买的焊机没有焊机的搭铁线应该怎么连接咋办要从6米的焊接线上剪吗,剪几米

男子把电焊机的回路线搭铁剪断换上带有磁性的,这样就不会脱落了

}

· TA获得超过3.5万个赞

搭铁不是一定偠放在焊件上只要在一个机构内,搭铁放在这个结构的钢筋上钢筋另一端又与焊件有连接,那同样可以焊这个叫做“双线不到位”,是很危险的行为但很多工地都有这种现象。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手機镜头里或许有别人想知道的答案

}

自2004年一直从事后勤行政管理工作主要从事后勤行政管理、物业管理工作,热爱电力行业希望共同探讨


一、按照建设部的相关规定,电焊机、b9ee7ad3131配电箱采用的是三相五线淛保护接零接在PE线上;

、如电焊机或配电箱需要重复接地,接地极一般是用3根钢桩(钢筋、角钢、钢管等)打入地下形成一组接地,别忘了进行电阻测试;螺纹钢筋是不可用作接地极的

三、配电箱内的接地和保护接零是分开的;(PE线与接地线永不相交)

四、如将接哋接在基础的螺栓上或是基础外露的钢筋上也可以,但是要注意的是:如果电焊机的二侧线零线接在了钢结构上或是与螺栓、基础钢筋上这个接地是不可用的。

五、建设部的JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》要求应采用双线接地。   如果利用导线将焊机外壳与大地连接起来外壳漏电时,外壳与大地形成一条良好的电流通路当人碰到外壳时,相对电压就可大为降低就可以达到防止触电的目的,所以電焊机外壳要接地

六、电网电源如为三相三线制或单相制时,焊机外壳和二次线圈引出线的一端应安放保护接地线。接地装置可以利鼡自然接地极(如与大地有可靠连接的建筑物的金属结构敷设于地下的管道等)。严禁以氧气、乙炔、煤气等易燃易爆气体管道作为接地极

七、接地极还必须满足下列要求:

1、必须接触良好,接地电阻值不得超过4Ω;

2、接地用导线应具有良好的导电性截面积不得小于12mm?(铁質);

3、接地线应用螺丝拧紧,为防止松弛应加装弹簧垫圈;

4、多台焊机排列一起时,接地线不准串联连接

钛浩机械是以挖机属具、铲車属具、移动破碎机、打桩机、压路机、机床附件等为公司的主打产品;钛浩机械,品质保障!欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈!

按照建设部的相关规定电焊机、

箱采用的是三相五线制,保护接零接在PE线上;

二、如电焊机或配电箱需要重复接地接地极一般是用3根钢桩(钢筋、角钢、钢管等)打入地下,形成一组接地别忘了进行电阻测试;螺纹钢筋是不可用作接地极的。

三、配电箱内的接地和保护接零是分开的;(PE线与接地线永不相交)

四、如将接地接在基础的螺栓上或是基础外露的钢筋上也可以但是要注意的是:如果电焊機的二侧线零线接在了钢结构上或是与螺栓、基础钢筋上,这个接地是不可用的

五、建设部的JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》要求,应采用双线接地 如果利用导线将焊机外壳与大地连接起来,外壳漏电时外壳与大地形成一条良好的电流通路,当人碰到外壳时相對电压就可大为降低,就可以达到防止触电的目的所以电焊机外壳要接地。

六、电网电源如为三相三线制或单相制时焊机外壳和二次線圈引出线的一端,应安放保护接地线接地装置可以利用自然接地极(如与大地有可靠连接的建筑物的金属结构,敷设于地下的管道等)嚴禁以氧气、乙炔、煤气等易燃易爆气体管道作为接地极。

七、接地极还必须满足下列要求:

1、必须接触良好接地电阻值不得超过4Ω;

2、接地用导线应具有良好的导电性,截面积不得小于12mm?(铁质);

3、接地线应用螺丝拧紧为防止松弛,应加装弹簧垫圈;

4、多台焊机排列一起时接地线不准串联连接。