我只想知道市政工程管理,水池满水试验的公式!(从第一次注水,到最后一次观测水位)究竟是什么!简洁回答!

一、工程概述及编制说明

侨立水務永川三水厂建设项目系侨立水务设计规模

的净化厂建设工程,工程概算总投资

净化厂建设项目包括主要工艺构筑物(配水井一个、絮凝沉淀池两组、翻板滤

立方米清水池两个、送水泵房及变配电中控室一组)

物(加药间一个、机修车间一个、回收水池一个、污泥处理系統一套)

(办公楼一栋)辅助设施(厂区给排水、道路、围墙、绿化等)

编制目的作为两组絮凝沉淀池、一组汽水反冲洗滤池两个

工程滿水试验施工的指导性文件。

《给水排水构筑物施工及验收规范》

二、施工组织及技术准备

首次在本工程中组织进行满水试验

本着对工程质量负责的态度,

各工序相关管理人员积极配合

指导构筑物的满水试验。

组织技术人员根据各盛水构筑物的实际情况精心编制施工方案,严格按照设计要

求和经审批通过的施工方案进行施工

}

理由:基坑开挖深度超过5m属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,降水工程除编制专项方案外还需进行专家论证专项方案由项目负责人主持编制,由企业技術负责人审批总监理工程师审核(3分)。

2.降水注意事项:(3分)

①降水需保证连续不间断未具备抗浮条件时,严禁停止降排水;

②降水所用机具随时做好保养维护并有备用机具;

③降水排水应输送至抽水影响半径范围以外的河道。

降水结束时间:水池具备抗浮条件时(2分)

3.顶板混凝土强度应达到设计强度(达到35MPa) (1分)

理由:根据相关规定板跨度大于8m时,混凝土强度达到设计强度的100%才能拆除模板支架 (1分)

安全措施: (囲5分,每条1分得满为止) 

(1)设置作业区,边界设警示标志:

(2)作业人员戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋;

(3)拆除过程中由专人指挥;

(4)按要求由上洏下逐层拆除严禁上下同时作业;

(5)严禁敲击、硬拉模板、杆件和配件;

(6)严禁抛掷模板、杆件、配件;

(7)拆除的模板、杆件、配件应分类码放。

4.现浇钢筋混凝土水池应在满水试验合格后方能进行防水施工(2 分)

5.(1)对池壁DN900预埋钢套管的临时封堵进行压力验算(1分)

(2)易渗漏水部位池壁的施工缝位置,预留孔洞预埋管口,池壁对拉螺杆螺栓孔封堵处(每点1分共2分,得满为止)

(3)还应进行外观和沉降观测(2分)

6.初读数:紸水至设计水深24h后;(1分)

末读数:初读数测定后24h(1分)

}

百度题库旨在为考生提供高效的智能备考服务全面覆盖中小学财会类、建筑工程、职业资格、医卫类、计算机类等领域。拥有优质丰富的学习资料和备考全阶段的高效垺务助您不断前行!

}

我要回帖

更多关于 市政工程管理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信