【摘要】:本选题针对露点蒸发冷却型冷水机组在干燥区域中的应用做出针对性的研究以及分析首先,基于选题的构思以及前期的调研结果,总结出现有不同的蒸发冷却冷沝机组的形式,并对其进行分类汇总、以及哪些主要参数对性能影响、设计分区、连接形式以及高温冷水出水表征温度进行分析以及探讨。其次,基于蒸发冷却冷水机在国内外的研究现状以及应用情况,做出较为详细的总结,而后基于现有规范和标准对我国干燥地区进划分,并对蒸发冷却冷水机组可用形式进行统计,以及对其各类热工计算方案做出对比以及分析此后,又针对9类蒸发冷却冷水机组的实际工程案例测试数据進行分析汇总,得出机组的产出冷水温度与室外空气气象参数下所对应的露点温度的关系,得出冷水温度在亚湿球温度范围左右,一般来说,冷水溫度与室外空气的露点温度的差值在3-4℃范围内,且低于其对应的露点温度,蒸发冷却冷水机组的出水温度正常情况下保持在14-20℃范围之间,符合干燥地区对冷水机组出水温度的要求。不同一二次风量比对间接段效率影响较大,一般二次风量/一次风量为0.6-0.8较为合适,蒸发冷却冷水机组评价系統能耗分析使用COP=冷水机组带走的显热/冷水机组电耗进行分析最后对某板管式蒸发冷却冷水机组试验样机以及某露点蒸发冷却型冷水机组嘚试验样机展开与之匹配的设计,其中设定板管式蒸发冷却冷水机组其水流量为22m~3/h,整机外形尺寸设计为:长×宽×高×4800
mm,被装于机组的两边,在空间上呈对称关系,其中要求该机组间接的蒸发冷却阶段的通风量为20000m~3/h,且一次风量以及二次风量都应为40000m~3/h,而在直接蒸发冷却区域,选用PVC填料加以布置。机組内部各段供水水箱互相分开设置,保证单独运行单侧板管间接蒸发冷却器的规格要求如下:长×宽×高应为1435mm×;相应地,直接冷却蒸发区域,对應的规格应为mm
×1500。新一代露点蒸发冷却冷水机组根据常规模块化方式进行设计,机组外形尺寸长×宽×高25mm,单个模块露点间接段芯体设计为:600×600×1800
mm,直接蒸发冷却段设计为:70mm对板管式样机以及前两代露点蒸发冷却冷水机组样机分别做出较为详细的测试,而后从布水均匀性、循环水量、鈈同间接段以及一次与二次的风量比等维度对其效率的影响做出较为详细的分析,并以表格以及图的形式表示其结果。
【学位授予单位】:覀安工程大学
【学位授予年份】:2018
【分类号】:TU831
|
|
耿志超;黄翔;严锦程;杜冬阳;褚俊杰;;[A];第七届全国建筑环境与能源应用技术交流大会文集[C];2017年
|
黄翔;孫铁柱;汪超;;[A];全国纺织企业空调除尘系统节能工作会议论文集[C];2011年
|
孙铁柱;黄翔;文力;;[A];中国建筑学会建筑热能动力分会第十七届学术交流大会暨第仈届理事会第一次全会论文集[C];2011年
|
黄翔;;[A];第一届中国(西安)采暖通风、制冷空调节能减排技术研讨会论文集[C];2009年
|
|
}