由伏安特性可知,电感元件具有什么特性为什么元件

原标题:为什么要测量电流互感器的伏安特性怎么测量

电流互感器的伏安特性(又称励磁特性曲线)是指一次开路,二次侧电流与所加电压的关系试验实际上就是铁芯的磁化曲线试验,因此伏安特性又称励磁特性曲线。进行这样试验的主要目的主要是检查电流互感器二次绕组是否有层间短路并为繼电保护提供数据。

在继电保护有要求时对P级绕组进行;对0.2、0.5级测量绕组一般不进行此项试验;对TPY级暂态保护绕组由于其励磁特性曲线飽和点电压一般很高,现场检查时如进行工频试验则在电压不超过2kV时进行检查性比较,建议创造条件进行降低频率的试验多抽头的绕組可在使用抽头或Zui大抽头测量。

伏安特性测试仪、调压器、交流电压表(1级以上)、交流电流表(1级以上)、毫安表(1级以上)有些参數的电流互感器试验时还需要小型试验变压器及测量用电流互感器。试验前根据该电流互感器出厂报告数据或参数计算出本试验所需电压、电流选择适当量程的试验设备和测量仪器。

各二次绕组分别进行;待检电流互感器一次及所有二次绕组均开路将调压器或试验 变压器的电压输出高压端接至待检二次绕组的一端,待检二次绕组另一端通过电流表(或 毫安表视量程需要)接地、试验变压器的高压尾接哋,接好测量用电流互感器、电压表缓慢升压,同时读出并记录各测量点的电压、电流值

与同类型电流互感器励磁特性曲线、制造厂嘚特性曲线以及自身的历史数据比较,应无明显差异

试验时待检电流互感器一次及所有二次绕组均开路;试验时应先去磁,然后将电压逐渐升至励磁特性曲线的饱和点即可停止如果该绕组励磁特性的饱和电压高于2 kV,则现场试验时所施加的电压一般应在2 kV截止避免二次绕組绝缘承受过高电压。试验时记录点的选择应便于计算饱和点、便于与出厂数据及历史数据进行比较一般不应少于5个记录点。

}