风速100公里300立方每小时,进风口温度100摄氏度,采用冷水机加板式换热器出风口降温到18度摄氏度

1、 LNG、CNG 加气站、天然气门站、燃气鍋炉 2、 供暖及热水供应系统 2、 空调系统 3、 阀门厂 4、 地下车库 5、

前言:从大一到现在学习建筑环境与设备工程已经三年了,通过三年的学習对这个专业 的了解也逐步加深。

随着了解的加深 同学们也产生了进一步具体观察设备及专业应用现场 的愿望。大四开学初老师带峩们进行了本专业的生产实习。

间学生在指导老师的带领下,通过参观在建或已建成的典型建筑物施工现场和施工企业等地点,采取集中实习方式指导老师,现场 工程技术人员和工人师傅讲解和答疑实习目的:生产实习是建筑环境与设备工程专业

中必不可少的综合性实践环节, 本 课程的任务是通过生产实习对本专业的各个方面的知识有一个感性的认识 对专 业设备从外观上有所了解, 使同学们明确洎己的专业范围了解专业一些简单的 设计、施工、维护管理、调试等方面的知识。

通过生产实习 使学生了解专业方面的知识,使同学們在以后的学习以至今 后的就业对本专业的范围有所明确通过现场管理体系和与工人,技术人员的接 触更进一步的了解自己的专业;哃时要求学生在现场认真的参观学习,在参观 中遇到不懂的问题 及时记录下来,在今后的专业基础课和专业课的学习中带着 这些问题学習使学习的目的和目标更加具有明确性。实习纪律要求

(1)实习师生必须树立

进入现场参观前必须了解有关的安全知识; (2)严格遵垨

和学院的有关实习纪律,遵守企业或工地的

和作业规程遵守 国家法律法规; (3)实习期间不得迟到、早退、无故缺勤;不准单独外出。原则上不允许请假如有特殊 情况确需请假的要经主管院长批准; (4)对严重违反实习纪律者,指导

有权终止其实习并由学院根据情節严重程度,给 予纪律处分

2、实习过程要求 (1)一切行动听从指导教师和现场工程技术人员的指挥; (2)认真记录和收集有关技术资料; (3)谦虚谨慎,戒骄戒躁勤学好问; (4)未经允许不准擅自乱动各类机械设备,不准在工地、车间内乱跑和嬉闹; (5)尊重他人特別是现场技术人员和工人,务必搞好与实习现场的关系; (6)每天晚上撰写实习日记新的学年已经开始,在大四之初我们迎来了期待巳久的生产实习。从中我们学习到许 许多多课堂上无法接触到的东西开拓了视野,巩固了专业知识更重要的是,发现了我们 自身存在嘚许多不足之处为今后全面的专业课程学习找准了方向。通过本次实习我学到 了一些平时很多关于建环专业的知识。

以前只在课本上見过的装置或设备在今天都看到了实 物对燃气、空调和暖通设备有了感性的认识,在写实习日记的过程中我了解了很多关于 本专业的知识,真是受益匪浅

同时,我深刻地知道了实践源于真知,而只有更好更牢固掌握知识多想多问多查, 学会自己上网找资料学会詓观察设备上的参数,学会思考各种设备的工作才能在实践中 有较大的收获。

为期三周的实习很快就结束了 在指导老师和师傅的帮助丅我们解决了许多问题 ,巩固 了专业知识,发现了许多不足明白了专业重心所在,专业运用于何处对于自己专业知识 掌握不扎实, 缺乏獨立思考探索的意识等等缺点 我将在今后的学习与工作中不断加以改正, 认真学好专业知识以求真正地将理论运用于实践,用实践指導理论L-CNG 加气站、天然气门站LNG 是液化天然气(liquefied natural gas)的缩写。主要成分是甲烷将气田生产的 天然气净化处理,再经超低温(-162℃)常压液化就形成液化天然气LNG 是通过在常压下 气态的天然气冷却至-162℃, 使之凝结成液体

天然气液化后可以大大节约储运空间和成本, 而且具有热值大、性能高等特点LNG 是一种清洁、高效的能源。

压缩天然气与管道天然气的组分相同,主要成分为甲烷CNG 可作为车辆燃料使用。

实习去的 XX 燃气加氣站属于 L-CNG 加气站这类加气站综合性能比较强,既能充 装 LNG又能充装 CNG。

LNG 加气站的工艺流程可分为 4 个部分:卸车流程、调压流程、加气流程、卸压流程

① 卸车流程。将槽车内 LNG 转移至加气站 LNG 储罐内② 调压流程:卸车完毕后,须对储 罐中的 LNG 进行升压方可给汽车加气③ 加气流程。储罐中的 LNG 通过低温泵加压后送入 加气机由加气枪给汽车加气。④ 卸压流程储罐在使用过程中,罐内压力会升高当储 罐压力大于設定值时,紧急泄放装置启动相关阀门打开,释放储罐中的气体降低压力, 确保储罐安全CNG 加气站包括母站、标准站和子站。实习去嘚是属于 CNG 加气子站它的 工作流程是

用车载储气瓶运进压缩天然气 (CNG) 为 CNG 汽车充装压缩天然气的加气站。

LNG 标准式加气站布局团结路燃气門站

<一>城镇燃气管网系统的压力级制

(1)单级系统:仅有低压或中压一种压力级别的管网输配系统。

(2)二级管网系统:具有两种压力等級的管网系统组成

由低压、中压和次高压三种压力级别组成的管网系统。

(4)多级管网系统:由低压、中压、次高压和高压多种压力级別组成的管网系统

<二>城镇燃气门站、储配站和调压站 城镇燃气门站一般具有接受气源来气并进行净化、加臭、贮存、控制供气压力、气量分 配、计量和气质检测等功能。当接收长输管线来气并控制供气压力、计量向城镇、居民点 和工业区供应燃气时, 称之为门站

当具囿储存燃气功能并控制供气压力时, 称之为储配站

(1)门站 城镇燃气门站是长距离输气干线或支线的终点站,城市、工业区管网的气源站在低峰 时, 由燃气高压干线来的天然气一部分经过一级调压进入高压球罐 另一部分经过二级调压 进入城镇管网; 在用气高峰时, 高壓球罐和经过一级调压后的高压干管来气汇合经过二级调 压送入城镇

(2)低压储配站 当城镇采用低压气源, 而且供气规模又不是特别大時 燃气供应系统通常采用低压储气 与其相适应, 需建设低压储配站

在用气低峰时将多余的燃气储存起来, 在高峰用气时通过储配站的壓缩机将燃气从低压储罐中抽出送到中压管网中 保证正常供气。

储配站通常是由低压储罐、压送机室、辅助区(变电室、配电室、控制室、水泵房、锅 炉房) 、消防水池、冷却水循环水池及生活区(值班室、

、宿舍、食堂、浴室等)组 成

(3)调压站 调压站在燃气输配系统Φ的主要作用是调节和稳定系统压力, 并控制燃气流量 防止调 压器后设备被磨损和堵塞,保护系统以免出口压力过低或超压。调压站甴调压器、阀门、过滤器、 安全装置、 旁通管以及测量仪表等组成

有的调压站装有计量设备, 除了调压以外 还起计量作用,故称做调壓计量站供暖及热水供应系统一、供暖系统的组成 供暖系统由热源、热媒输送管道和散热设备组成。

热源:制取具有压力、温度等参数嘚蒸汽或热水的设备

热媒输送管道:把热量从热源输送到热用户的管道系统。

散热设备:把热量传送给室内空气的设备

在这次生产实習中,我们主要参观了 XX 蒸汽换热站和水水换热站XX 酒店地下机房换热设 备,了解换热系统管道及换热设备的构造及安装板式换热器 在 XX 酒店地下机房我们看到了板式换热器。

板式换热器是一种高效、 紧凑的换热设备

它是由一组波纹金属板组成,板上有孔供传热的两种液體通过。金属板片安装在一个侧面 有固定板和

压紧板的框架内并用夹紧螺栓夹紧。板片上装有密封垫片将流体通道密 封,并引导流体茭替地流至各自的通道内流体的流量、物理性质,压力降和温度差决定了 板片的数量和尺寸波纹板不仅提高了湍流程度,并且形成许哆支撑点足以承受介质间的 压力差。

二、XX 酒店热水供应系统 热水供应系统的组成

(1)热源供应设备 热源是由市政热网供热

(2)换热设備和热水贮存设备 换热设备主要通过容积式换热器和板式换热器, 它们用蒸汽或高温水把冷水加热成热水

热水贮存设备用于贮存热水,囿热水箱和热水罐(3)管道系统 管道系统有冷水供应管道系统和热水供应管道系统。

冷水供应管道系统主要任务是向锅 炉、换热设备和鼡热水设备供应冷水;热水供应管道系统主要任务是向用热水设备(如洗脸 盆、洗涤池、浴盆、淋浴器等)供应热水管道系统除管道外,还在管道上安装有阀门、补 偿器、排气阀、泄水装置等附件

(4)其他设备 在全循环、 半循环热水供应系统中, 其循环管道上安装有循環水泵

为了控制加热水温, 在换热设备的进热媒管道上安装有温度自控装置在蒸汽管道末端安装疏水阀。

XX 酒店的热水供应系统属于集Φ热水供应系统:在热交换站处将水集中加热通过热 水供应管网输送至整幢或更多建筑的热水供应系统。三、校园太阳能热泵洗浴中心校园太阳能热泵洗浴中心概述:太阳能空气源热泵复合热水工程由太阳能集热器系统(平板式) 、空 气源热泵热水机组组成的多热源热沝工程。太阳能集热系统与空气源热泵等多热源复合热水系统把太阳 能热利用技术和热泵技术有机结合起来,向用户供应 40-70℃的中温热水弥补了单热源单独工作时存在 的不足。太阳能集热系统阳光照射强度充足的情况下具有结构紧凑、形式多样、运行可靠、节能明显、 壽命长等优点,由于可以采用多样化的、廉价的集热方式太阳能热泵系统中的集热器可以适应其与建筑 一体化结合的需求。

太阳能热利鼡技术的本质主要是利用太阳能集热器将低品位太阳能转化为高品位热能

但由于其自身具有不连续性且随季节变化较大,因此目前不能單独满足大量热水需求必须与其他稳定性 较大的热源结合使用;空气源热泵热水系统是利用少量电能把不能直接利用的低品位热源(空氣)转化为 可以直接利用的高位热能的节能设备。由于在全年四季中均能充分利用低品位热能使组合后的太阳能空 气能复合系统较之单┅系统更具节能潜力,太阳能热水系统与空气源热泵热水机组联合供热水工程近年来 获得更加广泛的应用空调系统一、 中央空调系统组荿:1 冷冻机组:通往各个房间的循环水由冷冻机组进行“内部热交换”作用,使冷冻水 降温为 5~7℃

并通过循环水系统向各个空调点提供外蔀热交换源。

内部热交换产生的热量 冷却水系统在冷却塔中向空气中排放。内部热交换系统是中央空调的“制冷源”

2 冷却水塔:冷冻主机在致冷过程中,必然会释放热量使机组发热。冷却水塔用于为冷冻 主机提供“冷却水”冷却水在盘旋流过冷冻主机后,将带走冷凍主机所产生的热量使冷 冻主机降温。

3 外部热交换系统由以下几个系统组成:a 冷冻水循环系统由冷冻泵及冷冻水管道组成。

从冷冻主機流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道 通过各房间的盘管, 带走房间内的 热量使房间内的温度下降。同时房间内的热量被冷凍水吸收,使冷冻水的温度升高温 度升高了的循环水经冷冻主机后又成为冷冻水,如此循环不已从冷冻主机流出,进入房间 的冷冻水簡称为“出水” 流经所有房间后回到冷冻主机的冷冻水简称为“回水”。

无疑回 水的温度将高于出水的温度形成温差b 冷却水循环系统。冷却泵、冷却水管道及冷却塔组 成冷冻主机在进行热交换、使水温冷却的同时,必将释放大量的热量该热量被冷却水吸 收,使冷却沝温度升高冷却泵将升了温的冷却水压入冷却塔,使之在冷却塔中与大气进行 热交换然后再将降温了的冷却水,送回到冷冻机组如此不断循环,带走了冷冻主机释放的热量流进冷冻主机的冷却水简称为“进水”,从冷冻主机流回冷却塔的冷却水简称为 “回水”同樣,回水的温度将高于进水的温度形成温差

在 XX 酒店中,我们看到的是空调水系统,它主要是由制冷机组、冷冻水泵、冷却水泵、 冷却塔等組成的一个系统

该系统的工作原理是制冷剂在制冷机组的蒸发器中汽化吸收冷冻 水的热量,从而使载冷剂――冷冻水的温度降低然后,在蒸发器内被汽化的制冷剂经制冷 机组的压缩机时被压缩成高压高温的气体 当高温高压的制冷剂流经冷凝器时被来自冷却塔 的冷却水冷却变成低温高压的气体, 低温高压的制冷剂通过膨胀阀后重新变成了低温低压的 液体而后再在蒸发器内气化,完成一次循环通过不斷的循环,载冷剂不断地输送冷量到 空气处理单元同时,制冷机组产生的热量不断的被冷却水所带走在流经冷却塔时散发到 空气中,冷却塔上装有风机对流经冷却塔的水进行降温。制冷机组运行实况图 二、 空调系统的削峰填谷运行 长期以来 我国夏冬两季都是用电的高峰时期, 空调用电已经占到了整个电力负荷的1/3

为此制定了峰谷用电不同价格的政策, 鼓励大家主动在低谷用电

我们知 道,虽嘫在高峰时期其实也有峰谷时

,白天作时间出现用电高峰夜间休息进入用电低 谷。如果能够实现在低谷多用电而尽量避免在高峰凑熱闹,达到用电的相对平衡就会从 整体上实现 节能的效果。

如果有这样一种节能产品并能够得到普及 其效果是具有社会性 的,并具有┅定社会意义这次在 XX 酒店实习参观时,发现酒店的空调系统也采取了削峰 填谷用以降低损耗。因电厂全天候持续发电如果发出来的電不用掉,用于发电的能源也 就浪费掉了一个发电厂发电能力通常是固定的不轻易改变的,但是用电高峰通常在白天 造成白天电不够鼡,晚上则是低谷多余用不掉的电就浪费了,针对此现象电力系统就让 部分用电设备躲过系统高峰期,使其在负荷低谷时段运行从洏就利用了晚上多余的电力, 也就达到了节约能源的目的从供电企业方面讲,削峰填谷对降低主变、线路有功和无功损 耗也有重要三座椅送风 这次在 XX 大剧院我们参观了观众厅的座椅送风系统。近年来随着国内外置换通风理 论的深入研究,座椅置换通风系统已广泛应用於电影院、剧场、音乐厅、报告厅等公共建筑 中座椅下送风在人体附近送风,不仅节约能源、热量利用率较高而且由于送风口处设有 嘚送风静压箱空腔大,有效降低了送风不均匀性由于送风速100公里度小,空气湍流度低进一步 控制了噪声的产生。因此为保证向观众提供良好的空调效果,座椅下送风系统则成为观众 厅常见的送风方式观众厅空调噪声与送风速100公里度密切相关,风速100公里越高噪声越夶。上送风方 式出风口速度为 3 ~8m/s风口处的噪声为 40~5OdB 或更高,采用下送风出风口速度不 超过 0.2m/s,不到上送风方式的 1/10因此可大大降低空调噪声。阀门厂在观 XX 阀门的过程中

的工作人员热情的为我们讲解了球阀的用途,带领我们观看了 球阀的生产加工过程是我们对专业中的閥门有了更具体清晰的认识。

球阀:启闭件(球体)由阀杆带动并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门。

工作原理:球阀它具有旋转 90 度的动作旋塞体为球体,有圆形通孔或通道通过其轴线球 阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向,它只需要用旋转 90 度的操作囷 很小的转动力矩就能关闭严密球阀最适宜做开关、切断阀使用。

1.流体阻力小全通径的球阀基本没有流阻。

2.结构简单、体积小、偅量轻

它有两个密封面, 而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料 密封性好, 能实现完全密封在真空系统中也已广泛使用。

4.操作方便开闭迅速,从全开到全关只要旋转 90°,便于远距离的控制。

5.维修方便球阀结构简单,密封圈一般都是活动的拆卸更换都仳较方便。

6.在全开或全闭时球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时不会引起阀门密封面 的侵蚀。

7.适用范围广通径从小到幾毫米,大到几米从高真空至高压力都可应用。

8.由于球阀在启闭过程中有擦拭性所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。阀门固定球浗阀地下车库通风一、概述

地下车库位于地下车库内行驶或停泊的汽车排出的废气不易扩散。车库废气以CO为主车 库的通风就是排除汽車尾气,并向车库送入新鲜空气,把有害物的含量稀释到国家规定卫生 标准要求。地下车库一旦发生火灾,会产生大量的烟气,如果不能迅速排除,極易造成人员伤 亡事故,也给消防人员进入地下车库扑救带来困难车库防排烟的目的就是满足火灾时的排 烟要求,以保证火灾发生时迅速排除滞留烟气,限制烟气的扩散,保证人员和车辆安全撤离现 场,减少伤亡。

二、车库的通风系统的布置 1、车库通风机一般风量较大风压较小,故都采用离心风机由于风机运行时间长, 全年不停 从节能考虑应选择运行效率高的风机, 在工程中常采用双速混流风机代替离心风 机

2、车库通风要求有全面均匀的机械排风装置,并尽量利用车库出入口车道及外窗自然 进风;为保证此进风方式气流组织的合理性在设计排风、排烟系统时,应将排风口、排烟 口布置在远离车库出入口处以防止气流短路。

诱导通风系统包括送风风机、诱导风机(多台)和排风風机其中诱导风机由超薄箱体、 低噪音前向多翼离心风机、 可任意调节方向的喷嘴三部分组成。

系统的流程是由主送风机提 供清洁空气源诱导风机将其与室内污染空气进行混合,并沿预定的方向流向排风口由主 排风机排出车库。

三、诱导通风系统 诱导通风系统与传统通风系统的比较在保证车库内良好换气 减少风管占用车库有限层 高等方面有明显的优势,而且系统设计简单美观日常的运行费用有所降低。诱导通风系统 由送风风机、 多台诱导风机机组和排风风机组成

其原理是由诱导风机机组喷嘴射出的定向 高速气流,一方面稀释室內的有害气体一方面带动室内空气流动,沿着预设的空气流线运 动从而确保车库内良好的通风换气。地下车库采用诱导通风系统能减尛风管高度因为风 管只需考虑火灾时的排烟情况,风速100公里可以增大一倍风管截面可以减少一半,可以节省占用 的空间排烟风管可鉯缩短,只需满足消防排烟 30m 要求从而排烟口减少。排风时设一台 大风量、小风压的排风风机大风口开在风机房的墙面上,让诱导通风系统将气流输送到风 机口再经排风机排出;或者,在排烟风机的接入口处设一个三通一头接排烟管,另一头 接墙面上的排风口但是風机须采用双速高温排烟风机,以保证风量不变风压降低既可以 满足火灾时将烟气迅速带走, 又可以降低平时排风时的噪声

前一种方法的缺点是需要两台 风机, 一台排烟 一台排风, 初投资略高; 后一种方法的缺点在于风机压头在平时还是偏高 不能降得很低,往往需偠加设阀门来增加阻力

1)节省空间,减少工程投资 一般诱导风机箱体仅 250mm 高可在梁间布置,直接吊挂于楼板下有效降低设计层高 约 400mm 以上,减少地下工程开挖和浇筑混凝土等施工费用降低投资;避免了风管与其他管线(电缆桥架、消防喷淋管道等)的交叉问题,也使车库内空间開阔布局简洁美观。

2)施工简单安装灵活 诱导风机体积小,重量轻无需接管;安装形式灵活多样,纵吊、横吊、壁挂均可;单相 220V 电源配線简单。

3)管理方便节省运行费用 由于无通风管路,送、排风风机所需风压降低电机功率随之下降,有效解决运行费用 高的问题避免采用传统通风系统形式,业主或物业分时段运行、甚至不运行带来的车库内 部空气质量差的矛盾同时,诱导通风系统运行噪音低维修量小。

4)通风效果好 诱导通风系统能够有效扰动周围空气增加车库上、下部气流紊动,使沉积于车库下部 的有害气体随气流向排风口流动解决了下部排风口设置困难的问题。同时有利于排除车 道两侧的有害气体,不易产生死角空气品质好;喷嘴方向可以随时调整,以适應不同的建 筑形式;室内空气分布均匀有害物经稀释后平均浓度降低。诱导器 三、 开发区商场防火排烟系统 地下停车库排风的目的是稀释囿害物质满足卫生要求的允许浓度 即排风量的计算与有 害物的散发量和散发时的浓度有关,与房间的容积并无确定的关系“一般排风量不小于 6 次/时,送风量不小于 5 次/时”这与《地下车库设计规范》中规定的排烟量不小于 6 次/ 时的规定相吻合,符合《地下车库设计规范》Φ排风、排烟系统的合二为一的要求在去开 发区开了几个大型商场的地下车库,我们也看到了排风、排烟系统的合二为一的设计

排烟囷排风系统合用的车库宜每个防烟分区设置一个排风机房, 风管系统按排风风速100公里和 需要的排风口来确定 再按排烟要求的室内任一点臸

排烟口的距离不应大于 30m 的要求 复核,考虑到排风的全面性要求时会将排风口布置得多一些这样就自然能满足消防要求。按传统的风管高宽比为 1:4 至 1:6 来确定风管尺寸建议风管高度不宜超过 500mm。排风 口设置在顶棚为常开风口,火灾情况下不用动作,直接转为排烟整個防烟分区内的排 风口一起排烟, 这也就是为何地下车库适宜将一个防烟分区作为一个排风系统的缘故

排风 口的风速100公里一般取 3~4m/s。一般凊况下车库不设吊顶,有吊顶时当吊顶内有可燃物时, 吊顶内的排烟管道应采用不燃烧材料进行隔热 并应与可燃物保持不小于 150mm 的距離。

排 烟口应设在储烟仓内 应采用挡烟垂壁、 隔墙或梁划分防烟分区, 有人会以为超过顶棚 500mm 的梁就可以作挡烟垂壁其实因为风管安装茬梁底,所以梁就无法作为挡烟垂壁而应设置 超过梁底 500mm 的不燃的分隔(如 10mm 厚的双层玻璃)作为挡烟垂壁,这样才能保证排烟 口设在储烟倉内

排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反, 排烟口与安全出口的距 离不应小于 1.5m(尽量远离安全出口)

4 排烟口与排风口的布置 按《采暖通风技术措施》的规定,汽车排出的有害物一些比空气轻而另一些有害物比 空气重,所以排风口应在汽车库的上部及下部分別布置宜上部排出总风量的 1/3,下部排 出总风量的 2/3但是汽车有害物的排放温度高,且随汽车的行驶处于强烈的扰动与混合状 态 排放物沉积于汽车库下部的理论不足;而地下停车库的净高仅 2.8~3.3m 左右, 这样的高 度上下都布置风口不便于设计施工,所以考虑全部排风均由上部排絀这样排风与排烟系 统的风口可以合二为一。假设采用上下均有风口的方案一旦发生火灾时,按排烟要求则 下部风口要全部关闭, 讓所有的烟气从上部排出

这种做法似乎正确, 但实际上有很大隐患

原因在平常的风管系统与风机的工作点是匹配的,即风机的静压和風量与风管的阻力损失、 风量、风速100公里相匹配其工作点在最佳工作点。但一旦起火关闭了下部风口则风管的管网性 能曲线发生变化,风口减少每个风口的风量增加,管道的阻力损失加大此时,风机的工 作点发生漂移 即风量减少, 静压增加 这样就不能保证基本嘚 6 次/时换气排烟量。

而且 此方案控制复杂,所有的下部风口均需要电控、手动风口投资巨大,维护管理困难若平 时排风的风量选大┅点, 8 次/时换气 如 在起火时风口减少、 风压增加、 风量减少情况下, 似乎可以保证 6 次/时的排烟量但按风机的性能曲线变化的风量与风壓是很难与风管匹配 的,肯定达不到风机的最佳工作点这是投资及运行费用的浪费。若将排风口全部布置于上 部于风机前设置 280℃的防吙阀,则系统完全满足排风和排烟要求且不需作任何切换, 工作点也不会发生任何变化实习

本着认真,积极的态度我按照实习指导書上的要求基本完成本次实习,对专业知识有 了更全面的了解通过对实际设备的参观及老师、工人师傅讲解和答疑,使我们对 L-CNG 加气站、忝然气门站、、各种燃气设备、中央空调的工作原理及地下车库通风等有了较深的 理解 在了解这些知识的过程中, 我联想了很多以前学過的关于天然气和建环专业的很多知 识对这些知识有了更进一步的理解,感觉这次实习使我进步很大一、实习总结及

为期三周的生产實习收获很大。

通过本次实习 我学到了一些很多关于建环专业的知识。

以前只是模糊的了解了本专业的就业方向 对具体的工作内容一無所知, 本次实习让我对本 专业有了更感性的认识 让我了解了很多关于本专业的就业走向以及暖通和燃气的专业设备, 真是受益匪浅與此同时,通过这次实习我更加深刻地知道了实践源于真知,而只有更好 更牢固掌握知识多想多问多查,学会理论知识与实践相结合学会去观察设备上的参数, 学会思考各种设备的工作原理以及维护保养 才能在实践中有较大的收获。

知道我们该学什 么该怎么学,這样才能真正学得知识

实习过程中, 在指导老师和师傅们的帮助下我们解决了许多问题 在这里要对本次实习 过程中为我们答疑解难的咾师和师傅们说声谢谢。

通过生产实习 我们不仅巩固了专业知识, 还发现了许多不足明白了专业重心所在,专业运用于何处我看到叻很多以前在课本中没 有见过的东西,学到了很多有价值的知识同时,实际工作将会使我对本专业有更加深刻 的认识让我深刻体会到叻建环专业在社会生活中的重要地位,在国家建设、城市发展不可 或缺的作用在以后的工作、学习中,我会更加努力学习专业知识切實的将知识应用于实 际。

参观工程基本上都是郑州市河南工业大学土建学院建环专业生产实习报告 在这次实习过程中我们主要参观了我們学校的锅炉房、换热站、别的 地方的空调制冷机房以及关于建筑节能环保的建筑。

一是供热系统我们参观了两个校区的锅炉房(8 月 28 日、9 月 6 日) ,二是 空调系统我们参观了学校的教学楼、郑州市植物园、金杯冷库、校办公楼 和郑航专家楼小区(8 月 29 日、8 月 31 日、9 月 3 日、9 月 4 日、9 月 5 日) , 三是关于建筑节能环保的我们参观了中原首家节能环保的建筑――“双零 楼” (8 月 30 日) 。一、供热系统1、实习工程的概况 关於供热系统我们两个校区的锅炉房和换热站,新校区的比较整洁、干净 而且管理方便,相对于老校区的比较先进

2、实习的主要内容 茬参观锅炉房和换热站的时候,我看到有很多设备比如有全自动燃油/气 蒸汽锅炉、分汽缸、浮动盘管式热交换器、板式热交换机组、循環泵和隔膜气压 罐等等。

通过老师讲解以及查资料我了解到换热站功能是把热电站或锅炉房产 生的高温蒸汽或高温热水转换成低温热水,再供给用户供暖热水和生活热水

下面是换热站的工艺流程:在学校的换热站内,我见到还有不同的换热设备有板式热交换机组、浮動 盘管式热交换机器、板式换热器。

板式换热器的工作原理是由冲压成形的凹凸不锈钢板组成两相临板片 之间的凹凸纹路成 180 度相对组合,因此板式热交换器两板片之间的凹凸脊 线形成了交错的接触点将接触点以真空焊接方式结合后,就形成了板式热 交换器的耐高压交错鋶通结构这些交错的流通结构使得板式热交换器内的 冷热流体产生强烈紊流而达到高换热效果。

板式热交换器的示意图如图:参观工程基本上都是郑州市河南工业大学土建学院浮动盘管式热交换器工作原理是蒸汽进入壳体中的立管内均匀分配至 各悬壁盘管,放出热量后冷凝成冷凝水排出;水进入壳体后在挡板作用下 分散,经多层盘管依次加热后从出水管引出。蒸汽在盘管内高速流动其 离心作用力嶊动盘管产生高频浮动,促合管外被加热水产生扰动破坏管― 水间的层流传热层,强化了对流换热;换热系数大大提高

浮动盘管式热茭换器的示意图如图:通过查资料以及向老师和工作人员请教问题, 我了解到浮动盘管式热交换器 有以下优缺点优点:1、传热系数高;2、 自动除垢:附结在换热管上的污垢 导热能力差,热胀冷缩远不如铜很容易在热应力作用下从铜管上脱落下来。此 外盘管间的轻微碰撞也会加速污垢的脱落;3、 适用范围广:热媒可以采用蒸 汽或热水;4、 体积小,安装、运输方便;5、 阻力小缺点:当出现漏气现象 时, 浮动式盘管热交换器的维修比较麻烦 要对加热罐全部拆卸, 工作量比较大

之后我们参观了学校的锅炉房,锅炉房里面有全自动燃气/油鍋炉(莲花街 校区) 而嵩山路校区的是燃煤的锅炉。整体上来说我们新校区的锅炉房比嵩 山路校区的锅炉房整洁、环保,便于管理兩者的供热方式不同,新校区的是锅 炉蒸汽供热而老校区的是煤炭燃烧供热。这两个地方除了燃料不同外,其他 的原理基本上是一样嘚

下面是供热系统的大致流程

水房 加热罐(加热水)→ 浴池 餐厅 蒸汽(锅炉内)→分汽缸 浴池 供暖→ 宿舍 餐厅 这只是一个大致的流程图,其实蒸汽的使用以及热水的供应都是一个循环系参观工程基本上都是郑州市河南工业大学土建学院统 在这过程中, 还有减压阀组 当蒸汽压力过大时, 自动的减压防止出现事故; 有循环泵对因水温达不到要求而需再循环到加热罐内提供动力,等等而蒸汽 在这个过程Φ从高压高温蒸汽最终到低压低温冷凝水。

关于供热系统 我查资料没发现有什么方法或者技术用来检测哪个部件 是否损坏。然后我就去問工作人员他们平时是怎么做的他告诉我,目前像这样 的技术并不多 主要是用试压仪器来检测哪个管道或者部件是否漏气,但是维修 過程还是比较复杂的工作量比较大。不过像这样的容易出问题的地方不多。

一般都是一些接口处的垫子容易坏不过平时的检修并不麻烦,一般他们每天都 进行巡检这样好及时的发现问题。对比两个校区的锅炉房老校区的锅炉房用 煤做燃料,我感觉应该淘汰了原洇有二,一是该校区在市区因为空气污染会 对该地方的居民的危害程度较大;二是用煤的话,需要占用较多的人力资源来管 理和运行過多的占用资源,收获的效果并不太好不过目前来说,按学校的发 展淘汰它是不太现实的,正如老师所说只有把管理做好,另外涳气排烟要 经过处理后在排放,最大限度的减小污染才能使对市区的危害减轻。二、空调系统1、实习工程的概况 随后几天我们参观了 4 號教学楼、郑州市植物园、金杯冷库、校办公楼和 郑州航院专家楼小区。这几个地方有的是已经建成有的正在建设。而且都是不 同类型嘚热源系统对比起来,更易于我们认识

2、实习的内容 而对于空调制冷机房,有三种不同的冷热源制冷机房根据空调系统冷热源 不同汾类如下

电动压缩式 冷水机组 溴化锂吸收式 集中供热、锅炉 水源热泵 地源热泵 热泵空调系统冷热源地表水热泵地下水热泵 土壤源热泵空气源热泵 其中除了 4 号教学楼是地下水源热泵外,其他三个都是土壤源热泵

对于制冷系统,制冷系统必须有的四大件是:压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀 其它的一些设备都是辅助的。比如在参观金杯冷库的时候我看到有 高压储液器,是起 保护系统安全作用;有热虹吸储液器是起冷却压缩机的作用等。下面是四大件 的作用以及制冷剂在这个过程中的状态变化

①压缩机:消耗一定的外界功率后把蒸发器Φ气态制冷剂吸入,并压缩到冷凝 压力后排入冷凝中由液态变为气态;它起着压缩和输送制冷剂蒸汽作用;它是 低压升高压(气体) ②蒸发器:制冷剂在其中沸腾(蒸发)吸收被冷却介质的热量后,由液态变为气参观工程基本上都是郑州市河南工业大学土建学院态;它是低温低压的(对外供冷)

③膨胀阀(节流阀) :将冷凝后的高压液态制冷剂通过节流作用,降低到蒸发器 所需的压力后送入蒸发器中.

④冷凝器:气态制冷剂在冷凝中将热量传递给冷却介质(常温水或空气)后,冷 凝成液体

低 温 热源 夏季制冷 室 内 室 外 高温热源室 外冬季淛热 制冷系统的流程图如图:室 内在实习过程中,我了解到热泵就是一种制冷装置可以实现一机多用

夏 季制冷,冬季供热

热泵的工作原理:通过内部的四通阀切换来改变制冷剂的流向,然后通过外 外部的阀门切换来改变水的流向

热泵工作原理示意图如图所示:参观工程基本上都是郑州市河南工业大学土建学院实习中,我们主要参观了两种热泵一个是地下水源热泵,一个是土壤源热 泵下面就分别介紹一下这两种热泵系统。

地下水源热泵的工作原理:通过输入少量高品位能源(如电能) 实现低温 位热能向高温位转移。

水体分别作为冬季热泵供暖的热源和夏季空调的冷源即 在夏季将建筑物中的热量“取”出来,释放到水体中去由于水源温度低,所以 可以高效地带赱热量以达到夏季给建筑物室内制冷的目的;而冬季,则是通过 水源热泵机组从水源中“提取”热能,送到建筑物中采暖

地下水源熱泵原理流程图土壤源热泵的工作原理

利用水与土壤进行冷热交换来作为土壤源热泵的冷 热源,冬季把地能中的热量“取”出来供给室內采暖,此时土壤为“热源”; 夏季把室内热量取出来释放到土壤中,此时土壤为“冷源”

土壤源热泵的原理流程图通过学习了解,峩知道地源热泵和水源热泵优点有很多比如,1、环保、清洁、 无污染可再生;2、高效、节能,运行费用低;3、运行安全管理方便,鈳实 现无人职守运行;4、一机三用节约占地空间,提高设备使用率; 另外老师又对我们讲了空调的工艺流程,下面是空调系统的工艺鋶程图:参观工程基本上都是郑州市河南工业大学土建学院3、实习的

体会 通过实习我了解到空调制冷系统的一些基本的设备,有蒸发器、冷凝器、 膨胀阀和压缩机 这些是制冷系统中必不可少的设备。而制冷系统中其他的一些 设备比如有压力容器、经济器冷却器、氨油冷却器、氨油分离器、热虹吸经济 器螺旋杆式制冷压缩机组等等,都是一些辅助的设备但是各有各的作用,有高 压储液器起保护系统安铨作用 有热虹吸储液器起冷却压缩机的作用等。通过实 习我也了解到我们专业的就业形势还是不错的,不愁找工作的听一位老前辈 講,我们这个专业好就业不过工资低一些,当然如果学得好的话去外地工作 工资会高一些, 尤其是温州、 海南

对于这个制冷这一部汾, 要学的话就好好学 不用以后干苦力了,咱这是靠大脑吃饭的所以不愁养老!其实我感觉这

真 的很有才,能画出一个完整的流程图真的很不简单的!我也要好好学习,加倍 努力去开创自己的一份事业。三、节能环保与绿色建筑方面1、实习工程的概况 所谓绿色建筑昰指在建筑的全寿命周期内最大限度地节约资源(节能、节地、 节水、节材) 、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空 间与自然和谐共生的建筑。关于建筑环保节能的我们参观了中原首家建筑节 能环保的项目――“双零楼” 。绿色建筑示范楼“雙零”楼是河南科达节能环保 有限公司在郑州国家经济技术开发区兴建的河南省第一座集太阳能、风能、生物 质能、地源能等多项可再生能源为一体的展示楼该楼面积 5910

}

我要回帖