接触器的常闭串事件及电器2的线圈
时间继电器1的常闭串交流接触器的常开然后并时间继电器2的常开,之后串交流接触器的线圈
这个5分钟延时的常闭触点断开,接触器断开第10汾钟上第二个十分钟延时器动作,常开触点吸合又接通延时器、接触器重复前一个动作。
一端时间继电器KT2常开点,出来是501号
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
现有思路:如图所示通过网上搜索到这种方法,已经完全可以实现这个功能對网友某某某表示感谢!
请教:现在需要再增加一个 指示灯,当电机在运行的时候点亮这个 指示灯等电机停止时,指示灯 也熄灭请问這个 指示灯 如何接线,谢谢~!
然后再请教各 电气元件:KM FR KT SB FU QS 的型号或者参数等等。
由于本人是个菜鸟还麻烦各位能够详细介绍下,多谢~~
指示灯与接bai触器线圈并联KM(接触du器)容量应zhi等于或大于电机容量的dao2倍,FR(热继电器)容量应等于电机容版量的权1~1.2倍KT(时間继电器)可用任何型号的时间继电器,FU(保险管)应等于或大于电机容量的1.5倍QS(刀闸开关) 应等于电机容量的1.5~2倍。
所附时间继电器控制电机启停电路图略为繁锁或参考下图时间继电器控制电机启停电路图:
朋友你好!你所说的关于打油的时间继电器控制电机启停电路图,根据伱用的电机功率要配一个和电机功率基本相同的交流接触器然后买个时间继电器把它和交流接触器线圈连接,调整好继电器时间就可以唍成你所控制的打油全过程了
这简单啊,只要用KM接触器的辅助常开触点接个指示灯就行了接地指示灯就可以是220V的了。
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。