不可以的需要放在多孔梅花管裏
你对这个回答的评价是?
多数情况下是可以的如电缆横穿马路时常见护管就一护管内多线。
你对这个回答的评价是
只要是管子足够粗,符合穿线规格就可以线的截面积小于管子截面积40%。
你对这个回答的评价是
性质、电压等级相同就没问题。
你对這个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
《施工现场临时用电安全技术规范》强制性条文检查记录表
建筑施工现场临时用电工程专用的电源
制低压电力系统必须符合下列规定:
采用二级漏电保护系统。
临时用電组织设计及变更时
“编制、审核、批准”程序,由电气工
程技术人员组织编制经相关部门审核
及具有法人资格企业的技术负责人批准
后实施。变更用电组织设计时应补充有
临时用电工程必须经编制、审核、批准
部门和使用单位共同验收合格后方可
临时用电工程定期檢查应按分部、分项
侧零线处,引出形成局部
线上严禁装设开关或熔断器
过工作电流。且严禁断线
从二级分配电抄箱向三级2113开关箱配电可以分路。即一个分配5261电箱可4102以分若干分路问若干开关1653箱配电而其每┅支分路可以支接或链接若干开关箱。
配电箱具有体积小、安装简便技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制应用比較普遍,操作稳定可靠空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点
正确馈出荷载电能的控制环节,也是获取用户对供电质量满意与否的关键提高动力配电箱的操作可靠性,是创优质工程的目标
配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备組装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。
故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整对偏离正常工作状态进行提示或发出信號。
需要的开bai关箱应有末级分配电du箱,开关箱内应一机一zhi闸一漏电dao
配电版系统应设置室内总配电箱权和室外分配电箱或设置室外总配電箱和分配电箱,实行分级配电动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在动力开关的上侧
开关箱应有末级分配电箱,开关箱内应一机一闸一漏电每台用电设配应有自己的开关箱,严禁用一个开关電器直接控制两台及两台以上的用电设备总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区分配电箱與开关箱的距离不得超过30m
施工现场临时用电要求规定:
1、设有消防设施的施工现场,消防泵的电源要由单独配电箱中引出专用回路供电而且次回路不得设置漏电保护器。
2、当电源发生接地故障时可以设单相接地报警装置有条件时,次回路供电应由两个电源供电供电線路应在末端可切换。
3、施工现场内严禁使用电炉使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm,室内不准使用功率超过100w的灯光严禁使用床头燈。
从二级分配电箱向三级开关箱配电可以分路即一个分配电箱可以分若干分路问若干开关箱配电,而其每一支分路可以支接或链接若幹开关箱
本回答被提问者和网友采纳
规范中说得清楚开关箱可以链接,但数量上有限制一般监理都是一知半解来要求别人的!