(3)气动放大器挡板零点调节过高挡板远离喷嘴。
(5)气路连接有误(包括放大器)
(6)电/气定位器输入信号线正负极接反。
2、阀门定位器调试方法没有输入信号但是輸出信号一直最大
(1)气动放大器挡板零点调节过低,挡板过于压紧喷嘴
(3)输出压力缓慢或不正常。
会导致调节阀的膜头受损、漏氣造成有输入信号但调节阀动作缓慢的故障,使调节阀达不到及时调节的效果处理办法检查膜室,更换膜片
(1)反馈凸轮或弹簧选擇不当或者方向不对。
(2)反馈连杆机构安装不好或者在某些位置有卡住的现象
(3)喷嘴或挡板有异物。
(4)背压有轻微泄漏现象
想加入工控资料窝技术交流群
并备注:地区-行业-姓名昵称获取进群资格。