美的立式空调室内风空调摆风电机五线说明其中黑线和电容上棕色线阻值为零正常吗

天加迷宫空气处理机组箱体内部嘚所有金属都通过聚氨酯发泡和特别设计的橡胶密封条与外面的金 属隔绝一般空气处理机组内部到处粘贴的保温条全都杜绝,于是就能简潔的杜绝冷桥。

天加迷宫专利设计铝型材与面板通过高压聚氨酯发泡形成一个整体,铝型材带凹凸槽凹凸槽衔 接时形成榫头,再加上螺栓螺母的紧固就形成周密的迷宫式密封。

所有面板四周都镶上了铝型材边框于是钣金的边角都完整与湿空气隔绝,所以面板的锈点僦不存

天加迷宫空气处理机组有一个铝合金外框架和一个暗藏的方钢内框架铝合金外框架通过榫头结构 和螺栓螺母紧固形成抗扭性强的剛体,不过最终的刚度则是来自暗藏的方钢框架

天加迷宫空气处理机组不但内部平整,而且没有到处粘贴的保温条、密封条和烦琐的小零配件内 壁可选用热镀锌或不锈钢板,是净化空协调IAQ空调的最佳选择

箱体是模块式的。标准的模块式箱体加上螺栓螺母的紧固,使嘚散件组装CKD)非常方便 ?安全把手

天加迷宫空气处理机组的门把手为双把手,从箱体的里外都可以打开检修门进步安全度。

机组底座帶调剂程度装置在两个箱体(功效段)连接之前,可调剂箱体的程度从而保证箱体连 接无缝隙。

天加空调箱可根据用户需求配置热回收装置回收能量,达到节能和节俭用户运行费用的目标目 前有板式热回收、转轮式热回收、热管式热回收和中间媒体式热回收四种情勢供选择。

正压门:除了向外开的负压门天加迷宫空气处理机组也设计了向内开的正压门,这样可以减低正 压段的漏风率并加强安全性能

面板是由密度50kg/m3的极低导热系数的聚氨酯发泡和内外两层钢板组成。标准面板厚度有25mm

标准热交换器的铜管直径为12.7mm (1/2”)铜管壁厚为0.34mm淛作工艺采用机械式胀管以 保证铜管与铝箔钟口的良好接触另有亲水铝箔、镀锡铜箔、钢管钢片、钢管铝片和不锈钢盘管等多种 选择。忝加空调箱的表冷器、热水盘管、蒸汽盘管均通过专业选型软件选出软件严格按照热工学定律 编写,并联合盘管实际应用情况对软件進行了修正,使软件更加可靠

天加空气处理机组电机安全系数高,噪音低采用的低噪声风机均经过严格的动静平衡实验,并经 过专业嘚风机利用软件进行选型以获得最佳的风机工作点、风机效率和噪声级。风机和电机组件都有 奇特减振装置风机的出风口与面板间采鼡柔性连接,从而使机组的振动和噪声都减至最低奇特的密 封结构更使噪声无法传出机组外部,因此我们向您供给的是一台安静运行的機组以满足各个行业不同 请求场合的利用。

天加空调箱可根据用户处理请求选配初、中效板式过滤器初、中效袋式过滤器,亚高效密褶式过滤 器也可根据用户请求配置其他情势的过滤器。在净化空调领域我们优质的过滤器及先进的安装方法 可保证各种场合下的空调機组的干净度。

天加组合式空气处理机组的型号编制如下:

用处特点:冷冻水式空调机组

特点H—卧式"M一立式C —吊顶式缺省为卧式

规格 XX高喥模数丫丫一宽度模数(每模100mm ) 天加组合式空气处理机组TAC箱板厚度为25mm

箱板厚度25mm9模,宽18模卧式,冷冻水式空调机组 机组外形高=高度模数M 00+T+底座高外形宽=宽度模数*

TBC系列T=100;当机组总高模数大于等于25或宽度模数大于25 时,底座高100mm;其余底座高80mm

由于体积较大,组合式空调机组一般是分段运输体积特大的机组或有特别请求的可以散件运输 CKD),天加公司建议高2.5米以上机组散件运输

货到现场安装前应检查机组各功效段、蔀件是否完整无损,各种配件是否齐全、完好如创造有缺 料或损坏的情况,请立即书面通知经销商

如果机组在安装于机房之前需放在室外,应注意机组避免受脏物、雨、雪的浸蚀及动物的损坏并 注意不可损坏机组表面的掩护薄膜。夏天切不可将机组置于烈曰下曝晒否则会引起保温板的变形。如 机组为安装在室外应在订货时声明,天加公司将做特别处理机组应按外包装标识堆放。

机组或包装箱在搬运及起吊时应特别注意程度避免造成各部件不必要的损坏。机组或包装箱在出 厂前已留有叉车装卸口及起吊孔起吊时须按图示方法操作,以免产生危险或损坏机组

起吊时钢绳与箱体接触的处所应垫硬纸皮之类材料以防钢绳磨伤机组。

螯告:搬运及吊装时机组下严禁站人!!

(1 }基础的程度度将对机组的安装、运行产生直接影响。如基础不平会使安装艰苦,保温板接缝 过大漏风冷凝水排放不畅,風机安装倾斜导致不平衡等天加公司建议机组基础平整度误 差不高于± 3mm吊式安装的机组同样需保证机组的程度

(2) 基础可用混凝土浇注戓槽钢焊接制作,焊接时要保证槽钢表面平直基础的高度不低于150mm 基础的四周应留有地沟、地漏方便冷凝水及冲洗机组污水的排放。

(3) 落地安装的机组应确保楼面的承重能力为减少震动,建议在机组底座下放置减震胶垫吊式 机组应确保吊挂件有足够的强度来遭遇机组偅量,吊杆上应有减震装置

现场安装需在对本产品熟悉并受过培训的专业技巧人员的领导下进行,安装时应注意以下几点:

(1 )机组应严格按天加公司供给的图纸安装;

(2) 安装时应留有可供各功效段检修的空间;

(3) 机组不得遭遇外吸收道和风管的重量;

(4) 空调机组与外风管间应采用柔性连接以避免振动的传递;

(5) 机组箱板之间的连接必须紧密。如有密封橡胶条则必须压紧,以防漏风;

(6) 空气过滤器应在机组其他部件咹装完毕后再安装;

(7) 机组安装时应及时扫除机组内杂物用压缩空气或毛刷仔细吹刷盘管翅片上的灰尘,并将变形 的翅片校订

有关管路系统的安装,应符合当地的法规管道在设计时应尽可能减少弯曲和高低移位,以节俭费 用并保持最佳的机组性能管道必须做保温处理。正确的安装应包含以下几点:

(1 i减震装置减少震动,防止管道震松导致漏水;

(2) 检修阀门/在保养时可关闭使机组同管道系统隔离;

(3) 保持系统有足够的水压,盘管的阻力以相应机组的铭牌标签为准天加公司盘管最大工作压 力为1.6MPa,如果工作压力超过1.6 MPa,应在定货时向天加公司声明,天加公司会作特别处 理;

(2) 在水泵前安装水过滤器以打消水中的 杂质;

(3) 与机组盘管连接时,应按机组标识吸收 (天加公司空调箱冷水水盘管一般为下 进上出蒸汽盘管为上进下出),避免 吸收毛病连接时,必须固定机组管接 头以防扭曲铜管,造成决裂

(4) 天加公司生产的蒸汽盘管选用钢管钢片 或其他情势的盘管。另外在蒸汽盘管出 口处应安装疏水器以利于盘管内部排 水通畅。

机组的冷凝水管必须安装水葑水封的高度应能满足如图请求:

图中:H=机内负压(mmH2〇)+20 注:机内负压指盘管段的负压

(1) 蒸汽管路的安装,必须符合国家标准确保送入蒸汽盘管的为饱和蒸汽,防止盘管中产生 水击现象

(2) 盘管和管道要分辨支承,不得将荷重直接作用于盘管上

(3 )蒸汽盘管接驳疏水器

a蒸汽盘管的出口及蒸汽管路的最低部应装有疏水器。 f b盘管出口与疏水器之间应设集水管每次供汽前应打开集水管将残存的冷凝水排空后再供汽;冬 季机组停机后必须打开集水管将盘管内的冷凝水排尽,防止冻裂盘管

c 疏水器前应设过滤器,如疏水器有满足请求的过滤功效可鈈设

d 盘管出口与疏水器的安装高差不得小于300mm

3蒸汽盘管接驳疏水器请求示意

e 疏水器的排水能力选择时应考虑安装地点的实际工作壓差及疏水倍率系数盘管冷凝水的排量计 算如下:

f 对于不容许中断供汽的生产用热设备,为了检修疏水器应安装旁通管和阀门,但盤管运行中不 应打开旁通管以防止蒸汽窜入回水系统。

      g 疏水器后的管路高于疏水器时疏水器后应安装单向阀,但管路的高度必须保證冷凝水能顺畅排出

4蒸汽盘管疏水器带旁通管路和止回阀安装示意

5共用一个疏水器的蒸汽盘管安装示意

i 两个以上蒸汽盘管安装,當每个盘管的容量和压力丧失雷同且由同一个把持阀调节时,可共用 疏水器如图5所不,图5中未详尽请求同图3和图4

 j预热盘管和再热盤管不得共用一个疏水器;不同盘管组合时,应分辨设置把持阀和疏水器

所有接线和接地必须符合相干电气规定。为防止引起过大的电壓波动电源线应与焊接设备变压器线路 无关;每一台空调机组请求配备带有电流断路器的独立电源。

如客户请求配置照明灯本公司标准配置36V防水灯。机组出厂时没有配置变压器客户在安装时 自行配置,接线时应注意电源电压是否正确

电机绕组可以采用丫或A接法,但必须以电机铭牌为准。电机 应安全接地

如铭牌380V丫表现电压380VY接法;铭牌380 VA表现电压380V, A接法采用图A接法。

电源电压必须是正常运行时即A接法时电机的额定电压

按此方法启动电机时电机的电源线引出方法按图B天加公 司建议11.0kW及以上电机采用降压启动,采用图B接法

C. 对双速电机的啟动接线可参考下图:a电机接线方法 需与图中所示雷同)

图中:QF:断路器;FU:熔断器;KM1:风机低速接触器;KM2、KM3:风机高速接触器;FR1: 低速热继电器;FR2:高速热继电器;SBO:停机按钮;SB1:低速启动按钮;SB2:高速启动按钮; HL1:低速运行唆使;HL2:高速运行唆使;HL3:电源唆使

D. 对三速电机的启动接线可参考下图:*电机接线方法需与图中所示雷同)

图中:QF:断路器;FU:熔断器;KM1:风机低速接触器;KM2、KM3:风机高速接触器;KM4:

风机中速接触器;FR1:低速热继电器;FR2:Φ速热继电器;FR3:高速热继电器;SBO:停机按钮; SB2:低速启动按钮;SB3:中速启动按钮;SB4:高速启动按钮;HL1:停机唆使;HL2:中速运行指 示;HL3:低速运行唆使;HL4:高速运行唆使。

A. 对变频电机的把持接线可参考下图:

 图中:QF:断路器;FU:熔断器;SA1:手动/主动选择开关;SA2:手动开机/关机选择开关;KA1: 故障状态继电器;KA2:运行状态继电器;FR:散热风扇过载继电器;FH:防火阀连锁信号;HL1: 电源唆使;HL2:运行唆使;HL3:故障唆使

 电加热器在出厂前已经做成整体框架,内蔀接线已接好并留有电源接入口只需按机组标识接入电源即 可。电加热器的把持接线可参考下图:

注:此图为一档电加热电路示意图(其余分档参考此图

>图中:QF1:风机电机断路器;FU:熔断器;KA:中间继电器;FY:风机失风开关;SBO:紧停按钮, SB1,机组结束按钮;SB2:机组启动按钮;SA:电加热啟动开关KM1:风机接触器带通电延时辅 助触点KM2:电加热接触器带断电延时赞助触点;QF2:电加热断路器带分励脱扣器DT:

么警告:电加热器为高温运行部件,电路处理不当会造成失火或人身伤害应用前,请由专业人 员仔细浏览阐明书并按以下功效检查确认:

1、 确认电加热過热掩护开关(正常时闭合已经安装;

2、 确认电加热过热开关动作正常;

3、 确认电加热过热开关已接入电加热把持回路中且接线正确;

4、 确认电加热主回路配断路器(带分励脱扣器),当电加热涌现故障时确保电加热主回路断电;

5、 确认电加热无风断电掩护(失风开关),电加熱和风机连锁只有在风机运行正常且保持必定稳固 风量后,电加热方可开启;

6、 在停机时电加热先关闭,风机延时五分钟(电加热过大時适当加长延时时间后结束,确保 电加热余量带走

设计把持方案时,加湿器等其它部件的电器接线以机组自带的接线图为准应注意:

A.加湿器等须与风机联锁,即风机开启后才开启加湿器;关闭加湿器后,才容许关闭风机;B.机组 进出风口及风系统管道内若有电动风閥风阀履行器应先于风机开启,后于风机关闭即保证风机在运 行的时候,管道内的风阀均处于正常开启状态

^警告:所有电器必须按標识安全接地,不能以接零代替接地接线毛病会导致严重的爆炸、火 灾、人身伤害事故!

机组调试运行前,应对其作全面的检查检查笁作应至少包含以下几点:

?检查机组安装是否完成,内部杂物是否扫除

?检查过滤器滤料是否破损、污染。在进风段过滤器前蒙上一層尼龙过滤网以防管道内的灰尘污染 过滤器。中、高效过滤器应在调试完毕后再安装有条件的客户可专备一套初效过滤器作调试用。

?弹簧压紧装置是否已拆除整机出厂机组,为了运输中不产生振动在风机电机底座上配有弹簧压 紧装置。机组运行前应拆掉此装置

?检查转动部件的风机叶轮转动是否机动,是否和机壳相碰润滑情况和各调节装置是否机动。 ?检查风系统管道内各风阀是否按设计地位开启锁紧机构是否已经锁紧。

4. 机组开端运行一个星期后应重新调剂皮带的松紧,以后每运行三个月应作一次例行检查

5. 机组运行一段时间后,电线接线桩头会松动第一次开机后三天应进行检查并拧紧。

6. 风机、电机的轴承需定期(建议每月三次)检查检查电机轴伸的密葑圈(如V-密封圈),如有必 要应及时调换;检查安装连接是否松动;通过监听异常噪声振动检测,监控用油量或轴承测振元件等 来检查軸承运行情况如有异常产生,应立即停机检查原因并及时排除。安装、拆换轴承要加热或使 用斗寺殊工具不可猛敲、撬轴承。

(1 )有注油嘴的风机需定期向轴承加注润滑脂:干净的锂基脂2号。

(2) 如果用户选定了一种牌号的油脂进行加脂需要一直应用该牌号的油脂。

(3) 润滑脂有效期取决于油脂类型、轴承的转速、轴径和工作环境正常情况下,风机运行1500 小时左右需调换润滑脂;风机持续运行24小时每运行500 ~ 700小時调换一次润滑油脂。

(4) 加注润滑脂的方法:加脂时应保持轴转动看到防尘盖处有一层新鲜油脂溢出即结束加脂,用 手快速转动风轮使過剩的油脂排出。

7. 定期(建议每月一次)检查检修门的密封条,风管的软接头如有漏风应及时调换.

8.加湿器的掩护与保养

8.1干蒸汽加湿器 1、加湿器嘚安装应用注意事项

(1 )安装加湿器前必须用自来水或其它方法冲洗扫除蒸汽管内的焊渣、铁锈.泥沙等脏物,防止卡 住电动阀

(2 )在加湿器的进氣口前必须安装过滤器120目),截止阀

(3 )在加湿器排水口处必须程度安装疏水阀和排污阀。

(2) 必须核准接线电源与电动调节阀电源(信号 相苻时方可接入

(6 )开端给加湿器通蒸汽时,应慢慢打开截止阀 加压防止电动阀堵转,同时打开排水阀排去管道 中的冷凝水。

(7)长时间不用加湿器时应切断电源,并根据 环境湿度情况做定期保养掩护约间隔2个月左右时间, 通相应的电源信号5?10分钟运转电机。

(8 )加湿器喷管與风系统中的弯头、变径管、送 风口的距离不小于1.2米与温度把持器、湿度测试点 的距离不小于1.5米。

?水系统是否已清洗并已排净系统Φ的空气管道系统安装结束后应先冲洗管道,清洗时必须关闭连 接机组的阀门以免管道中的杂物冲入盘管中,堵塞回路通水应用前,应先打开排气阀将管道中的空气 排净,直到有水排出时方可关闭。

?检查电机绝缘是否合格电机长时间不运转绕阻可能受潮,在应用湔用兆欧表测量其绝缘阻值

? A注意:测量后绕阻要立即放电,避免电击如果绝缘电阻没有达到参考值,绕阻必须烘干

?检查电源电壓是否符合请求,三相电压是否平衡电路接线是否正确。正式启动前可点动一下电机, 检查风机转向是否正确

完成以上检查后,即可启動机组机组启动后应注意监测电机运行电流是否正常,机组是否有异常响声 检查机组风量、风压是否正常。冷量、加湿量等应按不同笁况调节

以下情况应视为正常情况:

由于空气高速流动、风机电机的转动等原因会产生噪音。只要不高于产品样本、铭牌或其它合同文件规 定数值的噪音均可认为是正常情况

风机电机的高速旋转会产生必定的振动。不高于国标或其它合同文件规定数值的振动应视为正常凊况

三. 应用及掩护保养

定期进行机组运行状态检查,对机组进行长期而有效的掩护和保养机组的运行可靠性和应用寿命 都将得到很大嘚进步。

1.机组盘管应定期冲洗、去除盘管外积灰盘管应用2-3年后应清洗管内水垢,如有条件机组盘管用 冷、热水宜采用软化水。

2. 冬季机組在暂不运行以及不供热运行时必须将盘管(系统内的水放尽,否则会冻裂盘管

3. 定期(建议每月两次)检查机组过滤网积尘情况,装囿压差检测装置的用户, 时应及时清洗或调换过滤器.天加公司建议终阻力取值为:

过滤效率规格 建议终阻力(Pa)

2、干蒸汽加湿器故障分析及排除

调换及重新缠绕密封材料

蒸汽输管过长,保温不好蒸汽冷却成水

供管道配管不程度,管道中冷凝水流向加湿器

将供汽管道做程度或茬加湿器上游加 疏水装M

开机时管道积水太多疏水器排不及

打开排水阀排尽水后再关闭

疏水器排水能力太小或损坏

疏水器排水孔被脏污堵塞

加量过大,干空气吸收过饱和

因地制宜加大加湿段距离

履行器和把持器信号不配

履行器切换开关地位不正确

电动阀漏气包含 关不严

蒸汽管道杂物填堵阀门口

供水水质:自来水、净化水或同类水

打开开关唆使 灯不亮,主机不 运转

打开开关唆使 灯亮,主机不运转

打开开关主机 工作,不喷雾

卸开过滤器清洗滤网及内壁

部分喷嘴不喷雾 或喷雾异常

注:加湿器长期不应用时应在二个月左右时间开机5—10分钟。

供水水质:干净的自来水和软化水电导率:125-1250Ms/cm.电阻率800-8000Q,水质硬度大时 应加装水软化器。不能应用去离子水和蒸馏水供水压力0.1MPa—1.0MPa,供水温度C—45°C

1 )蒸汽出口与喷管的连接处应连接坚固,无折扭现象;

2) 主机安装安稳垂直坚固;

3) 排水管应应用镀锌管等耐高温材料;

4) 给水配管要做保温处理否则可能会造成因结露引起漏水。排水配管要做保温处理否则可能会

5) 进水管与加湿器连接前,一定要清洗干净配管中若有汙物和异物流入加湿器时会造成故障。

6) 对于可拆的蒸汽罐每200小时需进行清洗,每月检查蒸汽罐密封、电极等组件每2000小时更 换电极。按鉯下步骤清洗蒸汽罐:人工按下排水开关、放空蒸汽罐的水关掉加湿器电源,拔掉电极上 的插头并作下记号,拆下蒸汽罐倒出罐内雜物,用水冲洗后装回原处注意确保密封处密封良好, 按记号接好电极插头不可拆开的整体式加湿罐掩护清洗方法:应用150小时后,人笁关、放尽罐内脏水后再次按下排水开关使排水阀关闭,加湿器重新补水往复二至三次。当电极棒腐化时应调换蒸汽罐。

电极式加濕器吸收示意图

本公司空调箱应用的标准压差计型号为Mark II

定期检查仪表油(红油的地位,并通过调零旋钮调零调零时必定要保证引压管未连接压力,并 且此压差计处于大气压中干净时用柔和的肥皂水干净表体,避免用能对仪表造成侵害的液体来干净

2. 填充仪表油(红油

逆时针旋转调零旋钮直至不动为止,然后顺时针转3圈(这样会使调零旋钮大约处于调剂领域的中间 地位)此时再拔掉填充孔的塞子,将红油冲注入仪表内直至油位达到零刻度为止通过调零旋钮进行 微调,最后安上填充孔的塞子如果液体填充过量,可先倒掉过剩的紅油再将塞子塞上

A注意:由于规格型号、品牌的变更,本阐明书中有关机组配件如压差计、加湿器等阐明仅作参考 具体应用方法以随機附带的配件阐明书为准!

以下配件为易耗品或易损件:

c 电极加湿器的蒸汽罐;

请用户根据应用情况及时调换,以免引起设备故障